Работа 2-х ходового клапана |
|
|
Гость_Гость_*
|
18.1.2006, 11:25
|
Guest Forum

|
Возможна ли паралельная работа 2-х 2-х ходовых клапанов? Приточная система должна работать на параметрах теплоносителя 90/70. Но так, чтобы если параметры будут 150/70 работоспособность сохранилась. Т.е. возможна ли параллельная установка 2-х клапанов так, чтобы Кv одного было подобрано под 150/70, а Кv второго=Кv (90/70)-Кv(150/70). Таким образом сохраняется работоспособность и в 1-м и во втором случае...
|
|
|
|
|
18.1.2006, 11:34
|
Участник
Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153

|
Цитата Возможна ли паралельная работа 2-х 2-х ходовых клапанов? В принципе возможна. Вопрос какой привод у клапана? Если трехточечный, то без проблем эти приводы можно соединять параллельно. Если 0-10В, то, как правило нагрузочная способность выхода контроллера расчитана на подключение только одного привода. Выхода два: или коммутировать выход с помощью переключателя, реле и т.д. или выход ответного сигнала одного привода (если он есть) завести на вход другого.
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
18.1.2006, 11:43
|
Guest Forum

|
Привод аналоговый 0-10В. Но я хочу для управления использовать 2 выхода контроллера. Вопрос в основном не о подключении к контроллеру, а о стабильности системы и её работоспособности. Просто требуется, чтобы система могла работать при 2-х параметрах теплоносителя. И вопрос в том как она будет себя вести при регулировании температуры сразу 2-мя приводами. Может это в принципе не реально?
|
|
|
|
Гость_RCont_*
|
18.1.2006, 12:13
|
Guest Forum

|
Цитата чтобы Кv одного было подобрано под 150/70, а Кv второго=Кv (90/70)-Кv(150/70). Kv не имеет большого отношения к градусам но клапан должен быть подобран с учетом рабочей температуры
|
|
|
|
Гость_sharkey_*
|
18.1.2006, 13:13
|
Guest Forum

|
Цитата(Guest @ Jan 18 2006, 11:44 ) Привод аналоговый 0-10В. Но я хочу для управления использовать 2 выхода контроллера. Вопрос в основном не о подключении к контроллеру, а о стабильности системы и её работоспособности. Просто требуется, чтобы система могла работать при 2-х параметрах теплоносителя. И вопрос в том как она будет себя вести при регулировании температуры сразу 2-мя приводами. Может это в принципе не реально? Я, так понимаю, теплообменник в приточке один, а узлов регулирования вы хотите поставить два - один на воду 95/70, второй на 150/70????? Если так, то есть вопрос, и он, причем, является основополагающим --- на какие параметры теплоносителя был подобран этот теплообменник????
|
|
|
|
Гость_Гость_*
|
18.1.2006, 15:16
|
Guest Forum

|
Вопрос в том, как приточная система будет вести себя при таком регулировании... Ведь в контуре регулирования будет два 2-х ходовых клапана. Соответственно один с Кv на 150/70, а второй на Кv (90/70)-Кv (150/70). Таким образом если температура воды будет с параметрами 150/70 работает один клапан. а если 90/70 (что вероятнее всего), то в работе будут оба. Так вот вопрос в том, будет ли эта система работоспособна, или её колбасить будет.
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
18.1.2006, 15:22
|
Guest Forum

|
Теплообменник подобран на 90/70. Но требуется, чтобы система работала с одной стороны при температуре 90/70, и при этом могла бы работать при 150/70. Одним клапаном по моему это не решить.
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
18.1.2006, 15:28
|
Guest Forum

|
Да, и при этом если температура будет действительно 150/70, то требуется контролировать её после клапана. Поскольку вся арматура выдерживает около 100. Если температура воды будет приближаться к 100, то нужно прикрывать клапан, чтобы не "сгорел" теплообменник.
|
|
|
|
|
18.1.2006, 15:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945

|
Цитата(Guest @ Jan 18 2006, 15:23 ) Теплообменник подобран на 90/70. Но требуется, чтобы система работала с одной стороны при температуре 90/70, и при этом могла бы работать при 150/70. Одним клапаном по моему это не решить. Почему не решить? Если у Вас контур с циркуляционным насосом, то, по моему, будет работать с одним клапаном, подобранным по расходу(и перепаду давления) с параметрами 90/70. Скорее всего ухудшится точность поддержания Т воздуха при Т воды 150, так как клапан будет работать в диапазоне малых открытий. Но это скорее всего не смертельно. Проблема называется "переразмеренный клапан". Теплообменнику 150 С не смертельно, да и не будет такой температуры во внутреннем контуре. Насос поставьте на обратке, клапан тоже. Из моего опыта - точность поддержания заметно ухудшается если клапан переразмерен больше, чем в 3 раза. У Вас будет меньше 2-х.
|
|
|
|
|
18.1.2006, 16:24
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10887
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(ttt @ Jan 18 2006, 18:59 ) ............. Проблема называется "переразмеренный клапан". Теплообменнику 150 С не смертельно, да и не будет такой температуры во внутреннем контуре. Насос поставьте на обратке, клапан тоже. Из моего опыта - точность поддержания заметно ухудшается если клапан переразмерен больше, чем в 3 раза. У Вас будет меньше 2-х. в принципе согласен. но если боитесь - ставьте второй вентиль, только ставить его надо последовательно с первым и управлять им по температуре смеси ПИ-регулятором с большой постоянной времени. если 150гр. будет появляться предсказуемо, т.е. именно 150 плюс/минус немножко, то можно обойтись и простым эл.м.клапаном, управлять им можно по темп-ре подачи простым термостатом. конструкция примерно такая - подача разделяется на две ветки, в одну ставится балансный вентиль, в другую балансный + эл.м.клапан, потом ветки собираются в одну и в смес.узел. эл.м.клапан открыт когда температура 90 и закрыт когда 150.
|
|
|
|
Гость_air_wave_*
|
18.1.2006, 18:16
|
Guest Forum

|
Уважаемый гость! Такая задача решается с помощью дополнительной автоматики. Контроллер, трехходовой клапан с подмесом, регулятор перепада давления. Как это все собирается, может подсказать Ученик, если ему будет не лень  . Предполагаю, что вы устанавливаете узел обвязки и теплообменник 90/70 на городскую воду и при температуре выше 100 град боитесь за работоспособность оборудования. Я один раз видел, что происходит с узлом обвязки на 90/70, когда на него подают 130 град. Привод AQM вышел из строя за 2 дня (потекли резьбовые соединения). Правда установлен он был на подаче. Чтобы хоть как то сдержать напор в 12 атм (!) и перепад в 5 атм (!!!), шаровый на входе почти полностью закрыли. Иначе колбасило привод неслабо. В итоге калорифер всетаки разморозили  .
|
|
|
|
Гость_Гость_*
|
19.1.2006, 9:31
|
Guest Forum

|
Цитата(LordN @ Jan 18 2006, 16:25 ) Цитата(ttt @ Jan 18 2006, 18:59 ) ............. Проблема называется "переразмеренный клапан". Теплообменнику 150 С не смертельно, да и не будет такой температуры во внутреннем контуре. Насос поставьте на обратке, клапан тоже. Из моего опыта - точность поддержания заметно ухудшается если клапан переразмерен больше, чем в 3 раза. У Вас будет меньше 2-х. в принципе согласен. но если боитесь - ставьте второй вентиль, только ставить его надо последовательно с первым и управлять им по температуре смеси ПИ-регулятором с большой постоянной времени. если 150гр. будет появляться предсказуемо, т.е. именно 150 плюс/минус немножко, то можно обойтись и простым эл.м.клапаном, управлять им можно по темп-ре подачи простым термостатом. конструкция примерно такая - подача разделяется на две ветки, в одну ставится балансный вентиль, в другую балансный + эл.м.клапан, потом ветки собираются в одну и в смес.узел. эл.м.клапан открыт когда температура 90 и закрыт когда 150. Цитата но если боитесь - ставьте второй вентиль, только ставить его надо последовательно с первым и управлять им по температуре смеси ПИ-регулятором с большой постоянной времени.[/CODE] Но ведь в этом случае у меня будет другая проблемма: клапан 150/70 будет или полностью открыт или будет работать в близи 100% открытия (это при теплоносителе 90/70). Так вот, в первом случае, у меня может вообще не быть ни какого регулирования. И все таки почему бы не поставить два параллельно?
|
|
|
|
Гость_sharkey_*
|
19.1.2006, 10:36
|
Guest Forum

|
Цитата(Гость @ Jan 19 2006, 09:32 ) И все таки почему бы не поставить два параллельно? Я бы точно поставил 2 клапана параллельно: 1. Так как в основном узел работает на воде 90/70, этот клапан (пусть он будет V1) является приоритетным для контроллера, т.е. им управляет PID-регулятор №1 в программе (естественно рассматриваем случай со свободнопрограммируемым контроллером), и его привод "сидит" на аналоговом выходе Y1. У этого клапана свой датчик обратной воды (для контроля за графиком), а термостат защиты от замораживания и датчик температуры подачи воздуха у него общие с клапаном V2 (для теплоносителя 150/70), который, в свою очередь, имеет не только датчик обратной воды, но еще и датчик температуры, установленный в подающем трубопроводе перед разделением потоков на 2 клапана. У клапана V2 в программе свой PID-регулятор №2 и его привод - на своем аналоговом выходе Y2. 2. Идеология работы такая: предположим, датчик на Т1 дает информацию, что подающая вода в районе 90 С, значит программа будет работать по PID'у №1 и при этом на выходе контроллера Y2 будет 0V и клапан V2 полностью закрыт. Если возникает ситуация с температурой подачи близкой к 150 С, программа управляет регулированием по PID'у №2 и при этом уже на выходе Y1 будет 0V и клапан V1 будет полностью закрыт. Естественно, у каждого PID'а свое время интегрирования, дифференцирования и коэффициент усиления, не говоря уже о датчике MV, по которому они работают - в данном случае То, если уставка по Т подачи достигнута и контроллер начинает следить за выполнением графика по То, чтобы не было перерасхода теплоносителя и т.д. Но есть еще несколько важных моментов: 1. Так как Q нагрева (в обоих случаях) = const, G для теплообменника при работе V1 будет больше, чем при работе V2, а следовательно и скорость теплоносителя при V2 будет точно ниже 0.6 м/с, что не есть хорошо. Поэтому нужно все точно посчитать и взвесить результаты, может быть не стоит и городить все эти сложности, а поставить либо промежуточный теплообменник на теплоносителе 150/70, либо какой-то узел смешения предусмотреть. Понятно, что все это недешево, но цена вопроса, возможно, подразумевает какие-нибудь доп. финансовые вливания? И, вообще, этот объект из разряда VIP? Или просто захотелось чего-нибудь придумать нового? 2. Обязательно нужно установить регулятор перепада давления(или расхода, если угодно) и балансировочные клапаны, чтобы пропорционально уравновесить узлы регулирования, но все это подбирается только после точных рассчетов. Поэтому сначала считайте "физику", а потом уже корректируйте задачу по управлению работой. Это, конечно, не все "подводные камни". Но я бы начал с этих двух.
|
|
|
|
Гость_Гость_*
|
19.1.2006, 11:07
|
Guest Forum

|
К сожалению 3-х ходовой клапан ставить не могу. Дело в том, что если я поставлю его в обратку то придется перепускать горячую воду из прямой в обратку, а тут уже с котельщиками проблеммы начнутся.
|
|
|
|
Гость_air_wave_*
|
19.1.2006, 11:08
|
Guest Forum

|
2 sharkey Вы пишите: Цитата 1. Так как Q нагрева (в обоих случаях) = const, G для теплообменника при работе V1 будет больше, чем при работе V2, а следовательно и скорость теплоносителя при V2 будет точно ниже 0.6 м/с, что не есть хорошо. Поэтому нужно все точно посчитать и взвесить результаты, может быть не стоит и городить все эти сложности, а поставить либо промежуточный теплообменник на теплоносителе 150/70, либо какой-то узел смешения предусмотреть. 2. Обязательно нужно установить регулятор перепада давления(или расхода, если угодно) и балансировочные клапаны, чтобы пропорционально уравновесить узлы регулирования, но все это подбирается только после точных рассчетов. Поэтому сначала считайте "физику", а потом уже корректируйте задачу по управлению работой. А я не тоже самое написал? ИМХО нужно сразу переходить к дополнительному узлу смешения с простейшим регулятором типа AQUA, а до него устанавливать регулятор перепада давления. Ибо нужно обеспечить требуемые парамеры для теплообменника: расход и температура подачи/обратки. И малой кровью (типа добавить датчики, аналоговые выходы, изменить алогоритм управления и т.п.) здесь не обойтись. Вкладывайте деньги в железо и будет вам щастье!
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
19.1.2006, 11:16
|
Guest Forum

|
2 гость Дело в том, что вы не будете напрямую сливать 150 град в обратку. На перемычку трехходового обязательно ставьте обратный клапан. А в обратку придет смешанная вода трехходовой+теплообменник, а ее температуру вы можете отрегулировать балансировочниками и регулятором перепада давления. В чем проблема?
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
19.1.2006, 11:35
|
Guest Forum

|
2 sharkey Дело в том, что я под 2-мя клапанами подразумевал: 1 клапан на Кv 150/70-и он то и должен быть основным. 2-й клапан на Кv 90/70-Кv150/70 (т.е. он будет работать в паре с первым) Т.е. при параметрах 150/70 второй клапан закрыт (так как хватает и первого с его Кv. А вот если будет 90/70 то в начале будет отрабатывать 1-й клапан и если его будет не хватать начнет открываться второй. Просто на мой взгляд, если ставить 2 клапана каждый на свой Кv (как рекомендуете вы) то в момент, когда необходимо переключение при критически высокой температуре (т.е. открывать один, при этом закрывая второй) у вас начнется нерегулируемый процесс. А в моем случае этого можно избежать. Просто один клапан дошел до мах-ма и в регулирование включился второй.
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
19.1.2006, 11:43
|
Guest Forum

|
2 sharkey Разумеется это не моя идея. Объект не VIP, но там поставили такие условия, что приходится заниматься вот таким извратом
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
19.1.2006, 11:48
|
Guest Forum

|
2Guest Но зачем тогда ставить 3-х ходовой? Если его байпас перекрывается обратным клапаном? Ведь если поставить 2-х ходовой будет тоже самое. И обратный клапан в схеме с 2-х ходовым ставить будет нужно.
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
19.1.2006, 11:51
|
Guest Forum

|
2ttt У меня в одном случае Kv=2.5 а во втором Kv=10.
|
|
|
|
Гость_sharkey_*
|
19.1.2006, 12:27
|
Guest Forum

|
Цитата(Guest @ Jan 19 2006, 11:36 ) Просто на мой взгляд, если ставить 2 клапана каждый на свой Кv (как рекомендуете вы) то в момент, когда необходимо переключение при критически высокой температуре (т.е. открывать один, при этом закрывая второй) у вас начнется нерегулируемый процесс. А в моем случае этого можно избежать. Просто один клапан дошел до мах-ма и в регулирование включился второй. Естественно следует учитывать момент переключения, но 1. Вряд ли температура поменятся со 150 на 90 за несколько секунд. 2. Можно на момент переключения режимов остановить установку на 1-2 минуты, чтобы система уравновесилась, а если использовать приводы FORTA TAC у них время срабатывания 15 сек. А это, как вы понимаете, совсем немного. 3. Если не останавливать установку на момент переключения режимов, за 30-40 секунд неуправляемость процесса, как вы его назвали, вряд ли повлияет на работу системы в целом. инерция все же штука в этом деле не последняя. А за время, меньшее минуты, точно получится ее поддержать. 3. Про "физику" не надо забывать. Правда, сначала проверьте, что будет с нагревателем? Кстати, какя там точность регулирования требуется?
|
|
|
|
Гость_sharkey_*
|
19.1.2006, 12:37
|
Guest Forum

|
[quote=air_wave,Jan 19 2006, 11:09 ] [/QUOTE] А я не тоже самое написал? ИМХО нужно сразу переходить к дополнительному узлу смешения с простейшим регулятором типа AQUA, а до него устанавливать регулятор перепада давления. Ибо нужно обеспечить требуемые парамеры для теплообменника: расход и температура подачи/обратки. И малой кровью (типа добавить датчики, аналоговые выходы, изменить алогоритм управления и т.п.) здесь не обойтись. Вкладывайте деньги в железо и будет вам щастье! [/quote] Согласен.
Всегда же ведь хочется малой кровью с проблемой справиться.
А по поводу "вкладывать деньги в железо", я же не против, только всегда стоит узнать у заказчика, а готов ли он бабло выложить за то, что он там себе нафантазировал.
Я вот например первый раз сталкиваюсь с таким пожеланием - сделать регулирование и на 150 С подачи, и на 90 С. Одно дело, когда разница в пределах 10-15% (что вполне часто встречается - вместо планируемых 95 С из теплосетей поступает 80, а то и все 70), а здесь действительно неизвестно к чему все может в конце концов привести.
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
19.1.2006, 12:42
|
Guest Forum

|
[quote=sharkey,Jan 19 2006, 12:28 ] Правда, сначала проверьте, что будет с нагревателем? [/quote] 2sharkey [/QUOTE]Правда, сначала проверьте, что будет с нагревателем? Не совсем понял вопрос. Что с ним может быть? Если подать на него 150 то с ним уже ничего не будет. Просто его не будет. Он расчитан на 95-100С. Или вы о чем то другом?
|
|
|
|
|
19.1.2006, 12:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945

|
автору 1. Если подать на теплообменник не 100 С, а 150 С - что с ним будет ? Распаяется? 2. kv=2,5 и kv=10, что - разные источники теплоснабжения - с разными dP? Или расходы в 4 раза различаются?
|
|
|
|
Гость_Гость_*
|
19.1.2006, 13:19
|
Guest Forum

|
Цитата(sharkey @ Jan 19 2006, 12:28 ) Правда, сначала проверьте, что будет с нагревателем? 2sharkey [QUOTE] Не совсем понял вопрос. Если Т1=150 то сним ничего хорошего не будет. Или вы о чем то другом?
|
|
|
|
Гость_Гость_*
|
19.1.2006, 13:33
|
Guest Forum

|
Прошу меня извинить за периодические повторы, но у меня страницы почему то не обновляются. Я своих сообщений или не вижу вообще, или по два одинаковых к ряду.
|
|
|
|
Гость_Гость_*
|
19.1.2006, 13:36
|
Guest Forum

|
2ttt Я не знаю, что с ним может быть при Т=150С... Может и расплавится Но эксперементировать не хочу.
|
|
|
|
Гость_air_wave_*
|
19.1.2006, 13:54
|
Guest Forum

|
АВТОР, ГОСТЬ! Да какая разница? 2-хходовой, 3-хходовой. И там и там будет смешение. Я о принципе говорю, что не параллельно узлы ставить надо, а последовательно, чтобы не гадать с kvs, расходами, градусами и пр. А сразу делать смешение и регулировать расходы под теплообменник (регулятор+балансировочники). А вы пытаетеь химию сотворить с автоматикой  . Попробуйте, поставьте доп.контроллер, клапан двухходовой и увидите как это все работает, а потом нам расскажите  .
|
|
|
|
Гость_Гость_*
|
19.1.2006, 14:46
|
Guest Forum

|
2air_wave У меня расход через теплообменник при разных Т1 отличаются в 5 раз. Как я могу ставить последовательно два клапана? Ведь при меньшем значении Т1 (90) мне нужен больший расход... А клапан с Кv(150/70) этого мне не даст. Он просто на Мах. откроется и все. Зачем мне второй то последовательно ставить?
|
|
|
|
|
19.1.2006, 16:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Нахрен два клапана? Клапан всего навсего РО - регулирующий орган. А как быть с теплообменником (калорифером)? Для 150/70 после 90/60 он будет сильно переразмерен - а изменить плошадь теплообменника как?
Можно рискнуть и поставить один клапан. Только некаждый прибор сможет управлять такой системой. Для 3-х позиционных приводов нужен очень короткие импульсы чтобы ловить положение клапана на сомой границе характеристики...
Кстати самое сложное - управлять системой с температурой теплоносителя 130-150 градусов... Особенно момент запуска...
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|