Ситуация такая:
1. Имеется потребность в паре на технологию в размере 4 т/час т.е примерно 2,6 МВт (давление 6 бар)
2. Имеется потребность в горячей воде на отопление и вентиляцию в размере 14 МВт (температура 95/70)
вопрос: имеет ли смысл горячую воду нагревать паром, т. е. не предусматривать водогрейного котла вообще? Мне эта идея совершенно не нравится. Лучше если на технологию используется небольшой паровой котел, а для приготовления горячей воды - водогрейные котлы. Вода несет гораздо больше тепла чем пар.
Поддержите, или поправьте меня, если я не прав. smile.gif

Сообщение отредактировал Konstant - 15.8.2008, 17:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 15.8.2008, 18:23
Сообщение #2


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Вы абсолютно правы по сути. Аргументацию я бы избрал другую - водогрейные котлы намного проще, безопаснее, дешевле, в конце-концов. При Вашем соотношении мощностей именнот так и нужно поступать. Единственное, разберитесь с технологией - что там с резервированием???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Konstant_*
сообщение 18.8.2008, 8:39
Сообщение #3





Guest Forum






Спасибо за существенное дополнение!
Резерв дезусловно предусматривается, я просто это не отразил.

Сообщение отредактировал Konstant - 18.8.2008, 8:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 20.8.2008, 8:13
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата
Вода несет гораздо больше тепла чем пар.


Что вы имеете в виду ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Konstant_*
сообщение 20.8.2008, 9:28
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(gilepp @ 20.8.2008, 9:13) [snapback]283589[/snapback]
Что вы имеете в виду ?

то что в одном кубометре воды, гораздо больше тепловой энергии, чем в кубометре пара.

Сообщение отредактировал Konstant - 20.8.2008, 9:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 20.8.2008, 9:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Вообще пар принятно измерять массовым расходом, а не объемным. Сравнение несколько некорректное.
Сравните энтальпию ккал/кг пара (скрытую теплоту парообразования) и воды при любом одинаковом давлении по таблице свойств насыщенного пара.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 22:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных