> Дымоудаление в коридоре, надо ли делать, если есть вестибюль?
Гость_Elena Danilova_*
сообщение 4.8.2008, 21:32
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день!
Сталкиваюсь с дымоудалением первый раз так близко. Потому и возник следующий вопрос:
имея коридор на цокольном этаже, надо ли считать его длину как А+В+С или просто С?
Помещения 8 и 18 - вестибюли без дверей, но с окнами.
В СНиПе написано, что для коридора длиной более 15 м, надо предусматривать дымоудаление, у меня С=13 м, В=4 м, А=5 м.
Может существует какой-нибудь подробный документ на такую ситуацию?
За ранее благодарна!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 4.8.2008, 22:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Нет. В данном случае дымоудаление не требуется.
Помещения 8 и 18 не являются частью коридора. Скорее, это примыкающие помещения.
В Вашу пользу также тот факт, что все помещения, имеющие двери в этот коридор, имеют также окна. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Elena Danilova_*
сообщение 6.8.2008, 8:26
Сообщение #3





Guest Forum






Спасибо за ответ!)) Но как же тот факт, что в СНиПе
п. 8.3. Требования 8.2. не распространяются:
в) на коридор и холл, если из всех помещений, имеющих двери в этот коридор или холл, проектируется непосредственное
удаление продуктов горения. - в моем случае там нет таких систем дымоудаления....а если считать окна - "приборами для удаления дыма", то
вообще в большенстве случаев не надо было делать ДУ (для коридоров длинее 15 м), потому как примыкающие помещения имеют окна...
или я чего-то накручиваю?
В начале я не сомневалась в том, что там не надо предусматривать с-му ДУ, а потом чего-то прям сомнения "загрызли"... Развейте, пожалуйста!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mik29
сообщение 6.8.2008, 9:50
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323



Дымоудаление не делается из всех коридроров подряд, длиной более 15м и не имеющих естественное освещение, почитайте внимательнее п. 8.2.в. СНиП 41-01-2003. Там дымоудаление завязано ещё с этажностью и назначением здания.

Сообщение отредактировал mik29 - 6.8.2008, 9:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Elena Danilova_*
сообщение 6.8.2008, 13:34
Сообщение #5





Guest Forum






Ей Богу, читала раз 8! п. 8.2, б) - мой случай... У меня цокольный этаж, значит надо! ...- это одно.
НО естественное освещение в наружних ограждениях (якобы) - тож моё (ДУ не надо) - это другое...? Истина где-то рядом! но где?
Все-таки я склоняюсь к тому, что не надо...мне б не ошибится...Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fedor
сообщение 6.8.2008, 14:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 5.5.2008
Пользователь №: 18387



Я бы дымоудаление не делал, т.к. пом.8 и 18 являются световыми карманами, следовательно коридор с естественным освещением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Elena Danilova_*
сообщение 6.8.2008, 15:26
Сообщение #7





Guest Forum






Я вот тоже решила не делать. Дождусь замечаний экспертизы - отпишусь:)). Спасибо всем большое!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 2.9.2008, 11:34
Сообщение #8


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



да интересно, а если у меня коридор длиной 100 метров и в конце окно, то получается коридор с естественным освещением
и дымоудаление не нужно делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_denis777_*
сообщение 2.9.2008, 12:35
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата
да интересно, а если у меня коридор длиной 100 метров и в конце окно, то получается коридор с естественным освещением
и дымоудаление не нужно делать?
-Длина коридора не может быть больше 60м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mik29
сообщение 2.9.2008, 15:15
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323



Согласен. А если архитектор и сделает коридор длиной 100м, то пожарный заставит его поделить на участки длиной не более 60м с принудительным дымоудалением из всех участков одновременно (был такой прецедент).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 2.9.2008, 17:04
Сообщение #11


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



ну пусть, 60 но смысл не меняется,
чтобы не делать дымоудаление на одном моем объекте архитектор выделил или коридоры, заканчивающиеся окном длиной до 20 метров
или комнаты без дверей в коридор, тоже с окнами,
действительно ли так можно или есть нюансы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ReCS
сообщение 29.9.2008, 8:49
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 11.4.2008
Пользователь №: 17631



Не забудте про пункт 8.2 г)

Если у вас в здании есть незадымляемые лестничные клетки, то досвидания все остальные пункты - соответственно необходимо делать дымоудаление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 15:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных