> Потери давления в системе отопление, как прикинуть
fruit
сообщение 16.9.2008, 11:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 22.7.2008
Пользователь №: 20875



Ув. форумчане! подскажи пли3 как можно прикинуть потери давления в системе отопления зданий (на часть зданий есть схемы с.о., а на часть нету). Уж очень не считать гидравлический расчет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 16.9.2008, 11:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



В каталогах Данфосс-Москва для отопления В. В. Невский как "рекомендательно" изложил что-то типа "резервирование напора" на элементы системы отопления.
Опираясь на эти "цифры", всегда можно прикинуть "Располагаемый/Требуемый напор"

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 16.9.2008, 11:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fruit
сообщение 16.9.2008, 11:26
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 22.7.2008
Пользователь №: 20875



Спасибо за помощь но у меня нету каталога данфоса... если есть ссылочка может подскажите?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 16.9.2008, 12:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Примерно вроде там так:

Выбрать самый нагруженный стояк и зарезервировать для него перепад давления:
- есть термостат + 10 000Па
- регулятор давления + 10 000 / 20 000Па
- на каждый этаж + 300 Па
Из расчёта, что стояк должен брать на себя 70%, полученное разделить на 0.7
Получится минимальная величина предполагаемых потерь давления в системе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fruit
сообщение 16.9.2008, 14:18
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 22.7.2008
Пользователь №: 20875



спасибо большое!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Gornostay_*
сообщение 22.9.2008, 14:06
Сообщение #6





Guest Forum






Вот держите Данфусовский каталог:

Прикрепленный файл  rb.00.p1.50.pdf ( 2,42 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5542


Сообщение отредактировал Gornostay - 22.9.2008, 14:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2024, 10:06