дымоудаление из атриума. |
|
|
Гость_toliban.spb_*
|
25.8.2008, 13:20
|
Guest Forum

|
возможно ли по нормам сделать дымоудаление с первого этажа в атриум ,так чтобы дым выбрасывался непосредственно в атриум и удалялся через люки в покрытии.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 17)
|
25.8.2008, 21:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131

|
Нормы не рассматривают такой вариант. Вероятно, потребуется пожарная концепция. Случай не тривиальный...
|
|
|
|
Гость_toliban.spb_*
|
26.8.2008, 9:57
|
Guest Forum

|
вот и я уже всё перерыл,но ни чего не нашел.дальше расчётом получилось что дым можно удолять из люков покрытии., обеспечив достаточный подпор воздуха с низу. как это всё ещё с ГПН согласовать.?
|
|
|
|
|
26.8.2008, 13:03
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
СНиП 41-01-2003 п. 8.10 "Выброс продуктов горения из шахт, отводящих дым из нижележащих этажей и подвалов, допускается предусматривать в аэрируемые пролеты плавильных, литейных, прокатных и других горячих цехов. " И всё. Атриумов тут нет. А воздуховодом транзитным никак не пробраться?
|
|
|
|
Гость_toliban.spb_*
|
26.8.2008, 16:55
|
Guest Forum

|
да воздуховодом пробраться монжно,но это дополнительные финансы.что совершенно не нужно руководству.искал вариант как можно всё сделать по минимуму.  но судя по тому что я перекопал в нормах не удасться.
|
|
|
|
|
26.8.2008, 17:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323

|
to toliban.spb Как вы думаете, куда пойдет дым при пожаре из помещения, которое имеет выход в атриум? Я думаю, что в атриум. Поэтому (и не только) оттуда и дымоудаление делается. Есть пособие по проектированию атриумов, к сожалению найти его нигде могу. Вроде, там освещается Ваш вопрос.
|
|
|
|
|
31.10.2013, 15:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 6.4.2007
Пользователь №: 6995

|
Здравствуйте! В ранних версиях МГСН 4.04-94 говорилось, что естественное дымоудаление возможно только в атриумах высотой до 15 м, свыше - уже механическое. Потом, в следующей редакции, этот пункт был просто исключён из документа. Имеются ли теперь какие-нибудь ограничения на применение естественного дымоудаления (например, через фонари) для зданий высотой более 15 м. Например, можно ли его делать в здании с атриумом высотой 35 м (г.Москва). Спасибо.
|
|
|
|
|
9.10.2014, 16:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(Nike @ 31.10.2013, 15:02)  Имеются ли теперь какие-нибудь ограничения на применение естественного дымоудаления (например, через фонари) для зданий высотой более 15 м Всё сейчас упирается в то, является ли ваше здание многоэтажным, то бишь больше 1-го этажа. Если больше, то только мех. побуждение. У меня свой вопрос. К форумчанину обратился, но он на 100% в данном вопросе не уверен. Решил озадачить общественность. Поставили задачу сделать ДУ из двухэтажного атриума. Причём пож. нагрузки в атриуме (ни в основании, ни под, ни над балконами) нет. К атриуму на 2-м этаже примыкают офисы, которые от него отгорожены перегородкой с человеческий рост, а по верху офисы и атриум сообщаются, т.е. с т.з. ДУ это единые пространства. Сложность в том, что покрытие офисов ниже чем атриумное. Вопросы: 1. Верно ли будет считать атриум, помещением смежным с горящим офисов. 2 Если да, то можно ли принять массовый расход в офисе = массовому в атриуме? Или верней считать атриум для случая подбалконной струи? 3 Если допустимо принять массовый расход в офисе = массовому в атриуме, то по какой плотности определять объёмный расход для выбора вент-ра: а. в пересчёте массового расхода на объёмный по плотности при темп-ре ПГ в горящем помещении. б. в пересчёте масс. р-да на объёмный по плотности при темп-ре ПГ в смежном помещении (более холодные ПГ)? Форумчанин предложил следующее в конечном итоге: "Попадалось несколько объектов, где атриумы вообще остекленные, а на нижнем уровне гореть нечему. В итоге, получается что и ДУ делать надо по нормам и делать то его вроде как и не надо, т.к. пожарная нагрузка отсутствует. Если уж речь об атриуме, то нужно его защищать, а не гнать в него дым из офисов, который удалить будет невозможно! Я бы принял минимально возможную пожарную нагрузку и от нее плясал бы, иначе тупик. А для офисов отдельную систему".
|
|
|
|
|
9.10.2014, 18:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Nike @ 31.10.2013, 15:02)  Здравствуйте! В ранних версиях МГСН 4.04-94 говорилось, что естественное дымоудаление возможно только в атриумах высотой до 15 м, свыше - уже механическое. Потом, в следующей редакции, этот пункт был просто исключён из документа. Имеются ли теперь какие-нибудь ограничения на применение естественного дымоудаления (например, через фонари) для зданий высотой более 15 м. Например, можно ли его делать в здании с атриумом высотой 35 м (г.Москва). Спасибо. Теоретически, можно, но с учётом п.3.6 СП 7.13130.2013. Возможно, когда получите расчётный расход ДУ, примете решение в пользу механики
|
|
|
|
|
9.10.2014, 18:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(ИОВ @ 9.10.2014, 18:07)  Теоретически, можно, но с учётом п.3.6 СП 7.13130.2013. Возможно, когда получите расчётный расход ДУ, примете решение в пользу механики Ему то, может, уже и не актуально. А мне бы кто помог.
|
|
|
|
|
9.10.2014, 19:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Незнайка @ 9.10.2014, 16:10)  Поставили задачу сделать ДУ из двухэтажного атриума. Причём пож. нагрузки в атриуме (ни в основании, ни под, ни над балконами) нет. К атриуму на 2-м этаже примыкают офисы, которые от него отгорожены перегородкой с человеческий рост, а по верху офисы и атриум сообщаются, т.е. с т.з. ДУ это единые пространства. Сложность в том, что покрытие офисов ниже чем атриумное. Вопросы: 1. Верно ли будет считать атриум, помещением смежным с горящим офисов. 2 Если да, то можно ли принять массовый расход в офисе = массовому в атриуме? Или верней считать атриум для случая подбалконной струи? 3 Если допустимо принять массовый расход в офисе = массовому в атриуме, то по какой плотности определять объёмный расход для выбора вент-ра: а. в пересчёте массового расхода на объёмный по плотности при темп-ре ПГ в горящем помещении. б. в пересчёте масс. р-да на объёмный по плотности при темп-ре ПГ в смежном помещении (более холодные ПГ)?
Форумчанин предложил следующее в конечном итоге: "Попадалось несколько объектов, где атриумы вообще остекленные, а на нижнем уровне гореть нечему. В итоге, получается что и ДУ делать надо по нормам и делать то его вроде как и не надо, т.к. пожарная нагрузка отсутствует. Если уж речь об атриуме, то нужно его защищать, а не гнать в него дым из офисов, который удалить будет невозможно! Я бы принял минимально возможную пожарную нагрузку и от нее плясал бы, иначе тупик. А для офисов отдельную систему". 1. На Ваш п.1 - Я считаю, нет. У Вас офисные помещения не выгорожены как отдельные помещения, а находятся на площади галереи атриума. Сравните, например, с посадочной зоной фудкортов на каком-либо этаже галерей атриума. По-моему, похоже. Вы ведь не считаете это смежным с атриумом помещением? Согласно СП 118, Б.4 атриум: Часть здания в виде многосветного пространства (три и более этажей), развитого по вертикали, смежного с поэтажными частями здания (галереями, ограждающими конструкциями помещений и т.п.), как правило, имеет верхнее освещение. 2. По поводу "Попадалось несколько объектов, где атриумы вообще остекленные, а на нижнем уровне гореть нечему" - вероятно нужно было делать по этому конкретному случаю запрос во ВНИИПО и руководствоваться их ответом в проектных решениях
|
|
|
|
|
10.10.2014, 7:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(ИОВ @ 9.10.2014, 19:47)  1. На Ваш п.1 - Я считаю, нет. У Вас офисные помещения не выгорожены как отдельные помещения, а находятся на площади галереи атриума. Думаю, вы правы. Спасибо за определение атриума. Согласно ему, моё помещение атриумом не является, т.к. оно в 2 этажа. Тогда как считать этот условный атриум вы бы посоветовали? Как "струю, проникающую с балкона"?
|
|
|
|
|
10.10.2014, 7:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Незнайка @ 10.10.2014, 7:06)  Спасибо за определение атриума. Согласно ему, моё помещение атриумом не является, т.к. оно в 2 этажа.
Тогда как считать этот условный атриум вы бы посоветовали? Как "струю, проникающую с балкона"? Да, Ваше помещение называется двусветным, на него распространяются рекомендации для зальных помещений и атриумов. Я считаю по ф-ле 7 МР 2013 (см. п.п. 3.1.1, 3.1.2) Предлагаю (если в основании помещения действительно нет пожарной нагрузки): h = 2.1...2.5 м от пола галереи, на кот. размещены офисы H = отм. низа потолка помещения минус отм. пола галереи
|
|
|
|
|
10.10.2014, 9:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(ИОВ @ 10.10.2014, 7:30)  H = отм. низа потолка помещения минус отм. пола галереи Проблема в том, что у меня потолок на разном уровне. Приложил картинку. Может, взять высоту, как некую среднюю по площади атриум-офис величину? Я ж так понимаю, что раз единое пространство, то и площадь надо брать атриум+офис, а не одного офиса?
Сообщение отредактировал Незнайка - 10.10.2014, 9:17
|
|
|
|
|
10.10.2014, 9:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Мысль вращается, шарики бегают и вот что я подумал. Можно принять, что дымовой резервуар не должен опускаться ниже уровня потолка офиса, т.е. h=расстояние от низа покрытия атриума до низа покрытия офиса. Считаю как струю из под балкона при расстоянии от балкона до дым. слоя =0. А геометрию помещения для определения темп-ры дыма беру по габаритам атриума, не учитывая офис. Или же принять расход в конвективной колонке, как для случая пожара в основании атриума, принимая что дым слой формируется только в атриуме, не заходя в офис. Я себе это представляю как то, что горит себе в офисе, а дым утекает и накапливается в атриуме, т.е. дым. слоя в самом офисе как бы нет.
Сообщение отредактировал Незнайка - 10.10.2014, 9:59
|
|
|
|
|
11.10.2014, 22:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Незнайка @ 10.10.2014, 9:11)  Проблема в том, что у меня потолок на разном уровне. Приложил картинку. Может, взять высоту, как некую среднюю по площади атриум-офис величину? Я ж так понимаю, что раз единое пространство, то и площадь надо брать атриум+офис, а не одного офиса? ??? по высоте, по-моему, нелепо. Если Вы о площади ограждающих конструкций дымового резервуара, то да. Цитата(Незнайка @ 10.10.2014, 9:39)  Можно принять, что дымовой резервуар не должен опускаться ниже уровня потолка офиса, т.е. h=расстояние от низа покрытия атриума до низа покрытия офиса. Считаю как струю из под балкона при расстоянии от балкона до дым. слоя =0. А геометрию помещения для определения темп-ры дыма беру по габаритам атриума, не учитывая офис. Или же принять расход в конвективной колонке, как для случая пожара в основании атриума, принимая что дым слой формируется только в атриуме, не заходя в офис. Я себе это представляю как то, что горит себе в офисе, а дым утекает и накапливается в атриуме, т.е. дым. слоя в самом офисе как бы нет. Какое-то "косое" решение: Допустим, возгорание произошло на площади офисов близко к наружной стене - тогда дым под потолком офисной части должен "пройти" до более высокой части атриумного пространства. Т.е. избежать слоя дыма под потолком офисов не удастся. Поэтому опять предлагаю: h = 2,0...2.1 м от пола галереи, на кот. размещены офисы H = отм. низа потолка высокой части помещения минус отм. пола галереи И геометрию для т-ры дыма посчитать, исходя из этих принятых высот
Сообщение отредактировал ИОВ - 11.10.2014, 22:33
|
|
|
|
|
16.10.2014, 15:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(ИОВ @ 11.10.2014, 22:32)  Поэтому опять предлагаю: h = 2,0...2.1 м от пола галереи, на кот. размещены офисы H = отм. низа потолка высокой части помещения минус отм. пола галереи И геометрию для т-ры дыма посчитать, исходя из этих принятых высот Всё таки не пойму до конца. Я понял, что дымовым резервуаром надо считать пространство атриум+офис. Потолок атриума над галереей выше потолка офиса. H берём высокой части, т.е. по высоте атриума над галереей, так? Но как при этом мы учитываем разновысотность атриума и офиса? Никак? Я то как раз и предлагал для хоть какого-то учёта этого момента брать высоту, усреднённую по площади. Например, высота офиса H1=3, высота атриума над галереей H2=5 площадь офиса F1=20, площадь атриума над галереей F2=50 средняя высота Hср=(F1*H1+F2*H2)/(F1+F2)=(20*3+50*5)/(20+50)=4,43 м.
|
|
|
|
|
16.10.2014, 23:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Да, пожалуй, с расчётом Н Вы правы
|
|
|
|
|
  |