Я не понимаю, почему вы зациклись на kv и клапанах? Идея примерно такая. Перед узлом смешения теплообменника вы должны понизить температуру подачи и установить нужный расход. ВСЕ! А сделать это можно с помощью дополнительного узла смешения и контроллера, с датчиком, которые будут поддерживать температуру 90-100 град. И потом, 150 у вас никогда не будет. С учетом того, что в сети потери, мах что получите 130-135 град. Понадобится T1=90 град? клапан откроется на 100% и смешения не будет. При сильных морозах, Т1>90 град, но путем подмеса из обратки на входе в 2-хходовой теплообменника получите 90 град. Это уже делал уважаемый Ученик. И не раз. Все работает.
|