> оформление и содержание раздела КИПиА, что включает в себя раздел автоматики
ssn
сообщение 12.8.2008, 9:30
Сообщение #1


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



вопрос родился из за спорной ситуации по границам проектирования.
я делаю ИТП. смежники делают узел учёта.
Трубопроводы (прямые участки у расходомера), переходы (дифузор и конфузор), быбышки для установки термопреобраователей и датчиков давления должны находиться в разделе ТМ или все же их заказывает КИПовец?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sl-spds
сообщение 12.8.2008, 10:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360



Расходомер, включая все "причиндалы", выбирается и заносится в спецификацию, в части ТМ.
Проектировщик ТМ, выбирает место отбора и измеряемое значение приборов Т и Р,
и выдаёт задание на проектирование группе КИПиА.
"Киповцы" выбирают приборы, способ их монтажа и, соответственно, бобышки, гильзы, импульсные трубки,
разделит. и конденс. сосуды, игольчат. краны и пр., и заносят в свою спецификацию.

По крайней мере у нас (и не только) так заведено... smile.gif

Сообщение отредактировал sl-spds - 12.8.2008, 10:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 12.8.2008, 11:11
Сообщение #3


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



дак все же
Цитата(sl-spds @ 12.8.2008, 11:14) [snapback]281308[/snapback]
Расходомер, включая все "причиндалы", выбирается и заносится в спецификацию, в части ТМ.


или

Цитата(sl-spds @ 12.8.2008, 11:14) [snapback]281308[/snapback]
"Киповцы" выбирают приборы, способ их монтажа и, соответственно, бобышки, гильзы, импульсные трубки,
разделит. и конденс. сосуды, игольчат. краны и пр., и заносят в свою спецификацию.


я в ТМ не выбираю тип расходомера... зачем отбирать хлеб у КИПа...
вообще мне кажется правильным оставлять место и указывать его размеры, и пусть в него КИП устанавливает свой участок с расходомерами (тепловычислителями)....
а то разные расходомеры требуют разных прямых участков...
ну вообщем, всеравно получается итерационная работа.... выдал задание, получил ответ, уточнил у себя... просто интересно, есть про это в нормативке или нет? когда у себя в конторе понятно можно договоритсья, но когда со сторонними, надо сослаться на какой то документ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ost
сообщение 12.8.2008, 13:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442



Цитата(ssn @ 12.8.2008, 19:11) [snapback]281328[/snapback]
надо сослаться на какой то документ...


РМ4-206-95
"СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ.
УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
Пособие к ГОСТ 21.110-95"

3.1.7. Объемные и скоростные счетчики, ротаметры без дистанционной передачи показаний, непоставляемые промышленностью сужающие устройства, реле потока, и другие индивидуально заказываемые приборы, встраиваемые в технологические и санитарно-технические трубопроводы и оборудование, монтаж которых осуществляется организациями по монтажу технологического и инженерного оборудования (систем), в С к основному комплекту рабочих чертежей автоматизации не включают. Эти приборы включают в С основного комплекта рабочих чертежей марок ТХ, OB, BК и др.
.......

3.1.8. Встраиваемые в технологические и санитарно-технические трубопроводы и оборудование стандартные сужающие устройства, ротаметры с электро- и пневмопередачей показаний, проточные датчики концентратомеров, заказ и поставка которых осуществляется только в составе единого измерительного комплекта, записывают в С к основному комплекту рабочих чертежей автоматизации (АТХ).
Одновременно эти приборы, в целях учета работ по их монтажу в рабочих чертежах для монтажа соответствующего оборудования, должны быть также записаны в С основного комплекта марок ТХ, ОВ, ВК и др. с дополнительной записью в графе 2 (с учетом рекомендаций последнего абзаца предыдущего пункта).
Пример: "Заказываются по ХХХХ-АТХ.СО".


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2025, 17:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных