> ДУ производственного здания, Я заблудился. Помогите разобраться
Solomon
сообщение 20.8.2008, 8:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 17.2.2007
Из: СССР
Пользователь №: 6119



Бодрого всем дня. У меня табачная фабрика.Одноэтажный производственный корпус.Категория помещений В1~В4. Порасчёту получается что время эвакуации людей меньше чем время заполнения резервуаров дымом. Значит дымоудаление из помещений не делаю?Но есть три корридора.. По СНиП 41-01-2003 п8.2 в)Следует предусматривать системы вытяжной противодымной вентляции из коридоров длиной более 15м без естеств. осв-я для производственных и складских зданий кат.А, Б, В1-В2 с числом этажей два и более, а так же для производственных зданий кат. В3, общественных и многофункциональных зданий с числом этажей шесть и более.Моё здание не подходит ни под один пункт. Следовательно нет необходимости предусматривать системы дымоудаления ни из коридоров ни из помещений?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rondo
сообщение 20.8.2008, 8:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 15.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20643



Цитата(Solomon @ 20.8.2008, 9:07) [snapback]283586[/snapback]
Порасчёту получается что время эвакуации людей меньше чем время заполнения резервуаров дымом.

По-моему в 41-01-2003 уже нет понятия о времени эвакуации....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Solomon
сообщение 20.8.2008, 8:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 17.2.2007
Из: СССР
Пользователь №: 6119



Но и в 2.04.05 про время эвакуации то же ничего не было. Однако же считали
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rondo
сообщение 20.8.2008, 8:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 15.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20643



Цитата(Solomon @ 20.8.2008, 9:39) [snapback]283601[/snapback]
Но и в 2.04.05 про время эвакуации то же ничего не было. Однако же считали


п.5.2 а) и 5.8.

Сообщение отредактировал Rondo - 20.8.2008, 8:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Solomon
сообщение 20.8.2008, 9:08
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 17.2.2007
Из: СССР
Пользователь №: 6119



Из за своей невнимательности я с вами вынужден согласиться.Но если подумать логически.Мы делаем противодымную защиту для того чтоб люди могли эвакуироваться. Но если время на эвакуацию 36 сек а время заполнения намного превышает 36 сек. То зачем нужно делать дымоудаление. Люди выбегут из здания приедут пожарные и потушат(если смогут).Не вижу смысла. А вы как считаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rondo
сообщение 20.8.2008, 9:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 15.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20643



Цитата(Solomon @ 20.8.2008, 10:08) [snapback]283617[/snapback]
Люди выбегут из здания приедут пожарные и потушат(если смогут).Не вижу смысла. А вы как считаете?


У меня сейчас таже проблема: Одноэтажный склад высотой 110х70х16 м. Резервуар дыма огромный- А приходится по всей крыше ставить фонари дымоудаления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Solomon
сообщение 20.8.2008, 9:43
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 17.2.2007
Из: СССР
Пользователь №: 6119



А у вас на складе есть постоянные рабочие места?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rondo
сообщение 20.8.2008, 9:57
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 15.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20643



Цитата(Solomon @ 20.8.2008, 10:43) [snapback]283652[/snapback]
А у вас на складе есть постоянные рабочие места?


Есть. Люди там типа сортируют что-то и по коробочкам расскладывают
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Solomon
сообщение 20.8.2008, 11:16
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 17.2.2007
Из: СССР
Пользователь №: 6119



Если не секрет. Какая общая площадь фонарей у вас получилась?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rondo
сообщение 20.8.2008, 11:50
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 15.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20643



Цитата(Solomon @ 20.8.2008, 12:16) [snapback]283736[/snapback]
Если не секрет. Какая общая площадь фонарей у вас получилась?


при 385000 кг/с получилось около 90 м2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Solomon
сообщение 20.8.2008, 14:03
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 17.2.2007
Из: СССР
Пользователь №: 6119



Почему то я не смог выйти на 90м2. Вы по какой формуле считали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rondo
сообщение 20.8.2008, 14:20
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 15.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20643



Цитата(Solomon @ 20.8.2008, 15:03) [snapback]283841[/snapback]
Почему то я не смог выйти на 90м2. Вы по какой формуле считали?


По этой. Хотя мне кажется что это слишком
Считая по проге КВМ на порядок меньше получается
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  opv_1_16.pdf ( 520,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 118
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_denis777_*
сообщение 20.8.2008, 14:25
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата
По этой. Хотя мне кажется что это слишком
-если бы посчитали по ф-ам пособия 4.91, то и получили бы на порядок меньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Solomon
сообщение 20.8.2008, 14:32
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 17.2.2007
Из: СССР
Пользователь №: 6119



Я считаю по пособию 4.91. Если интересно выкладываю расчёт. Сразу говорю что изначально это не моя считалка. Я только добавил чуть чуть отсебятины
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Защита_помещений.xls ( 28,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 123
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rondo
сообщение 21.8.2008, 9:17
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 15.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20643



Цитата(Solomon @ 20.8.2008, 15:32) [snapback]283857[/snapback]
Я считаю по пособию 4.91. Если интересно выкладываю расчёт. Сразу говорю что изначально это не моя считалка. Я только добавил чуть чуть отсебятины


А есть оригинал? А то тут одни результаты... формул нету...
Может ещё есть какие програмки для расчета ДУ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Solomon
сообщение 21.8.2008, 10:52
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 17.2.2007
Из: СССР
Пользователь №: 6119



Цитата(Rondo @ 21.8.2008, 9:17) [snapback]284073[/snapback]
А есть оригинал?

А что вы имеете ввиду ? Оригинал чего? Пособия?
Великое множество считалок на форуме. Посмотрите в разделе "Программы расчёты"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 17:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных