англиская система канализации |
|
|
|
19.9.2008, 16:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 11.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 15418

|
Кто нибудь знает требования к таким системам?
|
|
|
|
|
19.9.2008, 17:13
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Англисканцы
|
|
|
|
|
22.9.2008, 10:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
А можа схему аль описание?
|
|
|
|
|
22.9.2008, 10:59
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Гы-ы... Разница между англиской и нашей - англисканцы делают её НЕраздельной. Схему аль описание привести не могу
|
|
|
|
|
22.9.2008, 12:23
|
Кот Учёный
Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973

|
Цитата(Vict @ 22.9.2008, 11:59) [snapback]294755[/snapback] Разница между англиской и нашей - англисканцы делают её НЕраздельной. С водопроводом ???!!!
|
|
|
|
|
22.9.2008, 12:29
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
В природе еще и не то бывает - тараканы да и бобры по два раза одно и то же кушают, так что стоит ли удивляться.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
22.9.2008, 12:30
|
Guest Forum

|
Цитата(Vict @ 22.9.2008, 11:59) [snapback]294755[/snapback] Разница между англиской и нашей - англисканцы делают её НЕраздельной. и закольцованной на ввод в здание
|
|
|
|
|
22.9.2008, 12:34
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Vitori @ 22.9.2008, 11:23) [snapback]294817[/snapback] С водопроводом ???!!!  ну, я не сомневаюсь что вы такое можете! Цитата(BUFF @ 22.9.2008, 11:30) [snapback]294822[/snapback] и закольцованной на ввод в здание 
|
|
|
|
|
22.9.2008, 12:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33361
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Главное требование по англ. схемме- не стой перед окном,ибо лучше ей на фасаде.И на Н= метра 3 уйти в стену от проявлений вандализма. Закольцовывается с любой системой.
|
|
|
|
|
22.9.2008, 12:51
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(инж323 @ 22.9.2008, 11:47) [snapback]294837[/snapback] Главное требование по англ. схемме- не стой перед окном, это итальянское требование
|
|
|
|
|
22.9.2008, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 11.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 15418

|
система двухтрубная, выводы выполнены на каждом уровне
Сообщение отредактировал EvgenyiCG - 22.9.2008, 13:41
|
|
|
|
|
22.9.2008, 14:02
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
я ж писал Цитата делают её НЕраздельной.
|
|
|
|
|
22.9.2008, 14:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 29.10.2007
Пользователь №: 12412

|
А если не секрет,то зачем такая схема Вам? Вы применить ее где-то хотите что-ли или что?
|
|
|
|
|
22.9.2008, 14:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 11.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 15418

|
Цитата(Лена @ 22.9.2008, 15:06) [snapback]294897[/snapback] А если не секрет,то зачем такая схема Вам? Вы применить ее где-то хотите что-ли или что?  Эту систему уже применили на здании, то что она раздельная это тоже ясно, вопрос в другом какие можно применить к ней требования?
|
|
|
|
|
22.9.2008, 14:27
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(EvgenyiCG @ 22.9.2008, 13:12) [snapback]294905[/snapback] Эту систему уже применили на здании, то что она раздельная это тоже ясно, вопрос в другом какие можно применить к ней требования? с чего вы решили что это англиская система? Почитайте...там и продолжение в 4 номере есть. http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2513
|
|
|
|
|
22.9.2008, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 11.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 15418

|
Цитата(Vict @ 22.9.2008, 15:27) [snapback]294916[/snapback] с чего вы решили что это англиская система? Почитайте...там и продолжение в 4 номере есть. http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2513Англиская система, т.к. проектировщики ее так "обозвали":) А у вас есть ссылка на 4 номер данного издания. И еще вопрос: " в каких местах необходимо соединять "мокрый" и "вентилируемый" отводы в этажной разводке системы?"
|
|
|
|
|
22.9.2008, 16:48
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Я бы сказал, убрать отводы на санитарные приборы на всех этажах под отступом (иначе не назовешь) стояка. Если собираетесь применять в России. Для англии может и так сойдет. Чуго то сомнительно на счет вентилируемости такого стояка. Если есть возможность лучше объединять на первом.
Сообщение отредактировал Сантехник - 22.9.2008, 16:53
|
|
|
|
|
22.9.2008, 23:24
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(EvgenyiCG @ 22.9.2008, 13:52) [snapback]294946[/snapback] т.к. проектировщики ее так "обозвали":) Звиняйте, а вы хто в теме?
|
|
|
|
|
23.9.2008, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 11.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 15418

|
Цитата(Vict @ 23.9.2008, 0:24) [snapback]295101[/snapback] Звиняйте, а вы хто в теме?  Я технадзор.
|
|
|
|
|
23.9.2008, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 11.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 15418

|
Цитата(Сантехник @ 22.9.2008, 17:48) [snapback]294997[/snapback] Я бы сказал, убрать отводы на санитарные приборы на всех этажах под отступом (иначе не назовешь) стояка. Если собираетесь применять в России. Для англии может и так сойдет. Чуго то сомнительно на счет вентилируемости такого стояка. Если есть возможность лучше объединять на первом. К сожалению, моим коллегам это экплуатировать. данная система применена в многоэтажном комплексе в бизнес-центре Москвы, который первый в России перешагнул отметку 200м. Мне немного рассказали про эту систему, но этого не достаточно для эффективной работы. И отказаться от отвода нельзя. Мое видение данной схемы следующее(если в чем то не согласны поправьте меня).При проектировании этажной разводки канализации необходимо предусмотреть на лежаках К1 ф100 в крайних (удаленных) точках каждой линии, после установки всех сантехнических приборов, прокладку линии КВ1 ф100 под потолком до стояка КВ1 через тройник ф100, причем все линии к стояку КВ1 должны войти в тройник ф100. Врезка дополнительных тройников в стояки К1 и КВ1 не допускается. Ограничениями по подсоединению вентилируемого стояка в крайней точке линии стока, является расстояние в менее 3м, но чем это регламентируется, явно не величиной эжектирующей способности жидкости...
|
|
|
|
|
23.9.2008, 12:19
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(EvgenyiCG @ 23.9.2008, 10:22) [snapback]295204[/snapback] Я технадзор. так и надзирайте. зачем вам какие то требования? Наверняка проект прошел экспертизу...если есть конкретные вопросы - обратитесь к проектировщикам сего девайса... Кстати, кто "рисовал" приложенный вами файл? Не вы ли?
|
|
|
|
|
23.9.2008, 12:21
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
|
|
|
|
|
23.9.2008, 12:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 11.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 15418

|
Цитата(Vict @ 23.9.2008, 13:19) [snapback]295221[/snapback] так и надзирайте. зачем вам какие то требования? Наверняка проект прошел экспертизу...если есть конкретные вопросы - обратитесь к проектировщикам сего девайса... Кстати, кто "рисовал" приложенный вами файл? Не вы ли?  Данный дивайс рисовал не я, почему озвучил требования, потому что, я, согласовываю этажные проекты и выполненый монтаж.
|
|
|
|
|
23.9.2008, 12:52
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Евгений, шо то здесь не так. 1 С чего вы решили что это двухтрубная система? 2 стояки канальи обозначаются Ст К1-порядковый номер. 3 КВ1- обозначается колодец водопровода В1 Возможно я отстал от новых норм, и соответственно не так читаю чертежи?
|
|
|
|
|
23.9.2008, 13:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 11.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 15418

|
Цитата(Vict @ 23.9.2008, 13:52) [snapback]295238[/snapback] Евгений, шо то здесь не так. 1 С чего вы решили что это двухтрубная система? 2 стояки канальи обозначаются Ст К1-порядковый номер. 3 КВ1- обозначается колодец водопровода В1 Возможно я отстал от новых норм, и соответственно не так читаю чертежи? К1-хоз-бытовая канализация, а К1-1 это номер стояка К2 ливневая К3 производственная( в нашем случае кухонная-ресторанная) К4 удаления воды после пожара ХК дренажная канализация кондиционеров как говорится, что хочу то рисую))) это все выдали проектировщики.
|
|
|
|
|
23.9.2008, 13:44
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(EvgenyiCG @ 23.9.2008, 14:40) [snapback]295257[/snapback] как говорится, что хочу то рисую))) это все выдали проектировщики. Ну, перечисленное - строго по ГОСТу...
|
|
|
|
|
23.9.2008, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33361
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Так что это -КВ1?  У вас на чертежах написано.
|
|
|
|
|
23.9.2008, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 11.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 15418

|
Цитата(инж323 @ 23.9.2008, 14:47) [snapback]295260[/snapback] Так что это -КВ1?  У вас на чертежах написано. КВ-это канализация вентилируемая, соединяемая с К1 ...я согласен, что в соответствии с ГОСТ-ом... про ограничения вы согласны?
|
|
|
|
|
23.9.2008, 14:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33361
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Ограничения? Не скажу-я на Кристофера в обиде. Или башню обозначьте.
|
|
|
|
|
23.9.2008, 14:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 11.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 15418

|
Цитата(andrey R @ 23.9.2008, 13:21) [snapback]295223[/snapback] к сожалению там только вопрос теплозащиты и отопления, остальная инжинерия отсутствует...
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|