> Помогите найти ошибку в подключении адаптера АДП, Схема подключения внешних проводок
Семицветик
сообщение 12.9.2008, 8:48
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 31.5.2008
Пользователь №: 19279



Пожалуйста, помогите найти ошибку в подключении датчика давления МИДА к адаптеру питания АДП 81.23. через барьер искрозащиты Корунд. В паспортах нет информации о подключении helpsmilie.gif bang.gif

Сообщение отредактировал Семицветик - 12.9.2008, 8:50
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Внешние_проводки.dwg ( 57,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marsel_M
сообщение 12.9.2008, 12:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 25.10.2007
Из: Ярославль
Пользователь №: 12301



У меня не хватает шрифтов. Не могу прочитать. Выложи в pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Семицветик
сообщение 12.9.2008, 15:17
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 31.5.2008
Пользователь №: 19279



Пожуйста. Справа исправленный вариант, не уверена что правильно.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Внешние_проводки.dwg_Model__1_.pdf ( 63,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marsel_M
сообщение 15.9.2008, 13:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 25.10.2007
Из: Ярославль
Пользователь №: 12301



Я лишнее улдалил. оставил только барьер. Попутно есть пара вопросов:
1. В описании на СПГ 741 я не увидел указаний подключать датчики через барьеры;
2. Если это нужно, то почему подключен только 1 датчик из трех4
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Внешние_проводки.dwg ( 60,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
djaval
сообщение 15.9.2008, 22:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19428



У нас обычно делают так
Прикрепленный файл  Копия_АГСВ.dwg ( 177,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marsel_M
сообщение 16.9.2008, 7:56
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 25.10.2007
Из: Ярославль
Пользователь №: 12301



Цитата(djaval @ 15.9.2008, 19:13) [snapback]292876[/snapback]
У нас обычно делают так
Прикрепленный файл  Копия_АГСВ.dwg ( 177,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88


Согласен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 11:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных