> очередной сюрприз от строительного отдела - инженерному отделу, прогрев т.п. при очень толстой стяжке
ingenir
сообщение 22.9.2008, 20:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 10.4.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 17598



Заранее прошу прощения за очередное открытие темы по поводу толщины теплого пола.
Вопрос вот какой_ на очередном объекте на одном этаже (в доме свободная планировка, т.е. нет внутренних стен) строители вместо запроектированных 100 мм стяжки теплого пола - залили 150 (и это считая над трубой), да еще в одной половине дома стяжка еще толще...
чем это все может обернуться - надо ли сейчас менять температурный режим т.п., что соответственно потянет за собой изменение всей схемы отопления дома.

И еще вопрос - можно ли дымовую трубу от котла выводить рядом с вент.каналами (практически в одной кладке)?

Искал ответ на этот вопрос в архиве форума - но к сожалению нашел только противоречивую информацию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
tgv
сообщение 23.9.2008, 9:05
Сообщение #2


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



насчет стяжки сложно сказать, дольше наверно прогреваться будет, но не понятно даже если изменить температурный режим
как он на всю схему отопления повлияет? теплый пол обычно отдельным контуром делается.
дымовую трубу рядом с вентканалом делают, выводят на одинаковую высоту и ничего страшного.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yaushev
сообщение 23.9.2008, 10:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 22.5.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8664



вопрос, сколько снизу, под трубой? и что там снизу (я имею ввиду конструкцию пола)?

как бы не получился теплый потолок у соседа smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingenir
сообщение 24.9.2008, 21:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 10.4.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 17598



система в котедже,
а сам пирог такой - 1.плита перекрытия 2. пленка армированная 3. экструдированный пенополистирол 4. пленка 5. сетка арматурная 6.труба 20-ка 7.и далее стяжка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yaushev
сообщение 25.9.2008, 9:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 22.5.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8664



я думаю, что просто дольше прогреваться будет.
т.к. есть номальная теплоизоляция, то потолок греться не будет, все пойдет наверх.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
allre
сообщение 26.9.2008, 9:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 9.12.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675



В методичке WIRSBO (ныне UPONOR) по устройству теплого пола приведены графики корректировки температуры теплоносителя в зависимости от шага укладки трубы и высоты стяжки над трубой. Граничное условие - температура на поверхности пола не должна превышать +29 градусов. Поищите на сайте Упонора, посмотрите что там к чему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Allar
сообщение 2.10.2008, 7:24
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 14.2.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456



Просто у Вас получится более инерционная система, котел отключится заметите на 2й день.
В вашем случае вероятнее всего покомнатное регулирование работать не будет, его можно заменить климатическим и тонкой настройкой коллекторов в течении года на стационарный режим.
Покрытие какое?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingenir
сообщение 9.10.2008, 11:13
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 10.4.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 17598



С покрытием вот тоже проблемка - заказчик хочет делать комбинированое покрытие, т.е. паркет и плитка, а где то и ковры..
поэтому вот и срегулированием действительно придеться голову поломать, если в одной комнате и плитка и ковры(если бы он еще точно мог сказать в каком месте будут ковры - так не говорит)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sterroid
сообщение 9.10.2008, 22:05
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132



Каков шаг трубы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Николай Николаев...
сообщение 9.2.2009, 15:58
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 8.9.2008
Пользователь №: 22244



Как не странно, чем толще стяжка тем эффективней работает теплый пол.

Можно увеличить температуру теплоносителя и
расстояние между трубами

Перилод разогрева не столь существено скажется на работе, ведь такой период только раз в году во время пуска.

Не следует обольщаться с регулированием теплоотдачи пола, при любой толщине стяжки это не реальный вариант. Теплоустойчивость пола велика. Необходимо предусматривать дополнительное отопление (радиаторы, конвекторы) для регулирования темсператры воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных