|
  |
Узел ввода, Будет ли работать |
|
|
Гость_Julia_L_*
|
16.8.2008, 10:27
|
Guest Forum

|
Будет ли работать такая схема узла ввода. Административное здание. Вентиляция и две системы отопления (одна двухтрубная, другая однотрубная). Максимальная отметка системы отопления +14.300. Теплоснабжения от котельной небольшого поселка. Схема узла ввода:
Сообщение отредактировал Julia_L - 16.8.2008, 11:16
Прикрепленные файлы
ИТП16.dwg ( 107,78 килобайт )
Кол-во скачиваний: 226
|
|
|
|
|
17.8.2008, 18:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(Julia_L @ 17.8.2008, 18:58) [snapback]282807[/snapback] Неужели никто не поможет?  выходные, жарко... подождите до понедельника хотя бы...
|
|
|
|
Гость_Julia_L_*
|
17.8.2008, 18:04
|
Guest Forum

|
В понедельник тоже жарко будет, да и на стройку надо в понедельник отдать.
|
|
|
|
|
17.8.2008, 19:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 15.4.2007
Из: Украина
Пользователь №: 7166

|
На первый взгляд вроде нормально, но может стоит добавить: - обводную с фильтром вокруг клапана на первоночальное заполнение; - у Вас венткамера в подвале если да то нормально, в противном случае надо перенести ответвления за насос; - перед насосом перемычку с обратником на подмес; - на вводе ГВС явно обратных клапанов не хватает; - а нужны ли были насосы, давление в подачи нормальное, а в обратном тр-де можно и "до себя" поставить? - регулировочные клапаны на вентиляции не помешают, а на обратке отопления отключающую добавить бы
|
|
|
|
Гость_Julia_L_*
|
17.8.2008, 19:31
|
Guest Forum

|
Приточки стоят на отметке +10.000, у них свои насосы стоят. Насколько я знаю, если в отоплении стоят термостаты на отопительных приборах то по СП нужно ставить насос. Зачем перемычку перед насосом с обратником, если перемычка после него с перепускным клапаном?
|
|
|
|
|
17.8.2008, 20:49
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 11.8.2008
Пользователь №: 21428

|
Регул. элемент АFP у вас стоит 0,5-3 бар , а на вводе перепад на вводе 1 бар, я б лучше 0,15-1,5бар взял. А вообще зачем регулятор перепуска? Сколько у вас потери в системе отопления?
|
|
|
|
Гость_Julia_L_*
|
17.8.2008, 20:54
|
Guest Forum

|
Потери давления 0.4 бар. Регулятор перепуска на случай, когда начнут закрываться термостаты, по Пыркову.
|
|
|
|
|
17.8.2008, 21:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Мне непонятно зачем насосы нужны вообще. Насосы ставятся если происходит смешение и регулировка температуры. Достаточно регулятора перепада давления. Регулятор перепада на обратке лучше до фильтра по ходу воды - чтобы не влияло на перепад загрязнение фильтра. Я бы вообще его ставил бы только на систему отопления, т.е. до обратки из вентиляции, или ещё лучше на подаче - на место насосов. Перепускной клапан не нужен. В такой схеме он повысит температуру обратки. У Вас простейший узел и не надо усложнять.
На обратке нехватает термометра Тобр в тепловые сети
Сообщение отредактировал jota - 17.8.2008, 21:27
|
|
|
|
Гость_Julia_L_*
|
17.8.2008, 21:30
|
Guest Forum

|
В СП 41-101-95 написано, что при осуществлении автоматического регулирования отопления неодходимо устанавливать насос.
|
|
|
|
|
17.8.2008, 21:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Julia_L @ 17.8.2008, 21:30) [snapback]282824[/snapback] В СП 41-101-95 написано, что при осуществлении автоматического регулирования отопления неодходимо устанавливать насос. А где у вас автоматическое регулирование? Я Вам писал: "Насосы ставятся если происходит смешение и регулировка температуры." У вас нету этих элементов в теплоузле.
|
|
|
|
Гость_Julia_L_*
|
17.8.2008, 21:52
|
Guest Forum

|
Автоматическое регулирование - термостатические вентили на отопительных приборах, я так поняла.
|
|
|
|
|
17.8.2008, 22:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Julia_L @ 17.8.2008, 21:52) [snapback]282826[/snapback] Автоматическое регулирование - термостатические вентили на отопительных приборах, я так поняла. Неправильно поняли. Автоматическое регулирование это регулирование температуры в теплоузле по Т наружного воздуха или по Т помещения. Для автоматического регулирования применяются 2 или 3 ходовые клапаны с электроприводом и электронные регуляторы температуры. Термостаты - элементы местной регулировки.
|
|
|
|
Гость_Julia_L_*
|
17.8.2008, 22:05
|
Guest Forum

|
Большое Спасибо! за разъяснения и помощь, Уважаемый Jota! Насколько принципиальна установка регулятора до или после вентиляции?
Сообщение отредактировал Julia_L - 17.8.2008, 22:06
|
|
|
|
|
17.8.2008, 22:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Julia_L @ 17.8.2008, 22:05) [snapback]282828[/snapback] Большое Спасибо! за разъяснения и помощь, Уважаемый Jota! Насколько принципиальна установка регулятора до или после вентиляции? Вентиляция имеет узлы регулирования и для них регулятор перепада не имеет такого значения как для отопления. Для отопления регулятор перепада нормализует работу термостатных вентилей. Только на отопление регулятор перепада будет меньшего диаметра, а значит дешевле. Но можнго ставить и на всю систему. Тогда регулятор перепада можно настроить, ограничив максимум расхода до расчётного (искусственный режим - при полном открытии расчётного прохода через вентиляцию и отопления с неустановленными головами термостатов). Этот расход устанавливается регулятором перепада по показаниям теплосчётчика.
|
|
|
|
|
18.8.2008, 6:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 13.5.2008
Пользователь №: 18639

|
Я бы сделал еще, как уже говорилось, автоматическое качественное регулирование системы отопления по температуре наружного воздуха
|
|
|
|
|
18.8.2008, 7:50
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 11.8.2008
Пользователь №: 21428

|
Цитата(jota @ 17.8.2008, 22:19) [snapback]282823[/snapback] Мне непонятно зачем насосы нужны вообще. Насосы ставятся если происходит смешение и регулировка температуры. Достаточно регулятора перепада давления. Регулятор перепада на обратке лучше до фильтра по ходу воды - чтобы не влияло на перепад загрязнение фильтра. Я бы вообще его ставил бы только на систему отопления, т.е. до обратки из вентиляции, или ещё лучше на подаче - на место насосов. Перепускной клапан не нужен. В такой схеме он повысит температуру обратки. У Вас простейший узел и не надо усложнять.
На обратке нехватает термометра Тобр в тепловые сети Полностью согласен! Да еще к тому же перепускник жутких денех стоить будет! И перепадник ставте только на отопление на обратку что бы на выходе после него было 1,7-1,8 бар.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|