Гидравлика при тепло-холодоснабжение |
|
|
|
17.9.2008, 19:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 17.6.2008
Из: azerbaycan,baku
Пользователь №: 19823

|
При двухтрубной системе тепло-холодоснабжения фанкойлов при разных температурах теплоносителя получаются разные количества теплоносителя, При 90-70 *С и при 7-12 *С, Как при этом считается гидравлика и возможно ли увязка или обязательно нужно брать низкие параметры теплоносителя 50-45*С? Какое максимальное расстояние между магистральной трубой и фанкойлом является допустимой? По какому принципу находим параметры тепло-холодоносителей если они проходят по одной трубе? Если вопрос примитивен извиняюсь  , хотелось бы прочитать мнения специалистов Заранее Блогодарю.
|
|
|
|
|
18.9.2008, 8:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 17.6.2008
Из: azerbaycan,baku
Пользователь №: 19823

|
просмотров 10 ответов 0
|
|
|
|
|
18.9.2008, 9:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
Хоть мне и запретили отвечать до обеда данному участнику форума, но т.к.,недавно позавтракав, нахожусь в не злобном состоянии  , - отвечу. Как водится, вопросом на вопрос. А слышали ли Вы, уважаемая yasama, что-либо про четырехтрубные системы? Интересно, для чего их придумали? М.б. потому, что при температурной дельте при тепло- и холодоснабжении, отличающейся минимум в 5 раз сложновато решать все одними и теми же трубами и теплообменниками? Да, кстати. А почитать какую-нибудь книжку с картинками (например Белова Е.М. "Системы кондиционирования воздуха с чиллерами и фэнкойлами" Москва, Евроклимат, 2003) мысль не приходила? Там есть ответы! Аркадий.
|
|
|
|
|
18.9.2008, 10:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
ArFey Дата Сегодня, 10:35 А слышали ли Вы, уважаемая yasama, что-либо про четырехтрубные системы? Москва,Дом на набережной (другой; не литературный), 2002 г., приемка нового билдинга в эксплуатацию. Инженеры-приемщики в шоке! - двухтрубка на FC, естественно с разными насосами и для тепла и для холода. Перемычки рукопашного переключения Т/Х в ИТП; с общей подпиткой от .... городского ХВС. Так, что бывает ... и не только такое.
... что при температурной дельте при тепло- и холодоснабжении, отличающейся минимум в 5 раз сложновато решать все одними и теми же трубами и теплообменниками? ...
+/- 1. "-", в смыслах: а) можно и попрощее, насчет 5 раз, и "народ потянется к Вам"; б) диаметры труб определяются по максимальным расходам холодоснабжения(?); в) плз, уточните, какие теплообменники? ( FC или ИТПшно/ чилерные) .
|
|
|
|
|
18.9.2008, 10:50
|
ИнженерищЕ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795

|
Цитата(vadim999 @ 18.9.2008, 11:35) [snapback]293844[/snapback] двухтрубка на FC, естественно с разными насосами и для тепла и для холода единственно что при этом надо учитывать, что в тех.хар-ках обычно указывается тепловая мощность фэнкойла для расхода воды как в режиме охлаждения (по крайней мере у дайкина точно)
|
|
|
|
|
18.9.2008, 14:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426

|
Добрый день. Да,соглашусь с Аркадием, решать такие задачи трудновато.....Но можно. тут возникает кучка проблем ( абсолютное большинтсво авоковцев против таких схем) которые трудно решить. но попробовать можно 1) снизить дельту при отоплении с 20 хотя бы до 10 градусов 2) понизить температуру теплоносителя это для того, чтоб приблизить расход теплоносителя к расходу холодоносителя при гидр расчте нужно диаметры подбирать по расходу холодоносителя ( он заведомо больший). при гидравлической увязки нужно компоновать 2-3-4-5 фанов и на такую ветку ставить регуляторы перепада давления ( балансовики не покатят). естественно, все нужно считать в какойнить программе  вобчем сложно, но если долго мучатся - чтонить получица...
|
|
|
|
|
18.9.2008, 15:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Соглашаюсь с тем, что фенкойлы надо проверить на производительность с перепадом температур и по условию не завышения обратки. Но не из-за труб, а из-за самих узлов присоединения фенкойлов с балансовыми вентилями на обратках. Проблемы будут если сбалансированы по холоду с дТ 5*, а потом переход на большую дТ вся балансировка сваливается. Выход следующий: циркуляционные насосы как на холод так и на тепло с частотными регуляторами по дР=с; трубы считать по дебету холода, балансовые выставлять тоже по холоду. В узлах фенкойлов вместо 3ходовых ставить 2ходовые - тогда режим скорректируется неодновременностью включений фенкойлов. В этом случае насосы вытянут гидравлику.
|
|
|
|
|
18.9.2008, 15:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
e.o.l. Дата Сегодня, 11:50 в тех.хар-ках обычно указывается тепловая мощность фэнкойла для расхода воды как в режиме охлаждения (по крайней мере у дайкина точно) -пропустили "так и в режиме подогрева". +1 и у Йорка.
temka Дата Сегодня, 15:02 ...абсолютное большинтсво авоковцев против таких схем... +1, члены партии ЕР и прочая беспартийщина. Вот написал, призадумался - прочел есчо 1.5 раза,- не все так однозначно! Я про географию автора темы. Можа в странах с сиротскими зимами (это когда минус 5 гр. цельную неделю,- национальное бедствие), и катит. И второе. Режим 90-70 !!! на FC - это и для Якутии многовато буде(?). Похоже с этими температурами роектировщики слегка лапухнулись или не захотели (дорого) делать еще один теплообменник (фанкольный) с насосами и автоматикой, посадив FC на теплообменники вентиляции. Про гидравлику- барзо заумно. По опыту эксплуатации - примитивная фурнитура обвязки контура, и без частотного регулирования насосов катит нормально. Проблемы возникают по ранней весне и поздней осени, это когда холодновато и яркое солнце гуляет по всем фасадам.
|
|
|
|
|
18.9.2008, 15:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426

|
Так, для общего развития: в минске расчетныя зимняя -24С. ...
|
|
|
|
|
18.9.2008, 15:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(vadim999 @ 18.9.2008, 15:34) [snapback]293976[/snapback] Про гидравлику- барзо заумно. По опыту эксплуатации - примитивная фурнитура обвязки контура, и без частотного регулирования насосов катит нормально. Проблемы возникают по ранней весне и поздней осени, это когда холодновато и яркое солнце гуляет по всем фасадам. Примитивная - это с 3х-ходовым или с 2х-ходовым? (у каждого свои примитивы) Если посадить 3х-ходовой на отопление - завышение обратки Если посадить 2х-ходовой на холод - переменный расход Поэтому и предложил на комбинированную систему 2ходовые и частотное регулирование насосов
|
|
|
|
|
18.9.2008, 15:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426

|
На балансровиках крайне сложно будет увязать систему - это 100%. я конечно понимаю, что они на много дещевле регуляторов перепада давления...но эти в нашем случае гораздо лучше справятся увязкой. клапана на обвязке фана можно тогда лиюо 2-х либо 3-хходовые,и насос конечно с частотником.
Сообщение отредактировал temka - 18.9.2008, 15:51
|
|
|
|
|
18.9.2008, 15:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(temka @ 18.9.2008, 15:50) [snapback]293986[/snapback] На балансровиках крайне сложно будет увязать систему - это 100%. При насосе с частотником балансировка не столь важна. Балансовые вентиля будут выполнять функцию ограничения максимума протока через фенкойл при постоянном давлении в магистрали. На одинаковые фенкойлы - одинаковое число настройки. Устанавливается быстро, один раз и без проблем. И нужны они, чтобы рабочая точка насоса не вышла бы из поля регулирования.
|
|
|
|
|
18.9.2008, 16:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426

|
А вы такую схему в какой-нить проге просчитывали?
Сообщение отредактировал temka - 18.9.2008, 16:04
|
|
|
|
|
18.9.2008, 16:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
А зачем? Гидравлика самой длинной петли и весь расчёт - прикидочный. При насосах с частотниками позволительная роскошь.
|
|
|
|
|
18.9.2008, 17:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А в здании этом своя котельная(источник тепла)? Иначе,где вы возьмете теплоноситель в ПП с такими параметрами? И как это у вас разные теплоносители будут попеременно гулять в одном контуре? А ежели холмашина вас теплом обеспечивает,то и параметры она другие выдает- с такой же практически гидравликой.
|
|
|
|
|
18.9.2008, 19:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(инж323 @ 18.9.2008, 17:28) [snapback]294022[/snapback] И как это у вас разные теплоносители будут попеременно гулять в одном контуре? Почему должны быть разные? Тот же самый термофикат летом через чиллер, зимой через теплообменник ИТП.
|
|
|
|
|
18.9.2008, 20:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(jota @ 18.9.2008, 20:15) [snapback]294048[/snapback] Почему должны быть разные? Тот же самый термофикат летом через чиллер, зимой через теплообменник ИТП. Тот же самый по качеству,но ведомственно разный.И тепло не подать в неотопительный период от ТС.
|
|
|
|
|
18.9.2008, 21:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(инж323 @ 18.9.2008, 20:52) [snapback]294062[/snapback] Тот же самый по качеству,но ведомственно разный.И тепло не подать в неотопительный период от ТС. Не зная ваших порядков, спорить трудно.... У нас, при независимой схеме подключения, система отопления заполняется термофикатом из первичного контура через водомер. За этот термофикат взимается оплата и он становится собственностью абонента. Термофикат для внутренних систем холодоснабжения является найболее подходящей жидкостью. Обычно, при комбинированной 2трубной системе тепла и холода переключение источника выполняется в ИТП простой коммутацией шаровыми вентилями. Тепло подать можно в любой момент в систему, естественно, отключая чиллер теми же шаровыми вентилями. Обычно, в сложном комплексе только часть системы 2 трубная - она и переключается на тепло-холод. Как пример - заканчиваю объект именно с такой системой. Только на 2-трубной тепло/холод сидят не фенкойлы, а потолочные панели подземного зала-терминала. Зимой они греют, летом охлаждают по тем же трубопроводам. Переключение с тепла на холод можно выполнить в любой момент, независимо от сезона.
|
|
|
|
|
18.9.2008, 22:16
|
Freelance design of HVAC systems
Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166

|
Цитата(jota @ 18.9.2008, 22:32) [snapback]294068[/snapback] ... потолочные панели подземного зала-терминала. Зимой они греют, летом охлаждают по тем же трубопроводам. Переключение с тепла на холод можно выполнить в любой момент, независимо от сезона. Озвучьте пожалуйста, уважаемый jota, кто из производителей потолочных панелей даёт данные по тепло- и холодопроизводительности (расход, мощность в зависимости от т-ры теплоносителя и т-ры воздуха по сухому и мокрому...)? Заранее благодарен Цитата(e.o.l. @ 18.9.2008, 11:50) [snapback]293849[/snapback] ...в тех.хар-ках обычно указывается тепловая мощность фэнкойла для расхода воды как в режиме охлаждения (по крайней мере у дайкина точно) ...ещё для 2-х трубной системы встретил такие даные у "ActionClima" и планирую на ближайшем объекте заморочится на эту тему...переключение с тепла на холод в зависимости от ТП или ХП...всё такое...
|
|
|
|
|
18.9.2008, 22:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(tuguzak @ 18.9.2008, 22:16) [snapback]294077[/snapback] кто из производителей потолочных панелей даёт данные по тепло- и холодопроизводительности (расход, мощность в зависимости от т-ры теплоносителя и т-ры воздуха по сухому и мокрому...)? Lindab и другие Панели - это не фенкойлы, это пассивные элементы. Поэтому холодопроизводительность при Твн даётся для стандартного режима, а вот температуру охлаждающей жидкости придётся считать самому по точке росы, а затем пересчитать холодопроизводительность на полученный температурный напор. Методика на сайте на англ.яз.
|
|
|
|
|
18.9.2008, 22:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(jota @ 18.9.2008, 22:32) [snapback]294068[/snapback] Не зная ваших порядков, спорить трудно.... С инженерной точки зрения- все правильно вы пишите и у нас почти (инженерно) так. Но вот порядки видимо другие- или может ходов по преодолению не ведаю. Тепло от фэнов хорошо б в ПП- но ведь по договору на теплоснабжение(от ТС) не включить, лимита ГВС(он только остается на ТП) не хватит. Сделать доп Т\О для лета и ПП для фэнов отдельный от вентиляции?Расходы и бюрократические и надзорные препоны тут. Потому и пишу- если от своей котельной- то снизить Т и ....описано уже и подробно. А вот от ТС- увы.Нету прецедентов. Есть отопление фэнами в Москве в одном адм.здании(знаю как пример,может и не единственный),порядка 1 гиги мощностью.Но,ведь на ХП только он работает и в ПП не включить. Есть тут проблема и весьма для Зака и владельца существенная.
|
|
|
|
|
18.9.2008, 22:29
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(инж323 @ 18.9.2008, 21:52) [snapback]294062[/snapback] ... тепло не подать в неотопительный период от ТС. Чиллер надо брать реверсивный (он на 10% дороже), и в неотопительный период он прекрасно работает в режиме теплового насоса. Скажу, быть может, ужасную крамолу (заранее посыпал голову пеплом): Двухтрубные чиллер-фанкойловые системы делаем исключительно с постоянной гидравликой. Насосы отопления и холодоснабжения идентичны, или он вообще один (сдвоенный)  Регулировка - качественная на источнике и скоростью вентилятора FC по месту. Проблем завышения "обратки" в теплосети не было, т.к хоть дельта на фанкойле и невелика, абсолютное значение температуры в обратке системы фанкойлов весьма низко - ниже, чем в радиаторных системах. Никаких "частотников", перепадников", трех- или двух- ходовых на фанкойлах. НИ-ЧЕ-ГО.
|
|
|
|
|
18.9.2008, 22:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Т.е. теплоноситель через FC течёт постоянно, независимо работает вентилятор или нет?
|
|
|
|
|
18.9.2008, 22:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Alex_ @ 18.9.2008, 23:29) [snapback]294082[/snapback] Чиллер надо брать реверсивный (он на 10% дороже), Дык от ТС хочут. А про ТН ужо писал. Гы. И вы так эмоционально написали,что такое впечатление,что на одних объектах проходили ошибки и вот это выстраданное в пост вы вложили. +1
|
|
|
|
|
19.9.2008, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 17.6.2008
Из: azerbaycan,baku
Пользователь №: 19823

|
Хоть мне и запретили отвечать до обеда данному участнику форума, но т.к.,недавно позавтракав, нахожусь в не злобном состоянии biggrin.gif , - отвечу.  Спасибо. Книгу я обязательно прочту. Скажу вам уважаемые специалисты, что понять написанное вами мне не просто. Я так поняла что, двухтрубные системы тепло-холодоснабжения фенкойлов не желательны. Это понятно, но такие системы у нас очень распространены. И чтобы увязать гидравлику в таких системах, что можно сделать?: дельта т теплоносителя брать 5-10, один вариант. А другие варианты может, и были, но я не поняла. Если выбрать сечение трубы по холоду для тепла это будут большие сечения и скорость теплоносителя маленькая, а что при этом могут сделать балансировочные клапаны? Я знаю уважаемый Аркадий мой вопрос вас разозлит, но что поделать, если не спрошу, не узнаю, поэтому и спрашиваю чтобы знать
|
|
|
|
|
19.9.2008, 17:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
yasama Дата Сегодня, 12:20 ... но такие системы у нас очень распространены.
Про Ваши погоды сам посмотрю. Про технику не буду Вас отвлекать. А какие организационные основания в распространении таких схем; может нормативная база?, -" делать только так!", или что-то еще. И последнее. Откуда взялся температурный график 90-70 (см. свой первый пост)- этоже очень много. Спасибо.
Господа! А не заболтались-ли, Вы. Пора поконкретнее помочь даме.
И в поядке "подведения черты". Ограничения по применению двухтрубных фанкольных схем. 1. По климатическим условиям. При значительных суточных перепадах температур. 2. По теплоснабжению здания. При открытых системах теплоснабжения; при закрытых- дополнительное согласование с ТС. 3. ......
|
|
|
|
|
19.9.2008, 17:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
1. Никаких ограничений на комбинацию систем тепло/холод для независимых систем нет. Для зависимых это невозможно. 2. 90/70* для фенкойлов слишком высокая температура, т.к. они подадут в помещение слишком горячий воздух. В каталогах надо подобрать температурный режим по мощности с дТ 10*С. 3. Лучше всего чиллеры подбирать с тепловым насосом, тогда в переходной период можно топить, а в отопительный переключиться на теплоузел. 4. Трубопроводы надо считать на самую тяжелую гидравлику - на холод. Если тепло по этим трубам потечёт медленнее - никаких проблем не будет Всё выполнимо и всё будет работать
|
|
|
|
|
19.9.2008, 19:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 17.6.2008
Из: azerbaycan,baku
Пользователь №: 19823

|
Спасибо Вам!!!!! Если будет работать тогда, нет проблем. У этого здания будет своя индивидуальная котельная. Такие системы распространены, поскольку они дешевле 4-х трубной. Для данного проекта температуры -10*С и 37*С. 90/70 большая тогда какая подходит? В каталоге фенкойлы подобраны при 50*С на подаче (на обратке тогда будет 40*С).Или же можно и выше на подачке?
Сообщение отредактировал yasama - 19.9.2008, 19:42
|
|
|
|
|
19.9.2008, 21:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(yasama @ 19.9.2008, 19:33) [snapback]294372[/snapback] В каталоге фенкойлы подобраны при 50*С на подаче (на обратке тогда будет 40*С).Или же можно и выше на подачке? Оптимальный режим, может быть и ниже. При более высокой температуре из фенкойла будет слишком горячий воздух. Или, придётся ограничивать проток балансовым, чтобы снизить температурный напор. Но тогда проблема будет с охлаждением. В каталоге должны быть коэффициенты пересчёта мощности на другие температуры. Или обратитесь в представительство - они должны иметь программы подбора на разные условия.
|
|
|
|
|
21.9.2008, 14:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 17.6.2008
Из: azerbaycan,baku
Пользователь №: 19823

|
СПАСИБО !!!!!!!
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|