Цитата(Михаил Геннадьевич @ 16.9.2008, 14:12) [snapback]293021[/snapback]
Большое спасибо за ответы.
А 3 метра на клапане не многовато ли, а если еще и теплообменник 2, то это уже не менее 5 получается, а если еще и ограничитель расхода (кстате, у нас с нового года согласующие органы требуют в обязательном порядке), так это и насос еще на сеть ставить придется.
А не подскажите на сколько процентов можно в большую сторону по Кv подбирать регулировочные клапаны, я так понимаю что главное чтоб сопротивление не менее 3 м было и все?
3 метра эта типа у данфоса написано, ели располагаемый перепад 5 метров то естественно о каких 3 метрах может речь идти. Важнее соотношение потерь на клапанане к потерям на участке. Поищите книжку в технической библиотеке там хорошая теория написана "Пырков В.В. Современные тепловые пункты. Автоматика и регулирование, 2007"