> Будет ли канализация работать?
Skorpion
сообщение 14.9.2008, 20:28
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(NWB @ 14.9.2008, 13:48) [snapback]292337[/snapback]
Ну так те уклоны, которые предписывает делать СНиП и есть минимальные, ибо меньше делать нельзя laugh.gif

Безапелляционные
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 14.9.2008, 20:37
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(NWB @ 14.9.2008, 13:48) [snapback]292337[/snapback]
Ну так те уклоны, которые предписывает делать СНиП и есть минимальные, ибо меньше делать нельзя laugh.gif

А больше можно? По-моему - не минимальные, а безальтернативные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.9.2008, 21:10
Сообщение #63


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Iosifovich @ 14.9.2008, 15:59) [snapback]292367[/snapback]
Значит закрывать его заглушкой не надо?

Нет, не надо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максим
сообщение 12.10.2008, 16:41
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545



СП 40-107-2003: "В тех случаях, когда выполнить условие формулы (4) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода сточных вод, безрасчетные участки отводных трубопроводов диаметрами 40, 50 и 110 мм допускается прокладывать с уклоном не менее 1/D."
СНиП 2.04.01-85*: "В тех случаях, когда выполнить условие (33) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода бытовых сточных вод, безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40-50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм - с уклоном 0,02."
Господа, так все-таки какой минимальный уклон допускается?
В моем случае речь идет о трубах собирающих талые воды от холодильных прилавков в магазине. Ветви очень длинные, глубины пола мало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Israiltyanin
сообщение 3.6.2018, 13:24
Сообщение #65





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 7.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51163



Цитата(инж323 @ 13.9.2008, 12:44) *
Более глубоким поток будет в меньше Ф,но тогда кораблик "мачтой" цеплять будет.
Скорей тут как по Преображенскому будет- разруха не в сорт...., а в головах.И пока в унитаз кидают все ,что лень вынести к мусоропроводу или к контейнеру.
А пластиковые бутылки литровые надо вообще запретить! Они так классно закупоривают вентчасть стояков и.....Поубивав бы!

А валенки в... унитазах видали? Это нечто!:-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 12:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных