> Слишком мощный калорифер, Как с этим бороться
Гость_Валенок_*
сообщение 19.1.2006, 21:21
Сообщение #1





Guest Forum






При отладке системы столкнулся с тем что калорифер слишком "толстый" для расчетных
параметров. На улице -30 а подмес прямой воды не более 30%, а обратка +20..+25,
прямая 80..90.
Увеличить поизводительность по воздуху не позволит вентилятор.
Менять калорифер не позволит начальство.

Спасет ли ситуацию перекрытие части сечения калорифера жестянкой ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 19.1.2006, 21:29
Сообщение #2


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



Да наши монтажники один раз такое делали.Помогло!! Главное чтобы заказчик не видел, а то tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prasolov
сообщение 19.1.2006, 21:49
Сообщение #3


интересующийся


Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64



Ну да, если регулирование количественное и надо поднять температуру обратки имеет смысл уменьшить проход. А серьезней насос в малое кольцо поставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Валенок_*
сообщение 19.1.2006, 22:36
Сообщение #4





Guest Forum






У меня там смесительный узел : 3х ходовик, насос. Прямая +80..90, смешенная +35..45,
обратка +20..25. По расходу воды вроде все ok. Смущает то, что на улице -30,
а будет -5, там наверное подмес будет меньше 10% и тут начнется..

to MMM
Спасибо, успокоили. Спрячем так, что клиент не увидит. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 21.1.2006, 19:22
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Установите датчики температуры наружной температуры, температуры в воздуховоде после калорифера и температуры теплоносителя, а также модуль управления и исполнительные механизмы на воздух и воду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Евгений-1_*
сообщение 25.1.2006, 16:33
Сообщение #6





Guest Forum






Попробуйте поджать несколько витков на обратке в верхней зоне калорифера но не до конца
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 25.1.2006, 18:16
Сообщение #7


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10887
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Евгений-1 @ Jan 25 2006, 19:34 )
Попробуйте поджать несколько витков на обратке в верхней зоне калорифера но не до конца

плохой совет.

2 Валенок
если так никогда не делали - не вздумайте начинать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Евгений-1_*
сообщение 26.1.2006, 16:16
Сообщение #8





Guest Forum






это практика, а получилось случайно при перевозке калорифера. так что спорить трудно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 26.1.2006, 16:51
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



Сделайте дырки в оребрении. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 26.1.2006, 18:29
Сообщение #10





Guest Forum






Дырок делат не стоит
Закрывайте часть поверхности экраном (снизу, скорее всего и от калачей)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 22:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных