> KX2 от Mitsubishi Heavy, диспетчеризация
serjic
сообщение 28.8.2008, 13:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 10.1.2008
Из: НиНо
Пользователь №: 14324



Добрй день! може кто нибудь сталкивался с подобной задачей или инфа есть...
На обьект( гостиничный комплекс) планируется установить мультизональную систему KX2 Mitsubishi Heavy. Для диспетчеризации её и связи с другой инженерией( управление электрикой номеров) нужно подключаться по открытым протоколам( LON или ModBus) . Но с помощью какого девайса это можно сделать я так и не нашёл. Подскажите пожалуйста, или инфой поделитесь...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 28.8.2008, 15:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Полагаю, "Мухи отдельно, котлеты отдельно". Делайте 2-е диспетчеризации:- одну для МН,- другую для всего остального. МН-шная будет в "рукопашном бою" по 25 часов в сутки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 28.8.2008, 18:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Но с помощью какого девайса это можно сделать я так и не нашёл.


Ха-ха да же знаю чем это закончится smile.gif Вообще не понимаю проектирвщиков, которые закладывают мультизональные системы от Дайкин и т.п. производителей - они видимо их никогда не монтировали а только бухали на семинарах и слушали байки сальных менеджеров smile.gif Со всех объектов вменяемый монтажник выкидывает мультизональную систему и ставит чиллер, а при несогласии заказчика стоимость монтажа умножается на 2 по-сравнению с чиллером.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 28.8.2008, 19:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Поясните коллега плиз Вашу точку зрения.
ЗЫ: если речь о суперценах на такие системы, по отношению к системам чиллер-фанкойл, то все-равно не сосвсем ясен сарказм. Они совсем не "стыкуются" ? Вот к примеру Фуджиковая система имеет какой-то выход на комп и соответсвующую "тулу" для диспетчеризации ее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Punchito
сообщение 29.8.2008, 16:08
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 28.2.2007
Пользователь №: 6310



Может это вам поможет. Прикрепленный файл  e432014.pdf ( 358,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 161
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serjic
сообщение 1.9.2008, 16:36
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 10.1.2008
Из: НиНо
Пользователь №: 14324





Цитата(Abysmo @ 28.8.2008, 19:07) [snapback]286440[/snapback]
Ха-ха да же знаю чем это закончится smile.gif Вообще не понимаю проектирвщиков, которые закладывают мультизональные системы от Дайкин и т.п. производителей - они видимо их никогда не монтировали а только бухали на семинарах и слушали байки сальных менеджеров smile.gif Со всех объектов вменяемый монтажник выкидывает мультизональную систему и ставит чиллер, а при несогласии заказчика стоимость монтажа умножается на 2 по-сравнению с чиллером.

Данные системы монтировали и не раз. rolleyes.gif . Экономическую целесообразность не хочу выяснять( не моё это дело, я автоматикой занимаюсь- главное что б это закрутилось-завертелось)

Цитата(Punchito @ 29.8.2008, 17:08) [snapback]286751[/snapback]
Может это вам поможет. Прикрепленный файл  e432014.pdf ( 358,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 161

Спасибо. Поизучаю обязательно

а по поводу: " Полагаю, "Мухи отдельно, котлеты отдельно". Делайте 2-е диспетчеризации:- одну для МН,- другую для всего остального. МН-шная будет в "рукопашном бою" по 25 часов в сутки."

нет. это неинтересно. хочется связать СКУД номеров гостиницы с системой кондиционирования и электрикой номера. Лучше это делать на уровне одного протокола( а если не получится , то "сухой контакт" использовать)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Glory
сообщение 22.9.2008, 15:51
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 19.9.2006
Пользователь №: 4058



Для организации связи шины Superlink (МН) и подключенных к ней устройств с сетями управления инженерным оборудованием здания по протоколам BACNet и LONWorks соответственно предназначены шлюзы SC-BGW-A и SC-LGW-A. Но речь здесь идёт только про KX-4, KX-6. Что касается KX-2, то не уверен, что она имеет что-либо подобное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 1:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных