> вытяжка из парковки, размещение вентиляторов в подземной парковке
Гость_Nat323_*
сообщение 18.9.2008, 16:09
Сообщение #1





Guest Forum






Проектируется элитный жилой комплекс в центре Москвы с огромной двухэтажной подземной парковкой. По определенным обстоятельствам архитекторы не дают резместить на кровле вентиляторы вытяжной общеобменки из парковки и предлагают разместить их в самой парковке. В МГСН я нашла пункт, в котором это делать запрещено ( многие проектировщики мне об этом говорят). В связи с этим встала в ступор, как обойти нормы, чтобы разместить вентиляторы внизу. Прошу ваших советов, может есть какие лазейки. Размещение оборудовния на кровле прошу не предлагать и не обсуждать, т.к. кровля эксплуатируемая, она уже продана и т.п. и вообще инвестор об этом слышать не желает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kol360
сообщение 19.9.2008, 4:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 31.8.2007
Пользователь №: 10997



А почему нельзя то? СНиП 21-02-99* п 5.3 , п 5.34 говорит что можно. Если Вы конечно не собираетесь их размещать непосредственно в помешении парковки.

Сообщение отредактировал kol360 - 19.9.2008, 13:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Evgesha_*
сообщение 19.9.2008, 10:08
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(Nat323 @ 18.9.2008, 16:09) [snapback]293992[/snapback]
Проектируется элитный жилой комплекс

Пусть проектируют, техническое помещение на первом этаже рядом с наружней стенкой или делают пристройку на улице для вент установкис фильтром.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Nat323_*
сообщение 19.9.2008, 12:48
Сообщение #4





Guest Forum






Не получится пристройку делать, там места нет. Это ж центр Москвы, там каждый мм на счету.

А СНиП-то не запрещает размещать установки внизу, но когда вытяжные шахты из парковки идут транзитом через жильё - то это запрещает МГСН.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentin_K
сообщение 19.9.2008, 13:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945



Интересно, а по какой причине нельзя размещать вентилятор вытяжки в самой парковке? Сколько мы построили парковок - везде вентиляторы канальные под потолком вешали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Nat323_*
сообщение 19.9.2008, 20:41
Сообщение #6





Guest Forum






Я же ясно написала, что вытяжные шахты идут транзитом через жилье, поэтому в парковке размещать оборудование нельзя (это прописано в МГСН). Я прошу ваших предложений, как этот пунктик обойти, а вы вопросы дурацкие задаете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.9.2008, 21:33
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Valentin_K @ 19.9.2008, 13:45) [snapback]294267[/snapback]
Интересно, а по какой причине нельзя размещать вентилятор вытяжки в самой парковке?

Нельзя, потому что напорный воздуховод с вредностями нельзя вести через жилые и общественные помещения. Воздуховод не герметичен.
Выходы:
1. Герметичная шахта, а в ней воздуховод
2. Воздуховод сварной с испытанием давлением на герметичность. Это может быть и стальная труба
Если такое решение прокатит.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 19.9.2008, 22:29
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Мне думается вам не нужно брать на себя отвественность и решать за архитекторов или кого-то еще эту задачу. Не хотят делать подоброму как велят нормы знач будут делать как хочет экспертиза. Сходите туда в приемный день и возьмите у них бумажку с их рекомендациями как они видят решение вашей проблемы, а потом в письменном виде можете уведомить заказчика и пусть он решает, либо с архами поговорит либо его кошелек немного похудеет при согласованиях.

Сообщение отредактировал Wiz - 19.9.2008, 22:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentin_K
сообщение 19.9.2008, 22:59
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945



Цитата
Нельзя, потому что напорный воздуховод с вредностями нельзя вести через жилые и общественные помещения. Воздуховод не герметичен.

Причина понятна. Хотя, чесно говоря, воздуховод из парковки, проложенный из обычной оцинковки 0.8 на фланцах в шахте из кирпича 140мм, которая обычно граничит только с лифтовой шахтой и мусорокамерами у меня лично опасения за здоровье жильцов не вызывает. Стогие в Москве нормы все-таки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2025, 16:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных