> Отопление торгового центра
Gruz1709
сообщение 18.9.2008, 11:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Уважаемые специалисты, требуется подсказка.
Выполняю проект системы отопления торгового центра.
Для подсчета теплопотерь нужно рассчитать потери через пол.
Центр стоит на утрамбованном грунте.
Вопрос в следующем... центр большой 150х150м. Расчетная температура наружного воздуха -31 градус цельсия. Какую температуру мне брать под торговым центром?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман99
сообщение 18.9.2008, 11:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 189
Регистрация: 16.7.2008
Пользователь №: 20686



Температура под торговым центром вам ненужна. Теплопотери через пол рассчитываются по зонам, ширина каждой зоны 2 м. от наружной стены, зон всего 4, коэффициент теплопередачи для первой 0,47, второй 0,233, третей 0,116, четвертой (все что осталось) 0,07

Температура все-таки нужна в любом случаее, но она берется такая же как наружная, у вас -31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 18.9.2008, 12:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Теплопотери через НЕУТЕПЛЕННЫЙ ПОЛ вычисляются вычисляются как написано в первом посте, в утепленном добавляется дельта/лямбда утеплителя.
Да, добавлю что теплопотери выражены в Вт. Температуру, если есть время, лучше определить по рекомендациям, приведенным в любом справочнике. При температуре в помещении равной температуре нв расчет теряет смысл - дельта т =0
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 18.9.2008, 12:11
Сообщение #4





Guest Forum






Есть ли планировка одного подвала с отметками пола и поверхности земли тоже? Помогу рассчитать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 18.9.2008, 12:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Спасибо всем за ответ.
Сфинкс, подвала нет. Центр стоит прямо на земле.
Роман99, а ссылочку на какой-либо документ можно? :-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман99
сообщение 18.9.2008, 13:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 189
Регистрация: 16.7.2008
Пользователь №: 20686



СНиП 2.04.05-91* Приложение 9 "ПОТЕРИ ТЕПЛОТЫ ЧЕРЕЗ ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 18.9.2008, 13:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Всё. Вопрос снят. Всем спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 18.9.2008, 13:32
Сообщение #8





Guest Forum






ОТВЕТ: 106'000 Вт!
Пол1: 1184м2 = 25935 Вт;
Пол2: 1152м2 = 12324 Вт;
Пол3: 1120м2 = 5991 Вт;
Пол4: 19044м2 = 61692 Вт.
Наружная температура -31С, внутренняя +15С.
Правильно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман99
сообщение 18.9.2008, 14:04
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 189
Регистрация: 16.7.2008
Пользователь №: 20686



Не боитесь, что при +15 будет холодновато?? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 18.9.2008, 14:44
Сообщение #10





Guest Forum






+15С в торговых промтоварных; +12 в продуктовых. Пересчитать на любую температуру легко всегда за секунду: поделить и умножить.
Если торговый зал не под всем торговым центром, то мои цифры тоже наобум.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 18.9.2008, 15:41
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



244302 Вт у меня получилось при 18 градусах внутри (запас небольшой взял я :-) )
Пол просто плитка и 300 мм бетону.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 18.9.2008, 16:14
Сообщение #12





Guest Forum






Запас: в 2 раза больше? Мои результаты как у Роман99.

Сообщение отредактировал Сфинкс - 19.9.2008, 19:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман99
сообщение 18.9.2008, 16:17
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 189
Регистрация: 16.7.2008
Пользователь №: 20686



Что то явно не сходится blink.gif у меня получилось около 111 кВт без запаса
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 19.9.2008, 9:43
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



так.. а пример расчета можно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман99
сообщение 19.9.2008, 10:45
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 189
Регистрация: 16.7.2008
Пользователь №: 20686



Принимайте
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Пол.dwg ( 30,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 497
Прикрепленный файл  пол.xls ( 147 килобайт ) Кол-во скачиваний: 419
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 19.9.2008, 11:10
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Всё. Разобрался.
Архитектор не заложил утепление.
В связи с чем и получается такой расход.
Вопрос с архитектором решен. :-)
Роман99, громадное спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 6:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных