Гость_Alexey_Sev_*
сообщение 26.8.2008, 13:44
Сообщение #1





Guest Forum






Ткните носом в коробочку - преодразователь протокола d3net (daikin) в lon. и есть ли в природе d3net -> eib.
Да и где про d3net почитать можно. Может какие-то умельцы уже что-то разгадали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAB
сообщение 26.8.2008, 14:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 18.12.2007
Пользователь №: 13887



Цитата(Alexey_Sev @ 26.8.2008, 14:44) [snapback]285545[/snapback]
Ткните носом в коробочку - преодразователь протокола d3net (daikin) в lon. и есть ли в природе d3net -> eib.
Да и где про d3net почитать можно. Может какие-то умельцы уже что-то разгадали?


Посмотри такую штукенцию "DMS502A51" от Дайкина!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 26.8.2008, 14:29
Сообщение #3


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



DMS502A51 - это в BACnet, причем старый, теперь DMS502B51
DMS504B51 - это в Lon
ну а с вопросами - это к дайкину, хотя и и на этом форуме могут ответить

Сообщение отредактировал Lex - 26.8.2008, 14:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAB
сообщение 26.8.2008, 14:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 18.12.2007
Пользователь №: 13887



Цитата(Lex @ 26.8.2008, 15:29) [snapback]285576[/snapback]
DMS502A51 - это в BACnet, причем старый, теперь DMS502B51
DMS504B51 - это в Lon
ну а с вопросами - это к дайкину, хотя и и на этом форуме могут ответить


Спасибки за поправку! Век живи - век учись... bestbook.gif
Надеюсь скоро и ту и другую девайсину в руках подержу и поюзаю... sport_boxing.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 26.8.2008, 16:31
Сообщение #5





Guest Forum






Кое-что по DMS504B71 - DIII->Lon

Сообщение отредактировал ggg__ggg - 26.8.2008, 16:31
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Daikin.rar ( 3,06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 146
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Krondor
сообщение 26.8.2008, 22:30
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 27.1.2008
Пользователь №: 14864



Есть D3-Net в RS232,
Не оригинальный дайкинский device
Но очень удобный, и самое главное хорошо и надежно работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 27.8.2008, 6:17
Сообщение #7





Guest Forum






А кто-нибудь работал с DAM602B52?
Возникла проблема с подключением этого девайса к компьютеру. Подключаем через свич - лампочка LINK начинает мигать, а RCV не светится. Intelligent Manager его не видит: при запуске запрашивает IP, потом проверяет подключение iPU и выдаёт ошибку подключения sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAB
сообщение 27.8.2008, 8:02
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 18.12.2007
Пользователь №: 13887



Цитата(mike-altai @ 27.8.2008, 7:17) [snapback]285761[/snapback]
А кто-нибудь работал с DAM602B52?
Возникла проблема с подключением этого девайса к компьютеру. Подключаем через свич - лампочка LINK начинает мигать, а RCV не светится. Intelligent Manager его не видит: при запуске запрашивает IP, потом проверяет подключение iPU и выдаёт ошибку подключения sad.gif

Проверь сетевые настройки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAB
сообщение 27.8.2008, 8:54
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 18.12.2007
Пользователь №: 13887



Есть у кого-нибудь документация на DMS504B51?

Сообщение отредактировал SAB - 27.8.2008, 8:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 27.8.2008, 9:04
Сообщение #10





Guest Forum






В архиве, что я выложил раньше, есть дока по работе с LON-сетью для Daikin (на английском). В 2008 г. для Lon нам поставили DMS504B71

Сообщение отредактировал ggg__ggg - 27.8.2008, 9:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAB
сообщение 27.8.2008, 9:13
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 18.12.2007
Пользователь №: 13887



Цитата(ggg__ggg @ 27.8.2008, 10:04) [snapback]285800[/snapback]
В архиве, что я выложил раньше, есть дока по работе с LON-сетью для Daikin (на английском). В 2008 г. для Lon нам поставили DMS504B71


Спасибо!!! То, что надо!!! clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 27.8.2008, 9:32
Сообщение #12





Guest Forum






Пожалуйста biggrin.gif Когда будете работать с этим девайсом, обратите внимание на контакты Т1-Т2. Отключать лучше через них, через соответствующие SNVT более "стремно" - есть тонкости. Удачи !!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alexey_Sev_*
сообщение 27.8.2008, 17:56
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(Krondor @ 26.8.2008, 22:30) [snapback]285720[/snapback]
Есть D3-Net в RS232,
Не оригинальный дайкинский device
Но очень удобный, и самое главное хорошо и надежно работает.

А можно про них поподробней? Ссылку или название
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Punchito
сообщение 27.8.2008, 18:30
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 28.2.2007
Пользователь №: 6310



Цитата
В 2008 г. для Lon нам поставили DMS504B71

Есть ли отличие от DMS504B51?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 27.8.2008, 19:09
Сообщение #15





Guest Forum






По LON-интерфейсу вроде нет. А остальное - не знаю, я программист.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Krondor
сообщение 28.8.2008, 7:00
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 27.1.2008
Пользователь №: 14864



Цитата(Alexey_Sev @ 27.8.2008, 18:56) [snapback]286015[/snapback]
А можно про них поподробней? Ссылку или название


Device называется CoolMaster 1000D
http://www.xdimax.com/cool/cool.html

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ktulu
сообщение 12.9.2008, 19:58
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 171
Регистрация: 10.5.2008
Пользователь №: 18574



...для Krondor, по xdimax.com, спасибо за инфу:), девайсик интересный, можете скинуть контакты представителей-дистрибъюторов в России?...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 5:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных