Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|
- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024 «Рекомендации по проектированию инженерных систем дошкольных образовательных организаций» |
АВОК в соц. сетях
|
|
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
6.9.2008, 19:58
Сообщение
#1
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 25 Регистрация: 6.9.2008 Из: Донбасс Пользователь №: 22208 |
Подскажите пожалуйста пути решения этой задачи. Объект небольшой магазин (180 кв.м), внутренние холодильники мощностью (электрической) от 0,6 до 1,2 кВт, холодильный агрегат (наружный) мощность 15 кВт (электрическая), хладопроизводительность - нет данных, система отопления 3 фанкойла и чугунные батареи в складе. Планировалась газовая котельная но вопрос не решен, с электрическим отопление тоже проблема - нет резерва мощности. Бюджет скромный, установка тепловых насосов рассматривалась, цена вопроса 13 000 $ (нереально!!!). Поэтому возникла идея утилизации тепла от конденсатора, а недостаток тепла компенсировать электрокотлом 6-9 кВт.
|
|
|
|
7.9.2008, 14:02
Сообщение
#2
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
1. Поточнее, плиз, о холодильниках - много маленьких испарительно-компрессорных блоков и один большой уличный конденсатор? Так? Или нет?
2. Существующая система отопления от чего запитана? |
|
|
|
7.9.2008, 14:16
Сообщение
#3
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 20898 Регистрация: 8.8.2007 Из: Vilnius Пользователь №: 10542 |
Вряд ли получите "добро" от поставщиков холодильной техники на то, чтобы влезть в фреоновый контур с теплообменником. Можно потерять гарантию и сервис.
Как вариант, можно утилизировать тепло воздуха выдуваемого ККБ, поставив калорифер в воздушную струю и тепловой насос..... Есть другой путь - вентиляцию выполнить с рекуперацией приняв противоточный рекуператор с 90% возврата тепла и утеплить отапливаемые помещения. Может тогда хватит имеющейся мощности. И будет проще, дешевле и надёжней.... |
|
|
|
7.9.2008, 16:14
Сообщение
#4
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 25 Регистрация: 6.9.2008 Из: Донбасс Пользователь №: 22208 |
Цитата(Alex_ @ 7.9.2008, 13:02) [snapback]289673[/snapback] 1. Поточнее, плиз, о холодильниках Три витрины типа "Регал" и к ним 15 кВт компрессорно-конденсаторный блок(наружный), остальные с встроенными компрессорами. Цитата(Alex_ @ 7.9.2008, 13:02) [snapback]289673[/snapback] 2. Существующая система отопления от чего запитана Пока не от чего. Надеялись (и готовили документы) на газ. Цитата(jota @ 7.9.2008, 13:16) [snapback]289675[/snapback] Вряд ли получите "добро" от поставщиков холодильной техники на то, чтобы влезть в фреоновый контур с теплообменником. Почему нельзя вставить водяной теплообменник между выходом компрессора и воздушным теплообменником? (может я чего не понимаю) Идея пускать обрат отопления через ТО и далее на вход к ЭК. Автоматику "сваяем" спецы есть. |
|
|
|
7.9.2008, 16:22
Сообщение
#5
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 20898 Регистрация: 8.8.2007 Из: Vilnius Пользователь №: 10542 |
Цитата(elden @ 7.9.2008, 16:14) [snapback]289695[/snapback] Почему нельзя вставить водяной теплообменник между выходом компрессора и воздушным теплообменником? (может я чего не понимаю) Идея пускать обрат отопления через ТО и далее на вход к ЭК. Автоматику "сваяем" спецы есть. 1. Внесёте изменение в систему холодильника, соответственно производитель снимает с себя ответственность 2. Фреон нельзя переохладить, значит водяные накопители-аккумуляторы тепла и серъёзный контроль 3. Получится золотое отопление |
|
|
|
7.9.2008, 17:16
Сообщение
#6
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 612 Регистрация: 8.5.2007 Из: РФ Пользователь №: 7757 |
Попробуйте не мудрить и посм. продукцию газовых котлов на сайте отечественного производителя: http://www.teplovey.ru/
|
|
|
|
7.9.2008, 17:20
Сообщение
#7
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 20898 Регистрация: 8.8.2007 Из: Vilnius Пользователь №: 10542 |
Цитата(Mr. S @ 7.9.2008, 17:16) [snapback]289706[/snapback] Попробуйте не мудрить и посм. продукцию газовых котлов на сайте отечественного производителя: Что-то у автора ничего небыло о том, что на объект подведён газ...... |
|
|
|
7.9.2008, 18:39
Сообщение
#8
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 25 Регистрация: 6.9.2008 Из: Донбасс Пользователь №: 22208 |
Газ это хорошо. Но его ж нету!!! И когда будет неизвестно, а зима уже скоро..
2. Фреон нельзя переохладить, значит водяные накопители-аккумуляторы тепла и серъёзный контроль А чем я его переохлажу??? Обратка системы отопления физически не может быть ниже 30 градусов(Цельсия). Сообщение отредактировал elden - 7.9.2008, 18:42 |
|
|
|
7.9.2008, 18:46
Сообщение
#9
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 612 Регистрация: 8.5.2007 Из: РФ Пользователь №: 7757 |
jota!
elden! Советую поскорее получить ТУ на подключение газа (если Зак заинтересован, поможет, в итоге ему нужно в первую очередь). |
|
|
|
7.9.2008, 18:58
Сообщение
#10
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 20898 Регистрация: 8.8.2007 Из: Vilnius Пользователь №: 10542 |
Цитата(elden @ 7.9.2008, 18:39) [snapback]289744[/snapback] А чем я его переохлажу??? Обратка системы отопления физически не может быть ниже 30 градусов(Цельсия). По-моему фреон можно охлаждать до 35* но может и выше, не помню Цитата(Mr. S @ 7.9.2008, 18:46) [snapback]289746[/snapback] "...планировалась газовая котельная...". Советую поскорее получить ТУ на подключение газа +1 Не обратил внимания. Как временный вариант можно рассматривать сжиженный газ с последующим переключением на природный |
|
|
|
7.9.2008, 19:05
Сообщение
#11
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 25 Регистрация: 6.9.2008 Из: Донбасс Пользователь №: 22208 |
Пытаемся. Но местные монополисты наглеют ужасно и по срокам, и по суммам.
Вот и хотелось получить какую то альтернативу. Видно не судьба... |
|
|
|
7.9.2008, 20:15
Сообщение
#12
|
|
|
печник ТН Группа: Участники форума Сообщений: 210 Регистрация: 2.3.2007 Из: Казахстан, Усть-каменогорск Пользователь №: 6374 |
Если подпишете сервисников-продавцов на установку ТО фреон-вода , то все получится. Но обычно они боятся экспериментов, поэтому подобные проекты всегда приходится делать под свою ответственность
|
|
|
|
7.9.2008, 20:18
Сообщение
#13
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 20898 Регистрация: 8.8.2007 Из: Vilnius Пользователь №: 10542 |
Цитата(дед марос @ 7.9.2008, 20:15) [snapback]289765[/snapback] Если подпишете сервисников-продавцов на установку ТО фреон-вода Я когда-то трижды пытался и трижды получал отказ. Заказчики не решились рисковать..... |
|
|
|
7.9.2008, 21:17
Сообщение
#14
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Вообще-то, топить помещение (газом, да хоть чем) и одновременно выбрасывать на улицу кучу тепла от холодильников - безусловно, идиотизм.
Наверняка в Европах существуют типовые решения подобных поблем. |
|
|
|
8.9.2008, 7:18
Сообщение
#15
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 25 Регистрация: 6.9.2008 Из: Донбасс Пользователь №: 22208 |
Наверняка в Европах существуют типовые решения подобных проблем.
Может они существуют и у нас, но мне об это неведомо. Местные "спецуганы" смогли предложить только тепловой насос "воздух-вода" который собирались установить возле воздушного теплообменника. Но из-за своей цены (13 000 $), стоимости сервиса, электроэнергии и т.д. он не окупится никогда! |
|
|
|
8.9.2008, 8:18
Сообщение
#16
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 612 Регистрация: 8.5.2007 Из: РФ Пользователь №: 7757 |
НЕ советую сравнивать Европу и РФ с позиции применения энергоэффективных решений - это не корректно, надеюсь по понятным причинам.
|
|
|
|
8.9.2008, 9:25
Сообщение
#17
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 901 Регистрация: 5.7.2004 Из: Украина, Киев Пользователь №: 38 |
Цитата(elden @ 8.9.2008, 7:18) [snapback]289824[/snapback] Наверняка в Европах существуют типовые решения подобных проблем. Свяжитесь со мной приватно - получите полную ясность в своей ситуации. Не надо на Европу кивать - в нашей с Вами стране есть и техника и проектные решения не хуже. Приезжайте 1...3 окт в Днепропетровск - увидете "живьем" на выставке всю технику, проконсультируетесь.... Однако деньги платить придется. И названная Вам сумма по-моему близка правильной. Было бы неплохо, чтобы Вы соотнесли ее со стоимостью магазина целиком. Варианты решения с энергосбережением: 1. Реконструаровать Вашу холустановку с воздушным конденсатором так, чтобы она зимой работала на рециркуляцию, а летом - на улицу. 2. Установить автономный тепловой насос для отопления. 3. Установить электрокотел. 4. Установить газовый котел и т.п. Михаил |
|
|
|
8.9.2008, 12:44
Сообщение
#18
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Цитата(elden @ 8.9.2008, 8:18) [snapback]289824[/snapback] Местные "спецуганы" смогли предложить только тепловой насос "воздух-вода" который собирались установить возле воздушного теплообменника. Но из-за своей цены (13 000 $), стоимости сервиса, электроэнергии и т.д. он не окупится никогда! Сорри, это самое бестолковое решение... "Спецуганы", похоже, в холодилке - не бельмеса, и любое устройство с хладоагентом рассматривают как "черный ящик" Цитата Реконструаровать Вашу холустановку с воздушным конденсатором так, чтобы она зимой работала на рециркуляцию, а летом - на улицу. Именно так. Для нормальных спецов - холодильщиков не бог весть какая задача. И, правильно, вовсе не обязательно искать их в Европах. Сообщение отредактировал Alex_ - 8.9.2008, 12:45 |
|
|
|
8.9.2008, 23:07
Сообщение
#19
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 155 Регистрация: 1.10.2007 Из: Ариэль, Израиль Пользователь №: 11623 |
Дополнительный теплообменник "фреон-вода", а точнее, конденсатор будет чрезвычайно эффективен летом, когда температура конденсации может поднятся до 52-53°С (обычно мы берем температуру конденсации в обоих последовательно соединенных конденсаторах одинаковой). В гостиницах летом таким образом подогревают воду для потребителей до 50°С, а с аккумулириющим баком и выше. Такой дополнительный конденсатор мог бы утилизировать около половины тепла выбрасываемого летом (т.е. 25-30 кВт). Но вряд-ли летом в этом магазине требуется столько тепла.
С другой стороны, плохо представляю себе температуру конденсации за 50°С при отрицательной температуре на улице. Может у кого-то из холодильщиков на форуме есть опыт двухступенчатой конденсации - первый водяной теплообменник 53°С, второй воздушный - намного ниже? Утилизировать только горячий газ без конденсации неэффективно - слишком мало энергии можно отобрать у фреона. Вмешательство во фреоновый контур требует специалиста, готового взять на себя всю ответственность + грамотный расчет теплообменника + отказ от гарантии поставщика холодильного оборудования. Вывод - в данном конкретном случае нагрев воды зимой фреоновым контуром неэффективен. С рециркуляцией воздуха наружного конденсатора - идея красивая. Потребуется добавить в систему центробежный вентилятор. А как поведет себя родной осевой вентилятор наружной установки? И не снимут-ли поставщики агрегат с гарантии? |
|
|
|
9.9.2008, 7:33
Сообщение
#20
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 25 Регистрация: 6.9.2008 Из: Донбасс Пользователь №: 22208 |
С вентиляцией уже поздно. Наверное все таки электрокотел.
|
|
|
|
9.9.2008, 12:01
Сообщение
#21
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Цитата(M.Mar @ 9.9.2008, 0:07) [snapback]290278[/snapback] Вмешательство во фреоновый контур требует специалиста, готового взять на себя всю ответственность. Тотальное отсуствие оных и есть зла и бед причина. Цитата Вывод - в данном конкретном случае нагрев воды зимой фреоновым контуром неэффективен. Не стОит делать скоропалительные выводы такого рода. Водяной конденсатор ведь можно подключить в параллель с воздушным, переключая поток хладоагента в зависимости от сезона и организовав полноценную конденсацию. С холодильной машины, у которой мощность компрессора 15кВт, можно снять 50 кВт тепла. Разбрасываться такими мощностями не стОит. Цитата(elden @ 9.9.2008, 8:33) [snapback]290323[/snapback] С вентиляцией уже поздно. Наверное все таки электрокотел. Ни хочу Вас обидеть (ибо умничать, сидя за компом, легче всего), но только в наших странах можно одновременно выкидывать "ненужное" тепло от холодильников и тут же топиться самым дорогим способом, "сжигая" электроэнергию. Сообщение отредактировал Alex_ - 9.9.2008, 12:04 |
|
|
|
9.9.2008, 16:51
Сообщение
#22
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 25 Регистрация: 6.9.2008 Из: Донбасс Пользователь №: 22208 |
Цитата Alex но только в наших странах можно одновременно выкидывать "ненужное" тепло от холодильников и тут же топиться самым дорогим способом, "сжигая" электроэнергию. Именно поэтому и была выдвинута такая идея. Сначала мы "выбрасываем" тепло холодильниками, а потом "закачиваем" его электрокотлом. Водяной конденсатор ведь можно подключить в параллель с воздушным, переключая поток хладоагента в зависимости от сезона и организовав полноценную конденсацию Я думал это сделать последовательно. Проблема, довольно серьезная, это разность давлений фреон/вода там порядка 20 Атм (могу немного ошибаться), пластинчатые теплообменники ставить не рекомендуется, значит только трубчатые. С холодильной машины, у которой мощность компрессора 15кВт, можно снять 50 кВт тепла. Разбрасываться такими мощностями не стОит. Как можно расчитать эту мощность? Какие номинальные технологические параметры воздушного теплообменника (температура вход/выход, расход)? Местные "спецуганы" могут только делать таинственное и слегка озабоченное лицо, а также паять трубки по схеме на листике из карманчика. Добится от них каких то цифр (за исключением цен - тут все отлично) нереально. Изначальная мысль была такой - водяной ТО установить последовательно с воздушным (конденсатором), воду с этого ТО запустить на фанкойлы в зале (с возможностью работы и от электрокотла), вентиляторы обдува воздушного ТО запустить или через термореле (вкл/выкл) или через частотный преобразователь (регулировка оборотов в зависимости от температуры) для возможного доохлаждения фреона. |
|
|
|
9.9.2008, 17:25
Сообщение
#23
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Цитата(elden @ 9.9.2008, 17:51) [snapback]290624[/snapback] Сначала мы "выбрасываем" тепло холодильниками, а потом "закачиваем" его электрокотлом. "Закачивает" тепло тепловой насос, расходуя (если тупо) 1 кВт электроэнергии на 3 кВт тепла. А электрокотел такую хорошую и удобную со всех сторон электроэнергию "сжигает" - 1 кВт электричества на 1 кВт тепла. Цитата Проблема, довольно серьезная, это разность давлений фреон/вода там порядка 20 Атм (могу немного ошибаться), пластинчатые теплообменники ставить не рекомендуется, значит только трубчатые. Сколько видел водоводяных чиллеров, тепловых насосов - у всех теплообменники пластинчатые. Да, они должны быть расчитаны на 30 Атм испытательного и 25 Атм. рабочего. Посему они паяные. Цитата Как можно расчитать эту мощность? Какие номинальные технологические параметры воздушного теплообменника (температура вход/выход, расход)? Все это обязано быть в техническом описании для Вашей холодильной машины, да еще и при разных условиях. Спрашивайте у продавцов. Цитата Местные "спецуганы" могут только делать таинственное и слегка озабоченное лицо, а также паять трубки по схеме на листике из карманчика. Добится от них каких то цифр (за исключением цен - тут все отлично) нереально. Ищите других. Цитата Изначальная мысль была такой - водяной ТО установить последовательно с воздушным (конденсатором) Сорри, не знаю. Не холодильщик. Может быть, и так. Идея Ваша по сути своей совершенно правильная. И холодильная машина, в конце-концов, не священная корова, чтобы с нее пылинки сдувать. Не забрасывайте идею, ищите нормальных холодильщиков. |
|
|
|
| Гость_Майкл_* |
9.9.2008, 18:22
Сообщение
#24
|
|
Guest Forum |
Вам же земляк Ваш, Михаил, конкретную помощь предлагает. Он и есть тот самый специалист, которых, как Вы говорите, нет!
|
|
|
|
9.9.2008, 20:24
Сообщение
#25
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 25 Регистрация: 6.9.2008 Из: Донбасс Пользователь №: 22208 |
Цитата МайклВам же земляк Ваш, Михаил, конкретную помощь предлагает. Он и есть тот самый специалист, которых, как Вы говорите, нет! 1. Поздно. Все уже сделано 2. Тепловой насос ОЧЕНЬ дорого. 3. Этим вопросом сейчас и занимаемся 4. Газовый проект пока отставлен ввиду неуемных аппетитов работников пожарного и газового хозяйства. Цитата Сколько видел водоводяных чиллеров, тепловых насосов - у всех теплообменники пластинчатые. Да, они должны быть расчитаны на 30 Атм испытательного и 25 Атм. рабочего. Посему они паяные. Местные сказали "если потечет - надо будет менять всю установку (компрессор, ТО, клапана и т.д.)" Цитата Все это обязано быть в техническом описании для Вашей холодильной машины, да еще и при разных условиях. Спрашивайте у продавцов. Все в строжайшем секрете. А со шкафа управления я очень долго смеялся - халтура полная (говорю как КИПовец и электрик(хоть и в прошлом)) На прежнем месте работы за такую "работу" лишили бы премии бессрочно. |
|
|
|
| Гость_Майкл_* |
9.9.2008, 20:35
Сообщение
#26
|
|
Guest Forum |
Цитата 1. Поздно. Все уже сделано Что поздно, написать в лички и созвониться? Цитата 2. Тепловой насос ОЧЕНЬ дорого. Не надо мне про ТН, это моя специальность. А Вам он не нужен, Вам предлагают оптимальное решение без ТН. Цитата Местные сказали "если потечет - надо будет менять всю установку (компрессор, ТО, клапана и т.д.)" Во всех ТН стоят пластинчатые паяные теплообменники, за пять лет ни одной протечки. И менять ничего не понадобится и в этом мифическом случае, сработает авария по низкому давлению, просто остановится машина. Цитата Все это обязано быть в техническом описании для Вашей холодильной машины, да еще и при разных условиях. Спрашивайте у продавцов. Вы верите в секретность мануалов на стандартное оборудование? |
|
|
|
9.9.2008, 21:11
Сообщение
#27
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
elden, шлите всех этих ваших "спецов", "местных" нах (сорри), и ищите адекватных людей.
Как неспециалист могу сказать, что ваш первоначальный подход абсолютно правилен. Вот только если жидкая фаза потечет через воздушный конденсатор, не будет ли каких подводных камней?.. |
|
|
|
9.9.2008, 21:26
Сообщение
#28
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 20898 Регистрация: 8.8.2007 Из: Vilnius Пользователь №: 10542 |
Не так всё просто.
Если изначально проектировать систему, это одно. А вносить изменение в действующую систему - задача неблагодарная и с непредсказуемыми последствиями. Я бы посоветовал на этом объекте ничего не делать. А когда получите объект с "0", тогда эту проблему можно решить системно - уже часть на стадии подбора оборудования. |
|
|
|
10.9.2008, 7:24
Сообщение
#29
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 25 Регистрация: 6.9.2008 Из: Донбасс Пользователь №: 22208 |
Цитата когда получите объект с "0", тогда эту проблему можно решить системно - уже часть на стадии подбора оборудования. Объект в, принципе, уже есть. Холодильная машина мощностью (электрической) 55 кВт, холодильщики те же. Идея - фреоновый контур - вместо наружного воздушного ТО устанавливаем внутренний водяной. Воду из водяного контура зимой пускаем на фанкойлы в помещении, а летом на воздушный ТО на улице. |
|
|
|
10.9.2008, 12:31
Сообщение
#30
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 20898 Регистрация: 8.8.2007 Из: Vilnius Пользователь №: 10542 |
Такое-же предложение просчитывал много лет назад.
Не забудьте бак-аккумулятор на который будет работать ТО. Напрямую к фенкойлам подключать нельзя - будет прыгать температура, поскольку надо будет ограничивать температуру охлаждения фреона.... |
|
|
|
![]() ![]() |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2025, 23:39 |
| Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |