Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Аварийная подпитка ХВС, разрыв струи
Raven21
сообщение 9.9.2008, 12:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 27.1.2007
Пользователь №: 5738



Подскажите как выглядит видимый разрыв, на трубопроводе аварийной подпитки ХВС для системы отопления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OleGun
сообщение 9.9.2008, 13:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 5.9.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3890



Первый раз о таком слышу. Можно поподробнее?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 9.9.2008, 13:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Видимый разрыв - это демонтированный участок трубопровода. Делается демонтируемая. Это не аварийная подпитка, а точка подключения для гидравлических испытаний СО. Делается для того, чтобы никакой идиот, открыв вентиль не запустил бы жёсткую питьевую воду в термофикат.

Сообщение отредактировал jota - 9.9.2008, 13:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OleGun
сообщение 9.9.2008, 14:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 5.9.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3890



Что-то не понял. Гидравлическое испытание СО делается путем подключения к питьевому водопроводу? Там же всего по максимуму 0,45 МПа!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 9.9.2008, 14:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(OleGun @ 9.9.2008, 14:47) [snapback]290552[/snapback]
Что-то не понял. Гидравлическое испытание СО делается путем подключения к питьевому водопроводу? Там же всего по максимуму 0,45 МПа!

Заполнение системы, а потом гидропрессом до испытательного. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 9.9.2008, 15:16
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



На линии аварийной подпитки надо поставить 2 запорных органа и между ними открытый контрольный кран. Линия аварийной подпитки должна быть опломбирована в закрытом виде.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 9.9.2008, 15:31
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Поясните....
У вас что, питьевую воду смешивают с термофикатом?
И что такое аварийная подпитка системы отопления?
Если система независимая, подпитывается из первичного контура. Если зависимая, то она и так соединена с тепловыми сетями.
Что подпитываете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 16:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных