|
  |
Низкая температура приточного воздуха, варианты защиты калорифера?, Расчетная температура притока +5!!! |
|
|
|
6.8.2008, 8:41
|
Старшой я...
Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653

|
Коллеги, в ночи осенила мысль! Температура притока +5 градусов (установка работает на паркинг). По стандартному алгоритму работы автоматики защита колорифера по воздуху должна сработать при +5...+7, по обратной воде +7...+12. Как защищать? Расчетная температура теплоносителя +95...+70 1 Вариант Исключить защиту по воздуху, оставить только по обратке (дешево, но рисково) 2 Вариант Вариант 1 + перевод теплообменника на водно-гликолевую смесь (доп.оборудование, дороже, сложнее, зато надежно) Кто какими способами пользуется, и как это работает??? Спасибо за ответы
|
|
|
|
|
6.8.2008, 9:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
А не проще поднять температуру притока до +12 ?
|
|
|
|
|
6.8.2008, 9:14
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Я не автоматчик и возможно заблуждаюсь, но к примеру поверхностные датчики типа риджиновского tg-a работают на диапазон температур, т.е. если обратка 70 зададим диапазон 70-55 ниже него защита и сработает, и насколько я понимаю от температуры воздуха в канале это мало зависит. Может я всё попутал...
|
|
|
|
|
6.8.2008, 9:18
|
Старшой я...
Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653

|
Цитата(Wiz @ 6.8.2008, 10:13) [snapback]279420[/snapback] А не проще поднять температуру притока до +12 ? Как вариант подойдет, заботит только вопрос запуска системы в автоматическом режиме. В процессеначального саморегулирования есть риск срабатывания все той-же хащиты по воздуху...
|
|
|
|
|
6.8.2008, 9:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323

|
Мы работаем таким образом: уставку температуры на притоке устанавливаем на +8гр.С, чтобы защита не срабатывала. Перетапливаем немного, конечно, но этот перетоп составляет не более 3-5% для нашего климатического района. По поводу саморегулирования... Завысьте тогда ещё уставку температуры. Если на притоке даже и +12гр.С будет на температуру в помещении это не сильно повлияет...
Сообщение отредактировал mik29 - 6.8.2008, 9:31
|
|
|
|
|
6.8.2008, 9:32
|
Старшой я...
Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653

|
Цитата(ivan-l-ing @ 6.8.2008, 10:14) [snapback]279421[/snapback] Накладной (равно как и погружной датчик) контролирует температуру теплоносителя на выходе из калорифера, при достижении определенной температуры (допустим +12) контроллер начинает открывать подачу теплоносителя,если температура продолжает падать подача увеличивается. При достижении пределенной температуры (допустим +5) подача открыта на 100%. Если температура опустится ниже этой температуры, контроллер выдаст сигнал аварии, остановит вентиляторы,закроет заслонки, подача теплоносителя открыта на 100%. Если,что не точно, спецы поправьте
|
|
|
|
|
6.8.2008, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323

|
Всё так. Но это защита от обмерзания калорифера по воде. Контроллер также обращает внимание на защиту по воздуху, и на некоторых кстати, можно установить защиту от обмерзания и на 0гр.С, а не +5гр.С).
Сообщение отредактировал mik29 - 6.8.2008, 10:17
|
|
|
|
|
6.8.2008, 10:45
|
Старшой я...
Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653

|
Цитата(mik29 @ 6.8.2008, 11:16) [snapback]279462[/snapback] Всё так. Но это защита от обмерзания калорифера по воде. Контроллер также обращает внимание на защиту по воздуху, и на некоторых кстати, можно установить защиту от обмерзания и на 0гр.С, а не +5гр.С). Защита по воздуху обычно делается термостатом с длинным капилляром, который монтируется на калорифере "зигзагом" (хотя видел и просто термостат в канале  ) . Поэтому собственно и предложил первый вариант (исключить данный вид защиты) Понятно что можно поднять температуру притока, просто хочется сделать все так, как задумано в проекте и решить эту задачу малой кровью. Если есть еще предложения, прошу
|
|
|
|
|
7.8.2008, 23:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
если примененный контроллер позволяет - внести коррекцию показаний датчика приточного воздуха, добавить ему градусов 5-7  пусть контроллер думает, что гонит 12, а по факту будет идти 5  Ну а термостат выставить на 1-2 градуса
|
|
|
|
|
8.8.2008, 5:56
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10887
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(cat @ 6.8.2008, 12:41) [snapback]279414[/snapback] Как защищать? Расчетная температура теплоносителя +95...+70
1 Вариант Исключить защиту по воздуху, оставить только по обратке (дешево, но рисково)
2 Вариант Вариант 1 + перевод теплообменника на водно-гликолевую смесь (доп.оборудование, дороже, сложнее, зато надежно)
Кто какими способами пользуется, и как это работает??? первый вариант - нельзя. разморозите все к чертям. второй - да. но тоже есть свои минусы.. есть третий вариант - смесь по воздуху. нужен обводной канал-байпас калорифера со смесительной камерой и два канала регулятора. первый держит за калорифером +20*С, второй управляет смесью и опускает до +5*С.
|
|
|
|
|
8.8.2008, 7:53
|
Старшой я...
Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653

|
LordN Браво!  Вариант мною был откинут мной сразу, тк поставщик оборудования не производит таких вариаций. Хотя это наверное самый правильный вариант. ЗЫ: Респект и Уважуха
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|