Редуктор на паропровод |
|
|
|
14.9.2008, 17:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Подскажите что можно поставить для редуцирования давления пара перед деаэратором. Рвх=0,6 МПа, Рвых=0,02 МПа. Нужно дешево (хотя русские клапаны стоят под 50 тыров, Mankenberg около 80).
|
|
|
|
|
16.9.2008, 19:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 21.8.2008
Пользователь №: 21715

|
Дешевый вариант=Задвижка+Дядя Вася
|
|
|
|
Гость_Tinto_*
|
20.9.2008, 15:26
|
Guest Forum

|
Товарищи, подскажите толковый справочник по подбору поворотных регуляторов пара. Если ни у кого нет того злополучного госта 16443-70..
А то проектных контор полно, многие занимаются РУ-РОУ. Значит, человечество как-то умеет! Мне надо научиться рассчитывать редуцирование. А то мелкий вопрос вырастает в заметную проблему
|
|
|
|
|
22.9.2008, 8:56
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574

|
Цитата(Tinto @ 20.9.2008, 15:26) [snapback]294469[/snapback] Товарищи, подскажите толковый справочник по подбору поворотных регуляторов пара. Если ни у кого нет того злополучного госта 16443-70.. А то проектных контор полно, многие занимаются РУ-РОУ. Значит, человечество как-то умеет! Мне надо научиться рассчитывать редуцирование. А то мелкий вопрос вырастает в заметную проблему Дык а в чём проблема-то? Выбираете линейку производителя подходящего ценового диапазона, а из неё уже - нужный регулятор для вашего расхода и перепада давления. Не знал что их надо как-то специально "подбирать"
|
|
|
|
|
22.9.2008, 9:39
|
Инженерище
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 15.8.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3697

|
Цитата(Patorok @ 22.9.2008, 9:56) [snapback]294701[/snapback] Дык а в чём проблема-то? Выбираете линейку производителя подходящего ценового диапазона, а из неё уже - нужный регулятор для вашего расхода и перепада давления. Не знал что их надо как-то специально "подбирать"  Вопрос как то поставлен не очень ясно, толи просто снизить давление пара, толи снизить и еще получить от этого электиричество... К.Д. - уточните? Если просто прижать - то все как говорит Patorok.
|
|
|
|
|
22.9.2008, 13:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(Волжанин @ 22.9.2008, 10:39) [snapback]294716[/snapback] ... толи снизить и еще получить от этого электиричество... С помощью редуктора???
|
|
|
|
|
22.9.2008, 13:18
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574

|
Цитата(zeman @ 22.9.2008, 13:08) [snapback]294848[/snapback] С помощью редуктора???  Почему нет? В газовой промышленности это называется турбодетандер.
|
|
|
|
|
22.9.2008, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Какое отношение имеет турбодетандер к редуктору?
|
|
|
|
|
22.9.2008, 15:13
|
Инженерище
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 15.8.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3697

|
Цитата(zeman @ 22.9.2008, 14:34) [snapback]294863[/snapback] Какое отношение имеет турбодетандер к редуктору? согласен, что отношение косвенное  но вопрос поставлен несколько общее... и мое мнение, что снижать с Рвх=0,6 МПа до Рвых=0,02 МПа без дополнительных плюшек не оправданная роскошь
|
|
|
|
|
22.9.2008, 15:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Какие еще там "плюшки" можно придумать для питания паром деаэратора? Вы меня извините конечно, но мне кажется что Вы, как бы помягче сказать, несколько не в теме. Нужно же хотя бы немного представлять себе капзатраты и экономический эффект от такого рационализаторства.
|
|
|
|
|
22.9.2008, 16:43
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574

|
Цитата(zeman @ 22.9.2008, 13:34) [snapback]294863[/snapback] Какое отношение имеет турбодетандер к редуктору? Т.е., как это какое? Весьма даже непосредственное. Включаем в сеть вместо редуктора паровую турбину, на выходе имеем пар нужных параметров, а на валу - дармовое электричество! Энегосбережение на лицо. Правильной дорогой идёте товарыщы, турбодетандеры - в массы!
|
|
|
|
|
23.9.2008, 9:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Да на насыщенный пар их  У ешки 3% влаги из барабана идет... так что хана детандеру очень быстро. Кроме того такими мини-турбинами занимается Калужский завод, но они конкретно пишут что с 14 атмосфер ставить можно, а меньше это экономически неоправданно.
|
|
|
|
|
23.9.2008, 11:20
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574

|
Н-да... интересно мы тему повернули. Предлагаю запатентовать новый прорыв в энергосбережении - паровой турбодетандер низкого давления. Автор - Волжанин, соавтор - Паторок. Лет через 20, когда энергоресурсы планеты подойдут к концу, изобретение будет оччень актуально.
|
|
|
|
|
23.9.2008, 14:43
|
Инженерище
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 15.8.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3697

|
Цитата(Patorok @ 23.9.2008, 12:20) [snapback]295202[/snapback] Н-да... интересно мы тему повернули. Предлагаю запатентовать новый прорыв в энергосбережении - паровой турбодетандер низкого давления. Автор - Волжанин, соавтор - Паторок. Лет через 20, когда энергоресурсы планеты подойдут к концу, изобретение будет оччень актуально.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)