Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
4 страниц V  < 1 2 3 4 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Пожаротушение театра, Техническая литература
Гость_Rise_*
сообщение 16.9.2009, 9:26
Сообщение #31





Guest Forum






Когда определены расчетные давления и расходы для каждой из секций нужно ли определять пересчитанные расходы секций исходя из давления диктующей секции? (наибольшего из рассчитанных давлений)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 16.9.2009, 11:47
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 16.9.2009, 12:06
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



А 10 м/с Вы как соблюдать собираетесь без пересчёта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rise_*
сообщение 16.9.2009, 12:47
Сообщение #34





Guest Forum






Young, это ответ на последний вопрос? Мнения разошлись?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 16.9.2009, 14:07
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Если применять резервуары, нужно обязательно учитывать расход воды не только на АУП и пож. краны, но и на наружное ПТ?
У Вас гидранты от резервуаров запитаны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 16.9.2009, 14:48
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Rise @ 16.9.2009, 13:47) [snapback]435442[/snapback]
Young, это ответ на последний вопрос? Мнения разошлись?

на последний, никогда не брал скорости больше 3м/с, поэтому уверен что при перерасчете не будет больше 10м/с.

Сообщение отредактировал Young - 16.9.2009, 14:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 16.9.2009, 15:19
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



3 м/с?! newconfus.gif
Этак для рядков сотая труба потребуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 16.9.2009, 17:52
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Sindarkon @ 16.9.2009, 16:19) [snapback]435515[/snapback]
3 м/с?! newconfus.gif
Этак для рядков сотая труба потребуется.

с одного оросителя (1л/с примерно) по 25-й трубе скорость уже 1,869м/с. И я написал "никогда не брал скорости больше", это означает что применял меньшие скорости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rise_*
сообщение 17.9.2009, 6:43
Сообщение #39





Guest Forum






Sindarkon, гидранты подключены к водопроводу, установлены давно, здание существующее, а АУПТ проектируется только сейчас и расчетный расход воды для АУПТ водопровод обеспечить не может, получается, нужно сооружать резервуар. Как считать его объем с учетом пополнения и с учетом наружного ПТ, если его нужно учитывать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 17.9.2009, 7:35
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Rise @ 17.9.2009, 7:43) [snapback]435743[/snapback]
Sindarkon, гидранты подключены к водопроводу, установлены давно, здание существующее, а АУПТ проектируется только сейчас и расчетный расход воды для АУПТ водопровод обеспечить не может, получается, нужно сооружать резервуар. Как считать его объем с учетом пополнения и с учетом наружного ПТ, если его нужно учитывать?

если у вас гидранты на нужной сети, которая запитана от города, зачем в резервуарах запас на наружное ПТ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rise_*
сообщение 17.9.2009, 7:57
Сообщение #41





Guest Forum






Дело в том, что объем резервуара я рассчитывал с учетом пополнения. Теперь меня терзают сомнения: в случае одновременной работы внутреннего и наружного пожаротушения получается, что вся вода будет идти на пополнение резервуара или резервуар будет пополняться с меньшей скоростью, чем я брал (а брал я по таблице водоотдачи водопроводов), соответственно объем резервуара нужно делать больше. Или я зря сомневаюсь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 17.9.2009, 9:45
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Rise
в случае одновременной работы внутреннего и наружного пожаротушения получается, что вся вода будет идти на пополнение резервуара или резервуар будет пополняться с меньшей скоростью
Интересный вопрос. Действительно, как такую ситуацию рассматривать? smile.gif

Young
с одного оросителя (1л/с примерно) по 25-й трубе скорость уже 1,869м/с.
1 л/с - это интенсивность 0,05 на 12 м2. Так даже офисы не тушат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 17.9.2009, 10:57
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Sindarkon @ 17.9.2009, 10:45) [snapback]435812[/snapback]
Young
с одного оросителя (1л/с примерно) по 25-й трубе скорость уже 1,869м/с.
1 л/с - это интенсивность 0,05 на 12 м2. Так даже офисы не тушат.

как вы это посчитали? Для любого оросителя? biggrin.gif 0,08*12=0,96л/с мне калькулятор насчитал tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 17.9.2009, 11:36
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Я это посчитал с учётом того, что на 12 м2 приходится лишь 60% расхода c оросителя.
Код
1л/с * 0,6 / 12м2 = 0,05

Даже при 70% Вы 0,08 не получите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rise_*
сообщение 17.9.2009, 11:38
Сообщение #45





Guest Forum






Young, вопрос ведь уже избитый, фактически ороситель распыляет воду на большую, чем 12 кв. м площадь, только на остальной площади интенсивность уже малая, по СП5 считать расход оросителя нужно по формуле через коэф. производительности и давление, а давление определять по графику зависимости интенсивности от давления
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 17.9.2009, 11:45
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Sindarkon @ 17.9.2009, 12:36) [snapback]435873[/snapback]
Я это посчитал с учётом того, что на 12 м2 приходится лишь 60% расхода c оросителя.

а откуда вы эту цифру взяли? Конструкции-то оросителей разные.
Только начали-то мы с Вашего заявления, что 3м/с много, а теперь перешли на расчет интенсивности. Интенсивность обмусолена и перемусолена на форуме вдоль и поперек, поэтому еще раз возвращаться к обсуждению кто как считает думаю бесполезно. Про скорость вроде бы так же все понятно. 1 ороситель на Ду25 уже дает скорость близкую к 3м/с. smile.gif

Цитата(Rise @ 17.9.2009, 12:38) [snapback]435874[/snapback]
Young, вопрос ведь уже избитый, фактически ороситель распыляет воду на большую, чем 12 кв. м площадь, только на остальной площади интенсивность уже малая, по СП5 считать расход оросителя нужно по формуле через коэф. производительности и давление, а давление определять по графику зависимости интенсивности от давления

именно что избитый. Я принимаю во внимание, что при расстановке оросителей квадратно-гнездовым способом, с шагом 3х3 расход оросителей перекрывается, ему просто некуда деться. Как вы определяете сколько воды попало в зону орошения, сколько нет, сколько вылетело? В доках на иностранные оросители такие цифры вообще редкость, написано ставьте с таким-то шагом, с таким-то напором. Всё. Опять же не хочу это обсуждать, потому как много раз обсуждал. Сейчас вроде как про резервуары. wink.gif

Сообщение отредактировал Young - 17.9.2009, 11:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 17.9.2009, 11:54
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Посчитайте какой расход на пополнение и какой на наружное ПТ, по диаметру посмотрите скорость и потери, можно хотя бы на глаз прикинуть. Опять же, сколько у вас расчетных пожаров? Подозреваю что один smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 17.9.2009, 12:11
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



а откуда вы эту цифру взяли? Конструкции-то оросителей разные.
Прикидывал на коленке в своё время. У российских оросителей получалось 60-70%, у иностранных - 40-50%.

Только начали-то мы с Вашего заявления, что 3м/с много
Я вообще-то обратное заявлял: 3 м/с - слишком маленькая скорость. Если тушить цеха с интенсивностью 0,3, Вы эту скорость 100% не выдержите. Там и будет как раз под 10 м/с. Это всё к вопросу о перерасчёте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rise_*
сообщение 17.9.2009, 12:11
Сообщение #49





Guest Forum






Расход на пополнение я взял равным водоотдаче горводопровода, т.е. столько, сколько теоретически вообще можно получить от водопровода, а наружное - это еще 30 л/с. Расчетный пожар один, но от этого не легче.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 17.9.2009, 12:18
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Sindarkon @ 17.9.2009, 13:11) [snapback]435901[/snapback]
а откуда вы эту цифру взяли? Конструкции-то оросителей разные.
Прикидывал на коленке в своё время. У российских оросителей получалось 60-70%, у иностранных - 40-50%.

коленка не нормативный документ, её к делу не пришьешь biggrin.gif
Цитата(Sindarkon @ 17.9.2009, 13:11) [snapback]435901[/snapback]
Только начали-то мы с Вашего заявления, что 3м/с много
Я вообще-то обратное заявлял: 3 м/с - слишком маленькая скорость. Если тушить цеха с интенсивностью 0,3, Вы эту скорость 100% не выдержите. Там и будет как раз под 10 м/с. Это всё к вопросу о перерасчёте.

пардон, неправильно понял, думал обратное говорите smile.gif у меня еще цехов не было, так что в этом вы наверное правы. А в театре интенсивность не 0,3, так что в 3м/с можно уложиться, я укладывался, рядки были не более Ду50. Но это на вкус и цвет, если электрикам не жалко лишних киловатов, то можно и помощнее насосы, поуже трубы.

Цитата(Rise @ 17.9.2009, 13:11) [snapback]435902[/snapback]
Расход на пополнение я взял равным водоотдаче горводопровода, т.е. столько, сколько теоретически вообще можно получить от водопровода, а наружное - это еще 30 л/с. Расчетный пожар один, но от этого не легче.

непонятно. mellow.gif если расчетный пожар один, то либо наружное либо внутреннее пожаротушение.

Сообщение отредактировал Young - 17.9.2009, 12:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 17.9.2009, 12:32
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



коленка не нормативный документ, её к делу не пришьешь
Коленка - это перевалочный пункт. Расчёты с неё прекрасно транспортируются в Excel и Word с последующими уточнениями и красивым оформлением.

Но это на вкус и цвет, если электрикам не жалко лишних киловатов, то можно и помощнее насосы, поуже трубы.
Тут смысл в том, что киловатты могут и не понадобиться, а трубы и арматуру покупать надо уже сейчас. wink.gif

если расчетный пожар один, то либо наружное либо внутреннее пожаротушение.
Опа! newconfus.gif
СП 8.13130.2009
5.9 Расход воды на тушение пожара при объединенном водопроводе для спринклерных или дренчерных установок, внутренних пожарных кранов и наружных гидрантов в течение 1 ч с момента начала пожаротушения следует принимать как сумму наибольших расходов, определенных в соответствии с требованиями [1] и настоящего свода правил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 17.9.2009, 13:15
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Sindarkon @ 17.9.2009, 13:32) [snapback]435914[/snapback]
коленка не нормативный документ, её к делу не пришьешь
Коленка - это перевалочный пункт. Расчёты с неё прекрасно транспортируются в Excel и Word с последующими уточнениями и красивым оформлением.

расскажите, как вы рассчитаете на коленке ороситель, для которого указан лишь макс. расстояние и свободный напор? rolleyes.gif
Цитата(Sindarkon @ 17.9.2009, 13:32) [snapback]435914[/snapback]
Но это на вкус и цвет, если электрикам не жалко лишних киловатов, то можно и помощнее насосы, поуже трубы.
Тут смысл в том, что киловатты могут и не понадобиться, а трубы и арматуру покупать надо уже сейчас. wink.gif

а еще в том, что киловаттов может быть много, но их либо неоткуда взять, либо не обеспечить категорию, либо каждый киловатт стоит как трехкомнатная квартира в Москве.
Цитата(Sindarkon @ 17.9.2009, 13:32) [snapback]435914[/snapback]
Опа! newconfus.gif
СП 8.13130.2009
5.9 Расход воды на тушение пожара при объединенном водопроводе для спринклерных или дренчерных установок, внутренних пожарных кранов и наружных гидрантов в течение 1 ч с момента начала пожаротушения следует принимать как сумму наибольших расходов, определенных в соответствии с требованиями [1] и настоящего свода правил.

возможно не прав, но мне видится что выделенное слово является в этом пункте ключевым... если ошибаюсь, объясните почему bestbook.gif

Сообщение отредактировал Young - 17.9.2009, 13:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rise_*
сообщение 18.9.2009, 5:40
Сообщение #53





Guest Forum






Насколько жизнеспособна идея вместо резервуара насобирать нужный расход дополнительными подключениями к водопроводам близлежащих улиц?(Объект находится в центре города). Или к другим участкам того же водопровода, о чем здесь давно упоминалось? Что, вообще, происходит в водопроводе когда из него начинается забор воды насосами с расходом, равным водоотдаче водопровода при данных напоре и диаметре, все остальные потребители остаются без воды? Или просто незначительно падает давление? Есть ли смысл вторично подключаться к тому же водопроводу на некотором расстоянии от первой врезки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 18.9.2009, 7:18
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Что у вас в ТУ написано? Что вам водоканал гарантирует?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rise_*
сообщение 18.9.2009, 7:48
Сообщение #55





Guest Forum






Есть письмо от водоканала, в котором он гарантирует 0,3 МПа в точке подключения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 18.9.2009, 10:33
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Young
расскажите, как вы рассчитаете на коленке ороситель, для которого указан лишь макс. расстояние и свободный напор?
Никак. Я их старательно избегаю (если это не ESFR, конечно).

а еще в том, что киловаттов может быть много, но их либо неоткуда взять, либо не обеспечить категорию, либо каждый киловатт стоит как трехкомнатная квартира в Москве.
Всякое бывает, да.

возможно не прав, но мне видится что выделенное слово является в этом пункте ключевым... если ошибаюсь, объясните почему
А как это слово влияет на количество пожаров? Во время пожара работает АУПТ, люди в здании расчищают себе путь пожарными кранами, а пожарники снаружи прорываются с рукавами. Одновременно.

Rise
Не думаю, что Вам дадут подключаться к ближайшим улицам и тем более гарантировать там дополнительный расход. Дальше ТУ Водоканала на гарантированный расход Вам всё равно не уйти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 18.9.2009, 10:57
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Sindarkon @ 18.9.2009, 11:33) [snapback]436290[/snapback]
Никак. Я их старательно избегаю (если это не ESFR, конечно).

biggrin.gif аналогично
Цитата(Sindarkon @ 18.9.2009, 11:33) [snapback]436290[/snapback]
А как это слово влияет на количество пожаров? Во время пожара работает АУПТ, люди в здании расчищают себе путь пожарными кранами, а пожарники снаружи прорываются с рукавами. Одновременно.

согласен, никак не влияеет. Пойду еще раз почитаю СП 8 bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 7.6.2011, 15:27
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Доброго времени суток. Поднимаю тему.
Есть театр, покрытие сцены должно быть оборудовано спринклерной установкой. Вопрос в том, как именно её просчитать и для защиты чего она предназначена?
Если она предназначена для защиты сцены (пола) и должна обеспечивать интенсивность орошения 0,1 л/с на 1 м2 (из приложения к отмененному снипу), то где взять данные по оросителям при установке на отметке около 20 метров? Я не встречал карт орошения при установке выше 7 м.
Если же установка предназначена именно для защиты покрытия сцены, то исходя из какой интенсивности должен производиться расчет? Обязательно ли при этом использовать оросители головками направленными вврех, и будет ли толк от этой защиты при скатной кровле (уклон менее 1/3)? (Не ясно в чем именно защита, либо это орошение поверхности покрытия, либо просто барьер).
Заранее благодарен за любую помощь (ну или хотя бы участие).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Olg@_*
сообщение 8.6.2011, 4:31
Сообщение #59





Guest Forum






Доброго дня!
Театр - 1 группа помещений, высота - 20м, следовательно интенсивность должна быть 0,13 л/с·м2.
Можно порекомендовать установку с использованием горизонтальных дренчерных оросителей ДВГ-12, при давлении Р= 0,1 МПа на расстоянии друг от друга - 1,5м, т.к. интенсивность одного оросителя- 0,07л/с·м2.
Технические характеристики ДВГ-12 можно найти на сайте "Спецавтоматики" http://www.sauto.biysk.ru/products.php?id=2914
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 8.6.2011, 12:14
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Цитата
Театр - 1 группа помещений, высота - 20м, следовательно интенсивность должна быть 0,13 л/с·м2.


Откуда такие данные? В таблице СП 5 у первой группы интенсивность 0,08 л/с м2. Но я все же беру по приложению к СНИП там указана интенсивность 0,1 л/с м2.

Цитата
Можно порекомендовать установку с использованием горизонтальных дренчерных оросителей ДВГ-12


Зачем? Я про спринклеры спрашиваю.

Цитата
при давлении Р= 0,1 МПа на расстоянии друг от друга - 1,5м, т.к. интенсивность одного оросителя- 0,07л/с·м2.


вы забыли добавить, что это при расположении оросителя над орошаемой поверхностью на 2,5 метрах. А у меня около 20. При увеличении высоты интенсивность уменьшается. Но у бийских оросителей есть диаграммы только до 6м над орошаемой поверхностью.
Вопросо-то в другом был. Я хочу понять как поймать реальную интенсивность на этих высотах при заданных параметрах оросителя и давления перед ним.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 22:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных