Интересует такой вопрос. Имеется комплекс зданий: фитнес-центр, баня. Можно ли использовать тепло выбрасываемого воздуха из здания на нужды ГВС. Будет ли этом эффективность.
|
|
|
|
|
2.9.2008, 12:46
|
Старшой я...
Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653

|
Будет. Гланое не забыть посчитать экономическую целесообразность
|
|
|
|
|
2.9.2008, 13:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 21.6.2007
Из: Беларусь
Пользователь №: 9629

|
А можно подробней
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
2.9.2008, 13:41
|
Guest Forum

|
Подумайте сами на сколько градусов вы сможете нагреть холодную воду выбрасываемым воздухом и стоимость оборудования.
|
|
|
|
|
2.9.2008, 13:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
Если есть организованая приточная вентиляция то лучше поставить рекуператор. потому что зимой почти вдвое снизит расходы тепла на приток. ибо там температурный напор больше. вода где + 5 градусов заходит, а воздух - 23.
А если на гвс. Не делал. Можно попробовать обратится в Ридан, например, подобрать водо/воздушный ТО. Я насколько знаю они разные делают. Будет ГВС нагреватся градусов с 5 до 10-15, остальное нормальным теплообменником догревать. Или емкостные делать, но как их считать я ума не приложу, хотя очевидно что это лучше ибо пики водоразбора сгладятся.
Только мне кажется убедить заказчика на такое удорожание будет сложно. Хотя наверно будет итересно посчитать. Ведь рекуператор хорош только зимой, а ГВС нужна всегда.
|
|
|
|
Гость_Майкл_*
|
2.9.2008, 14:13
|
Guest Forum

|
Обратитесь к местным теплонасосникам. Несложная задача по оборудованию, целесообразность Вам считать, или они помогут.
|
|
|
|
|
2.9.2008, 14:49
|
Старшой я...
Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653

|
На Ваш вопрос об утилизации тепла от сточных вод(уходящего воздуха) отвечу тут. Прорабатывал эту тему из спортивного интереса. В интернете нашел инфу (правда не сохранил) о том что буржуи целые комплексы разработали для утилизации тепла сточных вод, только тепло получается низкопотенциальное и соответственно только преднагрев в контуре ГВС, зимой вроде используют для систем теплого пола. В общем задайте в НЕТЕ поиск на тему "тепловой насос", думаю получите большое обширное поле для размышлений. Насчет экономической целесообразности. Капитальные затраты(цена оборудования и материалов+монтаж+пусконаладка+стоимость подключения ресурсов)+эксплуатационные затраты на период ХХлет(стоимость тепла+ стоимость электричества+стоимость расходныхматериалов+стоимость технического обслуживания)=LCC(ЗАТРАТЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА) посчитаете эти затраты для того или иного решения, ответ появится сам
|
|
|
|
Гость_Майкл_*
|
2.9.2008, 15:07
|
Guest Forum

|
Цитата(cat @ 2.9.2008, 15:49) [snapback]287813[/snapback] посчитаете эти затраты для того или иного решения, ответ появится сам  Не нужно пугать, нужно позвонить и узнать. Приставка на ТН Nibe для этой цели стоит 2,5 тыс Евро с монтажем (дорогой производитель). Отдельный девайс не знаю, кто чьим торгует.
|
|
|
|
|
2.9.2008, 15:16
|
Старшой я...
Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653

|
Цитата(Майкл @ 2.9.2008, 16:07) [snapback]287828[/snapback] Не нужно пугать, Я не пугаю, просто считаю, что необходимо посчитать и тогда появятся аргументы для заказчика. и объективная инфа для размышлений.
|
|
|
|
Гость_Майкл_*
|
2.9.2008, 15:21
|
Guest Forum

|
Это понятно, непонятно, в каком качестве выступает топикстартер. Цитата Будет ли этом эффективность -вот это смущает.
|
|
|
|
|
2.9.2008, 15:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
Достаточно давно в журнале "АВОК" рассматривалась тема утилизации тепла вытяжного воздуха в системах вентиляции. Там была таблица для разных климатических регионов и разных по назначению зданий. Для нас (Т расч. зимн. = -24 С Ф = 87%) где-то, как-то близок оказался краснодарский край. Так вот, окупаемость рекуперациив офисных помещениях была 7-8 лет, в жилье 8-9 лет (по памяти). Отсюда сделал для себя раз и навсегда вывод: рекуперация имеет право на жизнь только когда тепла просто физически не хватает! Во всех остальных случаях, либо применение ее продиктуют законодательно, как в Швейцарии например, либо стоимость тепла должна увеличиться раз в 6-8! Вот тогда, да!!! Аркадий
|
|
|
|
|
2.9.2008, 16:02
|
Старшой я...
Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653

|
Цитата(ArFey @ 2.9.2008, 16:54) [snapback]287853[/snapback] Достаточно давно в журнале "АВОК" рассматривалась тема утилизации тепла вытяжного воздуха в системах вентиляции. Там была таблица для разных климатических регионов и разных по назначению зданий. Для нас (Т расч. зимн. = -24 С Ф = 87%) где-то, как-то близок оказался краснодарский край. Так вот, окупаемость рекуперациив офисных помещениях была 7-8 лет, в жилье 8-9 лет (по памяти). Отсюда сделал для себя раз и навсегда вывод: рекуперация имеет право на жизнь только когда тепла просто физически не хватает! Во всех остальных случаях, либо применение ее продиктуют законодательно, как в Швейцарии например, либо стоимость тепла должна увеличиться раз в 6-8! Вот тогда, да!!! Аркадий Аркадий, по более свежим данным, окупаемость рекуператора в Москве составляет от 1,5 до 2,5 лет. Правда расчет велся только относительно стоимости установки (без автоматики , монтажа и пусконаладки) С уважением, Андрей.
|
|
|
|
Гость_Майкл_*
|
2.9.2008, 16:16
|
Guest Forum

|
Но здесь совершенно иная задача. Круглогодичная рекуперация вытяжки на ГВС. Стабильная температура воздуха как теплоносителя наружного контура. Делали для небольшого бассейна, без всякого мониторинга. Для больших обьемов по воздухообмену может оказаться интересным для ТН.
|
|
|
|
|
2.9.2008, 16:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
Цитата(cat @ 2.9.2008, 16:02) [snapback]287858[/snapback] Аркадий, по более свежим данным, окупаемость рекуператора в Москве составляет от 1,5 до 2,5 лет. Правда расчет велся только относительно стоимости установки (без автоматики , монтажа и пусконаладки) С уважением, Андрей.  Т.е добавьте стоимость воздуховодов, которых будет в 1,5-2 раза больше, чем без рекуперации (т.к. придется крутиться вокруг установки не только приточными, но и вытяжными), опять же монтаж в те же 1,5-2 раза дороже. стоимость автоматики сравнивать не берусь, - не моя песочница. Можно еще как-нибудь оценить увеличение стоимости строительных и отделочных работ (дополднительные отверстия в кап. стенах, другая конфигурация потолков, да мало ли...) и 1,5-2 легким движением руки превращается уже в 5. Аркадий
|
|
|
|
|
2.9.2008, 17:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(ArFey @ 2.9.2008, 16:16) [snapback]287865[/snapback] Т.е добавьте стоимость воздуховодов, которых будет в 1,5-2 раза больше, чем без рекуперации (т.к. придется крутиться вокруг установки не только приточными, но и вытяжными), опять же монтаж в те же 1,5-2 раза дороже. стоимость автоматики сравнивать не берусь, - не моя песочница. Можно еще как-нибудь оценить увеличение стоимости строительных и отделочных работ (дополднительные отверстия в кап. стенах, другая конфигурация потолков, да мало ли...) и 1,5-2 легким движением руки превращается уже в 5. Аркадий 2х2=5 Можно подумать, что используя приточную, нету вытяжной с воздуховодами О монтаже тоже самое.... Автоматика П и В если сложить стоит больше чем ПВ Батька не будет вечно держать заниженную цену на энергию.....в Беларуси А вообще, не жалко выбрасывать энергию "легким движением руки", а потом жечь газ, мазут для восполнения и портить воздух, которым дышите? Да, и поздравляю с нахождением лица...
Сообщение отредактировал jota - 2.9.2008, 17:03
|
|
|
|
|
2.9.2008, 19:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945

|
Цитата Во всех остальных случаях, либо применение ее продиктуют законодательно, как в Швейцарии например, либо стоимость тепла должна увеличиться раз в 6-8! Вот тогда, да!!! Аркадий Ну, судя по всему, Белоруси это пока не грозит. Другое делоУкраина скоро довыделывается перед Россией, и у нас станет рекуперация за 1.5 года окупаться. Я уже сейчас на этом основании стал все чаще ставить рекуператоры. Вот Прибалтика уже довыделывалась...
|
|
|
|
|
2.9.2008, 20:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Valentin_K @ 2.9.2008, 19:46) [snapback]287943[/snapback] Вот Прибалтика уже довыделывалась... За что боролись, на то и напоролись...
|
|
|
|
|
3.9.2008, 9:43
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Хватит про политику. Мои расчеты (ТЭО) для всяческих энергоемких водно-оздоровительных комплексов показывают, что пассивная рекуперация тепла (на вентиляции - роторный рекуператор, на водоснабжении - экономайзер "серый сток"/преднагрев ГВ) окупаются достаточно быстро даже в России. С активной (ТН) темой все гораздо сложнее, ибо электроэнергия, используемая на привод компрессора ТН, у нас много дороже газа и сетевого тепла.
Че воздух сотрясать, считать надо конкретный случай в конкретной стране.
P.S. Считаю предложенный мною пассивный метод оптимальным, потому что расход сред (приточный/вытяжной воздух, водоснабжение/сток) сбалансирован во времени и частенько попросту идентичен. С перекрестным нагревом (воздух-вода) такого баланса нет.
|
|
|
|
|
3.9.2008, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Установки для всяческих энергоемких водно-оздоровительных комплексов с возвратом тепла воде и воздуху существуют давно и широко применяются. Тепло снятое с выбрасываемого воздуха используется для постоянного подогрева циркулирующей через бассейны воды. А вот съём тепла с стоков осложнён тем, что ФК это не только души и проблема с теплообменником. Если разделить души и WC в разные системы - проблемы технической снять тепло нет. Проблема экономическая - окупится или нет. В любом случае системы теплообеспечения приходится расчитывать на случай остановки системы утилизации, т.е. по-максимуму. Конкретные примеры использования вторичного тепла есть на сайтах производителей оборудования для вентиляции бассейнов.
|
|
|
|
|
3.9.2008, 13:18
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(jota @ 3.9.2008, 11:29) [snapback]288104[/snapback] Если разделить души и WC в разные системы - проблемы технической снять тепло нет. Проблема экономическая - окупится или нет. Именно так. Пластинчатый теплообменник с увеличенными каналами и сопртивлением со стороны канализации около 30см. водного столба мощностью киловатт 200 стОит около 2000eur. Как показывает практика - все обслуживание сводится к периодической чистке сетки на входе. Моющих средств от душевых кабин вполне хватает для самоочистки со стороны стока, со стороны холодной воды температура явно не дотягивает до оборазования накипи. Поднимает Т воды с +5С до +25С, экономя 50% энергии на подогрев воды. При 5 душевых "сетках", работающих "напропалую" (а в общественном учреждении иначе не бывает), окупается за 3 года по сравнению с подогревом газом. Если же греть дизтопливом, срок окупаемости падает до 4-х месеяцев!!! Считайте.
|
|
|
|
|
3.9.2008, 13:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Alex_ @ 3.9.2008, 13:18) [snapback]288173[/snapback] Именно так. Пластинчатый теплообменник с увеличенными каналами и сопртивлением со стороны канализации около 30см. Неверное решение и дорогое. Теплообменник получится внушительных размеров и при малой скорости воды будет зарастать слизью. Надо делать изолированный бак-накопитель с отстойником и дренажом в фекалку, а из него насосом прогонять через обычный теплообменник - выйдет дешевле и технологичней. А ещё проще, в бак установить змеевик-теплообменник, через который и прогонять ХВ, а из бака слив в канализацию снизу через гидрозатвор.
Сообщение отредактировал jota - 3.9.2008, 13:31
|
|
|
|
|
5.9.2008, 12:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 1.7.2005
Пользователь №: 932

|
Около 1990 г. разрабатывался спиральный т/о для сточных вод - высота канала ок.10 см. Видел фото.
|
|
|
|
|
12.9.2008, 11:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 103
Регистрация: 10.8.2008
Пользователь №: 21394

|
Цитата(sarge @ 2.9.2008, 13:23) [snapback]287720[/snapback] ...Можно ли использовать тепло выбрасываемого воздуха из здания на нужды ГВС... 100%-ное попадание в рекомендацию для использования водонагревателей на базе теппловых насосов, работающих от вытяжного воздуха. Они официально так и называются: "exhaust air heat pump (eahp)" и имеются в программе АБСОЛЮТНО ВСЕХ известных ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ. Вполне приличная и перспективная вешь - оцЕните по ходу эксплуатации. Ценовой диапозон 1 000÷3 000 ?/kW, понятно, что в зависимости от бренда, комплектации и качества исполнения. Предлагаются, моделями от 1,5 до 3,0 kW чегого, как правило, вполне достаточно для односемейных коммунальных хозяйств, поэтому не тушуйтесь от того, что придётся слишком много чего-то там считать. Выбор в бытовой нише на самом деле ограничен. Если шведские и немецкие покажутся Вам слишком дорогими - наверняка найдёте в ассортименте фирм из стран бывшего соцлагеря, чья бытовая техника расходится у нас сейчас "на ура". acsolar
|
|
|
|
|
12.9.2008, 12:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 15.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20643

|
|
|
|
|
Гость_Майкл_*
|
12.9.2008, 12:44
|
Guest Forum

|
Ни какой это не пример. Читайте первый пост.
|
|
|
|
|
25.9.2008, 14:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 21.5.2007
Из: Петербург
Пользователь №: 8580

|
Энергетическая эффективность - будет! в Гигакалориях  Экономическая эффективность - не очень высокая: слишком дорогое оборудование (роторный утилизатор) на фоне цен на энергоресурсы, окупаемость проекта далеко за пределами нормативных значений
|
|
|
|
|
25.9.2008, 23:48
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(EnergoAuditor @ 25.9.2008, 15:51) [snapback]295997[/snapback] ... окупаемость проекта далеко за пределами нормативных значений ПросветИте о нормативах по окупаемости, плиз....
|
|
|
|
|
26.9.2008, 9:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 103
Регистрация: 10.8.2008
Пользователь №: 21394

|
Цитата(EnergoAuditor @ 25.9.2008, 15:51) [snapback]295997[/snapback] ...окупаемость проекта далеко за пределами нормативных значений... В стране непререкаемо-бессменных чемпионов мира по вычислению и обоснованию срока окупаемости не посвятить ему отдельный специальный форум - просто грех... acsolar
|
|
|
|
|
13.12.2008, 15:46
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44734
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Alex_ @ 3.9.2008, 13:18) [snapback]288173[/snapback] Именно так. Пластинчатый теплообменник с увеличенными каналами и сопртивлением со стороны канализации около 30см. водного столба мощностью киловатт 200 стОит около 2000eur. Как показывает практика - все обслуживание сводится к периодической чистке сетки на входе. Моющих средств от душевых кабин вполне хватает для самоочистки со стороны стока, со стороны холодной воды температура явно не дотягивает до оборазования накипи. Поднимает Т воды с +5С до +25С, экономя 50% энергии на подогрев воды. При 5 душевых "сетках", работающих "напропалую" (а в общественном учреждении иначе не бывает), окупается за 3 года по сравнению с подогревом газом. Если же греть дизтопливом, срок окупаемости падает до 4-х месеяцев!!! Считайте. Заинтересовало - можно расчеты в студию? На мощность в 200 кВт (съекономленный дешевый газ) сожгется 50 кВт дорого электричества? Это учитывается в расчетах?
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|