> Буферный бак
BEA
сообщение 20.8.2008, 16:44
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 3.6.2008
Пользователь №: 19357



Здравствуйте уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста в чём разница между баком-аккумулятором и буферным баком???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 20.8.2008, 16:59
Сообщение #2


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



В терминологии
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 20.8.2008, 18:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(BEA @ 20.8.2008, 16:44) [snapback]283918[/snapback]
Здравствуйте уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста в чём разница между баком-аккумулятором и буферным баком???

Буферный бак обычно подключается последовательно в трубопровод и его задача увеличить ёмкость системы и тем самым инерционность. Это используется в генераторах тепла или холода когда есть требования и ограничения их реакции на меняющиеся внешние условия.
Аккумуляторный бак - аккумулирует тепло или холод от генератора и в необходимое время отдаёт энергию системе. Подключение или параллельно генератору и системе, или смешанное. При смешанном подключении может работать как буфер
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BEA
сообщение 21.8.2008, 8:25
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 3.6.2008
Пользователь №: 19357



Спасибо за ответ! Становится более-менее понятно. А каким образом подбирается бак-аккумулятор? Помогите пожалуйста, впервые сталкиваюсь с этим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 21.8.2008, 9:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Уточните, что будете аккумулировать.....и вообще, задавать надо определённые, конкретные вопросы. А если общее - в библиотеку тех литературы, здесь же на форуме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BEA
сообщение 21.8.2008, 13:13
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 3.6.2008
Пользователь №: 19357



Вообщем-то система такая у меня:
1. Источник тепла - геотермальный тепловой насос на 60 кВт
2. Потребители тепла - фанкойлы
3. Тепло берём из скважин, в скважинах антифриз.
4. В фанкойлы идёт вода с температурой 45 град.
К сожалению я очень плохо понимаю как это всё обвязать. То что я нашла в интернете-это конечно всё принципиальные схемы, и везде есть либо буферный бак или бак-аккумулятор. Или и то и другое стоит. Сталкиваюсь первый раз со всем этим. Поэтому так и получается что вопросы неконкретные. И не понятно что и в каком случае ставится. И надо ли вообще ставить.
Я вообще вентиляцией всегда занималась и отопление считала тока внутреннее. А щас пришлось делать я так понимаю ИТП. Циркуляционные насосы, задвижки, расширительные баки, предохранительные клапана sad.gif вообщем в голове каша. Куда что ставится не знаю. Я запуталась. А спросить и неукого.
Ещё "пассивное" охлаждение нужно сделать. Тоже ломаю голову как. Ну я так понимаю что нужно поставить теплообменник между антифризом и контуром с фанкойлами. Но опять же, а как обвязать?????
ПОМОГИТЕ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BEA
сообщение 21.8.2008, 13:20
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 3.6.2008
Пользователь №: 19357



А началось всё с того что систему отопления с фанкойлами я рассчитала на dT=10 С, а потом узнала что нужно было на dT=5 град считать. На теплообменнике теплового насоса (конденсаторе) расход воды по каталогу стоит 12,2 м3/ч, а на систему отопления у меня получилось 6,2 м3/ч. У меня будет работать система? Или что нужно сделать чтобы работала система?
Не могли бы кто-нибудь схемку ИТП примерно так чтоб как пример было??? Здесь что находила настолько всё накручено...глобально.
Или хоть литературу посоветуйте какую почитать???

Сообщение отредактировал BEA - 21.8.2008, 14:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 21.8.2008, 16:02
Сообщение #8


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Если эту "Библию" от Виссманна еще не читали, прочтите
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  еngineering_vitocal_300_and_350.pdf ( 1,42 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 251
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BEA
сообщение 21.8.2008, 16:22
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 3.6.2008
Пользователь №: 19357



Alex, спасибо большое, изучу обязательно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
flash
сообщение 16.10.2008, 23:37
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 9.6.2008
Пользователь №: 19608



А нет ни у кого примера схемы котельной с буферным баком??? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 4:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных