Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> сколько вводов при наличие емкости для пожара?
Гость_Karpol_*
сообщение 28.8.2008, 9:44
Сообщение #1





Guest Forum






Коллеги, ситуация следующая: в здании пожаротушение из кранов совмещено со спецтушением, питается от резервуара. Резервуар в подвале, пополняется от ввода водопровода. Заказчик пытается убедить, что одного ввода достаточно, так как питание пожара "автономное", тогда как в СНиПе 2.04.01-85* сказано всего-то: "Два и более ввода следует предусматривать для: зданий, в которых установлено свыше 12 пожарных кранов" без каких-либо исключений. Если есть где-то в нормативке уточнение данного правила, подскажите, пожалуйста, помогите съекономить заказчиковы деньги =)

Сообщение отредактировал Karpol - 28.8.2008, 9:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 28.8.2008, 11:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Karpol @ 28.8.2008, 10:44) [snapback]286165[/snapback]
Коллеги, ситуация следующая: в здании пожаротушение из кранов совмещено со спецтушением, питается от резервуара. Резервуар в подвале, пополняется от ввода водопровода. Заказчик пытается убедить, что одного ввода достаточно, так как питание пожара "автономное",

Если бы питание было "автономное", то не было бы подпитки резервуара во время пожара
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 28.8.2008, 11:53
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Karpol @ 28.8.2008, 10:44) [snapback]286165[/snapback]
помогите съекономить заказчиковы деньги =)

И попилить? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 28.8.2008, 12:11
Сообщение #4


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(andrey R @ 28.8.2008, 12:53) [snapback]286256[/snapback]
И попилить? biggrin.gif

Раньше это называлось -"премия за рацпредложение". wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Karpol_*
сообщение 28.8.2008, 12:50
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(OlgaO @ 28.8.2008, 12:44) [snapback]286251[/snapback]
Если бы питание было "автономное", то не было бы подпитки резервуара во время пожара

предположим, питание во время пожара отсутствует, то есть резервуар рассчитан на тушение полным расходом расчётное время. второй ввод можно не делать? самое интересное - в каких документах это регламентируется?

Цитата(andrey R @ 28.8.2008, 12:53) [snapback]286256[/snapback]
И попилить? biggrin.gif

если бы tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 28.8.2008, 13:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Karpol @ 28.8.2008, 13:50) [snapback]286292[/snapback]
предположим, питание во время пожара отсутствует, то есть резервуар рассчитан на тушение полным расходом расчётное время. второй ввод можно не делать? самое интересное - в каких документах это регламентируется?
если бы tongue.gif

Если мы так предположим, то получается, что мы имеем неких водоем (ну как из озера, допустим) и тогда уже дальше насосами по двум ниткам запитываем сеть внутри здания.
А резервуар для пожаротушения разрешается заполнять даже по рукавам согласно п.9.31 СНиП наружки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Karpol_*
сообщение 28.8.2008, 13:37
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(OlgaO @ 28.8.2008, 14:10) [snapback]286308[/snapback]
Если мы так предположим, то получается, что мы имеем неких водоем (ну как из озера, допустим) и тогда уже дальше насосами по двум ниткам запитываем сеть внутри здания.
А резервуар для пожаротушения разрешается заполнять даже по рукавам согласно п.9.31 СНиП наружки.

Спасибо, вы мне дали пищу для размышлений! А был ли опыт сдачи похожего объекта с одним вводом пожарным?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 28.8.2008, 15:32
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Karpol @ 28.8.2008, 14:37) [snapback]286329[/snapback]
Спасибо, вы мне дали пищу для размышлений! А был ли опыт сдачи похожего объекта с одним вводом пожарным?

Чтобы резервуар на автоматику и вн. пожаротушение располагался внутри здания - не было. А так что такой резервуар на улице - да, был опыт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.8.2008, 11:07
Сообщение #9


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Это какой же подвал нужен чтоб туда резервуар запихнуть blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Karpol_*
сообщение 1.9.2008, 8:52
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(Serg Ivanov @ 29.8.2008, 12:07) [snapback]286615[/snapback]
Это какой же подвал нужен чтоб туда резервуар запихнуть blink.gif

по сути, там подвала вовсе нет, просто резервуар 150 кубов под зданием.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 1.9.2008, 11:40
Сообщение #11


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



А грунты непросадочные и сейсмики нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Буркот_*
сообщение 1.9.2008, 12:06
Сообщение #12





Guest Forum






А для каких целей у Вас резервуар, только для пожара или еще и для хоз-быта?
Если только для пожара и объема хватит на всё время тушения пожара в т.ч и спецтушение(я так понимаю АПТ), то зачем 2 ввода? ведь как писала OlgaO можно заполнять с рукавов и даже ведрами smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vladius_*
сообщение 1.9.2008, 12:33
Сообщение #13





Guest Forum






У меня похожая ситуация: в подвале жилого здания с подземной автостоянкой размещаются три бака общим объемом 800 м3. Это запас на АУПТ, ПК и хоз-быт....причем по ТУ возможен перерыв в водоснабжении 8 часов, т.е. давления в горводопроводе вообще нет в течении 8 часов! Источником водоснабжения являются резервуары. Но! Экспертиза потребовала два ввода от горводопровода до резервуаров - на одном водомер, на другом - задвижка с электроприводом. Обоснование - во время пожара идет подпитка резервуаров из водопровода (правда, если есть вода в данный момент). И хотя объем резервуаров был рассчитан без учета подпитки....тем не менее....недавно замечания снимал - дорисовывал вторую нитку в экспертизе....
ЗЫ - регион - сейсмоопасный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Karpol_*
сообщение 1.9.2008, 13:20
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата(Serg Ivanov @ 1.9.2008, 12:40) [snapback]287334[/snapback]
А грунты непросадочные и сейсмики нет?


сейсмики точно нет, просадки вроде тоже.

Цитата(Буркот @ 1.9.2008, 13:06) [snapback]287357[/snapback]
А для каких целей у Вас резервуар, только для пожара или еще и для хоз-быта?
Если только для пожара и объема хватит на всё время тушения пожара в т.ч и спецтушение(я так понимаю АПТ), то зачем 2 ввода? ведь как писала OlgaO можно заполнять с рукавов и даже ведрами smile.gif


дело в том, что нормы чётко это не указывают, а формально можно упереться в 2.04.01, где написано: 12 кранов => 2 ввода, при наличие резервуара, или нет - не уточняется. А учитывая, что сдавать пожарным объект будет в том чтсле и проектная организация (а скорее всего - в основном она), лишних дискуссий совсем не хочется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Буркот_*
сообщение 1.9.2008, 14:07
Сообщение #15





Guest Forum






Цитата(Karpol @ 1.9.2008, 13:20) [snapback]287389[/snapback]
А учитывая, что сдавать пожарным объект будет в том чтсле и проектная организация (а скорее всего - в основном она), лишних дискуссий совсем не хочется.


Вам виднее, но что бы упереться убидительнее, можно в добавок сослаться на п 4.34 НПБ 88-2001
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Karpol_*
сообщение 1.9.2008, 14:40
Сообщение #16





Guest Forum






Цитата(Буркот @ 1.9.2008, 15:07) [snapback]287408[/snapback]
Вам виднее, но что бы упереться убидительнее, можно в добавок сослаться на п 4.34 НПБ 88-2001

спасибо, пункт интересный, не знал о нём, в будущем пригодится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Буркот_*
сообщение 1.9.2008, 16:25
Сообщение #17





Guest Forum






Не помню где еще видел(много информации за последнее время) пункт, говорящий о необходимость 2х вводов если от здания до врезки более 200м. Если кто из более опытных форумчан подскажет пункт и документ, буду признателен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВиВ
сообщение 1.9.2008, 16:42
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 10.1.2007
Пользователь №: 5470



Сейчас проектирую нечто похожее. Тоже 2 резервуара в подвале, а над резервуаром автостоянка!!!! ( по СНИП В-д. Нар.сети и сооружения зона санитарной охраны до резервуара - 30 м!!!! Что уже не соблюдается и у меня и у вас. Вводов в здание -2 т.к. более 12 ПК. Вот возникли сомнения, а вводов от гор.сети до самих резервуаров 2 или один.


Кстати у вас написано, что один резервуар. Хочу вас обрадовать, но резервуаров на Пожаротушение по СНИП должно быть КАК МИНИМУМ ДВА!!!! Т.к. на время ремонта должен работать хоть один. Почитайте СНИП наружные сети.

т.е 2шт х 50%
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Karpol_*
сообщение 1.9.2008, 16:46
Сообщение #19





Guest Forum






Цитата(ВиВ @ 1.9.2008, 17:42) [snapback]287478[/snapback]
Кстати у вас написано, что один резервуар. Хочу вас обрадовать, но резервуаров на Пожаротушение по СНИП должно быть КАК МИНИМУМ ДВА!!!! Т.к. на время ремонта должен работать хоть один. Почитайте СНИП наружные сети.
т.е 2шт х 50%

это само собой, я написал "резервуар" потому что по сути он один, но разделён перегородкой, и вводы в каждый отсек свои.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 1.9.2008, 18:23
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(ВиВ @ 1.9.2008, 17:42) [snapback]287478[/snapback]
Хочу вас обрадовать, но резервуаров на Пожаротушение по СНИП должно быть КАК МИНИМУМ ДВА!!!!

Ну это не совсем так. НПБ 88-2001* п.4.57.
Цитата
можно в добавок сослаться на п 4.34 НПБ 88-2001

В п. 4.34 говорится, что два ввода обязательны от резервуара, а не до него.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Буркот_*
сообщение 2.9.2008, 0:23
Сообщение #21





Guest Forum






Цитата(OlgaO @ 1.9.2008, 18:23) [snapback]287500[/snapback]
В п. 4.34 говорится, что два ввода обязательны от резервуара, а не до него.

пожалуй соглашусь, там же речь идет о подводящем трубопроводе, а в данном случае источник огнетушещего вещества-резервуары, значит от них 2е линии...а в них вёдрами smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_margo79_*
сообщение 9.9.2008, 15:21
Сообщение #22





Guest Forum






Помогите с конструкцией резервуара, пожарные резервуары 2 шт по 55 м3, и хоз. пит. на 35 м3....Из чего из лучше сделать, обязательно ли бетонные или можно и другие, и нужно ли в проекте НВК предоставлять чертеж рез-оа заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Karpol_*
сообщение 10.9.2008, 10:50
Сообщение #23





Guest Forum






Цитата(margo79 @ 9.9.2008, 16:21) [snapback]290578[/snapback]
Помогите с конструкцией резервуара, пожарные резервуары 2 шт по 55 м3, и хоз. пит. на 35 м3....Из чего из лучше сделать, обязательно ли бетонные или можно и другие, и нужно ли в проекте НВК предоставлять чертеж рез-оа заранее благодарю.

бетонные не обязательно, можно стальные, у них преимущество, что можно готовые заказать. Разрез как таковой в проекте не нужен, а нужна высотная схема забора воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 8:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных