Мирослава
сообщение 11.9.2008, 7:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 27.12.2007
Из: ОМСК
Пользователь №: 14094



Разбираю расчет по гидравлике. и не могу связать зависимость давления и скорости в тепловых сетях. есть диаграмма работы регулирующего клапана по давлению. по не могу прийти к истине. Помогите рассчитать как посчитать перепад давления при изменении объемной подачи...очень срочно...спасибо заранее laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 11.9.2008, 8:50
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



В случае с водой обычно имеет место квадратичная зависимость перепада давления от расхода. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 12.9.2008, 16:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Т.е. грубенько G=dp^2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 12.9.2008, 16:24
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(shadow @ 12.9.2008, 17:04) [snapback]292010[/snapback]
Т.е. грубенько G=dp^2


dp=коэффициент сопротивления*(G^2) smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ing
сообщение 12.9.2008, 23:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 5.7.2004
Из: Троицк Моск. обл.
Пользователь №: 36



Q=m*F*SQRT(2*dP*p)
Для дозвукового расхода жидкости.
Где
Q-расход кг/сек
m-коэфициент расхода
F-площадь сечения м^2
dP-перерад далений Па
p-плотность кг/м^3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мирослава
сообщение 15.9.2008, 7:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 27.12.2007
Из: ОМСК
Пользователь №: 14094



последняя формула мне больше всего нравиться....только осталось понять за счет чего происходит изменение давления (перепад)....где учитывать разницу вобъемной подаче....у меня есть конкретный пример...труба 700 пропускает 2700т/ч давление 1,6МПа....какой нужно установить регулятор и какой должен быть угол закрытия, если подачу надо после него выдавать 2200т/ч и давление 1,2МПа...? laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 15.9.2008, 8:08
Сообщение #7


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12263
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Здравствуйте.
Заодно прикиньте затраты мощности, которые потребуются на преодоление этого регулятора.
2200 т/ч погасить на четыре килограмма - дело серьёзное. Мегаватт-часами обернётся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мирослава
сообщение 15.9.2008, 8:28
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 27.12.2007
Из: ОМСК
Пользователь №: 14094



нет 500т/ч погасить на 4 МПа....

электропривода будут стоять unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 15.9.2008, 8:54
Сообщение #9


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12263
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Вы меня немножко не поняли, Мирослава.
У вас безо всякого регулятора идет расход 2700 т/ч
Вы его хотите прижать регулятором до 2200, потеряв при этом 4 кгс/см2 по давлению.
То есть через регулятор у вас пройдет 2200 т/ч с потерей давления 4 кгс/см2.
Считая N=Q*dP,
где Q - расход, м3/ч
dP - перепад давления, Па

получим N = 2295 * 4 * 10 в пятой степени /3600 = 255 кВт

Это мощность "в чистом виде"
Разделим на КПД насоса - в полтора раза больше получим как минимум.
Надо поискать другие методы, более экономичные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 15.9.2008, 11:50
Сообщение #10


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Считая N=Q*dP,
где Q - расход, м3/ч
dP - перепад давления, Па
расход надо сразу брать в м3/сек. иначе народ путается...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 15.9.2008, 11:55
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Лучше уже на сетевые насосы ставить частотные регуляторы по давлению. Никаких врезок и переделок. И экономия эл.энергии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мирослава
сообщение 15.9.2008, 12:19
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 27.12.2007
Из: ОМСК
Пользователь №: 14094



речь не о экономии эл.энергии...насос там не поставить..мне необходимо достичь перепад давления в 2кгс при изменении подачи от 2700т/ч до 1900т/ч, если регулятором давления является регулирующий клапан работающий по принципу затвора. как в формулах получить угол поворота закрытия дискового затвора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 15.9.2008, 12:30
Сообщение #13


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Машинист @ 15.9.2008, 9:54) [snapback]292521[/snapback]
Считая N=Q*dP,
где Q - расход, м3/ч
dP - перепад давления, Па

А я пользуюсь похожей формулой - N=Q*dP/360,
где N - мощность, кВт,
Q - расход, м3/ч,
dP - перпад давления, м вод.ст. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 15.9.2008, 12:42
Сообщение #14


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Мирослава @ 15.9.2008, 13:19) [snapback]292615[/snapback]
как в формулах получить угол поворота закрытия дискового затвора?

Сначала нужно вычислить требуемый Kv дискового затвора (в этом полуоткрытом положении). smile.gif
Затем по кривым зависимостей Kv от угла поворота выбрать затвор с таким Dу, при котором требуемый Kv получается, например, при угле поворота 45 градусов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 15.9.2008, 12:45
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Мирослава @ 15.9.2008, 12:19) [snapback]292615[/snapback]
речь не о экономии эл.энергии...насос там не поставить..

Его и ненадо ставить - существующие насосы подключаются через частотник
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мирослава
сообщение 16.9.2008, 8:12
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 27.12.2007
Из: ОМСК
Пользователь №: 14094



Цитата(ing @ 13.9.2008, 0:25) [snapback]292121[/snapback]
Q=m*F*SQRT(2*dP*p)
Для дозвукового расхода жидкости.
Где
Q-расход кг/сек
m-коэфициент расхода
F-площадь сечения м^2
dP-перерад далений Па
p-плотность кг/м^3

а откуда это формула....почему то у меня маленький перепад получается... blink.gif

Цитата(tiptop @ 12.9.2008, 17:24) [snapback]292019[/snapback]
dp=коэффициент сопротивления*(G^2) smile.gif

...здесь уточните единицы измерения и коэффицент сопротивления в каких пределах? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 16.9.2008, 8:54
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



а откуда это формула...

Вероятно из
H=G**2*S - падение давления пропорционально произведению квадрата расхода на проводимость участка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мирослава
сообщение 16.9.2008, 9:54
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 27.12.2007
Из: ОМСК
Пользователь №: 14094



bestbook.gif пожалуйста пишите единицы измерения.... bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 16.9.2008, 11:26
Сообщение #19


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Kult_Ra @ 16.9.2008, 9:54) [snapback]292966[/snapback]
падение давления пропорционально произведению квадрата расхода на проводимость участка

Чем выше проводимость, тем выше падение давления ?! ohmy.gif
Цитата(Мирослава @ 16.9.2008, 10:54) [snapback]292990[/snapback]
пожалуйста пишите единицы измерения....

Мирослава, вспомните школьные "действия с наименованиями"
и используйте такие единицы измерений, которые поддаются сокращению. smile.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 16.9.2008, 11:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 16.9.2008, 12:16
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Чем выше проводимость, тем выше падение давления ?!

S вообще-то "гидравлическая характеристика" в идеале, которую "обозвал" - проводимость. У Вас оно "обозвано" - коэффициент сопротивления
Кому в лоб - кому по лбу - все равно больно wub.gif

А теперь подумайте про свое " ?! " - вы делаете "дырку" больше или меньше или не меняете:
  • не меняя давление - растет расход
  • не меняя расход - давление падает
  • удачно меняя напор, сохраняете расход - регулятор расхода
  • удачно меняя расход, сохраняете напор - регулятор напора
  • удачно меня S (меняя Kv) - стабилизиуете расход и/или напор

Заодно и про "существующие насосы подключаются через частотник " - что Вы таким образом меняете в системе и как эта формула скажет Вам про "будущие последствия" в Вашей системе. Добиться нужных результов как раз и помогает та самая "физика" словами незнакомки Мирославы wub.gif

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 16.9.2008, 12:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 16.9.2008, 13:47
Сообщение #21





Guest Forum






ммммм а нельзя использовать формулу для подбора шайб ?
по моему она как раз даст ответ на сколько нужно уменьшить площадь отверстия, что бы получить необходимый расход и давление ?
а как именно вы уменьшаете площадь по моему не сильно влияет на резельтат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 16.9.2008, 14:09
Сообщение #22


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12263
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Прикрыл задвижечку /в нарушение всех правил dont.gif /, да и спи дальше wink.gif Или насос включил, который "похуже качает" ))))))) А еще на всасе можно давлением поиграть ))))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 16.9.2008, 14:58
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(Pavlik @ 16.9.2008, 14:47) [snapback]293093[/snapback]
ммммм а нельзя использовать формулу для подбора шайб ?
по моему она как раз даст ответ на сколько нужно уменьшить площадь отверстия, что бы получить необходимый расход и давление ?
а как именно вы уменьшайте площадь по моему не сильно влияет на результат.

Так она (формула) давно там напрямую и участвует:
Настройки любого клапана меняют Kv - пропускную способность, просто уменьшают или увеличивают "дырку" автоматически, ну как типа диафрагма фотоаппарата. Шайба имеет постоянное сечение. Меняя отверстие шайбы достигните нужного сочетания напора и расхода. Тогда и клапан регулировочный есть просто шайба переменного сечения и с его помощью как раз и достигается "гидравлическое равенство потребителей" или "dp=коэффициент сопротивления*(G^2) smile.gif " становится равным во всех параллельных контурах


Прикрыл задвижечку
- тоже использовал шайбу переменного сечения

в нарушение всех правил Нет. Не правил, долго достигал всего лишь "временной увязки = "гидравлическое равенство потребителей", используя " Шайбу модифицированную переменного сечения". Но при малейших изменения в системе, задвижку необходимо снова будет прикрыть/приоткрыть.

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 16.9.2008, 15:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 16.9.2008, 15:02
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Попробуем оценить:
Исходные данные: G=2200; dP=40м
Какой должен быть требуемый S, Kv для этих условий?:
S=40/2200^2=8,3*10^(-6)
Kv=2200*SQR(10/40)=1100 (м3/ч)
Для примера смотрим каталог TECOFI:
для Dy=700
Угол 20град Kv=564, S=10/Kv^2=10/564^2=31,4*10^(-6)
Угол 30град Kv=1710, S=10/Kv^2=10/1710^2=3,4*10^(-6)
Однако, между ними "собака" зарыта....
Линейная интерполяция расходной характеристики(каталожной) дает:
Угол порота заслонки ~24,7град
Далее, поворотный момент (по каталогу):
на dP=5 бар M=2764 Н*м
на dP=10 бар M=3928 Н*м
Остается подобрать привод...
РС
Хотел заметить, что вопрос погрешности расхода остается открытым...
Для сравнения баланс. клапана дают погрешность 5-8% по расходу- и это
специально "заточенный" инструмент для регулирования расхода...
Желаю успеха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 16.9.2008, 16:04
Сообщение #25


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Kult_Ra @ 16.9.2008, 13:16) [snapback]293054[/snapback]
S вообще-то "гидравлическая характеристика" в идеале, которую "обозвал" - проводимость. У Вас оно "обозвано" - коэффициент сопротивления
Кому в лоб - кому по лбу - все равно больно wub.gif

Наверное, "в лоб" и "по лбу" - это примерно одно и то же,
а вот проводимость и сопротивление - это обратные величины (одно равно единице, поделённой на другое). smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 16.9.2008, 16:48
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Приятно, что помните про это

Однако:
Вы применили свой коэф-т как множитель - это уже автоматом ставит его в идентичность - тождественность biggrin.gif S. Иже в лоб и по лбу.
А напиши Вы его в знаменатель, то оно было бы сопротивление
Пардончик.

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 16.9.2008, 17:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 16.9.2008, 16:57
Сообщение #27





Guest Forum






Цитата(Kult_Ra @ 16.9.2008, 15:58) [snapback]293131[/snapback]
Так она (формула) давно там напрямую и участвует:
Настройки любого клапана меняют Kv - пропускную способность, просто уменьшают или увеличивают "дырку" автоматически, ну как типа диафрагма фотоаппарата. Шайба имеет постоянное сечение.

я то в курсе wink.gif
да вроде уже усе разобрались что к чему, пора закрывать дискуссию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мирослава
сообщение 17.9.2008, 10:00
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 27.12.2007
Из: ОМСК
Пользователь №: 14094



Цитата(zr84 @ 16.9.2008, 16:02) [snapback]293135[/snapback]
Попробуем оценить:
Исходные данные: G=2200; dP=40м
Какой должен быть требуемый S, Kv для этих условий?:
S=40/2200^2=8,3*10^(-6)
Kv=2200*SQR(10/40)=1100 (м3/ч)
Для примера смотрим каталог TECOFI:
для Dy=700
Угол 20град Kv=564, S=10/Kv^2=10/564^2=31,4*10^(-6)
Угол 30град Kv=1710, S=10/Kv^2=10/1710^2=3,4*10^(-6)
Однако, между ними "собака" зарыта....
Линейная интерполяция расходной характеристики(каталожной) дает:
Угол порота заслонки ~24,7град
Далее, поворотный момент (по каталогу):
на dP=5 бар M=2764 Н*м
на dP=10 бар M=3928 Н*м
Остается подобрать привод...
РС
Хотел заметить, что вопрос погрешности расхода остается открытым...
Для сравнения баланс. клапана дают погрешность 5-8% по расходу- и это
специально "заточенный" инструмент для регулирования расхода...
Желаю успеха.

....ВОТ ЭТО ТО САМОЕ ЧТО НУЖНО wub.gif ....СПАСИБО ОГРОМНОЕ... clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 17.9.2008, 11:03
Сообщение #29


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Мне кажется, что причины для бурной радости нет.
Потому что решить такую задачу "для участка цепи" невозможно.
Нужно рассматривать всё целиком - насосы, всю теплосеть и всех потребителей. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мирослава
сообщение 17.9.2008, 11:26
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 27.12.2007
Из: ОМСК
Пользователь №: 14094



есть и этому радость... sport_boxing.gif подбор клапана регулирования мне стал ясен....я смогу определить угол открытия необходимый..и уже потом подбирать соответствующую автоматику для диспетчерского контроля....а в целом уже рассмотрели работу ТЭЦ, поэтому и выдали задание на врезку регуляторов..и проанализировали что хотят получить после установки регуляторов..какое давление и объемную подачу.....так что осталось правильно выбрать регулятор....
хотя для данной подачи можно и диаметр меньше регулятора брать...вот только это очень срочно надо...а на складе у поставщика меньше нет...так что вот... biggrin.gif rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 15:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных