> Механизированный паркинги, Инженерные сети механизированных паркингов
Гость_fixx77_*
сообщение 28.8.2008, 15:26
Сообщение #1





Guest Forum






Всем Привет!
Интересует всё что связано с этим явлением, которое получило распространение в Москве, и начинает наплывать в Питер. Откликитесь кто нибудь и поделитесь опытом в проектировании вентиляции отопления и всей инженерии. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-BuTeK-
сообщение 28.8.2008, 15:32
Сообщение #2


Инженер ОВК


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835



А накой вентиляция в механизированной парковке.
У нее даже стен нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_fixx77_*
сообщение 28.8.2008, 15:34
Сообщение #3





Guest Forum






Они есть разные моя ниже нуля на -9м 3 уровня
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-BuTeK-
сообщение 28.8.2008, 15:39
Сообщение #4


Инженер ОВК


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835



Берем выбросы и считаем по ним воздухообмен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_fixx77_*
сообщение 28.8.2008, 15:40
Сообщение #5





Guest Forum






да там нет выбросов
http://td-tmz.ru/index/sitemenu/21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-BuTeK-
сообщение 28.8.2008, 15:57
Сообщение #6


Инженер ОВК


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835



Тогда я вижу выход в обращении в СЭС для выяснения мнения специалистов.
Заплатите официально за консультацию и получите профессиональное мнение.
Либо обратится за помощью к московским коллегам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mik29
сообщение 28.8.2008, 16:11
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323



Выбросов в механизированном паркинге нет, это верно. Я принимал его (паркинг) как помещение хранения автомобилей, т. е. склад категории "В". Для склада категории "В" необходимо и достаточно предусмотреть 1-кратный воздухообмен.
С отоплением как быть, т.е. какую t поддерживать? Скажут технологи паркинга, а если не скажут, то +5гр.С сделать я считаю надо.
Экспертизу мой проект ещё не прошёл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 28.8.2008, 16:36
Сообщение #8


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Столкнулась я с автостоянкой, которая называлась паркингом. Находится она под элитным домом на -2-м цокольном этаже. Автомобили там размещаютя в два уровня. Мы всё сделали по полной : вентиляцию, совмещённую с воздушным отоплением (Твн= +10 по ТЗ Заказчика), дымоудаление, спринклерное пожаротушение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 28.8.2008, 17:22
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(EJIEHA @ 28.8.2008, 16:36) [snapback]286396[/snapback]
Автомобили там размещаютя в два уровня.

Это не то.
Механизированный паркинг, это когда автомобили двигаются по одному уровню, а складируются гидравлическими подъёмниками один на другой.
Поэтом уровень движения автомобилей считается как паркинг, другие как склад.
Для вентиляции надо определиться сколько за час паркуется автомобилей и по уровню СО, а склад как склад
Внутренняя температура - диктует изготовитель гидравлических подъёмников, но по-моему не менее +5*С
Зависит от системы пожаротушения дренчеры или спринклеры. Дренчеры с сухими трубами, спринклеры с полными.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 28.8.2008, 20:05
Сообщение #10


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Цитата(jota @ 28.8.2008, 18:22) [snapback]286415[/snapback]
Механизированный паркинг, это когда автомобили двигаются по одному уровню, а складируются гидравлическими подъёмниками один на другой.


У нас так и было - гидравлические подъёмники.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mik29
сообщение 31.8.2008, 11:38
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323



У Вас, Елена, скорее всего (судя по Вашему описанию) - полуавтоматический паркинг. Т. е. автомобиль с участием водителя заезжает на подъемник, водитель выхоит, подъемник перемещает автомобиль на уровень вверх. Т. е. здесь присутствуют выбросы СО. По возвращении автомобиль опускается на уровень вниз и её забирает хозяин.
В случае fixx77 паркинг автоматический и парковка происходит без участия водителя с выключенным двигателем авто. Водитель заезжет на лифт-транспортер, выходит из машины и берет жетон у диспетчера-оператора подъемника. Далее автомобиль помещается в нужную (свободную) ячейку, перемещаясь вверх/вниз и влево/вправо. Кроме того, платформа лифт-транспортер имеет платформу, которая вращается на 360гр., благодаря этому вы заезжаете на него передом, и выезжаете также предком. Чтобы забрать свое авто водитель возвращает жетон (карту) диспечеру и терпеливо ждет, когда ему его (авто) доставят. Минусы такой парковки - возможные очереди на парковку и её (оборудования и эксплуатация) дороговизна. Плюс - занимает меньшую плошадь по сравнению с полуавтоматом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 31.8.2008, 12:19
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(EJIEHA @ 28.8.2008, 17:36) [snapback]286396[/snapback]
Столкнулась я с автостоянкой, которая называлась паркингом. Находится она под элитным домом на -2-м цокольном этаже. Автомобили там размещаютя в два уровня. Мы всё сделали по полной : вентиляцию, совмещённую с воздушным отоплением (Твн= +10 по ТЗ Заказчика), дымоудаление, спринклерное пожаротушение

Минусов в эксплуатации слишком много весомых,не инженерных.
Где происходит загрузка авто пожитками,где находится водитель авто,аспекты со страховыми компаниями,круглосуточность эксплуатации,куда гости поставят авто(на место авто хозяина или его жены),где выгружать пассажира инвалида с коляской?
И в итоге решение этих вопросов значительно сужают круг объектов для применения механизированой парковки.Хотя это вопросы Зака скорей,чем проектировщика.
Да,еще забыл.А какая категория по электроснабжению у вашего паркинга?А то случись чего, все авто там и останутся.Или просто эта система с мелкой поломкой встанет до привоза запчасти.

Сообщение отредактировал инж323 - 31.8.2008, 12:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 0:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных