Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> методика подбора кабелей для ОПС, по каким критериям подбирать?
Гость_klepik21_*
сообщение 19.8.2008, 12:24
Сообщение #1





Guest Forum






весм привет.
такой вопрос возник. проектирую пожарную сигнализацию расставила извещатели и возник вопрос какие кабели и какого сечения выбрать для шлейфа.

Проектом предусматривается установка пожарной сигнализации в административных помещениях и коридоре мансарды, надстраиваемой над существующем зданием пристройки (архива). А также в переходах между зданиями. Нумерация пожарных извещателей типа ИП-212-46 в соответствии с "Планом расположения пожарных и ручных извещателей" на листе 9. Приборы монтируются в подшивном потолке. Извещатели 1\1, 1\2, 1\3, 1\4, 1\5, 1\6, 1/7, 1/8 объединены кабелем двухпроводным типа КПСВВ 1х2х0,75 в шлейф 1.
Два ручных извещателя типа ИПР-Кск (2\1, 2\2 см. лист 9) устанавливаются на стене на высоте 1.5м от пола(по НПБ 88-2001 п. 12.41). Извещатели 2\1, 2\2 объединены кабелем двухпроводным типа КПСВВ 1х2х0,75 в шлейф 2.
Световые индикаторы типа Астра-10М (3\1, 3\2, 3\3 см. лист 10) устанавливаются на стене у дверей помещений на уровне перекрытия. Световое табло типа БЛИК-С-12 (3\4, 3\5 см. лист 10) устанавливаются над входными дверьми коридора. Оповещатели 3\1, 3\2, 3\3, 3\4, 3\5 объединены кабелем двухпроводным типа КПСВВ 1х2х0,75 в шлейф 3.
Оповещатель звуковой "Иволга" (ПКИ-1) (4\1, 4\2 см. лист 10) устанавливается на стену у входных дверей в коридоре на уровне перекрытия. Оповещатели 4\1, 4\2 объединены кабелем двухпроводным типа КПСВВ 1х2х0,75 в шлейф 4.
Прибор приемно-контрольный "Сигнал20П" подключается кабелем типа КПСВВ 2х2х0,75 к пульту контроля и управления С2000 устанавливаемому на посту охраны. При отсутствии возможности монтажа пульта контроля С2000 ППКОП "Сигнал-20П" подключить к существующему ПКУ на посту охраны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_micconen_*
сообщение 20.8.2008, 5:48
Сообщение #2





Guest Forum






Выбор проводов и кабелей, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации должен производиться в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, ВСН 116-87, требованиями раздела 12 НПБ 88 и технической документации на приборы и оборудование системы пожарной сигнализации
Шлейфы пожарной сигнализации, как правило, следует выполнять проводами связи, если технической документацией на приборы приемно-контрольные пожарные не предусмотрено применение специальных типов проводов или кабелей
Диаметр медных жил проводов и кабелей должен быть определен из расчета допустимого падения напряжения, но не менее 0,5 мм (~0,20мм.кв).

Т.о. применеие кабеля 0,75мм.кв для шлейфа - избыточно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Роман_
сообщение 25.8.2008, 9:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 29.4.2008
Пользователь №: 18248



КПСВВ дорогой, одна радость что красного цвета и пожарный сертификат есть. 0,75 для шлейфов много, для остального зависит от тока и длины кабеля, скорей всего тоже много.
"в подшивном потолке" - некорректно. В запотолочном пространстве что ли имеется в виду? С2000 устарел. Лучше С2000М. Кабельные линии оповещения - прокладывать в чём - нибудь негорючем. И с С2000 определитесь - он все же нужен или нет smile.gif А то несолидно звучит последняя фраза.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_проKEDRO_*
сообщение 31.10.2008, 11:29
Сообщение #4





Guest Forum






Здравствуйте ,хотел спросить расчет пожарки с чего надо начать ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 31.10.2008, 17:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Начинайте читать с НПБ 88-2001*, а вообще смотрите
http://www.nordavtoplus.ru/documents/docum.htm
http://pojar.ru/?mod=SiteArticles&act=1&item_id=3
там много чего, для каждого конкретного случая разбираться надо…
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 0:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных