Добрый всем вечер!!!   rolleyes.gif Вот на ночь глядя строители прислали мне письмо с просьбой согласовать некоторые изменения по проекту для того чтобы выходить строить. К сожалению опыт не такой уж и большой поэтому извинюсь сразу если что то не так напишу или скажу (не грамотно всмысле как инженер ВК sad.gif , а то нравы у всех разные tomato.gif ).

 1 . Возможно ли заменить задвижки на вооде на дисковые затворы?? Это они просят, у нас в проекте заложены задвижки.

 2 . Так же они просят разрешить врезку опусков к пожарным кранам от трубы 159 без тройников и переходов? Возможо ли такое?? sad.gif helpsmilie.gif

  3. И на сегодня наверное последний вопросик. Если водопровод противопожарный сухотруб. Надо ли закладывать изоляцию минераловатную на трубы. Rockwool говорит что надо , это понятно им продать хочется а спросить не у кого кто бы сталкивался с этим.



Заранее всем благодарна кто потратил на меня минутку времени и сделал меня умнее rolleyes.gif rolleyes.gif  

Сообщение отредактировал wizard - 15.8.2008, 8:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 14.8.2008, 20:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(wizard @ 14.8.2008, 20:55) [snapback]282322[/snapback]
Добрый всем вечер!!!   rolleyes.gif Вот на ночь глядя строители прислали мне письмо :  

Добрый вечер, wizard.)))
Прочтите п.7 правил форума и поменяйте название редактированием первого поста, пожалуйста. А то подумалось, что Вы всех запоздало с днем строителя поздравить хотите smile.gif.
1. Почему нет? Хотя....проверьте ценовой вопрос и получите консультацию в местном водоканале. Если они не возражают, то...
2. Э-э, и это уже согласовывают? А Вы что закладывали тройники и переходы в проект?
3. С какой целью нужна изоляция на "водопровод противопожарный сухотруб"? Чего хотим от наличия этой изоляции получить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 14.8.2008, 20:37
Сообщение #3


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Практически дисковые затворы уже вытеснили задвижки на внутренних системах. Они лечгче компактней. На грюновских станциях стоят, думаю можете спокойно менять.

По второму пункту чего то сомнения берут. Мне ИТПшник дотошный говорил что у них можно использовать для проектов только стандартные соединительные части по ГОСТ, какие требования к швам. Это конечно слухи но я бы повнимательнее поискал по СНиПам или Викту в личку - он мне кажется по таким вещам и специализируется.

9.12. Трубопроводы, кроме пожарных стояков, прокладываемые в каналах, шахтах, кабинах, тоннелях, а также в помещениях с повышенной влажностью, следует изолировать от конденсации влаги - может это ответ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.8.2008, 21:01
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Сантехник @ 14.8.2008, 21:37) [snapback]282336[/snapback]
следует изолировать от конденсации влаги - может это ответ

Какой конденсат на сухотрубе? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 14.8.2008, 21:05
Сообщение #5


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Перевожу для тех кто не вник - пожарный водопровод не изолируется , значит и сухотруб не изолируется поскольку он тоже пожарный. Не благодарите - обращайтесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 14.8.2008, 21:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



По п.1- Ежели объект бюджетный,то лучше применить любимые вашим водоканалом задвижки.Т.к. сейчас то уже по разному- сам узел может быть и на балансе абонента,а вот ежели что обращаются к аварийщикам,а у них задвижки как у водоканальцев.И монтажной длины такой же.Это сокращает время устранения неисправности и нервы.
2.\ Врезайте спокойно.Проблемы бывают если толщины стенок свариваемых трубопроводов слишком разнятся.Непровар бывает частенько и стык течет.Повторный провар не есть хорошо.
Про изоляцию уже и так ясно наверное?А во время пожара пусть конденсат капает сколь угодно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wizard
сообщение 15.8.2008, 8:32
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 28.3.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6832



Спасибо тем кто откликнулся на мои вопросы!!  wub.gif clap.gif

Объект не бюджетный, значит исходя из Ваших рассуждений я могу спокойно заменить задвижку на дисковый затвор.

По поводу тройников и переходов, да мы их закладываем в спцификацию. Просто как то меня давно учили, что до 50 трубы фасонина не считается а если диаметры больше то уже закладываем. Т.е. получается что строителям я могу разрешить врезать ПК без тройников и переходов. Только самое главное чтобы это не нарушало ни каких правил  blink.gif

По-поводу изоляции спасибо заказчик я думаю очень обрадуется  clap.gif clap.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wizard
сообщение 15.8.2008, 9:44
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 28.3.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6832



Добрый день!!

Вот возник еще один вопросик. В нашем здании противопожарный водопроод идет по верху, и крепить его возможно только к колоннам, а они расположены в 6 метрах друг от друга. Это нормально для трубы 159мм, они не провиснуть????  bang.gif Согласно нормативу 100мм крепят максимум через 5м.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 15.8.2008, 10:07
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(wizard @ 15.8.2008, 10:44) [snapback]282427[/snapback]
Это нормально для трубы 159мм, они не провиснуть???? 

СНиП 3.05.01-85 п.3.4 табл.2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wizard
сообщение 15.8.2008, 10:21
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 28.3.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6832



OlgaO  СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  wub.gif clap.gif wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wizard
сообщение 15.8.2008, 10:51
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 28.3.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6832



[quote name='Сантехник' date='14.8.2008, 21:37' post='282336']

........или Викту в личку - он мне кажется по таким вещам и специализируется.








У меня почему-то не отправляются сообщения в личку  sad.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 16:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных