> управление системой противодымной защиты
Гость_автоматчик 37_*
сообщение 13.8.2008, 8:18
Сообщение #1





Guest Forum






здание оборудовано спринклерной системой пожаротушения. Запуск системы дымоудаления должен производится от дымовых датчиков, поэтому проектируем для здания систему АПС. Здание 6-ти этажное 100х50. Какую систему АПС применить: адресную или неадресную. Помогите!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kol360
сообщение 13.8.2008, 8:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 31.8.2007
Пользователь №: 10997



НПБ 88-2001 , СНиП 2.04.09-84 , вообще ДИП-34А , по моему , поприятней будет безадресных , единственный минус -значительно дороже и что так , что так их все равно минимум по 3 шт. на помешение ставить , ну и для адресных зона контроля ограничена только возможностями аппаратуры . Вам решать.

Сообщение отредактировал kol360 - 13.8.2008, 9:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_denis777_*
сообщение 18.12.2008, 15:57
Сообщение #3





Guest Forum






Возник вопрос по автоматизации противодымной защиты. Вот к примеру есть системы дымозащиты паркинга и жилой части, я писал в П,З, про отдельный запуск систем. Т.е. если к примеру пожар в паркинге-то работают системы дымозащиты паркинга, если пожар в высотке, то системы защиты высотки. Это из условия, что л.к. и лифты паркинга и жилой части не связаны. Человек который делает автоматику, хочет запускать все системы вместе. Автоматика работы систем противодымной защиты описана немного в 15.91, но там очень мало. Поделитесь опытом или советом, как выйти из этой ситуации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 18.12.2008, 23:21
Сообщение #4


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



Разные пожарные отсеки (жилая зона и стоянка) - разный запуск ВЕНТИЛЯТОРОВ.

Сработали датчики (не менее 2 шт.) в пределах пожарного отсека на этаже пожара - запускается соответствующая этому ОТСЕКУ система ДУ и открывается соответствующий клапан на этаже пожара

Убеждайте в этом автоматчика
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 0:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных