Добрый день, возник такой вопрос. Наша монтажная организация сделала отопление, а заказчик купил котла в другой организации котарая и вводит котёл в експлуатацию и ставит его на гарантию. Но те пришли с нюхалкой (газосигнализатор) и, мол видители, у вас утечка газа, котел запускать не будем. Насколько я знаю все газовые соединения проверяются мыльной пеной а не нюхалкой. Как поступить в такой ситуации и есть ли какой нормативный документ в котором сказано чем нужно проверять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бабай
сообщение 20.8.2008, 18:24
Сообщение #2


Инженер проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527



Приветствую. Газоанализатор - такой же полноправный контрольный инструмент, как и мыльная пена. И по моему опыту он показывает утечку достаточно маленькую. На мыльной пене пузырёк может набрать в результате утечки диаметр миллиметра полтора за минуту. И с пеной его практически не увидишь, газоанализатор показывает такую утечку на 100%. Второй вопрос, что если он из стареньких, то может выхлоп "Бога Бо-Дуна" словить, квашеную подтухшую капусту, другие результаты брожения, типа больных зубов... Я бы проверил трубопровод с учётом этих особенностией ещё разок, как слесарь, который это смонтировал. Кстати, монтаж газопровода к отоплению формально не относится, это другой допуск и для слесарей, и сварщиков, и ИТР...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tegam99
сообщение 12.2.2010, 16:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 11.2.2010
Пользователь №: 46427



котельная сдана контрольным испытанием в присутствии собственного технадзора заказчика, и принимается государственым инспектором Ростехнадзора для проведения ПНР(передается наладчикам), которые представляют план производства работ где одним из первых пунктов идет испытание газпровода рабочим давлением 0,01 атм в течение 1 часа падение давления не более 0,0006 атм визуально по манометру. Все испытания газопровода ведутся с отключеными или снятыми приборами КИП или исполнительными механизмами за них отвечает завод изготовитель, у наладчиков должно быть разрешение от завода изготовителя на право производства работ на оборудовании на котором будут производиться ПНР
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных