Как увязать контроллеры Siemens Synco RMU-730 c Siemens Desigo, Нужна помощь |
|
|
Гость_Гость Юрий_*
|
18.1.2006, 9:53
|
Guest Forum

|
Уважаемые специалисты, требуется Ваша помощь. На объекте установлено 8 контроллеров Siemens Rmu-730 управляющих приточными установками. Требуется подключить их к системе диспетчеризации Siemens Desigo. Можно ли увязать протокол KNX с Desigo?
|
|
|
|
|
18.1.2006, 11:28
|
Участник
Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153

|
К сожалению, пока еще нельзя. Скоро должен выйти шлюз, с помощью которого это можно будет сделать. Ориентировочно релиз этого шлюза назначен на начало 2006 года. Так что подождите немного.
|
|
|
|
Гость_Гость Юрий_*
|
18.1.2006, 13:53
|
Guest Forum

|
Спасибо за ответ Уважаемый AlexSch, то есть на сегодняшний день невозможно подключить к ЦДП эти контроллеры? Или у Сименса (который бывший L&S) есть решение без Desigo?
|
|
|
|
Гость_vikki56_*
|
19.1.2006, 1:05
|
Guest Forum

|
Вопрос дилетанта - существует ли форум по системам Siemens Desigo? Насколько эта система продвигается на территории СНГ?
|
|
|
|
|
20.1.2006, 12:24
|
Участник
Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153

|
К Гость Юрий: Есть решение по диспетчеризации специально предназначенное для SYNCO 700: ACS7К vikki56: Я вообще, кроме АВОКа больше не знаю форумов по автоматизации зданий. А уж тем более форума по определенному продукту. Так что ИМХО, такого форума нет.
|
|
|
|
Гость_vikki56_*
|
20.1.2006, 20:02
|
Guest Forum

|
Цитата(AlexSch @ Jan 20 2006, 12:25 ) К Гость Юрий: Есть решение по диспетчеризации специально предназначенное для SYNCO 700: ACS7К vikki56: Я вообще, кроме АВОКа больше не знаю форумов по автоматизации зданий. А уж тем более форума по определенному продукту. Так что ИМХО, такого форума нет.  Я так понимаю, что система Siemens Desigo работает по стандарту BACNet. Или я ошибаюсь?
|
|
|
|
|
23.1.2006, 11:33
|
Участник
Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153

|
Цитата Я так понимаю, что система Siemens Desigo работает по стандарту BACNet. Или я ошибаюсь? Смотря что Вы подразумеваете под "системой". Уровень автоматизации (контроллеры) работают по протоколу BACNet. Уровень управления (СКАДА), работает с BACNet, Modbus, Profibus, LON, M-BUS и т.д.
|
|
|
|
Гость_vikki56_*
|
24.1.2006, 23:08
|
Guest Forum

|
Цитата(AlexSch @ Jan 23 2006, 11:34 ) Цитата Я так понимаю, что система Siemens Desigo работает по стандарту BACNet. Или я ошибаюсь? Смотря что Вы подразумеваете под "системой". Уровень автоматизации (контроллеры) работают по протоколу BACNet. Уровень управления (СКАДА), работает с BACNet, Modbus, Profibus, LON, M-BUS и т.д. Т.е. системы полевого уровня (EIB, LON) могут быть интегрированы в систему более высокого уровня Desigo BACNet? Просто сейчас для меня все более актуальным является вопрос на одном объекте об интеграции систем EIB & LON в систему более высокого уровня (например BACNet). Поэтому и приходиться советоваться и выбирать - подойдут ли решения от Desigo (контроллеры, программная оболочка, визуализация) для общей функции контроля, управления и диспетчеризации (включая системы EIB и LON)?
|
|
|
|
|
25.1.2006, 17:24
|
Участник
Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153

|
Цитата Т.е. системы полевого уровня (EIB, LON) могут быть интегрированы в систему более высокого уровня Desigo BACNet?
Просто сейчас для меня все более актуальным является вопрос на одном объекте об интеграции систем EIB & LON в систему более высокого уровня (например BACNet). Поэтому и приходиться советоваться и выбирать - подойдут ли решения от Desigo (контроллеры, программная оболочка, визуализация) для общей функции контроля, управления и диспетчеризации (включая системы EIB и LON)? Да, именно так. LON устройства Вы можете интегрировать в сеть BACNet с помощью шлюзов PXR..., EIB шлюз в BACNet, как я говорил раньше, еще не вышел, но будет в первой половине этого года.
|
|
|
|
Гость_vikki56_*
|
27.1.2006, 15:45
|
Guest Forum

|
Цитата(AlexSch @ Jan 25 2006, 17:25 ) Цитата Да, именно так. LON устройства Вы можете интегрировать в сеть BACNet с помощью шлюзов PXR..., EIB шлюз в BACNet, как я говорил раньше, еще не вышел, но будет в первой половине этого года. Вроде как в функциональном описании от Desigo видел шлюзы EIB>BACNet, или это только в планах?
|
|
|
|
|
5.2.2006, 1:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 19.10.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1367

|
Вообще не совсем понимаю применение 700й серии Синко. ИМХО по деньгам они стоят прилично, на простые вентсистемы мы применяем только 200-ю серию, а 700-я сопоставима по деньгам со свободно программируемым конроллерам, например контроллерам Xenta TAC
|
|
|
|
|
23.4.2007, 10:26
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 4.5.2006
Пользователь №: 2808

|
Кто в курсе Сименсовского железа - вышел упомянутый EIB шлюз?
|
|
|
|
|
23.4.2007, 14:44
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Вышел шлюз KNX, через который, соответсвенно, и можно подключить Синки 700.
|
|
|
|
|
  |