|
  |
Какое задание от ОВ должно быть на автоматику? |
|
|
|
6.4.2011, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 662
Регистрация: 5.2.2009
Из: Россия
Пользователь №: 28693

|
Цитата(Aztek @ 15.11.2010, 10:46)  Как-то так должно выглядеть Ваше задание Хотелось уточнить а есть норматив разработку заданий смежным разделам. Очень нужен, а то надоело бодаться отделам ОВиК, которые вразумительно не могут даже сказать как у них работает вентустановка и каков ее состав.
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
6.4.2011, 11:24
|
Guest Forum

|
Цитата(dpv2005 @ 6.4.2011, 12:10)  Хотелось уточнить а есть норматив разработку заданий смежным разделам.
Очень нужен, а то надоело бодаться отделам ОВиК, которые вразумительно не могут даже сказать как у них работает вентустановка и каков ее состав. Нормативов нет. Почитайте тему с начала и до конца и делайте выводы, как вам бодаться с отделом ОВиК  А вообще, можете заставить их заполнять некий опросный лист, в котором задайте интересующие вас вопросы.
Сообщение отредактировал Max2114 - 6.4.2011, 11:25
|
|
|
|
|
6.4.2011, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 662
Регистрация: 5.2.2009
Из: Россия
Пользователь №: 28693

|
Цитата(Max2114 @ 6.4.2011, 12:24)  Нормативов нет. Почитайте тему с начала и до конца и делайте выводы, как вам бодаться с отделом ОВиК  А вообще, можете заставить их заполнять некий опросный лист, в котором задайте интересующие вас вопросы. Как бодаться я знаю, бодаюсь уже на протяжении многих лет. Вот и хотелось узнать может есть норматив, а он ведь должен быть, а иначе они вообще могут ничего не выдавать и проектирование автоматизации электроснабжения и т.д. становится бессмысленным.
Сообщение отредактировал dpv2005 - 6.4.2011, 11:47
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
6.4.2011, 13:22
|
Guest Forum

|
Цитата(dpv2005 @ 6.4.2011, 12:46)  Как бодаться я знаю, бодаюсь уже на протяжении многих лет. Вот и хотелось узнать может есть норматив, а он ведь должен быть, а иначе они вообще могут ничего не выдавать и проектирование автоматизации электроснабжения и т.д. становится бессмысленным. Все эти вещи по иде должен разруливать ГИП. Т.е. он должен следить чтобы все части проекта обменялись нужной информацией. Я очень часто видел следующее: проектировщики ОВ выбирали установки, писали что они идут в компелкте со штатной автоматикой и выдавали электрикам мощности приточек и вытяжек. И не замораличались более. Затем электрики рисовали планы размещения шкафов и для вытяжных вентиляторов тупо ставили шкафы с автоматическими выключателим (ну или в крайнем случае что-нибуди типа я5000). Вот и вся автоматизация. Нет грамотного ГИПа - не будет грамотного проекта.
Сообщение отредактировал Max2114 - 6.4.2011, 13:23
|
|
|
|
|
6.4.2011, 13:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Цитата(Max2114 @ 6.4.2011, 11:24)  Нормативов нет. Почитайте тему с начала и до конца и делайте выводы, как вам бодаться с отделом ОВиК  А вообще, можете заставить их заполнять некий опросный лист, в котором задайте интересующие вас вопросы. А вот и не угадали. Норматив на разработку технического задания на автоматизацию есть ГОСТ 34.602-89. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
|
|
|
|
|
6.4.2011, 14:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 662
Регистрация: 5.2.2009
Из: Россия
Пользователь №: 28693

|
Цитата(Rus75 @ 6.4.2011, 14:58)  А вот и не угадали. Норматив на разработку технического задания на автоматизацию есть ГОСТ 34.602-89. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ Этот ГОСТ на проекта целиком (для заказчика), а в этой теме интересует задание от смежников, а конкретней от проектировщиков отдела ОВиК.
|
|
|
|
|
6.4.2011, 14:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Цитата(dpv2005 @ 6.4.2011, 14:02)  Этот ГОСТ на проекта целиком (для заказчика), а в этой теме интересует задание от смежников, а конкретней от проектировщиков отдела ОВиК. Какая разница от кого вы, как разработчик АСУ, получаете задание, это может быть как ваш коллега по работе, сидящий за соседним столом, так и сторонний заказчик. Если вы пытаетесь формально привязаться к нормативу на ТЗ, то вполне можете оперировать данным ГОСТом.
|
|
|
|
|
6.4.2011, 21:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Лично мне достаточно проекта вентиляции. Там все есть.
|
|
|
|
|
6.4.2011, 22:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 662
Регистрация: 5.2.2009
Из: Россия
Пользователь №: 28693

|
Цитата(Kass @ 6.4.2011, 22:52)  Лично мне достаточно проекта вентиляции. Там все есть. а так же проекта АПС, проекта ЭОМ, проекта ВК, а также все другие разделы.
|
|
|
|
|
28.11.2019, 15:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Если приточная установка уже идет с родным щитом автоматики и датчиками (например, Веза), задание автоматчикам уже не требуется, нужно только отключение при пожаре?
Вопрос возник с автоматчиками, им зачем-то потребовалось задание на управление приточкой, хотя и так идет со своим щитом. Зачем им это, объяснить не могут.
|
|
|
|
|
28.11.2019, 16:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 662
Регистрация: 5.2.2009
Из: Россия
Пользователь №: 28693

|
Цитата(Зольников Михаил @ 28.11.2019, 15:35)  Если приточная установка уже идет с родным щитом автоматики и датчиками (например, Веза), задание автоматчикам уже не требуется, нужно только отключение при пожаре?
Вопрос возник с автоматчиками, им зачем-то потребовалось задание на управление приточкой, хотя и так идет со своим щитом. Зачем им это, объяснить не могут. Не совсем так. Вопрос в том есть ли вообще раздел автоматизация (которого вроде нет по 87 постановлению) но по факту в проектной документации данный раздел присутствует. Соответственно если есть раздел в него нужно, что то включать соответственно стандартно по минимуму это ПЗ, Структурная схема, при необходимости, Схемы автоматизации, спецификация. Вопрос в том в каком виде производители дают данные по комплектной автоматике. К сожалению добыть информацию либо не возможно вообще либо очень затруднительно, и проблематично. Также как показала практика на больших объекта комплектика либо вообще не подходит либо нужно самого начала выдвигать свои требования к комплектной автоматики. Как пример был у меня объект больше 100 приточек и больше 400 вытяжек. Сотвественно Пока проектировали ОВ задания никакого не давали, говорили будет комплектика быстро все сделаешь. За неделю до сдачи мне дают данные по предложенной автоматизации. Начинаю разбираться, оказывается 1 Контроллерами оборудованы только приточки, как вытяжки должны включатся-выключатся, контролироваться, никто вразумительно ответить не может, по видимому кто-то должен бегать по объекту включать утром, выключать вечером. 2 У приложенных контроллеров нет Коммуникации, отсюда невозможно диспетчеризировать, вопрос с включением выключением тот же. 3 Проектировщики ОВиК подтвердят, что у них рассчитывается баланс, соответственно при включении некой приточки должны включатся соответствующие вытяжки, притом в данном проекте встречалось, что на 1 приточку 5-6-7 вытяжек, как осуществить Блокировку также никто не думал, предложеной комплектной выполнить не возможно. 4 Установки с резервными двигателями коплетика, не может справится. 5 есть вентиляторы в парковке (идея была такая что при повышении уровня угарного газа увеличивается кратность воздухаобмена) комплектика не решает. 6 по заданию предусмотрели резерв насоса, коплектика не обеспечивает возможность резервного насоса Какой результат данных вопросов наверное не сложно угадать, выкинул комплектику, благо на стадии П это проще (т.к. схемы не требуют в экспертизе, даже наоборот прося убрать), а вот на Р будем отдельно мучатся. Поэтому у Вас и просят нормальное, понятное Задание и вполне справедливо.
Сообщение отредактировал dpv2005 - 28.11.2019, 16:09
|
|
|
|
|
28.11.2019, 17:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Спасибо за ответ.
|
|
|
|
|
28.11.2019, 17:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата задание автоматчикам уже не требуется, Тут скорее всего речь не о задании на разработку щита управления, а о его коммутации с системами автоматизации здания. Я обычно узнаю у них в этом случае, что должно быть предусмотрено производителем по умолчанию в щите, чтобы им могли управлять. Это может быть как и просто сухой контакт, так и протокол Modbus или интерфейс RS485, а зачастую и все вместе.
|
|
|
|
|
28.11.2019, 17:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
ТЗ - это задача проектировщика по автоматизации. В ГОСТе указано, что ТЗ вырабатывается заказчиком при участии подрядчика либо наоборот. Так как зачастую зак не шарит в терминологии, это полностью ложится на плечи подрядчика. Но при правилном подходе это не минус а плюс. Можно без ТЗ, так как все требования, в том числе и по датчикам, описаны в руководящих документах - СП по вентиляции, ПУЭ, наши ГОСТы. Но я лично стараюсь сделать ТЗ и подписать у заказчика, перед проектированием прихожу к ОВ-шнику и выясняю все моменты. На пожарку вообще без ТЗ нежелательно делать - иначе на тебя повесят всех собак. Недавно обсуждали с заком полгода ТЗ в переписке - он тоже это дело любит. После окончания проектирования выяснилось, что надо не 10 установок сделать, а 20.
Что касается автоматики вентустановок, то они могут выполнять следующие функции (это только по контроллерам): местное и дистанционное управление приточным и вытяжным вентилятором; • регулирование давления в воздуховоде или частоты вращения двигателя приточного вентилятора; • сблокированная работа приточного и вытяжного вентилятора; • ведение скорости вытяжного вентилятора приточным; • автоматическая остановка при отсутствии перепада давления воздуха на приточном и вытяжном вентиляторе; • работа установки по недельному расписанию; • продувка канала во время пуска и остановки системы при работе с электрокалорифером; • Режим ШИМ нагрева для управления электрокалорифером с твердотельными реле; • автоматическое снижение частоты вращения приточного вентилятора при нехватке теплоносителя; • автоматическая остановка системы при критических авариях; • автоматическое поддержание ПИД-регуляторами температуры, влажности приточного воздуха, температуры обратной воды, давления; • контроль засорения 2-х воздушных фильтров; • корректировка температуры приточного воздуха в зависимости от температуры воздуха в помещении; • экономичная работа циркуляционных насосов нагревателя и охладителя; • прогон циркуляционных насосов по таймеру при сезонной стоянке; • режим прогрева перед пуском; • «мягкий» пуск с предварительным прогревом и постепенным снижением температуры приточного воздуха в зимнем режиме при работе с водяным нагревателем; • график температуры обратной воды в зависимости от температуры наружного воздуха; • ручная и автоматическая установка байпаса для минимального протока теплоносителя через калорифер нагревателя; • остановка при низкой температуре приточного воздуха или обратной воды, при срабатывании термостата с последующим прогревом до установленной температуры обратной воды; • остановка с продувкой при срабатывании термостата электрокалорифера; • автоматическое поддержание температуры обратной воды не ниже уставки; • ручная и автоматическая (по показаниям датчика температуры наружного воздуха) смена режима «нагрев» - «охлаждение»; • работа рекуператора в зависимости от температуры наружного воздуха; • автоматическое снижение скорости вращения с последующей остановкой роторного рекуператора при обледенении; • адиабатное регулирование влажности форсуночным или сотовым увлажнителем; • возможность корректировки показаний аналоговых датчиков при пусконаладке; • настройка диапазона значений датчиков 0-10V; • ручное и дистанционное управление цифровыми и аналоговыми выходами; • контроль неисправности датчиков температуры; • звуковая и световая сигнализация аварийных режимов; • встроенные энергонезависимые часы с сохранением времени и даты до 7 суток; • учёт наработки приточного вентилятора; • энергонезависимая память до 100 000 циклов записи; • энергонезависимый журнал аварий установки; • контроль исправности и автоматическое восстановление данных, расположенных в энергонезависимой памяти; • контроль исправности памяти программ; • контроль времени выполнения всех программных и аппаратных модулей; • связь с системой SCADA и контроль всех параметров контроллера; • готовая конфигурация OPC-сервера; • готовый проект визуализации в SCADA-системе; • возможность удалённой перезагрузки и обновления прошивки по сети RS-485; Также неплохо определить состав проекта и исполнительной документации, чтобы потом не было тёрок. Копируйте себе в файлики, вычёркивайте лишнее, для начального уровня пойдёт только это.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 28.11.2019, 17:51
|
|
|
|
|
28.11.2019, 18:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 7.5.2008
Пользователь №: 18480

|
Цитата • прогон циркуляционных насосов по таймеру при сезонной стоянке; можно добавить еще прогон регулирующих клапанов
|
|
|
|
|
29.11.2019, 9:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923

|
Цитата(kosmos440o @ 28.11.2019, 17:41)  ТЗ - это задача проектировщика по автоматизации. В ГОСТе указано, что ТЗ вырабатывается заказчиком при участии подрядчика либо наоборот. Так как зачастую зак не шарит в терминологии, это полностью ложится на плечи подрядчика. Но при правилном подходе это не минус а плюс. Можно без ТЗ, так как все требования, в том числе и по датчикам, описаны в руководящих документах - СП по вентиляции, ПУЭ, наши ГОСТы. Но я лично стараюсь сделать ТЗ и подписать у заказчика, перед проектированием прихожу к ОВ-шнику и выясняю все моменты. На пожарку вообще без ТЗ нежелательно делать - иначе на тебя повесят всех собак. Недавно обсуждали с заком полгода ТЗ в переписке - он тоже это дело любит. После окончания проектирования выяснилось, что надо не 10 установок сделать, а 20.
Что касается автоматики вентустановок, то они могут выполнять следующие функции (это только по контроллерам): местное и дистанционное управление приточным и вытяжным вентилятором; • регулирование давления в воздуховоде или частоты вращения двигателя приточного вентилятора; • сблокированная работа приточного и вытяжного вентилятора; • ведение скорости вытяжного вентилятора приточным; • автоматическая остановка при отсутствии перепада давления воздуха на приточном и вытяжном вентиляторе; • работа установки по недельному расписанию; • продувка канала во время пуска и остановки системы при работе с электрокалорифером; • Режим ШИМ нагрева для управления электрокалорифером с твердотельными реле; • автоматическое снижение частоты вращения приточного вентилятора при нехватке теплоносителя; • автоматическая остановка системы при критических авариях; • автоматическое поддержание ПИД-регуляторами температуры, влажности приточного воздуха, температуры обратной воды, давления; • контроль засорения 2-х воздушных фильтров; • корректировка температуры приточного воздуха в зависимости от температуры воздуха в помещении; • экономичная работа циркуляционных насосов нагревателя и охладителя; • прогон циркуляционных насосов по таймеру при сезонной стоянке; • режим прогрева перед пуском; • «мягкий» пуск с предварительным прогревом и постепенным снижением температуры приточного воздуха в зимнем режиме при работе с водяным нагревателем; • график температуры обратной воды в зависимости от температуры наружного воздуха; • ручная и автоматическая установка байпаса для минимального протока теплоносителя через калорифер нагревателя; • остановка при низкой температуре приточного воздуха или обратной воды, при срабатывании термостата с последующим прогревом до установленной температуры обратной воды; • остановка с продувкой при срабатывании термостата электрокалорифера; • автоматическое поддержание температуры обратной воды не ниже уставки; • ручная и автоматическая (по показаниям датчика температуры наружного воздуха) смена режима «нагрев» - «охлаждение»; • работа рекуператора в зависимости от температуры наружного воздуха; • автоматическое снижение скорости вращения с последующей остановкой роторного рекуператора при обледенении; • адиабатное регулирование влажности форсуночным или сотовым увлажнителем; • возможность корректировки показаний аналоговых датчиков при пусконаладке; • настройка диапазона значений датчиков 0-10V; • ручное и дистанционное управление цифровыми и аналоговыми выходами; • контроль неисправности датчиков температуры; • звуковая и световая сигнализация аварийных режимов; • встроенные энергонезависимые часы с сохранением времени и даты до 7 суток; • учёт наработки приточного вентилятора; • энергонезависимая память до 100 000 циклов записи; • энергонезависимый журнал аварий установки; • контроль исправности и автоматическое восстановление данных, расположенных в энергонезависимой памяти; • контроль исправности памяти программ; • контроль времени выполнения всех программных и аппаратных модулей; • связь с системой SCADA и контроль всех параметров контроллера; • готовая конфигурация OPC-сервера; • готовый проект визуализации в SCADA-системе; • возможность удалённой перезагрузки и обновления прошивки по сети RS-485; Также неплохо определить состав проекта и исполнительной документации, чтобы потом не было тёрок. Копируйте себе в файлики, вычёркивайте лишнее, для начального уровня пойдёт только это. Ну это все совсем теплое с красным  Это не тз на установку - это тз на ваш контроллер: • звуковая и световая сигнализация аварийных режимов; • встроенные энергонезависимые часы с сохранением времени и даты до 7 суток; • энергонезависимая память до 100 000 циклов записи; • энергонезависимый журнал аварий установки; • контроль исправности и автоматическое восстановление данных, расположенных в энергонезависимой памяти; • контроль исправности памяти программ; • контроль времени выполнения всех программных и аппаратных модулей; • связь с системой SCADA и контроль всех параметров контроллера; • готовая конфигурация OPC-сервера; • готовый проект визуализации в SCADA-системе; • возможность удалённой перезагрузки и обновления прошивки по сети RS-485; А если вдруг конкурент даст Ethernet и у него загрузка по нему- это хуже? А энергонезависимая память со 100000 циклов это позор AVR - ставьте внешнюю там миллионы, я на FRAM смотрю но пока у них епромки мелкие FM24CL64B
Сообщение отредактировал GYUR22 - 29.11.2019, 9:05
|
|
|
|
|
29.11.2019, 13:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Цитата(GYUR22 @ 29.11.2019, 9:04)  Ну это все совсем теплое с красным  Это не тз на установку - это тз на ваш контроллер: А если вдруг конкурент даст Ethernet и у него загрузка по нему- это хуже? А энергонезависимая память со 100000 циклов это позор AVR - ставьте внешнюю там миллионы, я на FRAM смотрю но пока у них епромки мелкие FM24CL64B Это как раз ТЗ на функции автоматизации, в начале моей карьеры старшие товарищи так и писали. Есть ещё конечно вещи, которые надо прописать по шкафу и по системе в целом. А контроллер просто выполняет эти задачи (и я указал в сообщении, что эти функции по контроллерам). При желании могу найти и озвучить требования руководящих документов и технологии по этим функциям. Но это дорого))). Что касается FRAM,(прошу прощения за отвлечение от темы) и Ethernet - думаю, для бюджетки это слишком дороговато и сложновато выходит. Ещё управляемые коммутаторы типа Циски посоветуйте, чтоб у сантехника Васи крыша окончательно съехала))). Хотя в последнее время мне нравятся хорошие скоростные вещи. Что касается 100000 циклов - это более чем достаточно для всех уставок. Что Вы собираетесь записывать каждые 5 минут?
Сообщение отредактировал kosmos440o - 29.11.2019, 13:53
|
|
|
|
|
29.11.2019, 14:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923

|
Цитата(kosmos440o @ 29.11.2019, 13:46)  Это как раз ТЗ на функции автоматизации, в начале моей карьеры старшие товарищи так и писали. Есть ещё конечно вещи, которые надо прописать по шкафу и по системе в целом. А контроллер просто выполняет эти задачи (и я указал в сообщении, что эти функции по контроллерам). При желании могу найти и озвучить требования руководящих документов и технологии по этим функциям. Но это дорого))).
Что касается FRAM,(прошу прощения за отвлечение от темы) и Ethernet - думаю, для бюджетки это слишком дороговато и сложновато выходит. Ещё управляемые коммутаторы типа Циски посоветуйте, чтоб у сантехника Васи крыша окончательно съехала))). Хотя в последнее время мне нравятся хорошие скоростные вещи. Что касается 100000 циклов - это более чем достаточно для всех уставок. Что Вы собираетесь записывать каждые 5 минут? Сейчас все очень быстро меняется и есть вещи которые кажутся смешными, а прощло то всего ничего и если я укажу что у меня ресурс 3000000 то я получается выиграл, а потом придет FRAM там нолей не хватает  Ethernet сейчас уже не дорог - и он уже есть везде в виде СКС если нужен хребет, а так он может дешевле RS 485 получаться. У сантехников крыша вообще не должна болеть за эту тему, если болит ну молодцы  Ну формально если, что то писать каждые 5 минут то за год 100к ушатается (врядли конечно прям за 100к- там обычно сильно больше) - в принципе такое может случиться почему нет? Еще когда делал контроллер на АВР мне уже давно не хватало 8кБ встроенной, сразу перешел на внешний еепром 24128 потом на 24256. Все в принципе делается на промышленных коммутаторах Phoenix. Циску с ринг топологией у нас начинают использовать в Европе и Америке - но она конечно дорогая -и это совсем не обязательно
|
|
|
|
|
29.11.2019, 15:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Цитата(GYUR22 @ 29.11.2019, 14:48)  Все в принципе делается на промышленных коммутаторах Phoenix. Если Вы мне хотите впарить (не в смысле продать), то это не получится, уже всё давно считано-пересчитано. Ethernet проигрывает модбасу по бюджету хоть как. Если Вы этого не понимаете, Ваше личное дело. Ну если только на цене кабеля что-то можно взять. И зачем обжимать, если можно прикрутить? И зачем варить, если можно обжать? Цылисообразность? Видосики с венткамеры смотреть?
|
|
|
|
|
29.11.2019, 16:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923

|
Цитата(kosmos440o @ 29.11.2019, 15:55)  Если Вы мне хотите впарить (не в смысле продать), то это не получится, уже всё давно считано-пересчитано. Ethernet проигрывает модбасу по бюджету хоть как. Если Вы этого не понимаете, Ваше личное дело. Ну если только на цене кабеля что-то можно взять. И зачем обжимать, если можно прикрутить? И зачем варить, если можно обжать? Цылисообразность? Видосики с венткамеры смотреть? Ну видимо мы просто с вами в разных веках еще  И что варить то в медном эвернете? У вас люди/работы дешевые - вам пофиг, как у вас стоимость работ сравняется с оборудованием так поймете зачем нужен BACnet IP и иже. Модбас прекрасно ходит по эвернету, но блин заманаешся чужое оборудование вбивать регистры, а так нажал кнопку фигак и все точки у тебя! Я не спорю конечно ваш подход еще долго будет актуален, но ведь всегда кто то и на ступеньку ниже - он скажет зачем Модбас -шмодбас -контроллер-шматроллер-сухой контакт! зы не вижу смысла в таких спорах думаю что со временем все изменится
Сообщение отредактировал GYUR22 - 29.11.2019, 16:34
|
|
|
|
|
30.11.2019, 21:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Итак, идём дальше, техзадание в части касающейся шкафа управления.
Шкаф управления должен иметь как минимум: Индикация "Сеть" - требование ПУЭ. цвет зелёный - требование ГОСТ Лампочки "работа", "авария" на каждый насос, вентилятор - требование ПУЭ. Цвет зелёный, красный - требование ГОСТ Органы управления, выключатели безопасности - в соответствии с условиями размещения - по требованиям ПУЭ. Удалённые территориально вентиляторы, насосы, должны как правило, иметь местный рубильник по требованиям ПУЭ. Для пожарной автоматики дополнительно надо выполнять требование главы 7 ГОСТ 53325-201х Защита от перегрева двигателей - по ситуации либо термоконтакт, либо мотор-автомат, либо это будет делать частотник. Возможно некоторые двигатели не нуждаются в такой защите, но всегда есть вариант, что его поменяют на другой, и тогда эта защита понадобится. Шкаф должен быть заземлён - смешно, но некоторые не заземляют. ПУЭ. Также должны выполняться все требования ГОСТ по НКУ - сам давно туда не заглядывал, но в голове что-то есть.
Также в техзадании на шкаф желательно указать Напряжение питания; Температура окружающей среды; Относительная влажность воздуха; Степень защиты (должна соответствовать условиям применения); Корпус - металл, пластик или химическое стойкое что-нибудь; Вроде бы как банальшина, но иногда приезжаешь на объект - а там мама дорогая, роди меня обратно. Также шкаф управления должен иметь паспорт, инструкцию по эксплуатации (требования ПТЭЭП);
|
|
|
|
|
30.11.2019, 22:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Часто желательно указать в ТЗ необходимость применения взрывозащищённого оборудования, частотных преобразователей, чтоб не получилось как у меня недавно.
Требования ГОСТ по автоматизации: Назначение системы: (в соответствии с назначением и типом объекта) Цели создания системы: (в соответствии с назначением и типом объекта) Краткие сведения об объекте автоматизации : (в соответствии с назначением и типом объекта) Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации и характеристиках окружающей среды (в соответствии с назначением и типом объекта) Требования к системе в целом: (в соответствии с назначением и типом объекта)
Требования к численности и квалификации персонала системы и режиму его работы. (в соответствии с назначением и типом объекта) Показатели назначения (в соответствии с назначением и типом объекта) Требования к надежности (согласно ГОСТ, пример): - Отказ какого-либо элемента системы не приводит к аварийной ситуации и к отказу системы в целом; - Неправильные действия персонала не должны приводить к аварийным ситуациям; - В проекте применяется оборудование, в процессе производства которого делается тестирование на надёжность и отказоустойчивость; - Сетевые контроллеры и коммутаторы, АРМ снабжены бесперебойными источниками электропитания, рассчитанными на работу не менее предела огнестойкости систем (30-45 минут). - Комплект ЗИП должен обеспечивать оперативную замену неисправного оборудования и содержать не менее 1 элемента каждого наименования для сложного технического оборудования (автоматы, контакторы, реле, контроллеры, датчики, панели оператора, ИБП, сетевые коммутаторы, преобразователи интерфейсов, низковольтные источники питания и т.п.). - Система является восстанавливаемым и обслуживаемым изделием. - При сбоях в сети передачи данных локальные контроллеры продолжают выполнение заложенных в них программ; - Срок службы системы не менее 10 лет.
Требования безопасности (пример): - Система соответствует современным требованиям по обеспечению безопасности при монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте технических средств системы (защита от воздействий электрического тока, электромагнитных полей, акустических шумов и т. п.), по допустимым уровням освещенности, вибрационных и шумовых нагрузок; - В опасных и особо опасных помещениях предусмотрены дополнительные меры защиты от поражения электрическим током: • внешние цепи датчиков сверхнизкого напряжения (ниже 42В); • во влажных помещениях и снаружи шкафы и оборудование имеют класс защиты не ниже IP54, в остальных не ниже IP20.
Требования к эргономике и технической эстетике (пример) - Система обеспечивает необходимое качество взаимодействия человека с машиной и комфортность условий работы персонала: - Места установки шкафов и датчиков доступны для обслуживания; - В шкафах управления есть тумблеры для местного отключения систем, лампы, сигнализирующие об включении и аварии основного оборудования; - Цветовая и звуковая сигнализация выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ-Р.
Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы (пример): - Система должна обеспечивать использование технических средств (ТС) системы с заданными техническими показателями с минимальными материальными и трудозатратами на техническое обслуживание (сезонное и годовое или допустимость работы без обслуживания; - Предусмотреть и согласовать помещение для оператора АСУ, технического персонала, оборудования, аварийного комплекта ЗИП; - Система должна позволять проводить её техническое обслуживание средствами дежурного персонала;
Требования к защите информации от несанкционированного доступа (пример): - Доступ к ресурсам системы предоставляется пользователям только в соответствии с результатами авторизации по уникальному идентификатору и паролю; - Безопасность к доступу используемых системой базам данных обеспечена со стороны всех планируемых к ней интерфейсов с максимальным использованием стандартных средств СУБД. - Возможность просмотра и изменения информации (программ) в интеллектуальных устройствах (контроллерах, модулях ввода/вывода и др.) предоставляется только уполномоченному персоналу в соответствии с уровнем доступа;
Требования по сохранности информации при авариях (пример): Система обеспечивает сохранность информации о событиях - авариях, отказах технических средств (в том числе - потеря питания);
Требования по стандартизации и унификации (пример): В процессе разработки использованы стандартные, унифицированные методы реализации функций (задач) системы, поставляемые программные средства, типовые математических методы и модели, типовые проектные решения;
Дополнительные требования (пример): В состав исполнительной документации включены материалы по обучению персонала и инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию системы, даны рекомендации по регламенту обслуживания – ежедневного, месячного, сезонного и годового.
Требования к документированию (пример): В рабочем проекте предоставить Заказчику комплект документации, содержащий: - Пояснительную записку; - Спецификации применяемого оборудования; - Комплект геодезических чертежей исполнительной документации; - Схемы функциональные; - Схемы электрические принципиальные; - Схемы электрические подключений; - Монтажные схемы щитового оборудования; - Кабельные журналы;
В исполнительной документации по окончании выполнения работ предоставить Заказчику комплект документации, содержащий: - Инструкцию по эксплуатации и техническому обслуживанию; - Инструкцию оператора на систему; - Паспорта, техдокументацию, сертификаты на оборудование; - План и программу обучения персонала Заказчика; - Документацию рабочего проекта с внесёнными изменениями;
Сохраняем, выполняем, не нарушаем, наслаждаемся выполненной работой. Удачи!
Кстати, тема довольно важная, практически основа деятельности, неплохо было бы её закрепить...
Сообщение отредактировал kosmos440o - 30.11.2019, 22:08
|
|
|
|
|
1.12.2019, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923

|
Цитата(kosmos440o @ 30.11.2019, 22:07)  Часто желательно указать в ТЗ необходимость применения взрывозащищённого оборудования, частотных преобразователей, чтоб не получилось как у меня недавно.
Требования ГОСТ по автоматизации: Назначение системы: (в соответствии с назначением и типом объекта) Цели создания системы: (в соответствии с назначением и типом объекта) Краткие сведения об объекте автоматизации : (в соответствии с назначением и типом объекта) Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации и характеристиках окружающей среды (в соответствии с назначением и типом объекта) Требования к системе в целом: (в соответствии с назначением и типом объекта)
Требования к численности и квалификации персонала системы и режиму его работы. (в соответствии с назначением и типом объекта) Показатели назначения (в соответствии с назначением и типом объекта) Требования к надежности (согласно ГОСТ, пример): - Отказ какого-либо элемента системы не приводит к аварийной ситуации и к отказу системы в целом; - Неправильные действия персонала не должны приводить к аварийным ситуациям; - В проекте применяется оборудование, в процессе производства которого делается тестирование на надёжность и отказоустойчивость; - Сетевые контроллеры и коммутаторы, АРМ снабжены бесперебойными источниками электропитания, рассчитанными на работу не менее предела огнестойкости систем (30-45 минут). - Комплект ЗИП должен обеспечивать оперативную замену неисправного оборудования и содержать не менее 1 элемента каждого наименования для сложного технического оборудования (автоматы, контакторы, реле, контроллеры, датчики, панели оператора, ИБП, сетевые коммутаторы, преобразователи интерфейсов, низковольтные источники питания и т.п.). - Система является восстанавливаемым и обслуживаемым изделием. - При сбоях в сети передачи данных локальные контроллеры продолжают выполнение заложенных в них программ; - Срок службы системы не менее 10 лет.
Требования безопасности (пример): - Система соответствует современным требованиям по обеспечению безопасности при монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте технических средств системы (защита от воздействий электрического тока, электромагнитных полей, акустических шумов и т. п.), по допустимым уровням освещенности, вибрационных и шумовых нагрузок; - В опасных и особо опасных помещениях предусмотрены дополнительные меры защиты от поражения электрическим током: • внешние цепи датчиков сверхнизкого напряжения (ниже 42В); • во влажных помещениях и снаружи шкафы и оборудование имеют класс защиты не ниже IP54, в остальных не ниже IP20.
Требования к эргономике и технической эстетике (пример) - Система обеспечивает необходимое качество взаимодействия человека с машиной и комфортность условий работы персонала: - Места установки шкафов и датчиков доступны для обслуживания; - В шкафах управления есть тумблеры для местного отключения систем, лампы, сигнализирующие об включении и аварии основного оборудования; - Цветовая и звуковая сигнализация выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ-Р.
Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы (пример): - Система должна обеспечивать использование технических средств (ТС) системы с заданными техническими показателями с минимальными материальными и трудозатратами на техническое обслуживание (сезонное и годовое или допустимость работы без обслуживания; - Предусмотреть и согласовать помещение для оператора АСУ, технического персонала, оборудования, аварийного комплекта ЗИП; - Система должна позволять проводить её техническое обслуживание средствами дежурного персонала;
Требования к защите информации от несанкционированного доступа (пример): - Доступ к ресурсам системы предоставляется пользователям только в соответствии с результатами авторизации по уникальному идентификатору и паролю; - Безопасность к доступу используемых системой базам данных обеспечена со стороны всех планируемых к ней интерфейсов с максимальным использованием стандартных средств СУБД. - Возможность просмотра и изменения информации (программ) в интеллектуальных устройствах (контроллерах, модулях ввода/вывода и др.) предоставляется только уполномоченному персоналу в соответствии с уровнем доступа;
Требования по сохранности информации при авариях (пример): Система обеспечивает сохранность информации о событиях - авариях, отказах технических средств (в том числе - потеря питания);
Требования по стандартизации и унификации (пример): В процессе разработки использованы стандартные, унифицированные методы реализации функций (задач) системы, поставляемые программные средства, типовые математических методы и модели, типовые проектные решения;
Дополнительные требования (пример): В состав исполнительной документации включены материалы по обучению персонала и инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию системы, даны рекомендации по регламенту обслуживания – ежедневного, месячного, сезонного и годового.
Требования к документированию (пример): В рабочем проекте предоставить Заказчику комплект документации, содержащий: - Пояснительную записку; - Спецификации применяемого оборудования; - Комплект геодезических чертежей исполнительной документации; - Схемы функциональные; - Схемы электрические принципиальные; - Схемы электрические подключений; - Монтажные схемы щитового оборудования; - Кабельные журналы;
В исполнительной документации по окончании выполнения работ предоставить Заказчику комплект документации, содержащий: - Инструкцию по эксплуатации и техническому обслуживанию; - Инструкцию оператора на систему; - Паспорта, техдокументацию, сертификаты на оборудование; - План и программу обучения персонала Заказчика; - Документацию рабочего проекта с внесёнными изменениями;
Сохраняем, выполняем, не нарушаем, наслаждаемся выполненной работой. Удачи!
Кстати, тема довольно важная, практически основа деятельности, неплохо было бы её закрепить... Я вот все это читаю и думаю, это все очень важно, просто жуть - особенно жаростойкие коммутаторы и геодезическая привязка с планом обучения заказчика - у вас лицензия есть на обучение? Для кого это - я это в разуме читать не буду, другие автоматчики тоже скорее всего нет ( может государевы конторы да им пофиг лишь бы бумага была) Мне лично кажется что в т.з. не должно быть воды иначе оно превращается в муть которую никто не читает, а потом появляются проблемы которые вы и описываете сверху. Даже если вдруг вам кажется что вы прописали все ситуации и требования всегда найдется , что может быть двояко истолковано не понято и тп - короче всегда найдется х .. с болтом. Поэтому заклинаю всех кто это пишет и читает - пишите читаемое и понимаемое задание, а не write only
|
|
|
|
|
1.12.2019, 13:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Цитата(GYUR22 @ 1.12.2019, 12:04)  Я вот все это читаю и думаю, это все очень важно, просто жуть - особенно жаростойкие коммутаторы и геодезическая привязка с планом обучения заказчика - у вас лицензия есть на обучение? Уважаемый, на самом деле там каждый пункт очень важен, иначе всё бывает ровно наоборот и люди, которые приходят после горе-мастеров, хватаются за голову - как такое можно сделать? Но криворукие умельцы могут всё - и датчик слепить из подсобных материалов, и голой задницей в интернет выставить систему, в ожидании чуда... Я понимаю, Вам как радиогубителю и талантливому гению, чужды препоны и границы и всё такое... И многое кажется само собой разумеющимся, но это не так. Я же как руководитель проекта и главный проектировщик по автоматике, отвечаю за всё и вижу много разных вещей, про которые никогда бы не подумал. Это я ещё не лез в нефтянку и сложные промпроизводства - там ТЗ ещё хлеще. Недавно читал ТЗ на 50 страниц - вот где воды было.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 1.12.2019, 13:34
|
|
|
|
|
1.12.2019, 13:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 23.11.2019
Пользователь №: 369170

|
ОВ такое задание не напишет однозначно.
|
|
|
|
|
1.12.2019, 15:42
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Цитата(kosmos440o @ 1.12.2019, 1:39)  Шкаф управления должен иметь как минимум: Индикация "Сеть" - требование ПУЭ. цвет зелёный - требование ГОСТ Лампочки "работа", "авария" на каждый насос, вентилятор - требование ПУЭ. Цвет зелёный, красный - требование ГОСТ Органы управления, выключатели безопасности - в соответствии с условиями размещения - по требованиям ПУЭ. Можете конкретные пункты указать?
|
|
|
|
|
1.12.2019, 18:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904

|
Цитата(Lex @ 1.12.2019, 19:42)  Можете конкретные пункты указать? + за вопрос, по мне так лампа сеть должна быть "БЕЛОЙ"
|
|
|
|
|
1.12.2019, 19:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923

|
Цитата(kosmos440o @ 1.12.2019, 13:24)  Уважаемый, на самом деле там каждый пункт очень важен, иначе всё бывает ровно наоборот и люди, которые приходят после горе-мастеров, хватаются за голову - как такое можно сделать? Но криворукие умельцы могут всё - и датчик слепить из подсобных материалов, и голой задницей в интернет выставить систему, в ожидании чуда... Я понимаю, Вам как радиогубителю и талантливому гению, чужды препоны и границы и всё такое... И многое кажется само собой разумеющимся, но это не так. Я же как руководитель проекта и главный проектировщик по автоматике, отвечаю за всё и вижу много разных вещей, про которые никогда бы не подумал. Это я ещё не лез в нефтянку и сложные промпроизводства - там ТЗ ещё хлеще. Недавно читал ТЗ на 50 страниц - вот где воды было. "Вам как радиогубителю и талантливому гению" - не стоит бросаться подобными фразами, по вашему самолюбию и поделиям эльзвездного сайта ведь тоже могут пройтись паровым катком, правда? И уж если вы такой главнюсенький то учите людей смолоду делать так, чтобы то, что они написали можно было прочитать без смеха и плача, а эти портянки в стиле 100000циклов и "Система должна позволять проводить её техническое обслуживание средствами дежурного персонала" доказывая потом что же сантехник не смог залить новую прошивку в контроллер! - вы сами писали что у вас все сантехники обслуживают, нет? Если хотите потешить свое эго знанием гостов наизусть идите и теште гденито в другом месте, а здесь люди нормально общаются и делятся информацией. Надеюсь вы поняли мой посыл  зы если что на этом сайте наверное каждый второй руководитель проекта и главный проектировщик итп
|
|
|
|
|
2.12.2019, 4:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата(vovganmgk @ 1.12.2019, 17:23)  + за вопрос, по мне так лампа сеть должна быть "БЕЛОЙ" Иногда красной (в шу среднего напряжения) Можно зелёной... Белой раньше делали... Цитата По ГОСТ Р МЭК 60073-2000 красный цвет лампы означает опасность для людей, критическое состояние процесса, неисправность оборудования. Зелёный - безопасность для людей, нормальное состояние процесса и оборудования. Жёлтый обозначает переходные процессы, необходимость внимания. Синий - специальное значение, белый - никакого значения.
По старым советским техтребованиям Электротяжмаша лампа должна быть белой. Само по себе наличие напряжение в сети - это не есть опасное или безопасное состояние. Лампа СЕТЬ - не элемент безопасности
|
|
|
|
|
2.12.2019, 11:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Цитата(GYUR22 @ 1.12.2019, 19:52)  ....
зы если что на этом сайте наверное каждый второй руководитель проекта и главный проектировщик итп Хорошо бы еще, если бы сюда почаще заглядывали сами заказчики и представители служб эксплуатации заказываемых объектов.. Обдурить заказчика, представив на рассмотрение и согласование ТЗ из фигового листка - это мечта любого участника торгов и тендеров! Ушлый заказчик, хорошо понимающий задачи, встающие перед исполнителями проекта, будет требовать полноценного представления ТЗ на объект и оборудование, которое ему будут вкорячивать. Если этого не сделать, то последствия, исполненной "проходимцами", работы принесут одну головную боль. Прав kosmos440o - ТЗ должно быть тщательно составлено и с учетом всех нюансов предстоящей эксплуатации. Это позволит точнее определить цену поставленной задачи и оградит от участия в торгах-тендерах "хитрожопых" исполнителей, пекущихся лишь о собственном кармане.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|