> Два охладителя в приточной установке, Чем оправдана конструкция?
winch
сообщение 7.8.2008, 16:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140



Попалась мне схема приточной установки одной крупной фирмы (неважно какой). Конструктивно заинтересовал один момент: воздух проходит сперва через один охладитель, потом через секцию диффузора (видимо, выровнять поток), потом через второй охладитель. Перепады температур такие: 27/18 и 18/13 соответственно. В остальном состав установки типичен.
Вопрос: а зачем два охладителя? Я могу лишь предположить, что в линейке теплообменников производителя возможно не нашлось одного на искомую холодопроизводительность (а расход воздуха в принципе немал - 40 тысяч кубов).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 7.8.2008, 16:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Если фреоновый испаритель, ограничение по единичной мощности испарителя - ставятся 2 если мощность больше
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentin_K
сообщение 7.8.2008, 16:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945



У меня были приточки с двумя охладителями. Подбирали поставщики. Объяснили тем, что не хватало мощности и чтобы не переходить на следующий типоразмер установки установили два. Один с каплеуловителем, другой без.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 7.8.2008, 16:46
Сообщение #4


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



А охладители фреоновые или водяные?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 7.8.2008, 17:01
Сообщение #5


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Еще один вариант.

Использование хладоносителя с разными параметрами 1охладитель (например) +15...+20, 2 охладитель +7...+12.

При более высоких темературах кипения хладагента в первичном контуре чиллера увеличивается холодопроизводительность.

Это так-же справедливо и для охладителей с прямым испарением в 1м допустим +10, во 2м +7.

Тока врядли на таком расходе DX-охлаждение smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
winch
сообщение 7.8.2008, 17:04
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140



фреоновые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 7.8.2008, 17:14
Сообщение #7


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Цитата(winch @ 7.8.2008, 18:04) [snapback]280026[/snapback]
фреоновые.

Маньяки!!! Если конечно регулирование температуры в помещении не каскадное

А какие параметры по влажности наружного воздуха?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
winch
сообщение 7.8.2008, 17:21
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140



Параметры воздуха для летнего режима +32С, влажность 38%
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 7.8.2008, 17:22
Сообщение #9


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



гм а на входе в охладитель 27...

Так прикинул при 27/50 для первой ступени 145 квт для второй 116

Хреново такие блоки искать sad.gif

Сообщение отредактировал cat - 7.8.2008, 17:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 7.8.2008, 18:01
Сообщение #10


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



Цитата(winch @ 7.8.2008, 18:04) [snapback]280026[/snapback]
фреоновые.

Два испарителя поставили, видимо из-за того, что в наружном блоке два компрессора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 7.8.2008, 19:39
Сообщение #11


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Два испарителя поставили, видимо из-за того, что в наружном блоке два компрессора.
вернее - два раздельных контура. а двухконтурного испарителя, либо такой мощной одноконтурной ККБшки не нашлось..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 8.8.2008, 8:46
Сообщение #12


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Как "бесноватый" фанат связки ККБ-приточка могу поделиться опытом.

Приходилось подключать до 6 ККБ(одноконтурных) к одной установке. Нормальное количество контуров в испарителе 1,2,4 (получено эмпирически для производителя приточек с которым сотрудничаю). Зх контурный непонятен с точки зрения теловой нагрузки на каждый контур, поэтому его стараюсь использовать как можно реже(или вообще не использовать).

В том случае, когда использовал 6 контуров был один 4х контурный, второй 2х контурный. Ну и соответственно с щит автоматики который всем этим добром управлял.

Нормальных(по цене) 1 контурных ККБ мощностью более 45 кВт не встречал, раньше пользовался 1 и 2х контурными PU-шками от ME, сейчас это проблема (хотя очень нравились). Правда сейчас нашел другой брэнд, который устроил значительно более чем МЕ.

Плюсы ККБ
1. Высокая энергоэффективность
2. Простота обслуживания
3. Простота монтажа (правда кому как)
4. Стоят зимой (не надо сливать воду)
5. Дешевизна

Минусы ККБ

1.Малый диапазон мощностей
2.Место для монтажа(при большом кол-ве блоков)
3.Значительные скачки температуры(особенно при малом количестве ступеней). Лучше подходят при каскадном регулировании
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Technic
сообщение 8.8.2008, 10:16
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 27.9.2005
Из: Питер
Пользователь №: 1255



Тупо не хватало мощности одной секции. Охлаждение до +13 это всё таки не совсемс стандартно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
winch
сообщение 8.8.2008, 13:19
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140



Как это нет нормальных ККБ свыше 45 кВт?! Полно. На нормальных немецких компрессорах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 8.8.2008, 13:42
Сообщение #15


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Цитата(winch @ 8.8.2008, 14:19) [snapback]280324[/snapback]
Как это нет нормальных ККБ свыше 45 кВт?! Полно. На нормальных немецких компрессорах.


Там в скобочках указано (по цене) и еще 1контурных

Если не секрет ККБ каких производителей?

Можно в личку.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 7:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных