и снова физика, помогите вспомнить |
|
|
|
11.9.2008, 8:50
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
В случае с водой обычно имеет место квадратичная зависимость перепада давления от расхода.
|
|
|
|
|
12.9.2008, 16:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Т.е. грубенько G=dp^2
|
|
|
|
|
12.9.2008, 16:24
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(shadow @ 12.9.2008, 17:04) [snapback]292010[/snapback] Т.е. грубенько G=dp^2 dp=коэффициент сопротивления*(G^2)
|
|
|
|
|
12.9.2008, 23:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 5.7.2004
Из: Троицк Моск. обл.
Пользователь №: 36

|
Q=m*F*SQRT(2*dP*p) Для дозвукового расхода жидкости. Где Q-расход кг/сек m-коэфициент расхода F-площадь сечения м^2 dP-перерад далений Па p-плотность кг/м^3
|
|
|
|
|
15.9.2008, 7:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 27.12.2007
Из: ОМСК
Пользователь №: 14094

|
последняя формула мне больше всего нравиться....только осталось понять за счет чего происходит изменение давления (перепад)....где учитывать разницу вобъемной подаче....у меня есть конкретный пример...труба 700 пропускает 2700т/ч давление 1,6МПа....какой нужно установить регулятор и какой должен быть угол закрытия, если подачу надо после него выдавать 2200т/ч и давление 1,2МПа...?
|
|
|
|
|
15.9.2008, 8:08
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12263
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Здравствуйте. Заодно прикиньте затраты мощности, которые потребуются на преодоление этого регулятора. 2200 т/ч погасить на четыре килограмма - дело серьёзное. Мегаватт-часами обернётся.
|
|
|
|
|
15.9.2008, 8:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 27.12.2007
Из: ОМСК
Пользователь №: 14094

|
нет 500т/ч погасить на 4 МПа.... электропривода будут стоять
|
|
|
|
|
15.9.2008, 8:54
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12263
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Вы меня немножко не поняли, Мирослава. У вас безо всякого регулятора идет расход 2700 т/ч Вы его хотите прижать регулятором до 2200, потеряв при этом 4 кгс/см2 по давлению. То есть через регулятор у вас пройдет 2200 т/ч с потерей давления 4 кгс/см2. Считая N=Q*dP, где Q - расход, м3/ч dP - перепад давления, Па
получим N = 2295 * 4 * 10 в пятой степени /3600 = 255 кВт
Это мощность "в чистом виде" Разделим на КПД насоса - в полтора раза больше получим как минимум. Надо поискать другие методы, более экономичные.
|
|
|
|
|
15.9.2008, 11:50
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Считая N=Q*dP, где Q - расход, м3/ч dP - перепад давления, Па расход надо сразу брать в м3/сек. иначе народ путается...
|
|
|
|
|
15.9.2008, 11:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Лучше уже на сетевые насосы ставить частотные регуляторы по давлению. Никаких врезок и переделок. И экономия эл.энергии.
|
|
|
|
|
15.9.2008, 12:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 27.12.2007
Из: ОМСК
Пользователь №: 14094

|
речь не о экономии эл.энергии...насос там не поставить..мне необходимо достичь перепад давления в 2кгс при изменении подачи от 2700т/ч до 1900т/ч, если регулятором давления является регулирующий клапан работающий по принципу затвора. как в формулах получить угол поворота закрытия дискового затвора?
|
|
|
|
|
15.9.2008, 12:30
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Машинист @ 15.9.2008, 9:54) [snapback]292521[/snapback] Считая N=Q*dP, где Q - расход, м3/ч dP - перепад давления, Па А я пользуюсь похожей формулой - N=Q*dP/360, где N - мощность, кВт, Q - расход, м3/ч, dP - перпад давления, м вод.ст.
|
|
|
|
|
15.9.2008, 12:42
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Мирослава @ 15.9.2008, 13:19) [snapback]292615[/snapback] как в формулах получить угол поворота закрытия дискового затвора? Сначала нужно вычислить требуемый Kv дискового затвора (в этом полуоткрытом положении). Затем по кривым зависимостей Kv от угла поворота выбрать затвор с таким Dу, при котором требуемый Kv получается, например, при угле поворота 45 градусов.
|
|
|
|
|
15.9.2008, 12:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Мирослава @ 15.9.2008, 12:19) [snapback]292615[/snapback] речь не о экономии эл.энергии...насос там не поставить.. Его и ненадо ставить - существующие насосы подключаются через частотник
|
|
|
|
|
16.9.2008, 8:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 27.12.2007
Из: ОМСК
Пользователь №: 14094

|
Цитата(ing @ 13.9.2008, 0:25) [snapback]292121[/snapback] Q=m*F*SQRT(2*dP*p) Для дозвукового расхода жидкости. Где Q-расход кг/сек m-коэфициент расхода F-площадь сечения м^2 dP-перерад далений Па p-плотность кг/м^3 а откуда это формула....почему то у меня маленький перепад получается...  Цитата(tiptop @ 12.9.2008, 17:24) [snapback]292019[/snapback] dp=коэффициент сопротивления*(G^2)  ...здесь уточните единицы измерения и коэффицент сопротивления в каких пределах?
|
|
|
|
|
16.9.2008, 8:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
а откуда это формула...
Вероятно из H=G**2*S - падение давления пропорционально произведению квадрата расхода на проводимость участка
|
|
|
|
|
16.9.2008, 11:26
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Kult_Ra @ 16.9.2008, 9:54) [snapback]292966[/snapback] падение давления пропорционально произведению квадрата расхода на проводимость участка Чем выше проводимость, тем выше падение давления ?!  Цитата(Мирослава @ 16.9.2008, 10:54) [snapback]292990[/snapback] пожалуйста пишите единицы измерения.... Мирослава, вспомните школьные "действия с наименованиями" и используйте такие единицы измерений, которые поддаются сокращению.
Сообщение отредактировал tiptop - 16.9.2008, 11:45
|
|
|
|
|
16.9.2008, 12:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Чем выше проводимость, тем выше падение давления ?! S вообще-то " гидравлическая характеристика" в идеале, которую "обозвал" - проводимость. У Вас оно "обозвано" - коэффициент сопротивленияКому в лоб - кому по лбу - все равно больно А теперь подумайте про свое " ?! " - вы делаете "дырку" больше или меньше или не меняете: - не меняя давление - растет расход
- не меняя расход - давление падает
- удачно меняя напор, сохраняете расход - регулятор расхода
- удачно меняя расход, сохраняете напор - регулятор напора
- удачно меня S (меняя Kv) - стабилизиуете расход и/или напор
Заодно и про " существующие насосы подключаются через частотник " - что Вы таким образом меняете в системе и как эта формула скажет Вам про "будущие последствия" в Вашей системе. Добиться нужных результов как раз и помогает та самая "физика" словами незнакомки Мирославы
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 16.9.2008, 12:41
|
|
|
|
Гость_Pavlik_*
|
16.9.2008, 13:47
|
Guest Forum

|
ммммм а нельзя использовать формулу для подбора шайб ? по моему она как раз даст ответ на сколько нужно уменьшить площадь отверстия, что бы получить необходимый расход и давление ? а как именно вы уменьшаете площадь по моему не сильно влияет на резельтат.
|
|
|
|
|
16.9.2008, 14:09
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12263
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Прикрыл задвижечку /в нарушение всех правил  /, да и спи дальше  Или насос включил, который "похуже качает" ))))))) А еще на всасе можно давлением поиграть ))))))
|
|
|
|
|
16.9.2008, 14:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Цитата(Pavlik @ 16.9.2008, 14:47) [snapback]293093[/snapback] ммммм а нельзя использовать формулу для подбора шайб ? по моему она как раз даст ответ на сколько нужно уменьшить площадь отверстия, что бы получить необходимый расход и давление ? а как именно вы уменьшайте площадь по моему не сильно влияет на результат. Так она (формула) давно там напрямую и участвует: Настройки любого клапана меняют Kv - пропускную способность, просто уменьшают или увеличивают "дырку" автоматически, ну как типа диафрагма фотоаппарата. Шайба имеет постоянное сечение. Меняя отверстие шайбы достигните нужного сочетания напора и расхода. Тогда и клапан регулировочный есть просто шайба переменного сечения и с его помощью как раз и достигается "гидравлическое равенство потребителей" или " dp=коэффициент сопротивления*(G^2)  " становится равным во всех параллельных контурах Прикрыл задвижечку - тоже использовал шайбу переменного сечения в нарушение всех правил Нет. Не правил, долго достигал всего лишь "временной увязки = "гидравлическое равенство потребителей", используя " Шайбу модифицированную переменного сечения". Но при малейших изменения в системе, задвижку необходимо снова будет прикрыть/приоткрыть.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 16.9.2008, 15:05
|
|
|
|
|
16.9.2008, 15:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710

|
Попробуем оценить: Исходные данные: G=2200; dP=40м Какой должен быть требуемый S, Kv для этих условий?: S=40/2200^2=8,3*10^(-6) Kv=2200*SQR(10/40)=1100 (м3/ч) Для примера смотрим каталог TECOFI: для Dy=700 Угол 20град Kv=564, S=10/Kv^2=10/564^2=31,4*10^(-6) Угол 30град Kv=1710, S=10/Kv^2=10/1710^2=3,4*10^(-6) Однако, между ними "собака" зарыта.... Линейная интерполяция расходной характеристики(каталожной) дает: Угол порота заслонки ~24,7град Далее, поворотный момент (по каталогу): на dP=5 бар M=2764 Н*м на dP=10 бар M=3928 Н*м Остается подобрать привод... РС Хотел заметить, что вопрос погрешности расхода остается открытым... Для сравнения баланс. клапана дают погрешность 5-8% по расходу- и это специально "заточенный" инструмент для регулирования расхода... Желаю успеха.
|
|
|
|
|
16.9.2008, 16:04
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Kult_Ra @ 16.9.2008, 13:16) [snapback]293054[/snapback] S вообще-то " гидравлическая характеристика" в идеале, которую "обозвал" - проводимость. У Вас оно "обозвано" - коэффициент сопротивленияКому в лоб - кому по лбу - все равно больно  Наверное, "в лоб" и "по лбу" - это примерно одно и то же, а вот проводимость и сопротивление - это обратные величины (одно равно единице, поделённой на другое).
|
|
|
|
|
16.9.2008, 16:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Приятно, что помните про это Однако: Вы применили свой коэф-т как множитель - это уже автоматом ставит его в идентичность - тождественность S. Иже в лоб и по лбу. А напиши Вы его в знаменатель, то оно было бы сопротивление Пардончик.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 16.9.2008, 17:02
|
|
|
|
Гость_Pavlik_*
|
16.9.2008, 16:57
|
Guest Forum

|
Цитата(Kult_Ra @ 16.9.2008, 15:58) [snapback]293131[/snapback] Так она (формула) давно там напрямую и участвует: Настройки любого клапана меняют Kv - пропускную способность, просто уменьшают или увеличивают "дырку" автоматически, ну как типа диафрагма фотоаппарата. Шайба имеет постоянное сечение. я то в курсе да вроде уже усе разобрались что к чему, пора закрывать дискуссию.
|
|
|
|
|
17.9.2008, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 27.12.2007
Из: ОМСК
Пользователь №: 14094

|
Цитата(zr84 @ 16.9.2008, 16:02) [snapback]293135[/snapback] Попробуем оценить: Исходные данные: G=2200; dP=40м Какой должен быть требуемый S, Kv для этих условий?: S=40/2200^2=8,3*10^(-6) Kv=2200*SQR(10/40)=1100 (м3/ч) Для примера смотрим каталог TECOFI: для Dy=700 Угол 20град Kv=564, S=10/Kv^2=10/564^2=31,4*10^(-6) Угол 30град Kv=1710, S=10/Kv^2=10/1710^2=3,4*10^(-6) Однако, между ними "собака" зарыта.... Линейная интерполяция расходной характеристики(каталожной) дает: Угол порота заслонки ~24,7град Далее, поворотный момент (по каталогу): на dP=5 бар M=2764 Н*м на dP=10 бар M=3928 Н*м Остается подобрать привод... РС Хотел заметить, что вопрос погрешности расхода остается открытым... Для сравнения баланс. клапана дают погрешность 5-8% по расходу- и это специально "заточенный" инструмент для регулирования расхода... Желаю успеха. ....ВОТ ЭТО ТО САМОЕ ЧТО НУЖНО  ....СПАСИБО ОГРОМНОЕ...
|
|
|
|
|
17.9.2008, 11:03
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Мне кажется, что причины для бурной радости нет. Потому что решить такую задачу "для участка цепи" невозможно. Нужно рассматривать всё целиком - насосы, всю теплосеть и всех потребителей.
|
|
|
|
|
17.9.2008, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 27.12.2007
Из: ОМСК
Пользователь №: 14094

|
есть и этому радость...  подбор клапана регулирования мне стал ясен....я смогу определить угол открытия необходимый..и уже потом подбирать соответствующую автоматику для диспетчерского контроля....а в целом уже рассмотрели работу ТЭЦ, поэтому и выдали задание на врезку регуляторов..и проанализировали что хотят получить после установки регуляторов..какое давление и объемную подачу.....так что осталось правильно выбрать регулятор.... хотя для данной подачи можно и диаметр меньше регулятора брать...вот только это очень срочно надо...а на складе у поставщика меньше нет...так что вот...
|
|
|
|