Гость_zhukov_*
сообщение 9.9.2008, 17:30
Сообщение #1





Guest Forum






Подскажите, как должна работать система вентиляции в паркинге. Т.е. постоянно на 100% или долна быть выключенной и по сигналу датчика СО включаться или сепнчатое регулирование... Как можно удешевить эту систему? Как делали (из опыта)? Всем спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 9.9.2008, 18:10
Сообщение #2


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Что за паркинг?
При жилом доме?
Общественный?
При торговом цетре?
Сколько машин?
Наводящий biggrin.gif вопрос: есть ли рядом мощная механическая система вентиляции с условно чистой вытяжкой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mefisto
сообщение 10.9.2008, 8:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 5.2.2007
Из: Домодедово
Пользователь №: 5892



Наиболее распространена система с постоянным расходом. А удешевить систему можно змеевиковым рекуператором и ВТЗ на въездах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_zhukov_*
сообщение 10.9.2008, 9:31
Сообщение #4





Guest Forum






Паркинг на 115 автомашин, подземный, при ТРЦ. Наводящий smile.gif ответ: По поводу всяких энергосберегающих штучек - уже пролетели, системы смонтированы:)
Т.е. я так понял системы чеще пускают работать на 100%, а смысл в датчике СО?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Любознательный_*
сообщение 10.9.2008, 9:42
Сообщение #5





Guest Forum






Система вентиляции снабжается датчикасм загазованности (СО) для того, чтобы включать систему при превышении допустимой концентрации и отключить, когда концентрация СО снизится до нижнего установленного предела. Весь экономический эффект заключается в этом. Работа вентиляции на 100% ни какой экономии не предполагает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kol360
сообщение 10.9.2008, 9:47
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 31.8.2007
Пользователь №: 10997



А положено потому что. СНиП 21-02-99 п. 6.13. А по логике , датчики СО должны обеспечивать автоматический пуск общеобменки при превышении ПДК , что бы людей не потравить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kol360
сообщение 10.9.2008, 9:54
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 31.8.2007
Пользователь №: 10997



Еще один момент , отключение вентиляторов лучще делать с задержкой , а то получится поймал датчик превышение ПДК - вентиляция включилась - концентрация СО снизилась - ветиляция выключилась - поймал датчик превышение ПДК - вентиляция включилась и тд. и т.п , постоянные старт-стопы двигателя не есть хорошо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_zhukov_*
сообщение 10.9.2008, 10:02
Сообщение #8





Guest Forum






А какая задержка должна быть приблизительно?

Думаю можно 2-х скоростные двигатели. Работает на 50% постоянно, а на 100% при сигнале датчика СО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 10.9.2008, 10:17
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



работает как обычная приточко/вытяжка, датчик СО для принудительного включения желательно резервирование вентов, защита блокируется датчиком СО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kol360
сообщение 10.9.2008, 10:19
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 31.8.2007
Пользователь №: 10997



Ну это уж Вам решать , в принципе она по ходу настраивается , главное что бы была. Я 30 минут ставил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_zhukov_*
сообщение 10.9.2008, 11:12
Сообщение #11





Guest Forum






И как часто вкл/выкл?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 10.9.2008, 20:14
Сообщение #12


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(zhukov @ 10.9.2008, 11:02) [snapback]290845[/snapback]
Думаю можно 2-х скоростные двигатели. Работает на 50% постоянно, а на 100% при сигнале датчика СО.

Поймите одну простую вещь. Если Ваша система не рассчитана изначально на регулируемый расход воздуха, то при снижении мощности вентилятора Вы получите непропорциональное изменение распределения воздуха, или разбалансировку. Очень сильно страдают дальние ветки. Так что или 0 или 100%, или вкупе с регулировкой оборотов установка заслонок с электроприводами и соотв. автоматики.
Я намекнул в своем посте, что вытяжной воздух из ТРЦ можно легко подавать на приток в паркинг. Вот где практически 100% экономия. В идеале вытяжной воздух из паркинга еще и пропускать через рекуператор (с другой стороны приток в ТРЦ),

Сообщение отредактировал Alex_ - 10.9.2008, 20:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_zhukov_*
сообщение 10.9.2008, 21:42
Сообщение #13





Guest Forum






Жаль, что рециркуляцию нельзя - вредности.
Да, я читал где-то об подаче отработанного воздуха в паркинг. Хорошая идея. А рекуператор можно только с промеж. теплоносителем и связывать им удаляемый воздух из паркинга и приточку в общественную зону.
В общем всем спасибо за ответы... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.9.2025, 16:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных