Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Перекос фаз виноват?, перегрузка двигателей...
Andrew
сообщение 16.9.2008, 9:16
Сообщение #1


Мастер котельной. Даже двух...


Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 14.4.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673



Добрый день! Может поможете в беде... Недавно, в один "прекрасный" день случилось непонятное. Ровно в 10:00 поотключались электродвигатели насосов, какие-то по перегрузке, другие по недогрузке (стоят мониторы тока МТД). Те, где стояли обычные теплушки, ещё продолжали работать. Напряжение по фазам было разное, но в общем, как обычно (220-225-230). Померил клещами ток на двигателях и обалдел: например, 6-11-12А, т.е. на фазе, где напряжение оказалось слегка занижено, потребляемый ток в разы отличался от тока в других фазах. Если попытаться запустить насос, и постепенно открывать задвижку на выходе, то ток по 2-м фазам быстро возрастает до критического, а напор насос не развивает. Поотключал всё, позвонил диспетчеру в электросети. Через некоторое время напряжение слегка выровнялось, дефект стал менее заметным, но всё равно запустить насосы на рабочую нагрузку не получается. Вчера, например, было так: 223-225-234В, а токи на разных насосах:22-27-27А, 10-13-13А. По другому фидеру: 219-223-231В, токи 25-29-30А, 6-9-10А. ЧуднО, что раньше при подобных перекосах, ток по фазам различался значительно меньше. Энергоснабжающая организация разводит руками...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 16.9.2008, 16:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Электризм "не мой бизнес", но приходится приглядывать за мех.оборудованием, и в подобные ситуации случалось попадать. Так, я больше по методики поиска "ляпа" (сколько не воевал со своими "замыкателями",- ну, не хочут они системно работать). Мыслы-то примитивные.
Просмотреть ситуации справа и слева от "точки перегиба",т.е. посмотреть состояние самого двигателя и качество!!! приходящего напряжения.
Из практики на новых объектах (в зданиях до года в эксплуатации).
А). Ваша картинка с напряжениями относительно зануления. Прыгали, звонили- пока не померили на вводах (из города) между фазами (380В) - там все оказалось в норме. Дальше за базар не отвечаю, только со слов наших спецов, после "почесывания ими своих реп" - было не правильно собранно
зануление всего здания; приезжала монтажка - что-то доделывали.
Б). Барахлил двигатель на вентиляторе (такие-же перекошенные токи) - на лабораторном стенде выяснилось - типа "микро межвитковое замыкание".
В). И вопрос. А кто нибудь смотрел строго и по факту, какую пургу нам всем гонит "Чубайсово племя"? Ведь на электризм, который нам подгоняют, имеются свои нормативы.

P.S. А "замыкателей" своих мы уважаем. Это у них кликуха такая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elektric
сообщение 16.9.2008, 16:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 5.4.2008
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17411



Ну на скока помню, напряжение может отличатся от заявленного на 10 % как в плюс, так и в минус. Так что скорее всего беда в самих потребителях, а не в сетях. Проверьте все ли фазы доходят до нагрузок.

Сообщение отредактировал elektric - 16.9.2008, 16:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew
сообщение 16.9.2008, 17:27
Сообщение #4


Мастер котельной. Даже двух...


Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 14.4.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673



Цитата(elektric @ 16.9.2008, 17:41) [snapback]293180[/snapback]
Ну на скока помню, напряжение может отличатся от заявленного на 10 % как в плюс, так и в минус. Так что скорее всего беда в самих потребителях, а не в сетях. Проверьте все ли фазы доходят до нагрузок.

Ага, сразу на ВСЕХ двигателях и на 2-х фидерах фазы вдруг пропали dry.gif Не, всё проверено, и между фазами тоже. Ещё раз вызвал электриков, завтра пообещали сами проверить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 16.9.2008, 20:53
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



такая хрень может появится из-за значительных потерь(активных или реактивных) в источнике(подстанция). чтоб иметь более ясную картину желательно померять не только фазность напряжения, но фазность токов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew
сообщение 17.9.2008, 8:09
Сообщение #6


Мастер котельной. Даже двух...


Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 14.4.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673



У нас ещё один участок питается от той же подстанции (по отдельному фидеру), там такая же фигня.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew
сообщение 17.9.2008, 8:16
Сообщение #7


Мастер котельной. Даже двух...


Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 14.4.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673



Цитата(LordN @ 16.9.2008, 21:53) [snapback]293284[/snapback]
такая хрень может появится из-за значительных потерь(активных или реактивных) в источнике(подстанция). чтоб иметь более ясную картину желательно померять не только фазность напряжения, но фазность токов.

Т.е. уже спецприборами, ведь обычные "клещи" реактивный ток не измеряют?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 17.9.2008, 8:53
Сообщение #8


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



пинать надо электросетевиков, это косяк в их хозяйстве. пусть разбираются и устраняют. приборы наверно существуют, но конкретики не знаю..
разве что попробовать собрать "активную" звезду(хотяб из лампочек, или даже из обмоток токовых трансов нагруженых на лампы), подключить её в параллель(в цепь) движку на котором косяк выражен ярко, посмотреть/промерить все точки в ней (напруга, токи, фазы.. в том числе и осциллом) и подумать.. но это все мартышкин труд - ну посмотрели, ну убедились что все хреново а дале надо сетевиков грузить и нечем. sad.gif
вопщем надо топать к ним и договариваться "по хорошему" smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 17.9.2008, 10:51
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



А ежели, для этих целей "подружиться" с Энергонадзором- ну, типа консультаций или еще "чего". Токо на территорию не приглашать. а то нароют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 17.9.2008, 11:27
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Электризм "не мой бизнес"... . А кондер, ну который в ТП косинус ФИ "держит", не мог гавкнуться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew
сообщение 17.9.2008, 13:06
Сообщение #11


Мастер котельной. Даже двух...


Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 14.4.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673



Приехали электрики... "Но ведь напряжения нормальные..." smile.gif Надо письмо их начальству писать, не за горами отопительный сезон...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 17.9.2008, 13:41
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Andrew Дата Сегодня, 9:16
Т.е. уже спецприборами, ведь обычные "клещи" реактивный ток не измеряют?


Во, вспомнил! Во "времена развитого социализма" выпускались супер-пупер лабораторные приборы серии К-50 назывались "Измерительный комплект", разной модификации от К-50-1 до К5010 (или что-то того). Это комплект состоящий из 3 или 4 стрелочных прибора, приличной точности, для одновременного измерения тока, напряжения и мощей (в т.ч. общ, активной, реактивной и далее в зависимости от модификации) в фазе; переключение с одной на другую фазу происходило без разрыва цепи питания. Комплект включался в разрыв цепи питания элпотребителя по 4-х
проводной схеме ( с нулем), и можно было мерить как фазные, так и межфазные дела.
Спасибо, что "наиграли" ситуацию. Если нового ничего нет, буду искать из этих. Давно надо было!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 17.9.2008, 17:47
Сообщение #13


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Но ведь напряжения нормальные
подручный вариант - взять клещи-токомерку и захватить ими сразу все три фазы. если с фазами все ok, то амперометр покажет = 0 А. влюбом ином случае клещи покажут результат векторной суммы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_SAM_*
сообщение 17.9.2008, 20:17
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата(LordN @ 17.9.2008, 18:47) [snapback]293695[/snapback]
подручный вариант - взять клещи-токомерку и захватить ими сразу все три фазы. если с фазами все ok, то амперометр покажет = 0 А. влюбом ином случае клещи покажут результат векторной суммы.



клещи по любому покажут 0, если только нет утечки на землю. ph34r.gif
А кос фи можно померить приборчиком который его и мериет, и стоит он совсем не много, чуть дороже вольтметра и найти его не проблема.

Сообщение отредактировал SAM - 17.9.2008, 20:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Макс
сообщение 17.9.2008, 21:35
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 30.5.2007
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049



Обратитесь в какую-нибудь электролабораторию с лицензией на проверку качества питающей сети, обрисуйте ситуацию - они померяют и выдадут вам протокол. Ну а с протоколом можно будет уже и по хорошему и по плохому со снабжающей организацией бодаться. Они от такой бумаги как правило сразу про "нормальное напряжение" забывают и начинают решать проблему. Если всё же хотите сами померять сдвиг фаз то вам необходим вольтамперфазометр, сиречь ВАФ. ВАФом можно мерять сдвиги фаз напряжений и фаз токов относительно друг друга и фаз напряжений относительно токов, и наоборот... только теорию чутка необходимо понимать, а то там не вольты а градусы =)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 20.9.2008, 13:05
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Напряжение нужно мерить между фазами. А все энергетики сейчас превратились в барыг базарных - ходят только и счетчики проверяют, приказами и распоряжениями трясут, а за качество электроэнергии не отвечают..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew
сообщение 20.9.2008, 21:27
Сообщение #17


Мастер котельной. Даже двух...


Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 14.4.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673



Цитата(Pzotov @ 20.9.2008, 14:05) [snapback]294455[/snapback]
Напряжение нужно мерить между фазами.

И линейное мерил, сразу после фазного rolleyes.gif
Докладываю. Электрики что-то сделали, токи выровнялись. Всем спасибо за советы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 21.9.2008, 12:41
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Попытайте их, что же все-таки они сделали, любопытсво однако мучит wink.gif , да и пргодиться кому-нибудь сможет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 22.9.2008, 10:31
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Сергей В. Дата Вчера, 13:41

+1. Чейные электрики, с двигателями все в порядке??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew
сообщение 22.9.2008, 12:57
Сообщение #20


Мастер котельной. Даже двух...


Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 14.4.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673



Цитата(vadim999 @ 22.9.2008, 11:31) [snapback]294736[/snapback]
Сергей В. Дата Вчера, 13:41

+1. Чейные электрики, с двигателями все в порядке??

Пардон, не указал. Конечно, энергоснабжающей организации. dry.gif Если "расколятся" - сообщу, что сделали. laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 13.10.2008, 16:42
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181



Наверное контакт хреновый где-то был )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew
сообщение 1.11.2008, 20:51
Сообщение #22


Мастер котельной. Даже двух...


Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 14.4.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673



Проблема решилась переключением самой подстанции на другой фидер, по "высокой" стороне. Как только переключали назад, дефект проявлялся. Удивило поведение энергетиков: "Только Вы жалуетесь на некачественное снабжение, больше никто!" biggrin.gif Хотя, потребителей хватает. Заметил, что дефект сильно проявляется только на двигателях, работающих на нагрузках ок. 80% от номинальной, на менее нагруженных это не заметно. Может у других стоят движки на 30 кВт там, где хватило и 15 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 5.11.2008, 18:29
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Интересна-а-а! Надо-бы своих замыкателей озадачить. То, что кос.фи подскакивает, когда вмемто 15 стоит 30 кил,понятно, а пошто перекос растет - тупизм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 9:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных