|
  |
сколько вводов при наличие емкости для пожара? |
|
|
Гость_Karpol_*
|
28.8.2008, 9:44
|
Guest Forum

|
Коллеги, ситуация следующая: в здании пожаротушение из кранов совмещено со спецтушением, питается от резервуара. Резервуар в подвале, пополняется от ввода водопровода. Заказчик пытается убедить, что одного ввода достаточно, так как питание пожара "автономное", тогда как в СНиПе 2.04.01-85* сказано всего-то: "Два и более ввода следует предусматривать для: зданий, в которых установлено свыше 12 пожарных кранов" без каких-либо исключений. Если есть где-то в нормативке уточнение данного правила, подскажите, пожалуйста, помогите съекономить заказчиковы деньги =)
Сообщение отредактировал Karpol - 28.8.2008, 9:47
|
|
|
|
|
28.8.2008, 11:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Karpol @ 28.8.2008, 10:44) [snapback]286165[/snapback] Коллеги, ситуация следующая: в здании пожаротушение из кранов совмещено со спецтушением, питается от резервуара. Резервуар в подвале, пополняется от ввода водопровода. Заказчик пытается убедить, что одного ввода достаточно, так как питание пожара "автономное", Если бы питание было "автономное", то не было бы подпитки резервуара во время пожара
|
|
|
|
|
28.8.2008, 11:53
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Karpol @ 28.8.2008, 10:44) [snapback]286165[/snapback] помогите съекономить заказчиковы деньги =) И попилить?
|
|
|
|
|
28.8.2008, 12:11
|
Кот Учёный
Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973

|
Цитата(andrey R @ 28.8.2008, 12:53) [snapback]286256[/snapback] И попилить?  Раньше это называлось -"премия за рацпредложение".
|
|
|
|
Гость_Karpol_*
|
28.8.2008, 12:50
|
Guest Forum

|
Цитата(OlgaO @ 28.8.2008, 12:44) [snapback]286251[/snapback] Если бы питание было "автономное", то не было бы подпитки резервуара во время пожара предположим, питание во время пожара отсутствует, то есть резервуар рассчитан на тушение полным расходом расчётное время. второй ввод можно не делать? самое интересное - в каких документах это регламентируется? Цитата(andrey R @ 28.8.2008, 12:53) [snapback]286256[/snapback] И попилить?  если бы
|
|
|
|
|
28.8.2008, 13:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Karpol @ 28.8.2008, 13:50) [snapback]286292[/snapback] предположим, питание во время пожара отсутствует, то есть резервуар рассчитан на тушение полным расходом расчётное время. второй ввод можно не делать? самое интересное - в каких документах это регламентируется? если бы  Если мы так предположим, то получается, что мы имеем неких водоем (ну как из озера, допустим) и тогда уже дальше насосами по двум ниткам запитываем сеть внутри здания. А резервуар для пожаротушения разрешается заполнять даже по рукавам согласно п.9.31 СНиП наружки.
|
|
|
|
Гость_Karpol_*
|
28.8.2008, 13:37
|
Guest Forum

|
Цитата(OlgaO @ 28.8.2008, 14:10) [snapback]286308[/snapback] Если мы так предположим, то получается, что мы имеем неких водоем (ну как из озера, допустим) и тогда уже дальше насосами по двум ниткам запитываем сеть внутри здания. А резервуар для пожаротушения разрешается заполнять даже по рукавам согласно п.9.31 СНиП наружки. Спасибо, вы мне дали пищу для размышлений! А был ли опыт сдачи похожего объекта с одним вводом пожарным?
|
|
|
|
|
28.8.2008, 15:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Karpol @ 28.8.2008, 14:37) [snapback]286329[/snapback] Спасибо, вы мне дали пищу для размышлений! А был ли опыт сдачи похожего объекта с одним вводом пожарным? Чтобы резервуар на автоматику и вн. пожаротушение располагался внутри здания - не было. А так что такой резервуар на улице - да, был опыт.
|
|
|
|
|
29.8.2008, 11:07
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Это какой же подвал нужен чтоб туда резервуар запихнуть
|
|
|
|
Гость_Karpol_*
|
1.9.2008, 8:52
|
Guest Forum

|
Цитата(Serg Ivanov @ 29.8.2008, 12:07) [snapback]286615[/snapback] Это какой же подвал нужен чтоб туда резервуар запихнуть  по сути, там подвала вовсе нет, просто резервуар 150 кубов под зданием.
|
|
|
|
|
1.9.2008, 11:40
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
А грунты непросадочные и сейсмики нет?
|
|
|
|
Гость_Буркот_*
|
1.9.2008, 12:06
|
Guest Forum

|
А для каких целей у Вас резервуар, только для пожара или еще и для хоз-быта? Если только для пожара и объема хватит на всё время тушения пожара в т.ч и спецтушение(я так понимаю АПТ), то зачем 2 ввода? ведь как писала OlgaO можно заполнять с рукавов и даже ведрами
|
|
|
|
Гость_Vladius_*
|
1.9.2008, 12:33
|
Guest Forum

|
У меня похожая ситуация: в подвале жилого здания с подземной автостоянкой размещаются три бака общим объемом 800 м3. Это запас на АУПТ, ПК и хоз-быт....причем по ТУ возможен перерыв в водоснабжении 8 часов, т.е. давления в горводопроводе вообще нет в течении 8 часов! Источником водоснабжения являются резервуары. Но! Экспертиза потребовала два ввода от горводопровода до резервуаров - на одном водомер, на другом - задвижка с электроприводом. Обоснование - во время пожара идет подпитка резервуаров из водопровода (правда, если есть вода в данный момент). И хотя объем резервуаров был рассчитан без учета подпитки....тем не менее....недавно замечания снимал - дорисовывал вторую нитку в экспертизе.... ЗЫ - регион - сейсмоопасный.
|
|
|
|
Гость_Karpol_*
|
1.9.2008, 13:20
|
Guest Forum

|
Цитата(Serg Ivanov @ 1.9.2008, 12:40) [snapback]287334[/snapback] А грунты непросадочные и сейсмики нет? сейсмики точно нет, просадки вроде тоже. Цитата(Буркот @ 1.9.2008, 13:06) [snapback]287357[/snapback] А для каких целей у Вас резервуар, только для пожара или еще и для хоз-быта? Если только для пожара и объема хватит на всё время тушения пожара в т.ч и спецтушение(я так понимаю АПТ), то зачем 2 ввода? ведь как писала OlgaO можно заполнять с рукавов и даже ведрами  дело в том, что нормы чётко это не указывают, а формально можно упереться в 2.04.01, где написано: 12 кранов => 2 ввода, при наличие резервуара, или нет - не уточняется. А учитывая, что сдавать пожарным объект будет в том чтсле и проектная организация (а скорее всего - в основном она), лишних дискуссий совсем не хочется.
|
|
|
|
Гость_Буркот_*
|
1.9.2008, 14:07
|
Guest Forum

|
Цитата(Karpol @ 1.9.2008, 13:20) [snapback]287389[/snapback] А учитывая, что сдавать пожарным объект будет в том чтсле и проектная организация (а скорее всего - в основном она), лишних дискуссий совсем не хочется. Вам виднее, но что бы упереться убидительнее, можно в добавок сослаться на п 4.34 НПБ 88-2001
|
|
|
|
Гость_Karpol_*
|
1.9.2008, 14:40
|
Guest Forum

|
Цитата(Буркот @ 1.9.2008, 15:07) [snapback]287408[/snapback] Вам виднее, но что бы упереться убидительнее, можно в добавок сослаться на п 4.34 НПБ 88-2001 спасибо, пункт интересный, не знал о нём, в будущем пригодится.
|
|
|
|
Гость_Буркот_*
|
1.9.2008, 16:25
|
Guest Forum

|
Не помню где еще видел(много информации за последнее время) пункт, говорящий о необходимость 2х вводов если от здания до врезки более 200м. Если кто из более опытных форумчан подскажет пункт и документ, буду признателен.
|
|
|
|
|
1.9.2008, 16:42
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 10.1.2007
Пользователь №: 5470

|
Сейчас проектирую нечто похожее. Тоже 2 резервуара в подвале, а над резервуаром автостоянка!!!! ( по СНИП В-д. Нар.сети и сооружения зона санитарной охраны до резервуара - 30 м!!!! Что уже не соблюдается и у меня и у вас. Вводов в здание -2 т.к. более 12 ПК. Вот возникли сомнения, а вводов от гор.сети до самих резервуаров 2 или один.
Кстати у вас написано, что один резервуар. Хочу вас обрадовать, но резервуаров на Пожаротушение по СНИП должно быть КАК МИНИМУМ ДВА!!!! Т.к. на время ремонта должен работать хоть один. Почитайте СНИП наружные сети.
т.е 2шт х 50%
|
|
|
|
Гость_Karpol_*
|
1.9.2008, 16:46
|
Guest Forum

|
Цитата(ВиВ @ 1.9.2008, 17:42) [snapback]287478[/snapback] Кстати у вас написано, что один резервуар. Хочу вас обрадовать, но резервуаров на Пожаротушение по СНИП должно быть КАК МИНИМУМ ДВА!!!! Т.к. на время ремонта должен работать хоть один. Почитайте СНИП наружные сети. т.е 2шт х 50% это само собой, я написал "резервуар" потому что по сути он один, но разделён перегородкой, и вводы в каждый отсек свои.
|
|
|
|
|
1.9.2008, 18:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(ВиВ @ 1.9.2008, 17:42) [snapback]287478[/snapback] Хочу вас обрадовать, но резервуаров на Пожаротушение по СНИП должно быть КАК МИНИМУМ ДВА!!!! Ну это не совсем так. НПБ 88-2001* п.4.57. Цитата можно в добавок сослаться на п 4.34 НПБ 88-2001 В п. 4.34 говорится, что два ввода обязательны от резервуара, а не до него.
|
|
|
|
Гость_Буркот_*
|
2.9.2008, 0:23
|
Guest Forum

|
Цитата(OlgaO @ 1.9.2008, 18:23) [snapback]287500[/snapback] В п. 4.34 говорится, что два ввода обязательны от резервуара, а не до него. пожалуй соглашусь, там же речь идет о подводящем трубопроводе, а в данном случае источник огнетушещего вещества-резервуары, значит от них 2е линии...а в них вёдрами
|
|
|
|
Гость_margo79_*
|
9.9.2008, 15:21
|
Guest Forum

|
Помогите с конструкцией резервуара, пожарные резервуары 2 шт по 55 м3, и хоз. пит. на 35 м3....Из чего из лучше сделать, обязательно ли бетонные или можно и другие, и нужно ли в проекте НВК предоставлять чертеж рез-оа заранее благодарю.
|
|
|
|
Гость_Karpol_*
|
10.9.2008, 10:50
|
Guest Forum

|
Цитата(margo79 @ 9.9.2008, 16:21) [snapback]290578[/snapback] Помогите с конструкцией резервуара, пожарные резервуары 2 шт по 55 м3, и хоз. пит. на 35 м3....Из чего из лучше сделать, обязательно ли бетонные или можно и другие, и нужно ли в проекте НВК предоставлять чертеж рез-оа заранее благодарю. бетонные не обязательно, можно стальные, у них преимущество, что можно готовые заказать. Разрез как таковой в проекте не нужен, а нужна высотная схема забора воды.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|