Гость_Сфинкс_*
сообщение 3.9.2008, 6:48
Сообщение #1





Guest Forum






В программе Старт пытаюсь рассчитать необходимость установки компенсаторов на прямом участке 60м Ду125 ППУ подземной бесканальной прокладки.
Но судя по результатам расчётов, проходит участок любой длины: даже 120м при наличии подушек в углах поворота.
? Как же определить предельную длину участка в Старте и без него ?

Сообщение отредактировал Сфинкс - 3.9.2008, 6:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Dent_*
сообщение 3.9.2008, 7:27
Сообщение #2





Guest Forum






Если компенсаторы с обоих концов прямого участка - то ничего удивительного, если с одного конца неподвижка - надо смотреть нагрузку, не превышает ли допустимую. Пример ручного расчета дан в СП 41-105-2002
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 4.9.2008, 15:09
Сообщение #3





Guest Forum






По Приложению В по формулам вычислил максимальную длину прямого участка трубы 133х4,5мм, равную Lmax=86,5 метров.
Но почему тогда Старт пропускает участки гораздо большей длины?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мирослава
сообщение 15.9.2008, 17:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 27.12.2007
Из: ОМСК
Пользователь №: 14094



при расчете необходимо учитывать не только длину прямого участка...при большой ее величине у вас увеличивается перемещения на углах поворота...оптимальное перемещение в боковом перемещении при подземной бесканальной прокладки я принимаю и не допускаю более 100мм...вы учитываете и межосевое расстояние....при ваших удлинениях вы проверяли не собрикасаются ли у вас трубы при удлинении? ну и конечно обращайте внимание на величины нагрузок в неподвижных опорах....для 125 трубы опору 100тс (при 2трубной прокладки)..ну очень много.... bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 6.10.2008, 15:20
Сообщение #5





Guest Forum






Может быть, у кого-то есть расчётная таблица для расчёта максимальной длины труб для многих вариантов диаметров? Попробую составить тоже...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 6.10.2008, 20:24
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(Сфинкс @ 6.10.2008, 16:20) [snapback]299734[/snapback]
Может быть, у кого-то есть расчётная таблица для расчёта максимальной длины труб для многих вариантов диаметров?

Глупее вопроса придумать сложно . А что до прямого участка, что после, участки в каналах, смещения на поворотах? Тоже для каждого варианта по таблице? И для разной глубины прокладки. Кто-то весной хвастался сертификатом по СТАРТУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 6.10.2008, 20:32
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(Сфинкс @ 6.10.2008, 16:20) [snapback]299734[/snapback]
Попробую составить тоже...

НТП "Трубопровод" отдыхает biggrin.gif Сфинкс разрабатывает новую версию - СТАРТ СУПЕРЛАЙТ. На обратной стороне сертификата расчетная таблица на все случаи жизни. Обращаться в личку (Сфинкса) biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 6.10.2008, 21:56
Сообщение #8





Guest Forum






Пока некоторые смеются, я составил одноразовую таблицу и посчитал искомую величину для ряда диаметров труб на глубине 1метр.
В том и проблема, что Старт пропускает заведомо слишком большие длины труб, непонятно почему.
Также непонятно, почему в дорогом Старте не решены манжеты, приходится описывать как матрицу.
С третьей стороны, не нахожу таблиц для расчёта макс длины труб.
Делаю вывод, что не обращают внимания на ЭТО. Почему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 6.10.2008, 21:59
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(Сфинкс @ 6.10.2008, 22:56) [snapback]299859[/snapback]
Пока некоторые смеются, я составил одноразовую таблицу

Сейчас эти рулоны свободно продаются и недорого стоят biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 6.10.2008, 22:08
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(Сфинкс @ 6.10.2008, 22:56) [snapback]299859[/snapback]
Старт пропускает заведомо слишком большие длины труб, непонятно почему.

Да в общем понятно. В Старте меньше перестраховок в отличии от таблиц и номограмм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex II
сообщение 22.6.2011, 23:27
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 3.1.2008
Пользователь №: 14187



Может не совсем в тему, но не подскажете, как выбрать максимальное расстояние при надземной прокладке теплотрассы между неподвижкой и компенсатором?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 23.6.2011, 17:33
Сообщение #12


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8434
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Alex II
Такое же, что и подземном канальном.
НТС-62-91 - номограммы для расчета компенсаторов...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 17:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных