Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Узел ввода, Будет ли работать
Гость_Julia_L_*
сообщение 16.8.2008, 10:27
Сообщение #1





Guest Forum






Будет ли работать такая схема узла ввода. Административное здание. Вентиляция и две системы отопления (одна двухтрубная, другая однотрубная). Максимальная отметка системы отопления +14.300. Теплоснабжения от котельной небольшого поселка.

Схема узла ввода:

Сообщение отредактировал Julia_L - 16.8.2008, 11:16
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ИТП16.dwg ( 107,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 226
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Julia_L_*
сообщение 17.8.2008, 17:58
Сообщение #2





Guest Forum






Неужели никто не поможет? sad.gif helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 17.8.2008, 18:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(Julia_L @ 17.8.2008, 18:58) [snapback]282807[/snapback]
Неужели никто не поможет? sad.gif helpsmilie.gif

выходные, жарко... подождите до понедельника хотя бы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Julia_L_*
сообщение 17.8.2008, 18:04
Сообщение #4





Guest Forum






В понедельник тоже жарко будет, да и на стройку надо в понедельник отдать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grom
сообщение 17.8.2008, 19:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 15.4.2007
Из: Украина
Пользователь №: 7166



На первый взгляд вроде нормально, но может стоит добавить:
- обводную с фильтром вокруг клапана на первоночальное заполнение;
- у Вас венткамера в подвале если да то нормально, в противном случае надо перенести ответвления за насос;
- перед насосом перемычку с обратником на подмес;
- на вводе ГВС явно обратных клапанов не хватает;
- а нужны ли были насосы, давление в подачи нормальное, а в обратном тр-де можно и "до себя" поставить?
- регулировочные клапаны на вентиляции не помешают, а на обратке отопления отключающую добавить бы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Julia_L_*
сообщение 17.8.2008, 19:31
Сообщение #6





Guest Forum






Приточки стоят на отметке +10.000, у них свои насосы стоят.
Насколько я знаю, если в отоплении стоят термостаты на отопительных приборах то по СП нужно ставить насос.
Зачем перемычку перед насосом с обратником, если перемычка после него с перепускным клапаном?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pashenya
сообщение 17.8.2008, 20:49
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 11.8.2008
Пользователь №: 21428



Регул. элемент АFP у вас стоит 0,5-3 бар , а на вводе перепад на вводе 1 бар, я б лучше 0,15-1,5бар взял.
А вообще зачем регулятор перепуска? Сколько у вас потери в системе отопления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Julia_L_*
сообщение 17.8.2008, 20:54
Сообщение #8





Guest Forum






Потери давления 0.4 бар. Регулятор перепуска на случай, когда начнут закрываться термостаты, по Пыркову.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.8.2008, 21:19
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Мне непонятно зачем насосы нужны вообще. Насосы ставятся если происходит смешение и регулировка температуры. Достаточно регулятора перепада давления. Регулятор перепада на обратке лучше до фильтра по ходу воды - чтобы не влияло на перепад загрязнение фильтра. Я бы вообще его ставил бы только на систему отопления, т.е. до обратки из вентиляции, или ещё лучше на подаче - на место насосов.
Перепускной клапан не нужен. В такой схеме он повысит температуру обратки.
У Вас простейший узел и не надо усложнять.

На обратке нехватает термометра Тобр в тепловые сети

Сообщение отредактировал jota - 17.8.2008, 21:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Julia_L_*
сообщение 17.8.2008, 21:30
Сообщение #10





Guest Forum






В СП 41-101-95 написано, что при осуществлении автоматического регулирования отопления неодходимо устанавливать насос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.8.2008, 21:44
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Julia_L @ 17.8.2008, 21:30) [snapback]282824[/snapback]
В СП 41-101-95 написано, что при осуществлении автоматического регулирования отопления неодходимо устанавливать насос.

А где у вас автоматическое регулирование? blink.gif
Я Вам писал: "Насосы ставятся если происходит смешение и регулировка температуры." У вас нету этих элементов в теплоузле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Julia_L_*
сообщение 17.8.2008, 21:52
Сообщение #12





Guest Forum






Автоматическое регулирование - термостатические вентили на отопительных приборах, я так поняла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.8.2008, 22:02
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Julia_L @ 17.8.2008, 21:52) [snapback]282826[/snapback]
Автоматическое регулирование - термостатические вентили на отопительных приборах, я так поняла.

Неправильно поняли.
Автоматическое регулирование это регулирование температуры в теплоузле по Т наружного воздуха или по Т помещения. Для автоматического регулирования применяются 2 или 3 ходовые клапаны с электроприводом и электронные регуляторы температуры.
Термостаты - элементы местной регулировки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Julia_L_*
сообщение 17.8.2008, 22:05
Сообщение #14





Guest Forum






Большое Спасибо! за разъяснения и помощь, Уважаемый Jota!
Насколько принципиальна установка регулятора до или после вентиляции?

Сообщение отредактировал Julia_L - 17.8.2008, 22:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.8.2008, 22:48
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Julia_L @ 17.8.2008, 22:05) [snapback]282828[/snapback]
Большое Спасибо! за разъяснения и помощь, Уважаемый Jota!
Насколько принципиальна установка регулятора до или после вентиляции?

Вентиляция имеет узлы регулирования и для них регулятор перепада не имеет такого значения как для отопления. Для отопления регулятор перепада нормализует работу термостатных вентилей. Только на отопление регулятор перепада будет меньшего диаметра, а значит дешевле.
Но можнго ставить и на всю систему. Тогда регулятор перепада можно настроить, ограничив максимум расхода до расчётного (искусственный режим - при полном открытии расчётного прохода через вентиляцию и отопления с неустановленными головами термостатов). Этот расход устанавливается регулятором перепада по показаниям теплосчётчика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladis
сообщение 18.8.2008, 6:16
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 13.5.2008
Пользователь №: 18639



Я бы сделал еще, как уже говорилось, автоматическое качественное регулирование системы отопления по температуре наружного воздуха
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pashenya
сообщение 18.8.2008, 7:50
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 11.8.2008
Пользователь №: 21428



Цитата(jota @ 17.8.2008, 22:19) [snapback]282823[/snapback]
Мне непонятно зачем насосы нужны вообще. Насосы ставятся если происходит смешение и регулировка температуры. Достаточно регулятора перепада давления. Регулятор перепада на обратке лучше до фильтра по ходу воды - чтобы не влияло на перепад загрязнение фильтра. Я бы вообще его ставил бы только на систему отопления, т.е. до обратки из вентиляции, или ещё лучше на подаче - на место насосов.
Перепускной клапан не нужен. В такой схеме он повысит температуру обратки.
У Вас простейший узел и не надо усложнять.

На обратке нехватает термометра Тобр в тепловые сети


Полностью согласен! Да еще к тому же перепускник жутких денех стоить будет! И перепадник ставте только на отопление на обратку что бы на выходе после него было 1,7-1,8 бар.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 3:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных