Гость_Vall_*
сообщение 13.8.2008, 11:07
Сообщение #1





Guest Forum






Пожалуйста, скажите какой радиус действия спринклера в мусорокамере, труба 20мм
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 13.8.2008, 13:15
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



завист от напора. Считайте, что 2м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 14.8.2008, 5:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Vall @ 13.8.2008, 14:07) [snapback]281732[/snapback]
Пожалуйста, скажите какой радиус действия спринклера в мусорокамере, труба 20мм


думаю радиус действия спринклера в мусорокамере такой же как и в других помещениях. wink.gif

http://www.sauto.biysk.ru/ - найдите тут документацию по оросителям и все станет понятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 14.8.2008, 6:51
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Кто-нибудь видел где-нибудь требую величину интенсивности в мусорокамерах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 14.8.2008, 10:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Михаил I @ 14.8.2008, 9:51) [snapback]282045[/snapback]
Кто-нибудь видел где-нибудь требую величину интенсивности в мусорокамерах?


Мусорокамера это склад отходов. В большинстве своем твердых и горючих.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 14.8.2008, 11:19
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Получается интенсивность 0,4. Ни один Бийский ороситель не осилит.
Что-то тут не то.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
B747
сообщение 18.8.2008, 11:50
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557



статейка по мусоропроводам из моей библиотеки, может быть поможет, да и тему пополнит.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  AUP_musoroprovod.pdf ( 937,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 282
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 17:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных