Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Нагрузки на неподвижную опору
Vladimir_81
сообщение 13.8.2008, 20:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 18.6.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19852



Уважаемые Специалисты!
Следует ли учитывать нагрузки на неподвижную опору от обратного трубопровода при двухтрубной прокладке или расчет ведется только для подающего трубопровода?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 27)
Бабай
сообщение 13.8.2008, 20:53
Сообщение #2


Инженер проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527



Приветствую. Если одна опора на одну трубу, то думаю не надо, а если в одной опоре две трубы проходят, то думаю обязательно надо учитывать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OVOK
сообщение 13.8.2008, 21:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 7.10.2006
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289



Цитата(Vladimir_81 @ 13.8.2008, 21:46) [snapback]281975[/snapback]
Уважаемые Специалисты!
Следует ли учитывать нагрузки на неподвижную опору от обратного трубопровода при двухтрубной прокладке или расчет ведется только для подающего трубопровода?

Надо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimir_81
сообщение 14.8.2008, 13:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 18.6.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19852



Неподвижные опоры щитового типа для двух труб Ду700.
Задача заключается в следующем.
Имеется конечная опора на участке в камере после задвижки.
Сильфон расположен перед камерой на расстоянии 5м от стенки.
При закрытии задвижки при давлении 1,6МПа на опору будет действовать осевая
сила от распора сильфонного компенсатора 85тс+сила от трения+жесткость сильфона. Это на подающем трубопроводе.
Теперь вопрос. Возможна ли такая ситуация когда распор на обратной трубе при закрытой задвижке будет таким-же
и вследствии этого нагрузка возрастет в два раза то есть будет min 170тс? helpsmilie.gif




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OVOK
сообщение 14.8.2008, 14:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 7.10.2006
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289



Цитата(Vladimir_81 @ 14.8.2008, 14:43) [snapback]282182[/snapback]
Неподвижные опоры щитового типа для двух труб Ду700.
Задача заключается в следующем.
Имеется конечная опора на участке в камере после задвижки.
Сильфон расположен перед камерой на расстоянии 5м от стенки.
При закрытии задвижки при давлении 1,6МПа на опору будет действовать осевая
сила от распора сильфонного компенсатора 85тс+сила от трения+жесткость сильфона. Это на подающем трубопроводе.
Теперь вопрос. Возможна ли такая ситуация когда распор на обратной трубе при закрытой задвижке будет таким-же
и вследствии этого нагрузка возрастет в два раза то есть будет min 170тс? helpsmilie.gif

1.НО ставьте перед камерой 3-5м
2.Осевая сила действует не при закрытии задвижки, а из-за напряжений возникающих в металле трубы от температурных удлинений
3.Усилия на обратке будет меньше из-за меньшего перепада температур
Для Ду700, если Вы всётаки посчитаете площадь щитовой опоры, то вряд ли она поместится в камере. Монолитить НО в камеру не следует. Камера - это не НО.

Сообщение отредактировал OVOK - 14.8.2008, 18:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimir_81
сообщение 15.8.2008, 15:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 18.6.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19852



Правильней будет сказать при закрытой задвижке.
А сила будет равна произведению внутреннего давления на площадь стенки трубы.
Так во всех справочниках написано. huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimir_81
сообщение 18.8.2008, 20:29
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 18.6.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19852



Вот еще о чем подумал.
При закрытой задвижке на подающем трубопроводе на обратном давления не будет,
а значит усилие от распора сильфона можно принимать от равным нулю.
Горячий теплоноситель (то есть вода) в обратной трубе может быть и ее температура
может быть такой же или близкой к максимальной температуре в подающей трубе.
Значит нагрузку от трения и ,следовательно, отпор сильфона при расчете нугрузок на
неподвижную опору нужно удваивать. Вот так!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 18.8.2008, 20:58
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Непонятно, причём задвижка и напряжение в трубе от теплового расширения. Статическое давление воды действует только на трубу, а не на внешние факторы. В тоже время тепловое расширение действует на внешние факторы, т.е. на НО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OVOK
сообщение 18.8.2008, 22:17
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 7.10.2006
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289



Цитата(Vladimir_81 @ 18.8.2008, 21:29) [snapback]283116[/snapback]
Вот еще о чем подумал.
При закрытой задвижке на подающем трубопроводе на обратном давления не будет,
а значит усилие от распора сильфона можно принимать от равным нулю.
Горячий теплоноситель (то есть вода) в обратной трубе может быть и ее температура
может быть такой же или близкой к максимальной температуре в подающей трубе.
Значит нагрузку от трения и ,следовательно, отпор сильфона при расчете нугрузок на
неподвижную опору нужно удваивать. Вот так!

Ну книжки же есть.
1. Составьте расчётную схему с НО и компесаторами.
2.Определите усилия которые действуют на участках для Вашей расчётной схемы.
3.Расчитайте площадь щитовой НО (если она щитовая, если экслюзив кострукторам bestbook.gif sad.gif ).(есть гдето типовые проекты НО)
4.Дайте задание конструкторам, чт. толщину её посчитали и заармировали.
5.Усилия на обратку можно для расчёта брать "грубо" как подачу.
Для расчётов НО, компенсации в трубах принимаются силы max:
- температурные которые дают линейное удлинение, вследствии чего возникают осевые напряжения на НО;
- от давления (тангециальные), которые для расчёта НО незначительны (можно принебречь для ТС 12кгс/см2).
А резкое закрытие задвижки, если она кливая, ни приведёт к серьёзному гидроудару, который повредит трубопровод. Скорее насос гавктет при неисправном обр. кл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 18.8.2008, 22:40
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Попробуйте программу http://www.logstor.com/showpage.php?pageid=2135978
Правда англ., на русском нету. Там найдёте расчёт силы действующей на опору для 2-трубной линии. Не знаю только как пройдёт через вашу экспертизу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimir_81
сообщение 19.8.2008, 15:16
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 18.6.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19852



Две трубы (подающая и обратная) вместе с неподвижной опорой
представляют собой единую систему поэтому все осевые нагруки действующие
на трубу воспринимаются неподвижной опорой.
Имеется в виду тот случай когда давление в трубопроводе равно рабочему, скажем 1,6МПа
и задвижка при этом находится в закрытом положении. В этом случае получается очень
большая осевая нагрузка от распора сильфона.F=Sэф*Pраб ,
где Sэф - эффективная площадь сильфона
Pраб - рабочее давление теплоносителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 19.8.2008, 16:25
Сообщение #12





Guest Forum






Стоит учитывать, а так же стоит учитывать противодействие оказываемое трубопроводами с другой стороны неподвижки.
А воопсче возьмите какую нить программу будет проще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimir_81
сообщение 20.8.2008, 19:51
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 18.6.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19852



Спасибо jota за ссылку!
Я вообще-то считаю все нагрузки в Excel, интересно будет сравнить результаты.
В том-то и дело что при закрытой задвижке усилия будут с только с одной
стороны неподвижной опоры.
Ну да ладно, в любом случае мне кажется, что вряд ли кто-то мастерит щиты
больше чем на 200 т.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex II
сообщение 30.12.2009, 12:16
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 3.1.2008
Пользователь №: 14187



Добрый день. Спрошу в етой теме не совсем по теме smile.gif Может ктонибудь подсказать, какими способами можно усилить существующую щитовую опору на трубы Ду1000, 1200 и 1400? ломать существующую и строить заново нету смысла, а какие есть способы усиления существующей опоры?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alexius_sev_*
сообщение 30.12.2009, 12:53
Сообщение #15





Guest Forum






не понятно, вы учитываете давление воды , которое вследствие сказывается но опору? или же вы учитываете то при закрытой задвижке: подающая удлиняется от температурного расширения для допустим 150, а обратная "сузилась" при температурах 70 до +5 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 30.12.2009, 14:56
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Цитата(Alex II @ 30.12.2009, 14:16) *
Добрый день. Спрошу в етой теме не совсем по теме smile.gif Может ктонибудь подсказать, какими способами можно усилить существующую щитовую опору на трубы Ду1000, 1200 и 1400? ломать существующую и строить заново нету смысла, а какие есть способы усиления существующей опоры?


Ну насколько я говорил со строителями любое усиление железобетона сводится к увеличению воспринимающей нагрузку конструкции. При этом надо искать существующий каркас, который в типовых опорах жутко плотно уложен, потом до него скалывается бетон, приваривается каркас усиливающей части и все это снова заливается бетоном. Технология достаточно муторная в производстве, кроме того чтобы бетон связался с новым раствором надо делать насечку на теле опоры. Может все таки дешевле залить за один раз новую, без этих сложных подготовительных манипуляций?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex II
сообщение 30.12.2009, 19:25
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 3.1.2008
Пользователь №: 14187



Цитата(К.Д. @ 30.12.2009, 13:56) *
Ну насколько я говорил со строителями любое усиление железобетона сводится к увеличению воспринимающей нагрузку конструкции. При этом надо искать существующий каркас, который в типовых опорах жутко плотно уложен, потом до него скалывается бетон, приваривается каркас усиливающей части и все это снова заливается бетоном. Технология достаточно муторная в производстве, кроме того чтобы бетон связался с новым раствором надо делать насечку на теле опоры. Может все таки дешевле залить за один раз новую, без этих сложных подготовительных манипуляций?

спасибо за информацию. а может быть имеет смысл наварить дополнителбные рёбра или кольца? также вот здесь нашёл один вариант реконструкции: ссылка . не знаю правда на сколко он поможет, если проржавели именно сами места стыка трубы и деталей опоры (рёбра и тд)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex II
сообщение 17.1.2010, 19:13
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 3.1.2008
Пользователь №: 14187



Добрый день! В справочнике проектировщика есть расчёт сил действующих на неподвижную опору. Туда входит расчёт силы трения в сальниковых компенсаторах. А если комнесатор сильфонный, то как расчитать силу трения? Какая она будет по сравнению с сальниковым?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Natoush
сообщение 10.6.2011, 8:14
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 6.12.2009
Пользователь №: 41862



Просветите, пожалуйста.
Что такое уравновешенный сальниковый компенсатор? Какую конструкцию он имеет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ekuzin
сообщение 10.6.2011, 12:27
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.11.2009
Из: Иркутск
Пользователь №: 40515



Уравновешенный сальниковый равно как и разгруженный сильфонный компенсатор - ОЧЕНЬ дорогое устройство и применять его следует только в крайних случах. Хотя ОАО НПП Компенсатор и разработало конструкцию "дешевого" разгруженного компенсатора - все равно он стоит в 3-4 раза дороже чем СКУ.
Отправляю файлик там на 7-ой страницы конструкции разгруженных сильфонных компенсаторов. Сначала откройте эскизы и только потом читайте дальше :-)


Осевой действует следующим образом - центральный сильфон имеет в два раза большую эффективную площадь чем боковые. При растяжении компенсатора - боковые растягиваются, а центральный сжимается и наоборот. Таким образом при действии внутреннего давления распорное усилия от бокового компенсатора стремиться растянут компенсатора, а площадь кольца (Сечение центрального компенсатора-сечение бокового ) стремиться сжать и таким образом уравновешивает. Т.е. разгруженный компенсатор не передает распорное усилие, но имеет значительно более высокую жесткость. Обоснованно применение на ТЭЦ при небольших апмлитудах и сочетании большого давления и диаметра, в остальных случаях - слишком дорого.

Разгруженный компенсатор с ответвлением - здесь вообще все просто - давление давит на торец трубы а средний элемент, между двумя сильфонами спокойно перемещается, преодолевая только жесткость двух сильфонов.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________________________.pdf ( 285,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 218
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Natoush
сообщение 12.6.2011, 6:12
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 6.12.2009
Пользователь №: 41862



Спасибо Вам. С сильфонным мне понятно.
А всё-таки какова конструкция уравновешенного сальникого?

В справочнике Николаева сказано "...при применении неуравновешенных сальниковых компенсаторов(разрезанные трубопроводы)..." стр.230 11.2

так ведь сальниковые компенсаторы все - "разрезанные трубопроводы"... как же тогда выглядят уравновешенные? или я что-то не так понимаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ekuzin
сообщение 14.6.2011, 3:02
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.11.2009
Из: Иркутск
Пользователь №: 40515



то же самое - только вместо сильфонов стоят сальниковые компенсаторы. Разрезанный трубопровод - имеется в виду трубопровод с нарушенной сплошностью стенки - условие при котором распорное усилие передается на неподвижную опору. В случае уравновешенного или разгрушенного компенсатора сплошность стенки нарушается, но создается кинематическая связь, благодаря которой распорное усилие или нейтрализуется или меняет свое направление (компенсатор стагивает трубопровод, а не расталкивает его)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex II
сообщение 7.7.2011, 1:09
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 3.1.2008
Пользователь №: 14187



Помогите плз. Расчитываю цилы на неподвижные опоры. У менйа идет неподвизчнайа опора, прямой участок с П компенсатором, вторая неподвижка, Г образный участок. Нужно узнать силу на 2ю НО. По Николаеву беру формулы
Pk+f*q1*l1-0,7*f*q2*l2 и тд. А как посчитать Pk и Px? там ест' разные формулы длйа П компенсаторов, длйа Г компенсаторов и тд? ткните пальцем пожалуйста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex II
сообщение 12.7.2011, 0:28
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 3.1.2008
Пользователь №: 14187



Подскажите хотябы пожалуста, у меня идет неподвижка, Г образный участок с плечами 10м и 10м, неподвижка, 40м, П образник 3м, 3м, 3м, потом опять прямой участок 40м и неподвижка. сила, действующая не среднюю неподвижку получается 700кгс. Это реальная величина получается?

Сообщение отредактировал Alex II - 12.7.2011, 0:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OLEG72
сообщение 15.7.2011, 23:09
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 8.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 67550



Alex II,

Какова мах. рабочая тем-ра, давление, диаметр, материал трубопровода, канальная или бесканальная прокладка трубопровода, тем-ра монтажа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex II
сообщение 16.7.2011, 0:56
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 3.1.2008
Пользователь №: 14187



Прокладка надземная, Ду125, Сталь 20, температуры: рабочая 130, монтажа 10, давление 1,6МПа. Расстояние между подвижками 6м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OLEG72
сообщение 17.7.2011, 0:47
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 8.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 67550



Alex11,

По-моему, участок с П-образным компенсатором даст нагрузку на Н.О. большую, чем 700кгс. Постараюсь в пон.-вторн. просчитать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex II
сообщение 17.7.2011, 17:34
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 3.1.2008
Пользователь №: 14187



Спасибо, буду благодарен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 20:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных