krvit
сообщение 2.9.2008, 5:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 19.9.2006
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056



Кто имеет опыт сдачи-приемки теплотрассы в ППУ-изоляции и системы ОДК, подскажите пожалуйста, что именно и по каким критериям должно отслеживаться на монтаже теплотрассы, какие нормативные документы используются.
Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Contra
сообщение 3.9.2008, 8:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 30.8.2007
Из: Московской области
Пользователь №: 10981



Привет.
Для сдачи системы ОДК в эксплуатацию Московской теплосетевой компании (Теплосеть МОСЭНЕРГО) нужны следующие документы:

Цитата(Общие указания)
Для сдачи в эксплуатацию системы контроля, строительной организации необходимо предоставить:
1.1. Гарантийное обязательство на все выполненные работы (на 5 лет) – 1 экз.;
1.2. Акт предварительной приемки системы контроля увлажнения ППУ изоляции (форма прилагается) - 1 экз.;
1.3. Схема электрическая принципиальная системы контроля состояния ППУ изоляции трубопроводов с перечнем элементов и таблицей длин – 1 экз.;
1.4. Монтажная схема стыков – 1 экз.;
1.5. План трассы 1:2000, с указанием расположения терминалов и привязками номеров домов, улиц, проездов, прилегающих принимаемой теплотрассе - 1 экз.;
1.6. План трассы 1:500, с указанием места расположения и геодезической привязкой терминалов и коверов - 1 экз.;
1.7. Акт о пневмогидравлической промывке;
1.8. Справку о гидравлическом испытании;
1.9. Заключение о просвете сварных стыков;
1.10. Строителям представить лицензию на право проведения работ по монтажу трубопроводов;
1.11. Комплект =ключ и болт= для закрывания крышки ковера;
1.12. Приборы контроля (детекторы повреждений, локаторы и т.п.) с комплектующими изделиями и с технической документацией по их эксплуатации - согласно проекту.

Полный текст тут Прикрепленный файл  Общие_указания_2008.pdf ( 197,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 761

Основные требования к монтажу бесканалки в ППУ изложены в СП 41-105-2002. По СОДК проверяются и актируются электрические параметры: сопротивление сигнального контура, сопротивление изоляции. Соответствие проекта и предъявленной к сдаче системы.
Удачи!

Сообщение отредактировал Contra - 3.9.2008, 14:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krvit
сообщение 4.9.2008, 1:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 19.9.2006
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 21:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных