Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU

> 

Раздел об использование геотермальной энергии, энергии солнца, ветра, и т.п. в инженерных системах зданий

3 страниц V   1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Использование тепла конденсации паров холодильной установки
elden
сообщение 6.9.2008, 19:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 6.9.2008
Из: Донбасс
Пользователь №: 22208



Подскажите пожалуйста пути решения этой задачи. Объект небольшой магазин (180 кв.м), внутренние холодильники мощностью (электрической) от 0,6 до 1,2 кВт, холодильный агрегат (наружный) мощность 15 кВт (электрическая), хладопроизводительность - нет данных, система отопления 3 фанкойла и чугунные батареи в складе. Планировалась газовая котельная но вопрос не решен, с электрическим отопление тоже проблема - нет резерва мощности. Бюджет скромный, установка тепловых насосов рассматривалась, цена вопроса 13 000 $ (нереально!!!). Поэтому возникла идея утилизации тепла от конденсатора, а недостаток тепла компенсировать электрокотлом 6-9 кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 7.9.2008, 14:02
Сообщение #2


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



1. Поточнее, плиз, о холодильниках - много маленьких испарительно-компрессорных блоков и один большой уличный конденсатор? Так? Или нет?
2. Существующая система отопления от чего запитана?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 7.9.2008, 14:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Вряд ли получите "добро" от поставщиков холодильной техники на то, чтобы влезть в фреоновый контур с теплообменником. Можно потерять гарантию и сервис.
Как вариант, можно утилизировать тепло воздуха выдуваемого ККБ, поставив калорифер в воздушную струю и тепловой насос.....
Есть другой путь - вентиляцию выполнить с рекуперацией приняв противоточный рекуператор с 90% возврата тепла и утеплить отапливаемые помещения. Может тогда хватит имеющейся мощности. И будет проще, дешевле и надёжней....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elden
сообщение 7.9.2008, 16:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 6.9.2008
Из: Донбасс
Пользователь №: 22208



Цитата(Alex_ @ 7.9.2008, 13:02) [snapback]289673[/snapback]
1. Поточнее, плиз, о холодильниках

Три витрины типа "Регал" и к ним 15 кВт компрессорно-конденсаторный блок(наружный), остальные с встроенными компрессорами.
Цитата(Alex_ @ 7.9.2008, 13:02) [snapback]289673[/snapback]
2. Существующая система отопления от чего запитана

Пока не от чего. Надеялись (и готовили документы) на газ.
Цитата(jota @ 7.9.2008, 13:16) [snapback]289675[/snapback]
Вряд ли получите "добро" от поставщиков холодильной техники на то, чтобы влезть в фреоновый контур с теплообменником.

Почему нельзя вставить водяной теплообменник между выходом компрессора и воздушным теплообменником? (может я чего не понимаю) blink.gif
Идея пускать обрат отопления через ТО и далее на вход к ЭК. Автоматику "сваяем" спецы есть.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 7.9.2008, 16:22
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(elden @ 7.9.2008, 16:14) [snapback]289695[/snapback]
Почему нельзя вставить водяной теплообменник между выходом компрессора и воздушным теплообменником? (может я чего не понимаю) blink.gif
Идея пускать обрат отопления через ТО и далее на вход к ЭК. Автоматику "сваяем" спецы есть.

1. Внесёте изменение в систему холодильника, соответственно производитель снимает с себя ответственность
2. Фреон нельзя переохладить, значит водяные накопители-аккумуляторы тепла и серъёзный контроль
3. Получится золотое отопление
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mr. S
сообщение 7.9.2008, 17:16
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757



Попробуйте не мудрить и посм. продукцию газовых котлов на сайте отечественного производителя: http://www.teplovey.ru/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 7.9.2008, 17:20
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Mr. S @ 7.9.2008, 17:16) [snapback]289706[/snapback]
Попробуйте не мудрить и посм. продукцию газовых котлов на сайте отечественного производителя:

blink.gif
Что-то у автора ничего небыло о том, что на объект подведён газ......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elden
сообщение 7.9.2008, 18:39
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 6.9.2008
Из: Донбасс
Пользователь №: 22208



Газ это хорошо. Но его ж нету!!! И когда будет неизвестно, а зима уже скоро..

2. Фреон нельзя переохладить, значит водяные накопители-аккумуляторы тепла и серъёзный контроль
А чем я его переохлажу??? Обратка системы отопления физически не может быть ниже 30 градусов(Цельсия).

Сообщение отредактировал elden - 7.9.2008, 18:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mr. S
сообщение 7.9.2008, 18:46
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757



jota! dry.gif внимательней читаем первое сообщение автора поста "...планировалась газовая котельная...".
elden! Советую поскорее получить ТУ на подключение газа (если Зак заинтересован, поможет, в итоге ему нужно в первую очередь).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 7.9.2008, 18:58
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(elden @ 7.9.2008, 18:39) [snapback]289744[/snapback]
А чем я его переохлажу??? Обратка системы отопления физически не может быть ниже 30 градусов(Цельсия).

По-моему фреон можно охлаждать до 35* но может и выше, не помню

Цитата(Mr. S @ 7.9.2008, 18:46) [snapback]289746[/snapback]
"...планировалась газовая котельная...".
Советую поскорее получить ТУ на подключение газа

+1
Не обратил внимания.
Как временный вариант можно рассматривать сжиженный газ с последующим переключением на природный
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elden
сообщение 7.9.2008, 19:05
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 6.9.2008
Из: Донбасс
Пользователь №: 22208



Пытаемся. Но местные монополисты наглеют ужасно и по срокам, и по суммам.
Вот и хотелось получить какую то альтернативу. Видно не судьба...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дед марос
сообщение 7.9.2008, 20:15
Сообщение #12


печник ТН


Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 2.3.2007
Из: Казахстан, Усть-каменогорск
Пользователь №: 6374



Если подпишете сервисников-продавцов на установку ТО фреон-вода , то все получится. Но обычно они боятся экспериментов, поэтому подобные проекты всегда приходится делать под свою ответственность
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 7.9.2008, 20:18
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(дед марос @ 7.9.2008, 20:15) [snapback]289765[/snapback]
Если подпишете сервисников-продавцов на установку ТО фреон-вода

Я когда-то трижды пытался и трижды получал отказ. Заказчики не решились рисковать.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 7.9.2008, 21:17
Сообщение #14


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Вообще-то, топить помещение (газом, да хоть чем) и одновременно выбрасывать на улицу кучу тепла от холодильников - безусловно, идиотизм.
Наверняка в Европах существуют типовые решения подобных поблем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elden
сообщение 8.9.2008, 7:18
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 6.9.2008
Из: Донбасс
Пользователь №: 22208



Наверняка в Европах существуют типовые решения подобных проблем.
Может они существуют и у нас, но мне об это неведомо. Местные "спецуганы" смогли предложить только тепловой насос "воздух-вода" который собирались установить возле воздушного теплообменника. Но из-за своей цены (13 000 $), стоимости сервиса, электроэнергии и т.д. он не окупится никогда!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mr. S
сообщение 8.9.2008, 8:18
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757



НЕ советую сравнивать Европу и РФ с позиции применения энергоэффективных решений - это не корректно, надеюсь по понятным причинам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 8.9.2008, 9:25
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



Цитата(elden @ 8.9.2008, 7:18) [snapback]289824[/snapback]
Наверняка в Европах существуют типовые решения подобных проблем.


Свяжитесь со мной приватно - получите полную ясность в своей ситуации.
Не надо на Европу кивать - в нашей с Вами стране есть и техника и проектные решения не хуже.
Приезжайте 1...3 окт в Днепропетровск - увидете "живьем" на выставке всю технику, проконсультируетесь....
Однако деньги платить придется. И названная Вам сумма по-моему близка правильной. Было бы неплохо, чтобы Вы соотнесли ее со стоимостью магазина целиком.
Варианты решения с энергосбережением:
1. Реконструаровать Вашу холустановку с воздушным конденсатором так, чтобы она зимой работала на рециркуляцию, а летом - на улицу.
2. Установить автономный тепловой насос для отопления.
3. Установить электрокотел.
4. Установить газовый котел и т.п.
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 8.9.2008, 12:44
Сообщение #18


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(elden @ 8.9.2008, 8:18) [snapback]289824[/snapback]
Местные "спецуганы" смогли предложить только тепловой насос "воздух-вода" который собирались установить возле воздушного теплообменника. Но из-за своей цены (13 000 $), стоимости сервиса, электроэнергии и т.д. он не окупится никогда!

Сорри, это самое бестолковое решение... "Спецуганы", похоже, в холодилке - не бельмеса, и любое устройство с хладоагентом рассматривают как "черный ящик"
Цитата
Реконструаровать Вашу холустановку с воздушным конденсатором так, чтобы она зимой работала на рециркуляцию, а летом - на улицу.

Именно так. Для нормальных спецов - холодильщиков не бог весть какая задача. И, правильно, вовсе не обязательно искать их в Европах.

Сообщение отредактировал Alex_ - 8.9.2008, 12:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
M.Mar
сообщение 8.9.2008, 23:07
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 1.10.2007
Из: Ариэль, Израиль
Пользователь №: 11623



Дополнительный теплообменник "фреон-вода", а точнее, конденсатор будет чрезвычайно эффективен летом, когда температура конденсации может поднятся до 52-53°С (обычно мы берем температуру конденсации в обоих последовательно соединенных конденсаторах одинаковой). В гостиницах летом таким образом подогревают воду для потребителей до 50°С, а с аккумулириющим баком и выше. Такой дополнительный конденсатор мог бы утилизировать около половины тепла выбрасываемого летом (т.е. 25-30 кВт). Но вряд-ли летом в этом магазине требуется столько тепла.
С другой стороны, плохо представляю себе температуру конденсации за 50°С при отрицательной температуре на улице. Может у кого-то из холодильщиков на форуме есть опыт двухступенчатой конденсации - первый водяной теплообменник 53°С, второй воздушный - намного ниже?
Утилизировать только горячий газ без конденсации неэффективно - слишком мало энергии можно отобрать у фреона.
Вмешательство во фреоновый контур требует специалиста, готового взять на себя всю ответственность + грамотный расчет теплообменника + отказ от гарантии поставщика холодильного оборудования.
Вывод - в данном конкретном случае нагрев воды зимой фреоновым контуром неэффективен.
С рециркуляцией воздуха наружного конденсатора - идея красивая. Потребуется добавить в систему центробежный вентилятор. А как поведет себя родной осевой вентилятор наружной установки? И не снимут-ли поставщики агрегат с гарантии?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elden
сообщение 9.9.2008, 7:33
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 6.9.2008
Из: Донбасс
Пользователь №: 22208



С вентиляцией уже поздно. Наверное все таки электрокотел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 9.9.2008, 12:01
Сообщение #21


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(M.Mar @ 9.9.2008, 0:07) [snapback]290278[/snapback]
Вмешательство во фреоновый контур требует специалиста, готового взять на себя всю ответственность.

Тотальное отсуствие оных и есть зла и бед причина.
Цитата
Вывод - в данном конкретном случае нагрев воды зимой фреоновым контуром неэффективен.

Не стОит делать скоропалительные выводы такого рода. Водяной конденсатор ведь можно подключить в параллель с воздушным, переключая поток хладоагента в зависимости от сезона и организовав полноценную конденсацию. С холодильной машины, у которой мощность компрессора 15кВт, можно снять 50 кВт тепла. Разбрасываться такими мощностями не стОит.




Цитата(elden @ 9.9.2008, 8:33) [snapback]290323[/snapback]
С вентиляцией уже поздно. Наверное все таки электрокотел.

Ни хочу Вас обидеть (ибо умничать, сидя за компом, легче всего), но только в наших странах можно одновременно выкидывать "ненужное" тепло от холодильников и тут же топиться самым дорогим способом, "сжигая" электроэнергию.

Сообщение отредактировал Alex_ - 9.9.2008, 12:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elden
сообщение 9.9.2008, 16:51
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 6.9.2008
Из: Донбасс
Пользователь №: 22208



Цитата
Alex но только в наших странах можно одновременно выкидывать "ненужное" тепло от холодильников и тут же топиться самым дорогим способом, "сжигая" электроэнергию.

Именно поэтому и была выдвинута такая идея. Сначала мы "выбрасываем" тепло холодильниками, а потом "закачиваем" его электрокотлом.

Водяной конденсатор ведь можно подключить в параллель с воздушным, переключая поток хладоагента в зависимости от сезона и организовав полноценную конденсацию

Я думал это сделать последовательно. Проблема, довольно серьезная, это разность давлений фреон/вода там порядка 20 Атм (могу немного ошибаться), пластинчатые теплообменники ставить не рекомендуется, значит только трубчатые.

С холодильной машины, у которой мощность компрессора 15кВт, можно снять 50 кВт тепла. Разбрасываться такими мощностями не стОит.

Как можно расчитать эту мощность? Какие номинальные технологические параметры воздушного теплообменника (температура вход/выход, расход)?
Местные "спецуганы" могут только делать таинственное и слегка озабоченное лицо, а также паять трубки по схеме на листике из карманчика. Добится от них каких то цифр (за исключением цен - тут все отлично) нереально.


Изначальная мысль была такой - водяной ТО установить последовательно с воздушным (конденсатором), воду с этого ТО запустить на фанкойлы в зале (с возможностью работы и от электрокотла), вентиляторы обдува воздушного ТО запустить или через термореле (вкл/выкл) или через частотный преобразователь (регулировка оборотов в зависимости от температуры) для возможного доохлаждения фреона.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 9.9.2008, 17:25
Сообщение #23


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(elden @ 9.9.2008, 17:51) [snapback]290624[/snapback]
Сначала мы "выбрасываем" тепло холодильниками, а потом "закачиваем" его электрокотлом.

"Закачивает" тепло тепловой насос, расходуя (если тупо) 1 кВт электроэнергии на 3 кВт тепла. А электрокотел такую хорошую и удобную со всех сторон электроэнергию "сжигает" - 1 кВт электричества на 1 кВт тепла.
Цитата
Проблема, довольно серьезная, это разность давлений фреон/вода там порядка 20 Атм (могу немного ошибаться), пластинчатые теплообменники ставить не рекомендуется, значит только трубчатые.

Сколько видел водоводяных чиллеров, тепловых насосов - у всех теплообменники пластинчатые. Да, они должны быть расчитаны на 30 Атм испытательного и 25 Атм. рабочего. Посему они паяные.
Цитата
Как можно расчитать эту мощность? Какие номинальные технологические параметры воздушного теплообменника (температура вход/выход, расход)?

Все это обязано быть в техническом описании для Вашей холодильной машины, да еще и при разных условиях. Спрашивайте у продавцов.
Цитата
Местные "спецуганы" могут только делать таинственное и слегка озабоченное лицо, а также паять трубки по схеме на листике из карманчика. Добится от них каких то цифр (за исключением цен - тут все отлично) нереально.

Ищите других.
Цитата
Изначальная мысль была такой - водяной ТО установить последовательно с воздушным (конденсатором)

Сорри, не знаю. Не холодильщик. Может быть, и так.
Идея Ваша по сути своей совершенно правильная. И холодильная машина, в конце-концов, не священная корова, чтобы с нее пылинки сдувать. Не забрасывайте идею, ищите нормальных холодильщиков.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майкл_*
сообщение 9.9.2008, 18:22
Сообщение #24





Guest Forum






Вам же земляк Ваш, Михаил, конкретную помощь предлагает. Он и есть тот самый специалист, которых, как Вы говорите, нет!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elden
сообщение 9.9.2008, 20:24
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 6.9.2008
Из: Донбасс
Пользователь №: 22208



Цитата
МайклВам же земляк Ваш, Михаил, конкретную помощь предлагает. Он и есть тот самый специалист, которых, как Вы говорите, нет!

1. Поздно. Все уже сделано
2. Тепловой насос ОЧЕНЬ дорого.
3. Этим вопросом сейчас и занимаемся
4. Газовый проект пока отставлен ввиду неуемных аппетитов работников пожарного и газового хозяйства.
Цитата
Сколько видел водоводяных чиллеров, тепловых насосов - у всех теплообменники пластинчатые. Да, они должны быть расчитаны на 30 Атм испытательного и 25 Атм. рабочего. Посему они паяные.

Местные сказали "если потечет - надо будет менять всю установку (компрессор, ТО, клапана и т.д.)"
Цитата
Все это обязано быть в техническом описании для Вашей холодильной машины, да еще и при разных условиях. Спрашивайте у продавцов.

Все в строжайшем секрете. А со шкафа управления я очень долго смеялся - халтура полная (говорю как КИПовец и электрик(хоть и в прошлом))
На прежнем месте работы за такую "работу" лишили бы премии бессрочно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майкл_*
сообщение 9.9.2008, 20:35
Сообщение #26





Guest Forum






Цитата
1. Поздно. Все уже сделано

Что поздно, написать в лички и созвониться?
Цитата
2. Тепловой насос ОЧЕНЬ дорого.

Не надо мне про ТН, это моя специальность. А Вам он не нужен, Вам предлагают оптимальное решение без ТН.
Цитата
Местные сказали "если потечет - надо будет менять всю установку (компрессор, ТО, клапана и т.д.)"

Во всех ТН стоят пластинчатые паяные теплообменники, за пять лет ни одной протечки. И менять ничего не понадобится и в этом мифическом случае, сработает авария по низкому давлению, просто остановится машина.
Цитата
Все это обязано быть в техническом описании для Вашей холодильной машины, да еще и при разных условиях. Спрашивайте у продавцов.

Вы верите в секретность мануалов на стандартное оборудование?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 9.9.2008, 21:11
Сообщение #27


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



elden, шлите всех этих ваших "спецов", "местных" нах (сорри), и ищите адекватных людей.
Как неспециалист могу сказать, что ваш первоначальный подход абсолютно правилен. Вот только если жидкая фаза потечет через воздушный конденсатор, не будет ли каких подводных камней?..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 9.9.2008, 21:26
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Не так всё просто.
Если изначально проектировать систему, это одно. А вносить изменение в действующую систему - задача неблагодарная и с непредсказуемыми последствиями.
Я бы посоветовал на этом объекте ничего не делать.
А когда получите объект с "0", тогда эту проблему можно решить системно - уже часть на стадии подбора оборудования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elden
сообщение 10.9.2008, 7:24
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 6.9.2008
Из: Донбасс
Пользователь №: 22208



Цитата
когда получите объект с "0", тогда эту проблему можно решить системно - уже часть на стадии подбора оборудования.


Объект в, принципе, уже есть. Холодильная машина мощностью (электрической) 55 кВт, холодильщики те же. Идея - фреоновый контур - вместо наружного воздушного ТО устанавливаем внутренний водяной. Воду из водяного контура зимой пускаем на фанкойлы в помещении, а летом на воздушный ТО на улице.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 10.9.2008, 12:31
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Такое-же предложение просчитывал много лет назад.
Не забудьте бак-аккумулятор на который будет работать ТО. Напрямую к фенкойлам подключать нельзя - будет прыгать температура, поскольку надо будет ограничивать температуру охлаждения фреона....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 9:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных