Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расчет теплопритоков подвального помещения, срочно нужна помощь
Тех
сообщение 7.9.2008, 20:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 28.3.2006
Пользователь №: 2471



Подвал жилого дома, потолок ниже уровня 0.
Площадь помещения 460 м.кв.
Высота 3м.

Планируется сделать магазин промтоваров
При расчете хладопроизводительности сплитов получается 64,6кВт! Но по опыту знаю что такая произодительность избыточная.
Субъективно. При 30градусах наулице внутри около 24.

Помогите с формулой, позволяющей наиболее объективно посчитать теплопритоки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 7.9.2008, 20:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Считаете инсоляцию через окна (В, Ю, З) если есть окна, тепловыделения от людей и приборов, количество холода на понижение температуры подаваемого вентиляцией воздуха до 24*С и в сумме получите количество холода, добавьте 15% запаса. Стены можно не учитывать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 7.9.2008, 21:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



При 30градусах на улице внутри около 24.

Если объект "важный", надо бы учитывать тепловую инерцию подвала. После 30 на улице может статься там 24, а в подвале уже 26.
Вроде бы "грунт вокруг" подвала и хорошо блокирует "сдвиг колебания температур", но ...
"добавьте 15% запаса" может и перекроет "не синхронность с наружной температурой".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тех
сообщение 7.9.2008, 22:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 28.3.2006
Пользователь №: 2471



Цитата(jota @ 7.9.2008, 20:45) [snapback]289772[/snapback]
Считаете инсоляцию через окна (В, Ю, З) если есть окна, тепловыделения от людей и приборов, количество холода на понижение температуры подаваемого вентиляцией воздуха до 24*С и в сумме получите количество холода, добавьте 15% запаса. Стены можно не учитывать

Так и считал, но в том то и дело, что стены и пол не выделяют тепло, а поглощают. Я почти уверен, что хватит две кассеты по 14кВт, но метод который давал бы такие цифры у меня отсутствует, вот и получается как бы гадание на кофейной гуще. Нужна формула с учетом теплопоглощения и при том в теплый период.
Kult_Ra, на счет инерции согласен, но опять же не знаю как посчитать теплоемкость пола.

Сообщение отредактировал Тех - 7.9.2008, 22:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 7.9.2008, 23:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Kult_Ra @ 7.9.2008, 21:24) [snapback]289785[/snapback]
надо бы учитывать тепловую инерцию подвала

Мимо!!!
Если работает кондиционирование, температурный режим стационарный и тепловая инерция в нём не участвует, поскольку её нет!
И теплоёмкость ограждений для стационарного режима не принимается во внимание.
Всё это нужно считать в том случае, если включаете кондиционирование в разогретом помещении. Если же управление кондиционером по температуре помещения, то никакой инерции.
Поглощение тепла конструкциями (или передача тепла из вне) зависит только от теплопроводности конструкций

Сообщение отредактировал jota - 8.9.2008, 0:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Любознательный_*
сообщение 8.9.2008, 6:12
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(Тех @ 8.9.2008, 1:06) [snapback]289796[/snapback]
Так и считал, ...

Теплопоступления 65 кВт для подвала ниже нуля в 450 м2 это действительно много. Основная составляющая теплопоступлений инсоляцией через окна после трех часов дня должна быт очень маленькой.
Приложите ваш расчет теплопоступлений. Попробуем выявить ошибку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_zhukov_*
сообщение 8.9.2008, 9:43
Сообщение #7





Guest Forum






Для того чтобы посчитать теплопередачу теплопроводнотсью нужно знать tср грунта летом. Кто-инбудь встречался?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 8.9.2008, 9:47
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(zhukov @ 8.9.2008, 9:43) [snapback]289881[/snapback]
Для того чтобы посчитать теплопередачу теплопроводнотсью нужно знать tср грунта летом. Кто-инбудь встречался?

Теплопередачей ограждений подвала летом для расчёта охлаждения можно пренебречь, поскольку, в любом случае, температура грунта будет ниже Т помещения.
Для расчёта отопления - другое дело
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тех
сообщение 8.9.2008, 10:12
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 28.3.2006
Пользователь №: 2471



Цитата(Любознательный @ 8.9.2008, 6:12) [snapback]289817[/snapback]
Теплопоступления 65 кВт для подвала ниже нуля в 450 м2 это действительно много. Основная составляющая теплопоступлений инсоляцией через окна после трех часов дня должна быт очень маленькой.
Приложите ваш расчет теплопоступлений. Попробуем выявить ошибку.

Считал по таблице с вбитыми формулами. Сейчас формулы нельзя посмотреть ибо пороль, но для обычных помещений считалось всегда нормально.
Тут еще один момент, который я не указал (извиняюсь, внимание ослаблено было , ночь все таки спать хотелось). Так вот, есть еще приток 3000 кубов через ПВУ с роторным рекуператором (эффект 70%). Производительность 64,6кВт с учетом утилизации по приточному воздуху. Теперь все данные дал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 8.9.2008, 10:33
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Выложите следующие данные:
Притоки тепла:
1. Через окна инсоляцией
2. От оборудования и освещения
3. От людей (или количество людей)
4. Приток Вы уже дали 3000 м3 - будете ли его охлаждать?
5. Геодезическую высоту местности по отношению к уровню моря (0)
6. Расчётную температуру наружную для кондиционирования; относительную влажность при расчётной температуре.
7. Твн Вы принимаете 24*С - уточните так ли это?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тех
сообщение 8.9.2008, 13:54
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 28.3.2006
Пользователь №: 2471



1. Окном принебрегаем т.к. приямок с навесом
2. 4,0кВт
3. 1,0кВт
4. Приток без охлаждения, но рекуператор с эффектом 70%
5. 150 н.у.м
6. Тнар=33градуса влажность 65%
7.Твнутр=24гр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 8.9.2008, 14:58
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



У меня получилось 16,3 кВт холода, без влагопоступлений
Примите 20 кВт
На кривую диаграммы внимания не обращайте - я не соблюдал порядок ввода данных. Кроме этого, данный шаблон не применяйте для других расчётов - я, чтоб долго не возиться, изменил формулы для внесения возврата холода рекуператором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тех
сообщение 8.9.2008, 15:33
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 28.3.2006
Пользователь №: 2471



jota, спасибо. Сделаем 28кВт (две Митсухи по 14кВт).

В вашем методе, на сколько я понял, расчет по явным теплопоступлениям (электрооборудование, люди, приточный воздух). Ограждения не считаете? А вообще где можно взять данные для учета теплопоступлением от ограждений подвальных помещений ? Или их все игнорируют?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ivan-ll-ing_*
сообщение 8.9.2008, 15:58
Сообщение #14





Guest Forum






Вроде краем уха слышал, что снип строительная теплотехника близок к вашему вопросу...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.9.2008, 16:08
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 33394
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Вон у Йота получилось 16.3.А ежели б я торговал Мицухами,то 3-ю вставил бы.Ведь случись неисправность- один не справится.А так будет 2 рабочих и одна резерв.Коль запас у вас такой, то во всем не надо жмотничать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 8.9.2008, 18:42
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Тех @ 8.9.2008, 15:33) [snapback]290105[/snapback]
А вообще где можно взять данные для учета теплопоступлением от ограждений подвальных помещений ?


Какие теплопоступления?

Я же и раньше писал - температура грунта будет ниже Твн.
Или Вы считаете что его температура будет выше 24*С?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тех
сообщение 9.9.2008, 0:37
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 28.3.2006
Пользователь №: 2471



Цитата(jota @ 8.9.2008, 18:42) [snapback]290177[/snapback]
Какие теплопоступления?

Я же и раньше писал - температура грунта будет ниже Твн.
Или Вы считаете что его температура будет выше 24*С?

Да, тут я вас понял и согласен, что ниже 24гр. Я спрашивал вообще для учета.
ivan-ll-ing, спасибо, поковыряемся.
инж323, 3-это слишком, от этого и отказался. Будем ставить инверторы, так что будут работать на требуемую мощность + запас, а то у нас и +37 этим летом было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 9.9.2008, 0:47
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



А что, подаваемый воздух охлаждать не будете в камере, всё сплитами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тех
сообщение 9.9.2008, 20:43
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 28.3.2006
Пользователь №: 2471



Цитата(jota @ 9.9.2008, 0:47) [snapback]290304[/snapback]
А что, подаваемый воздух охлаждать не будете в камере, всё сплитами?

Да. Рекуператор и все. Уже в зале охлаждение кассетными сплитами. Так заказчик хочет по каким-то причинам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 9.9.2008, 20:52
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



В рекуператор или после него в канал можно вставить DX cooler.
Подавая горячий воздух и потом охлаждая кассетами, могут быть волны холодного - горячего воздуха, а также зоны холодные и горячие. Комфорт не гарантируется. Самое то, охлаждать подаваемый воздух до 18-22*С и доводить кассетами.
Может один ККБ на DX cooler, а второй на кассеты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тех
сообщение 11.9.2008, 22:00
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 28.3.2006
Пользователь №: 2471



Цитата(jota @ 9.9.2008, 20:52) [snapback]290690[/snapback]
В рекуператор или после него в канал можно вставить DX cooler....

Спасибо за идею, честно говоря вначале хотел вообще так и сделать, в смысле охлаждения в канал, но из-за площади венткамеры (ПВУ кое-как вписывается) отказаться пришлось. Но после ваших слов еще подумал и принципе можно и вне венткамеры радиатор охлаждения воткнуть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.9.2008, 22:59
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Если не выходит, тоже не беда. Это же не VIP салон, а подвал. Как получится, так и хорошо - всё равно будет лучше чем было.... biggrin.gif
Так что ставьте кассеты и не морочьтесь.

Сообщение отредактировал jota - 11.9.2008, 23:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 11.9.2008, 23:58
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Мимо!!!
Если работает кондиционирование, температурный режим стационарный и тепловая инерция в нём не участвует, поскольку её нет!
И теплоёмкость ограждений для стационарного режима не принимается во внимание.


Вы просто "бегло читали - одним глазом".
Уверен, что именно с данным подвалом все будет "без проблем". Потому и написал "Вроде бы "грунт вокруг" подвала и хорошо блокирует "сдвиг колебания температур" - очень большая теплоемкая масса.
Запас 15 действительно покроет ожидаемое влияние.

Что бы кондиционирование могло обеспечить "стационарный режим", его мощность должна быть определена и учетом возможных колебаний температуры в течении рабочего времени.

Будет как раз "мимо", если полагать - раз есть кондиционер, то "тепловая инерция в нём не участвует, поскольку её нет!". Куда же она девается?

Вот она была - включили кондер и ее нет. Кондер и должен блокировать ее влияние - что в подвале, что не в подвале.
Зачем же тогда приходится учитывать солнечную инсоляцию на 24 часа в сутки при повышенных требованиях по климату помещения?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 12.9.2008, 0:32
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Тепловая инерция может быть в двух случаях:
1. Инерция самой системы охлаждения(отопления) - кассетные блоки безинерционны, т.е. входят в режим немедленно
2. Инерция за счёт выделения(поглощения) тепла материальными телами в замкнутом объёме (в нашем случае ограждения) - в случае автоматической работы кондиционирования (а иначе она и не работает), температура поверхности ограждений будет приблизительно постоянной. Т.е. увеличение температуры наружного воздуха н.п. к обеду никакого влияния на температуру ограждений не окажет, т.к. внутренняя температура будет кондиционером поддерживаться постоянной, а температура внешней стороны ограждений (грунт -подвал ниже 0) тоже постоянная. Это и называется стационарный режим.


Сообщение отредактировал jota - 12.9.2008, 0:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 12.9.2008, 0:53
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Все верно, но речь об "установочной мощности для обеспечения этой автоматической работы кондиционирования" - на ск Вт "холода" ее надо подобрать, что бы она стала такой, про которую Вы пишите. На 1000 или 20 000? Тут что-то для меня явная тайна!

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 12.9.2008, 0:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ivan-ll-ing_*
сообщение 12.9.2008, 10:25
Сообщение #26





Guest Forum






Согласен с jota, учёт тепловой инерции это бред. Рассчёт теплопритоков ведется на максимальную нагрузку, конечно при включении системы кондиционирования потребуется некоторое время для доведения температуры прогретого помещения до уставки, и безусловно если выбрать момент времяни максимальных естественных теплопритоков и обеспечить максимум искуственных... ыыы это равносильно тому, чтобы торчать у магазина с зонтиками до ближайшего дождя. На мой взгляд малореальная ситуация, при всём моём уважении к вам Kult Ra, вы не правы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 12.9.2008, 12:51
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Потому и написал _ Тут что-то для меня явная тайна! Это помягче и приятнее же чем бред!
Зачем, действительно, вообще иметь понятие "Колебание температуры в помещении" в зависимости от от солнечной освещенности.
Цитата
является тайной всё, что ты пока плохо умеешь, не понимаешь или не знаешь как сделать.

Даже меня не сберегло сказанное сразу первым постом в теме утверждение - для этого подвала эти колебания не важны. Совсем не слышно наверно пишу.

Вот и думаю: "а надо ли биться лбами" ? Неа, не будем биться! Не отмахаться мне все равно - тайна для меня пока пусть остается тайной.


Цитата(ivan-ll-ing)
Рассчёт теплопритоков ведется на максимальную нагрузку

Так она как раз исчисляется по тепловому балансу помещения с учетом "солнечной составляющей", которую надо определять по часам суток, а для расчета принимается или самое максимальное за сутки или только в рабочее время в зависимости от назначения помещения.

Ну когда кондиционер подобран, смонтирована система и в работе - "об чем беседа"! Какое колебание? На кой черт тогда мы его "запроектировали", если "колебания " присутствуют от солнышка и его положения на небе?

Кончено, бред.



Если проектировщик уверен, что принятое решение все перекроет, то о чем речь?
Если сомневается - пытается убедить себя или навести на мысль расчетом!

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 12.9.2008, 16:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 14.9.2008, 9:15
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(jota @ 12.9.2008, 1:32) [snapback]291738[/snapback]
Тепловая инерция может быть в двух случаях:
1. Инерция самой системы охлаждения(отопления) - кассетные блоки безинерционны, т.е. входят в режим немедленно
2. Инерция за счёт выделения(поглощения) тепла материальными телами в замкнутом объёме (в нашем случае ограждения) - в случае автоматической работы кондиционирования (а иначе она и не работает), температура поверхности ограждений будет приблизительно постоянной.
Т.е. увеличение температуры наружного воздуха н.п. к обеду никакого влияния на температуру ограждений не окажет, т.к. внутренняя температура будет кондиционером поддерживаться постоянной, а температура внешней стороны ограждений (грунт -подвал ниже 0) тоже постоянная. Это и называется стационарный режим.

Уход инициируется в уже непонятную "академическую теорию" за пределы реальности. sad.gif Не нужная полемика на пустом месте. biggrin.gif Ни вреда ни пользы.

увеличение температуры наружного воздуха н.п. к обеду никакого влияния на температуру ограждений не окажет.

Да 100%, если уже при выборе установки было предусмотрена (учтена) мощность необходимая на блокирование влияние фактора.

А если не стоял кондиционер, то колебания температуры в подвале не синхронно часам дня clap.gif при солнышке были бы или нет? tomato.gif

Да или нет? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 14.9.2008, 12:31
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Kult_Ra @ 14.9.2008, 9:15) [snapback]292304[/snapback]
А если не стоял кондиционер, то колебания температуры в подвале не синхронно часам дня clap.gif при солнышке были бы или нет? tomato.gif
Да или нет? biggrin.gif

Вопрос из серии: а если бы он вёз патроны?
Начальное условие - есть кондиционер. Всё!!! Остальное демагогия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 14.9.2008, 13:28
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 33394
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Хм? А мне виделось начальным условием- есть подвал,который хотим переделать в офис люкс класса.Очнь хотим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 9:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных