Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подушки в 2 и 3 ряда, для труб ППУ
Гость_Сфинкс_*
сообщение 16.9.2008, 13:34
Сообщение #1





Guest Forum






Объясните, пожалуйста, как устроить подушки вокруг труб в углах поворота, в 2 и 3 ряда, если расстояние между трубами 150мм?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Julia_L_*
сообщение 16.9.2008, 22:43
Сообщение #2





Guest Forum






В два ряда еще понятно, а зачем в три ряда? Это какие должны быть перемещения в углах поворота?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 17.9.2008, 0:03
Сообщение #3





Guest Forum






В 2 ряда тоже непонятно: подушка толщиной 40мм, всего 4 штуки, итого получается, песком между трубами в этом месте не засыпается?
Про 3 подушки: участок трубы 30м в угле поворота требует 3 подушечки...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 17.9.2008, 8:18
Сообщение #4


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата
участок трубы 30м в угле поворота требует 3 подушечки...

Сомнительно. Расчет удлинений не приложите?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 17.9.2008, 8:51
Сообщение #5





Guest Forum






При перемещении до 10 мм прокладки не применяются, Одна прокладка - до 35мм, две - до 70, три - до105мм.

Цитата(Сфинкс @ 17.9.2008, 1:03) [snapback]293362[/snapback]
Про 3 подушки: участок трубы 30м в угле поворота требует 3 подушечки...

Участок трубы 30м -две подушки, если труба в грунте - одна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 17.9.2008, 8:51
Сообщение #6





Guest Forum






Да, но как устроить на трубе 3 ряда прокладок? Они же не вмешаются между трубами. В 2 ряда разместить тоже проблематично, получаются впритык.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 17.9.2008, 8:54
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(Сфинкс @ 17.9.2008, 1:03) [snapback]293362[/snapback]
3 подушечки...

.... и три наволочки biggrin.gif

Цитата(Сфинкс @ 17.9.2008, 9:51) [snapback]293415[/snapback]
Да, но как устроить на трубе 3 ряда прокладок? Они же не вмешаются между трубами. В 2 ряда разместить тоже проблематично, получаются впритык.

Увеличь расстояние между трубами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 17.9.2008, 10:00
Сообщение #8





Guest Forum






В руководстве Мосфлоулайн стр.27 есть схемы расположения прокладок. Между трубами показаны по 1-му слою, а снаружи возможны по 2-3 слоя.
Но там показано для 2-х труб, а если 4 трубы? Ведь Т3 и Т4 расширяются меньше и возможны взаимные столкновения в углах поворота?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Contra
сообщение 17.9.2008, 10:17
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 30.8.2007
Из: Московской области
Пользователь №: 10981



Привет.
Цитата(Сфинкс @ 17.9.2008, 1:03) [snapback]293362[/snapback]
...подушка толщиной 40мм, всего 4 штуки, итого получается, песком между трубами в этом месте не засыпается?...

Получается именно так.
А, что Вас смущает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 17.9.2008, 13:54
Сообщение #10





Guest Forum






А трубы т3 и т4 лежат не на 150 мм.
Как правило при 4-х трубной системе расстояние между Т2 и Т3 намного больше чем между Т1 и Т2 или Т3 и Т4.
Так же часто сверху и снизу используют тоже только по одному слою, труба то в принципе удлиняется только в одну сторону от начального положения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 16:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных