Вентилятор подпора в подшивном потолке |
|
|
|
2.9.2008, 17:43
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 2.9.2008
Пользователь №: 22071

|
Здравствуйте, многоуважаемые специалисты. Считаю систему подпора для лифтовой шахты и столкнулась с проблемой - негде поставить вентилятор!!!! Вопрос в следующем: могу ли я разместить вентилятор в подшивном потолке лифтового холла, если сам подшивной потолок "превратить" в противопожарную перегородку 1-го типа. Постоянного доступа он к себе не требует (может оставить там лючок какой-нить).  Просвятите)
|
|
|
|
Гость_denis777_*
|
2.9.2008, 18:08
|
Guest Forum

|
Не знаю, мне кажеться нельзя так сделать. Скажу только по нашему действующему в Украине СНиП 2.04.05-91. п.4.104. "Высоту помещения для вентиляционного оборудования следует принимать не менее чем на 0,8 м больше высоты оборудования, а также с учетом работы в нем грузоподъемных машин, но не менее 1,8 м от пола до низа выступающих конструкций перекрытий".
|
|
|
|
|
2.9.2008, 18:10
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 2.9.2008
Пользователь №: 22071

|
Про 0,8 я, конечно, знаю, но ведь устанавливаем же приточки в подшивном потолке, а они кораздо больше к себе внимания требуют...хм....
|
|
|
|
|
2.9.2008, 21:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757

|
Marinaldy! Прямого запрета на установку вентилятора подпора в предложенном Вами месте нет, при соблюдении соответствующего предела огнестойкости АС элементов, которые определяют место установки вентилятора.
Сообщение отредактировал Mr. S - 2.9.2008, 21:15
|
|
|
|
|
3.9.2008, 9:51
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 2.9.2008
Пользователь №: 22071

|
мммм....конечно нет полной уверенности, но уж ооочень хочется так сделать. Может кто-нибудь подскажет......
|
|
|
|
|
29.9.2008, 7:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 11.4.2008
Пользователь №: 17631

|
думаю что нельзя так ставить...
п.8.16 СНиП41-01-2003: Для систем приточной противодымной защиты следует предусматривать: а) установку вентиляторов в отдельных от вентиляторов другого назначения помещениях, выгороженных противопожарными перегородками 1-го типа. Допускается размещать вентиляторы на кровле и снаружи зданий, кроме районов с температурой наружного воздуха минус 40грС и ниже (параметры Б), с ограждениями для защиты от доступа посторонних лиц;
Вобщем кроме этого, другие варианты не оговорены, значит поступать нужно только так.
Это вот про дымоудаление в этом же СНиПе сказано что "допускается установка непосредственно в каналах при условии обеспечения соответствующих пределов огнестойкости вентиляторов и каналов".
|
|
|
|
|
29.9.2008, 11:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
"установку вентиляторов в отдельных от вентиляторов другого назначения помещениях, выгороженных противопожарными перегородками 1-го типа." А подшивной сделать 1-го типа,да и других вентиляторов там не будет.Вроде и совпадает все? Доводилось обустраивать противодымную вентиляцию в действуещее здание.Подпор на Л\К двузонный получился с рассечкой.Так подпорные вентиляторы нижней зоны пришлось убрать в подшивной в С\У,он был рядом с Л\К.Ну не было вообще места.Пожарные нормально отнеслись.
|
|
|
|
|
29.9.2008, 12:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
"в отдельных от вентиляторов другого назначения помещениях..."
|
|
|
|
|
29.9.2008, 12:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 11.4.2008
Пользователь №: 17631

|
Ну пусть сделает в подшивном потолке, пройдет экспертизу с положительным результатом, тогда я буду во всех проектах делать так же ссылаясь на этот прецидент, утирая нос пожарникам.
Я рассуждаю так: п.8.16 не регламентирует установку оборудования в каналах, как это сделано для оборудования дымоудаления в п.8.11, а по моему мнению подвесной потолок является своебразным каналом.
И читается п8.16 с другим смыслом, нежели тот вы пытаетесь преподнести:
а) установку вентиляторов в отдельных от вентиляторов другого назначения помещениях, выгороженных противопожарными перегородками 1-го типа.
То-есть выгорожено именно помещение где находится вентилятор, а не сам вентилятор выгораживается в этом помещении.
по моему разница очевидна.
|
|
|
|
|
29.9.2008, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(ReCS @ 29.9.2008, 13:53) [snapback]297031[/snapback] Ну пусть сделает в подшивном потолке, пройдет экспертизу с положительным результатом, тогда я буду во всех проектах делать так же ссылаясь на этот прецидент, утирая нос пожарникам.
Я рассуждаю так: п.8.16 не регламентирует установку оборудования в каналах, как это сделано для оборудования дымоудаления в п.8.11, а по моему мнению подвесной потолок является своебразным каналом.
И читается п8.16 с другим смыслом, нежели тот вы пытаетесь преподнести:
а) установку вентиляторов в отдельных от вентиляторов другого назначения помещениях, выгороженных противопожарными перегородками 1-го типа.
То-есть выгорожено именно помещение где находится вентилятор, а не сам вентилятор выгораживается в этом помещении.по моему разница очевидна. Особенно блещет однозначностью подчеркнутое.  При выгораживании перегородкой 1-го типа.
|
|
|
|
|
29.9.2008, 13:14
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6

|
и не совсем очевидна, может в другом просто месте про отдельное помещение сказано, а в данном пункте только от других вентиляторов, я так понимаю
|
|
|
|
|
1.10.2008, 16:50
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 2.9.2008
Пользователь №: 22071

|
Делаем в подшивном потолке.  Я в вышеупомянутой цитате из снима тоже делаю акцент именно на "....ОТ ВЕНТИЛЯТОРОВ ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ....". После сдачи отпишусь как прошло с пожарниками. Всем спасибо
|
|
|
|
|
3.10.2008, 10:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 11.4.2008
Пользователь №: 17631

|
На самом деле интересно что у вас получится, обезательно отпишитесь о результатах,  удачи!
|
|
|
|
|
4.10.2008, 16:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131

|
Какая может быть удача, если это нарушение? Если зарубят, то вполне правомерно. Может и прокатить, если сделать хотя бы огнезащ. покрытие, и разместить соответственно. У меня проходило. Но это был тех. этаж в подвале. Формально это нарушение...
|
|
|
|
|
6.10.2008, 7:51
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6

|
ну вот как раз если формально как раз ошибки нет
|
|
|
|
|
6.10.2008, 16:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 5.2.2008
Пользователь №: 15205

|
А у меня вопросик немного не в тему, просто нужна срочная помощь. после перепланировки офисов стена с решеткой и клапаном дымоударения оказались в гардеробной... было принято решение перенести решетку за предел гардеробной... так вот вопрос переносить и решетку и клапан или можно только решетку?
|
|
|
|
|
6.10.2008, 22:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131

|
Можно, но только при условии, что Вы соедините клапан и решётку каналом...
|
|
|
|
|
7.10.2008, 7:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 11.4.2008
Пользователь №: 17631

|
Цитата(old patriot @ 7.10.2008, 3:25) [snapback]299870[/snapback] Можно, но только при условии, что Вы соедините клапан и решётку каналом...  Угумс, и огнезащитой канал этот покройте.
|
|
|
|
Гость_denis777_*
|
8.10.2008, 10:40
|
Guest Forum

|
И лучше использовать канальный тип клапана с электроприводом расположеным снаружи. Типа КПУ-1М Везы.
|
|
|
|
Гость_denis777_*
|
8.10.2008, 12:41
|
Guest Forum

|
Немного не втему, но все же. Имееться двухуровневая подземная стоянка, над которой находится многофункциональный комплекс условной высотой 70,8 м. 4 этаж являеться техническим. Разместить вентиляторы д.у рядом с зданием нет возм. Было бы удобно, что б не тянуть шахту через все здание , организовать венткамеру д.у на 4 этаже. Но есть п. 1,10 б) пособия 15.91, который это запрещает. Я понимаю, что пособие не нормативный документ но все же. Может кто стыкался с подобной проблемой. P.S. Вдогонку от пользователя ОВК очень интересная ссылка http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3425 рис.5-6 и еще http://www.aircon.ru/forum/read.php?FID=27...38#message36949 Я так понимаю на некоторых объектов такое решение уже принималось, или на это нужна концепция? Что такое п.8.10 г) во-второй ссылке 4 посте?
Сообщение отредактировал denis777 - 8.10.2008, 13:14
|
|
|
|
|
9.10.2008, 11:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 11.4.2008
Пользователь №: 17631

|
Вот у меня было здание примерно такой же высоты, 23 этажа, и стоянка подземная 3 этажа, венткамеры делал на каждом этаже стоянки, дым выбрасывал на фасад 1го этажа со скоростью >20 м/с. Так вот, получил кучу всяких замечаний по объекту, но среди них не было такого: почему я не установил вентиляторы на верхнем этаже или крыше здания. В СНиПе по автостоянкам про это ничего не говорится вообще.
|
|
|
|
|
9.10.2008, 12:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(denis777 @ 8.10.2008, 13:41) [snapback]300488[/snapback] Я так понимаю на некоторых объектов такое решение уже принималось, или на это нужна концепция? Что такое п.8.10 г) во-второй ссылке 4 посте? Так ведь там русским по белому написано: ТУ от ВНИИПО и проект разрабатывался с учетом их концепции.У вас есть ТУ?Нету? Тогда по СНиПу и НПБшкам.
|
|
|
|
|
29.10.2008, 23:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 6.4.2007
Пользователь №: 6995

|
Здравствуйте! В продолжении темы о размещении вентиляторов подпора. Есть 2-уровневая подземная стоянка, и есть лестницы, которые ведут из неё непосредственно наружу. В эти лестницы нужно делать подпор. Как вы думаете, можно ли разместить вентиляторы подпора в самих этих лестничных клетках, например, подвесить под потолком? Я понимаю, что вопрос аналогичен вопросу "можно ли разместить вентилятор за подшивным потолком помещения?" и что-то подсказывает мне, что так делать нельзя. Но видел проект стадии П, прошедший экспертизу, где на всех лестничных клетках вентиляторы размещаются именно в самих лестничных клетках.
|
|
|
|
|
29.10.2008, 23:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131

|
Нет. Вопрос вовсе не аналогичный. Почитайте внимательно СНиП 41-01-2003, раздел 7, п. 7.11.14 a). А конкретно по месту размещения, то я разместил бы вентилятор в самой нижней точке лестницы, точнее - под ней. Он там никому мешать не будет.
|
|
|
|
|
31.10.2008, 0:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 6.4.2007
Пользователь №: 6995

|
Уважаемый old patriot! Как я понимаю, Вы имели в виду пункт 7.11.14: "7.11.14 Воздуховоды не следует прокладывать: а) транзитные - через лестничные клетки (за исключением воздуховодов систем приточной противодымной вентиляции, обслуживающих эти лестничные клетки) и через помещения убежищ". Но там совершенно четко говорится о ВОЗДУХОВОДАХ, а не оборудовании. Воздуховоды, обслуживающие лестничную клетку, могут в ней проходить, это понятно. Но может ли там размещаться ОБОРУДОВАНИЕ (вентилятор)? В данном пункте ничего про это не сказано.
|
|
|
|
|
31.10.2008, 0:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Мне видится более удобным размещение вента над верхней межэтажной площадкой, примерно на отметке следующей(которой уже нет).И воздухозабор удобней сделать.И (если что) перегородки сгородить возможно, вдруг потребуют.
|
|
|
|
|
31.10.2008, 1:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131

|
Цитата(Nike @ 31.10.2008, 0:27) [snapback]309493[/snapback] Уважаемый old patriot! Как я понимаю, Вы имели в виду пункт 7.11.14: "7.11.14 Воздуховоды не следует прокладывать: а) транзитные - через лестничные клетки (за исключением воздуховодов систем приточной противодымной вентиляции, обслуживающих эти лестничные клетки) и через помещения убежищ". Но там совершенно четко говорится о ВОЗДУХОВОДАХ, а не оборудовании. Воздуховоды, обслуживающие лестничную клетку, могут в ней проходить, это понятно. Но может ли там размещаться ОБОРУДОВАНИЕ (вентилятор)? В данном пункте ничего про это не сказано.  Да. Разница есть. Но не все её улавливают. К тому же, если разместить, как я указал (под лестницей, точнее - под нижним маршем), то там можно выгородить коморку-камеру для вентилятора. У меня такой вариант пару раз прокатывал. Большого нарушения здесь нет.
|
|
|
|
|
5.9.2012, 12:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 6.4.2007
Пользователь №: 6995

|
Здравствуйте! В соответствии с СП, можно размещать вентилятор подпора в объёме лестничной клетки, в которую он подаёт воздух. Следует ли при этом покрывать огнезащитой короткие участки воздуховодов, которые проходят от этого вентилятора в этой лестничной клетке? Спасибо!
|
|
|
|
|
5.9.2012, 15:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
Никогда не покрывал огнезащитой воздуховоды в проходящие в защищаемых помещениях. Смысл? Вопросов у экспертизы ни разу не было.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|