|
  |
Расчет тепловой изоляции теплосети, кто как считает толщину изоляции? |
|
|
|
24.9.2008, 6:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 2.4.2007
Из: кемерово
Пользователь №: 6922

|
Здравствуйте, господа проектировщики. поделитесь опытом кто по какой методике считает толщины теплоизоляционных слоев, какими методиками пользуетесь? может есть какой то упрощенный расчет или подбор? в книгах все так сложно написано....помогите взять вектор  вот еще не могу понять как считать объемы изоляции требуемой для покрытия трубопровода длиной n метров. брать площадь сечения изоляционного слоя и умножать на длину?!
Сообщение отредактировал чаэс - 24.9.2008, 6:36
|
|
|
|
Гость_Turok_*
|
24.9.2008, 12:58
|
Guest Forum

|
Изоляция считается по СНиПам (есть соответствующий СНиП, там подробно написано какая температура должна быть на поверхности изоляционного слоя трубопровода для обеспечения требуемой изоляции - либо вытекает, не помню точно, но все очень просто)
Второй вопрос посложнее. Я лично беру площадь сечения на длину и умножаю на коэффициент (а вообще по-моему у сметчиков должна быть программка в которой написано сколько надо брать сверх нормы). Раньше еще выпускались специальные письма, где указывалось с каким коэффициентом что брать, теперь насколько я понимаю это делают сметчики и все!)
|
|
|
|
|
24.9.2008, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1290
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Упрощенный метод - используйте программы, их множиство, даже на этом сайте. Считайте по нормам плотности теплового потока, особое внимание обратите на правильность вносимых данных для расчета: СНиП 41-03-2003 пункт 6.1.5. Обьем изоляции - У Вас есть труба определённого наружного диаметра, из него вы можите найти длину круга и умножить на длину трубы, получаются квадратные метры, умножаете на толщину изоляции в метрах и получаем кубометры изоляции. Есть инжинерный калькулятор в котором есть этот расчет. И ещё один момент: если требуемая толщина изоляции получается предположим 70 мм, а изоляция имеет коэффициент уплотнения (смотрите характеристики) 1,2 то толщину изоляции соотвественно надо принимать как 70 х 1,2 = 84 = 90 мм (может и 100 мм) и соотвественно при расчете обьема изоляции принимаете именно эту толщину 90мм (100 мм) а не 70 мм, и соотвественно в спецификации списываете (например маты) длина х ширина х 90мм (100 мм).
|
|
|
|
|
24.9.2008, 15:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Цитата И ещё один момент: если требуемая толщина изоляции получается предположим 70 мм, а изоляция имеет коэффициент уплотнения (смотрите характеристики) 1,2 то толщину изоляции соотвественно надо принимать как 70 х 1,2 = 84 = 90 мм (может и 100 мм) и соотвественно при расчете обьема изоляции принимаете именно эту толщину 90мм (100 мм) а не 70 мм, и соотвественно в спецификации списываете (например маты) длина х ширина х 90мм (100 мм). Когда-то "пролетел" на этой изоляции теплосети из-за " коэффициента уплотнения "! Запроцентовал 5 км сети с изоляцией по смете, а Представитель заказчика воткнул щуп и исправил процентовку. Нет вожделенных денег на зарплату, да ещё материал "минвата" пошёл "черным в подотчет".
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 24.9.2008, 15:06
|
|
|
|
|
24.9.2008, 15:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1290
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(Kult_Ra @ 24.9.2008, 16:05) [snapback]295664[/snapback] Когда-то "пролетел" на этой изоляции теплосети из-за "коэффициента уплотнения "! Запроцентовал 5 км сети с изоляцией по смете, а Представитель заказчика воткнул щуп и исправил процентовку. Нет вожделенных денег на зарплату, да ещё материал "минвата" пошёл "черным в подотчет". Немножко не понял Вас? Мы делаем ведомость изоляционных материалов, где указавается: наименование материала(например: Маты минераловатные прошивные на сетке N20-0,5 с одной стороны марки 100 ГОСТ 21880-94* М2-100-1000.500.100-1 биз=100мм), рядом толщина слоя номинальная: 70 мм, рядом коэффициент уплотнения 1,2. В спецификации мы пишем: Маты минераловатные прошивные на сетке N20-0,5 с одной стороны марки 100 ГОСТ 21880-94* М2-100-1000.500.100-1, единица измерения м3.
Сообщение отредактировал А.В. - 25.9.2008, 8:47
|
|
|
|
|
24.9.2008, 17:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Что тут непонятного: По смете было N m3 изоляции. Взял "в подотчет" со склада N m3 "минватных" матов и выполнил все работу. Подготовил процентовку... Изоляция вся ушла в дело. У меня образовалась не достача минваты процентов 30%. Акт на скрытые работы он подписал.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 24.9.2008, 17:38
|
|
|
|
|
24.9.2008, 18:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 462
Регистрация: 28.12.2006
Пользователь №: 5375

|
Последнее время предпочитаю трубки K-Flex. У них расчтеная программа удобная и простота в работе. Если необходима программа, могу выложить + исправленная мною программа для расчета покровного материала AL CLAD и клея K414.
Сообщение отредактировал Drean - 24.9.2008, 18:12
|
|
|
|
|
24.9.2008, 19:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Трубная изоляция во первых идет только до Ду150. Потом ни одна изоляция подобного типа не обеспечит норматива по плотности потока. Теплосети приличных диаметров или по старинке минватой или скорлупами.
|
|
|
|
|
25.9.2008, 6:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 2.4.2007
Из: кемерово
Пользователь №: 6922

|
 спасибо всем!! теперь есть над чем подумать!!
|
|
|
|
Гость_Turok_*
|
25.9.2008, 12:40
|
Guest Forum

|
У нас K-flex'ы поставили городские сети. Через год они же их и отдирали - во многих местах изоляция истлела практически полностью. Так что мнение об этой конторе сильно упало
|
|
|
|
|
26.9.2008, 15:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Значит хреново подбирали. стандарт у них до 100 или 105 градусов. скорее всего поставили его а не высокотемпературную, которая дороже.
|
|
|
|
|
28.9.2008, 14:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 462
Регистрация: 28.12.2006
Пользователь №: 5375

|
K-Flex Solar HT до 150*С, а есть еще название - она до 105*С.
Сообщение отредактировал Drean - 28.9.2008, 14:02
|
|
|
|
|
12.6.2014, 9:01
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 30.3.2011
Пользователь №: 100988

|
Цитата(чаэс @ 24.9.2008, 6:20)  Здравствуйте, господа проектировщики. поделитесь опытом кто по какой методике считает толщины теплоизоляционных слоев, какими методиками пользуетесь? может есть какой то упрощенный расчет или подбор? в книгах все так сложно написано....помогите взять вектор  вот еще не могу понять как считать объемы изоляции требуемой для покрытия трубопровода длиной n метров. брать площадь сечения изоляционного слоя и умножать на длину?! для расчётов объёмов и площади тепловой изоляции приходящейся на 1м. погонный трубопровода есть специальные формулы: так же есть таблицы которые были составлены ещё во времена СССР......
|
|
|
|
|
12.6.2014, 9:24
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 30.3.2011
Пользователь №: 100988

|
Цитата(А.В. @ 24.9.2008, 14:54)  Упрощенный метод - используйте программы, их множиство, даже на этом сайте. Считайте по нормам плотности теплового потока, особое внимание обратите на правильность вносимых данных для расчета: СНиП 41-03-2003 пункт 6.1.5. Обьем изоляции - У Вас есть труба определённого наружного диаметра, из него вы можите найти длину круга и умножить на длину трубы, получаются квадратные метры, умножаете на толщину изоляции в метрах и получаем кубометры изоляции. Есть инжинерный калькулятор в котором есть этот расчет. И ещё один момент: если требуемая толщина изоляции получается предположим 70 мм, а изоляция имеет коэффициент уплотнения (смотрите характеристики) 1,2 то толщину изоляции соотвественно надо принимать как 70 х 1,2 = 84 = 90 мм (может и 100 мм) и соотвественно при расчете обьема изоляции принимаете именно эту толщину 90мм (100 мм) а не 70 мм, и соотвественно в спецификации списываете (например маты) длина х ширина х 90мм (100 мм). при таком подсчёте будет вечная нехватка материалов... формулы другие, не учтена толщина тепловой изоляции при подсчёте, так же не учтены нормы расхода материалов на выполнение тепловой изоляции
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|