Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> управление параллельными насосами, включение насоса по разнице температур
mazay
сообщение 17.1.2006, 7:47
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 17.10.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1345



Существует трасса : котельная - потребители. в котельной на подаче параллельно стоят два насоса. ДельтаТ - разница между темп. подачи и темп. обратки. Как сделать так, чтобы при заданной ДельтаТ=10 градусов работал 1 насос, а при увеличении ДельтаТ включался второй (одновременно с первым). Может какието устройства есть (вариант:поставить насос Grundfos со спец.автоматикой не предлагать. насосы уже стоят) чтобы решить такую проблему. Котельная на Viessmann с Vitotronicom и LonBUS.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.1.2006, 0:05
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Наверное, если только запрограммировать какой-нибудь контроллер...
А из-за чего Вам это нужно? Ведь если при понижении t обратки (увеличении "ДельтаТ") повышать температуру подачи (качественное регулирование), то это будет намного дешевле, чем включать второй насос и увеличивать расход воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Styx
сообщение 18.1.2006, 19:39
Сообщение #3


ПНР


Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 12.2.2005
Пользователь №: 447



Однако, при температурном графике 90-70 (при котором собственно работают Viessmann), выше 90 подачу не задерешь...При увеличении ДельтыТ снижается температура обратки, значить можно решить вопрос термостатом, настроенным на определенную температуру обратки. Это вопрос с включением решит, но вопрос с наработокой двигателей останется открытым.Вот тут надо по полной автоматику подключать.Знать бы, что за Vitotronic... Скорее всего 333 MW1.В нем реализовано отключение насосов, а вот переключение...Надо разобираться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.1.2006, 21:54
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата
Однако, при температурном графике 90-70 (при котором собственно работают Viessmann), выше 90 подачу не задерешь...

Если на котёл Viessmann установить так называемый "защитный ограничитель температуры", настроенный на срабатывание при 120 градусах, то возможно достижение температуры воды в котле (и на его выходе) едва ли не 109 градусов.
Цитата
При увеличении ДельтыТ снижается температура обратки, значить можно решить вопрос термостатом, настроенным на определенную температуру обратки.

Если температура подачи непостоянна, и, всё-таки, выполняется какое-то качественное регулирования отпуска тепла, то сделать так, может быть, и не удастся, потому что с понижением температуры наружного воздуха (уличного) должны увеличиваться как "ДельтаТ", так и температура обратки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Styx
сообщение 19.1.2006, 11:35
Сообщение #5


ПНР


Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 12.2.2005
Пользователь №: 447



Цитата(tiptop @ Jan 18 2006, 21:55 )
потому что с понижением температуры наружного воздуха (уличного) должны увеличиваться как "ДельтаТ", так и температура обратки.

Какое-то противоречие,однако...Температура за бортом снизилась,отбор тепла увеличился,температура подачи выросла, темпереатура обратки в соответсвии с температурным графиком то же, Дельта постоянная,вроде так должно быть. Термостат же можно поставить и на подаче, он включит второй насос, который призван обеспечить поступление большего количества теплоносителя (если я правильно понял схему).У непостоянная температура подачи и Viessmann не совместимы cool.gif имхо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
allre
сообщение 23.1.2006, 15:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 9.12.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675



Уважаемый mazay, а зачем Вам вместо регулирования температуры теплоносителя у потребителей (по отдельности у каждого или общую в теплосети) с помощью стандартных методов, пытаться делать это включением и выключением РЕЗЕРВНОГО насоса?

Если бы Вы привели схему Вашей котельной, возможно удалось бы сообща решить эту проблему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_LVV_*
сообщение 8.2.2006, 12:06
Сообщение #7





Guest Forum






Идея у mazay правильная.
Зачем чтобы постоянно работал насос большей мощности, который восновном будет работать по малому контуру?
На сколько я знаю Котловые и общекотельные контроллеры от Виссманн являются свободно программируемимыми, следовательно на конторллер можно зашить включение второго насоса в зависимости от перепада температур.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mazay
сообщение 15.3.2006, 9:57
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 17.10.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1345



Цитата(LVV @ Feb 8 2006, 12:07 )
Идея у mazay правильная.
Зачем чтобы постоянно работал насос большей мощности, который восновном будет работать по малому контуру?
На сколько я знаю Котловые и общекотельные контроллеры от Виссманн являются свободно программируемимыми, следовательно на конторллер можно зашить включение второго насоса  в зависимости от перепада температур.


а как ето сделать, вот в чем вопрос...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_LVV_*
сообщение 16.3.2006, 11:16
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(mazay @ Mar 15 2006, 09:58 )
Цитата(LVV @ Feb 8 2006, 12:07 )
Идея у mazay правильная.
Зачем чтобы постоянно работал насос большей мощности, который восновном будет работать по малому контуру?
На сколько я знаю Котловые и общекотельные контроллеры от Виссманн являются свободно программируемимыми, следовательно на конторллер можно зашить включение второго насоса  в зависимости от перепада температур.


а как ето сделать, вот в чем вопрос...

Датчики температуры на прямой и обратке поставить, подключить к контроллеру. Дальше програмируем контроллер по вашему алгоритму

Цитата
при заданной ДельтаТ<=10 градусов работает 1 насос, а при увеличении ДельтаТ включается второй (одновременно с первым)


А еще лучше Включение втрого насоса при достижении ∆Т=>20ºС, а выключение второго насоса при ∆Т<=10ºС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mazay
сообщение 18.3.2006, 8:05
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 17.10.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1345



Цитата(LVV @ Mar 16 2006, 11:17 )
Дальше програмируем контроллер по вашему алгоритму

может кто-то программировал уже эти контроллеры??? где взять информацию ?...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 20:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных