Юрец_НСК
сообщение 18.8.2008, 5:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884



Добрый день.
Есть одна задачка, нагревать воду в большой емкости тэнами. Мощность порядка 180 кВт.
Какой силовой блок можно взять?
Вроде как подходят Тиристорные и симисторные силовые блоки типа СБ но схем подключения найти не могу. может у кого есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mich_vk
сообщение 18.8.2008, 20:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 10.12.2006
Из: Питер
Пользователь №: 5129



Ну, я бы взял 3-4 твердотельных реле и на этом успокоился. контроллеров соответствующих тьма. Скока у вас ступеней в тэнах? или один на 180к?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_demitsury_*
сообщение 19.8.2008, 6:15
Сообщение #3





Guest Forum






А какие твёрдотельные реле себя хорошо зарекомендовали ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрец_НСК
сообщение 19.8.2008, 6:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884



Цитата(mich_vk @ 19.8.2008, 0:24) [snapback]283114[/snapback]
Ну, я бы взял 3-4 твердотельных реле и на этом успокоился. контроллеров соответствующих тьма. Скока у вас ступеней в тэнах? или один на 180к?



кол-во ступеней пока не знаю, знаю что будет 30 блоков тэнов.
На сколько я знаю к твердотельным реле необходимо расчитывать охлаждение, тем более на такую мощность.

Хотелось бы взять уже законченное устройство.
Так то посмотрел Термодат легко управляет силовым блоком СБ.
и схемку вроде нашел, к 3 симисторам подкл тэны, а на упрв вх подается сигнал с вых. Т теромадата.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mich_vk
сообщение 19.8.2008, 7:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 10.12.2006
Из: Питер
Пользователь №: 5129



Цитата(Юрец_НСК @ 19.8.2008, 7:20) [snapback]283154[/snapback]
На сколько я знаю к твердотельным реле необходимо расчитывать охлаждение, тем более на такую мощность.

суть проблемы с охлаждением такова: если вы используете указанную мощность не более чем на 75% и комплектуете реле стандартным радиатором, то никаких проблем быть не должно. из доп. автоматики ставите реле температуры и контактор, который будет размыкать силовые цепи при перегреве, косвенно свидетельствующем о пробое т-т реле. На сайте e-automation.ру помнится были рекомендации

Цитата(demitsury @ 19.8.2008, 7:15) [snapback]283153[/snapback]
А какие твёрдотельные реле себя хорошо зарекомендовали ?

использовали crydom, greego, но в основном maxtech. "случаев" не было

Сообщение отредактировал mich_vk - 19.8.2008, 7:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ManMadeGod
сообщение 19.8.2008, 11:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 21.7.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 20838



Я использовал Omron для шкафов с ТЭНами на малых ГЭС (туда отводилась балластная мощность). Процент брака - 2 реле из ~230, вылетели сразу при первом же старте. До этого использовали какие-то дешевые русские - там процент брака выше в 2,5-3 раза, но и цена в те же 2,5 раза ниже. Большой недостаток дешевых реле - дорогие летят сразу (если летят вообще), дешевые - когда угодно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_demitsury_*
сообщение 19.8.2008, 13:12
Сообщение #7





Guest Forum






Подскажите надёжных поставщиков твёрдотельных реле (желательно со складским запасом) в Москве или Екатеринбурге.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elexm
сообщение 5.9.2008, 16:42
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192



Посмотрите готовое решение
http://www.zien.ru/prod_aqua.htm
Индукционные электронагреватели
rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 7.9.2008, 10:50
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Из того с чем имел дело - лучшее на мой взгляд это ОМРОН, они уже снабжены радиатором, креплением на ДИН рейку и индикацией.
Только вот вопрос - применение таких приборов оправдано в случае точного поддержания температуры, если нужен только нагрев,
то можно обойтись обычными контакторами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 16:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных