Доброго времени суток!!! Подскажите пожалуйста, как правильно устанавливаются ОЗК? А именно какая часть клапана должна находится в стене? а также с какой стороны стены (перекрытия) должна находится ось лопасти? при различной катигорийности помещений. Имеет ли значение направление воздушного потока? заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 19.8.2008, 11:42
Сообщение #2


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



инструкция в каталоге ВИНГС-М например все подробно написано . если что-то не понятно то можно и позвонить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Construktiv_*
сообщение 19.8.2008, 15:37
Сообщение #3





Guest Forum






Исчерпывающий ответ. Спасибо.
PS: можно ссылочку на ВИНГС-М или че нибудь подобное?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentin_K
сообщение 19.8.2008, 16:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945



Если Вы не в первый день занимаетесь вентиляцией в Киеве, то наверняка у Вас есть каталог ЗАО Интеркондиционер. Там все нарисовано.

PS Если каталога нет - ищите, пригодится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 19.8.2008, 16:20
Сообщение #5


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Пример установки на стр. 9-10
Остальная тех док-ция тут.

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 19.8.2008, 16:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Construktiv_*
сообщение 21.8.2008, 13:57
Сообщение #6





Guest Forum






Большое человеческое спасибо ivan-l-ing!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 21.8.2008, 20:18
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Клапан можно установить на участок воздуховода, вплотную к стене, а не замуровывать его в стену. Если его отнести дальше (до 1 м включительно), участок воздуховода от стены до клапана надо обработать огнезащитным покрытием.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 13:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных